消防栓的安装规范都包括哪些
更新时间:
消防栓的安装规范包括:
1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;
2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;
3、阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差+5mm;
4、室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级;
5、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为+3mm;
6、消火栓箱门的开启不应小于120度;
7、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置。消防栓底部距地面大约是在12厘米到22厘米之间,离地高度应该是10厘米到8厘米之间。