公司监理例会会议纪要
会议时间:xxxx年xx月xx日 星期x 上午10:00-11:00
会议地点:现场会议室
会议主持人:xxx 会议记录人:xxx 参会人员
建设单位:xx物业服务股份有限公司 xxx xxx
监理单位:xxxx建设监理有限责任公司 xxx xxx xxx xxx
施工单位:xxxx国际装饰工程有限公司
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
会议纪要主要内容
xx国际施工单位汇报施工情况:
一、 土建周施工进度计划(详见周进度计划xxxx年xx月xx日)附页
二、 机电周施工进度计划(详见周进度计划xxxx年xx月xx日)附页
三、 电梯周施工进度计划(详见周进度计划xxxx年xx月xx日)附页
监理单位对施工单位安全管理、质量控制、进度控制、投资控制、资料管理、信息管理和组织协调提出:
一、 安全控制
1. 地下室车道顶棚拆除,应做好现场防护措施,地下室出口处遮挡围栏,避免人员出入,避免伤人、砸人事件的发生及预防。
2. 西、北立面脚手架拆除应注意事项:a. 必须由经过安全技术培训并取得安全教育资格证书的架子工操作。b. 拆除脚手架必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志,警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方组织施工。c. 不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除。认真做到一步一清,一杆一清。
3. 夏季天气炎热,人们穿着单薄且皮肤多汗,相应的增加了触电的危险,另外这段时间高温、潮湿多雨,电气设备的绝缘性能有所降低。这就使夏季成为电气安全事故的易发季节,抓好安全防范工作显得尤为重要。雨季要注意检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否牢固,要做到施工机械一机、一闸、一保护,要经常检查漏电保护器的性能是否合格。
二、 质量控制
1. 屋面至层间配电箱电缆敷施工前,应对电缆进行详细的检查,规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲,损坏等现象。电缆在敷设前应进行绝缘摇测,并做好相应的摇测记录。摇测不合格的,应检查芯线是否受潮,如果受潮,锯掉一截继续摇测,直到合格为止。
2. 地下室餐厅排水管道安装,排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。埋在地下或地板下的排水管道应设的检查口。
3. 精装修分包单位地下室楼道刮腻子时,必须把原有的腻子铲除干净。刮腻子前应清理好周围环境,现场清扫设专人洒水,不得有扬尘污染。打磨粉尘用湿布擦净,防止尘土飞扬,影响刮抹质量。
4. 现场总包质检员应抓好现场质量,现场(包括精装修分包单位)各班组完成每一道工序后先自检合格后通知总包质检员,总包质检员验收合格后再通知监理验收。
三、 进度控制、投资控制、资料管理、信息管理和组织协调
1. 现场总进度明显滞后,。
建设单位提出:
1. 把安全、质量放在首位,加大力度严把质量关,在专业监理工程师和总包单位质检员的督促下,确保工程质量合格。
2. 做好现场的成品保护工作,合理安排施工工序,按正确的施工流程组织施工,是做好成品保护的有效途径。
xxxx建设监理有限责任公司第x项目监理部 xxxx年xx月xx日注:对以上内容在纪要发出后24小时内没有提出书面疑义的既认为对其予以认可。
参会代表签字
建设单位: 监理单位: 施工单位:
公司监理例会会议纪要相关文章:
公司监理例会会议纪要
上一篇:骨干教师学习心得体会
下一篇:软件工程师的自我总结