作文档>范文大全>文秘知识>建设方案

学校工程建设综合布线集成施工方案

更新时间:

一、前期准备[由学校负责,经费由县(市、区)或学校解决]

1、静电地板或水泥地坪铺设完成。

2、电源到教室:电气箱内空开,计算机室三相四线供电,每相40a,有接地线(定点完全小学可用单相供电)。计算机室宽带或adsl接入线到讲台处(定点完全小学可用拨号上网),空调(专线接入)。多媒体教室讲台、电视柜两处单相供电插座接入。

3、配套设施到位:计算机教室学生桌椅50套(定点完全小学20套)、教师讲台,农村初中、乡镇中心小学(以下简称两中心)多媒体教室多功能讲台、34英寸数字电视柜全部排放整齐有序。

4、配套施工材料准备到位:电源插座27只(定点完全小学11只)插座:四路三孔,3c认证,一路总开关或四路开关。交流电源线(3×100米)bvr  4平方国标线(三色 火、零、地,地线建议用花色)。

5、施工管理人员、信息技术教师、电工到位:学校指定一名分管校长负责对施工全过程的管理、指导和协调工作,信息技术教师全程参与。以乡镇为单位选定有较高资质的电工同步参与强电布线施工并接收施工队技术人员的指导。

二、施工准备(施工队完成)

1、网线 超五类。[由县(市、区)指定的专人负责分发,施工队按计划凭据领用。]

2、胶布、扎带、水晶头、自攻丝、pvc管等。

3、工具准备:开孔器、电钻、测线器、压线钳等。

4、强、弱电专用线槽由市教育局“通办”组织制作,pvc管由施工队安施工需求量准备。

三、   施工要求

1、电源布线施工:由选定的电工在施工队技术人员指导下严格按要求完成。静电地板下每路三根线,火、零两色,接地花色,接头符合电气安规要求。水泥地坪教室在走道与讲台处一律用镀锌板专用线槽连接,线槽外壳接地保护。学生桌之间用pvc管道连接保护。地板下电源与网线交叉处,电源线用pvc套管隔离。线路用扎带绑扎于支架上,使线路悬空。电源插座线长度留有余量。

2、弱电施工:pc电源、网线出口间距整齐划一,出线留有余量。网线用号套编号两头一致。交换机处网线排列整齐留有余量,讲台处地板出口用开孔器开圆孔,或切割长方孔出线。水泥地坪教室在走道与讲台处一律用镀锌板专用线槽连接,线槽外壳接地保护。学生桌之间用pvc管道连接保护。

3、安全要求:强电、弱电不得共用线槽,电源开关设置漏电保护,电气材料禁用伪劣商品。防盗设施完备,有条件的学校可安装监控设备。镀锌钢板槽用尼龙胀管固定于地面(固定螺丝长度≥40毫,固定点≤500毫米,线路切好后、布好线覆盖槽板,以免线路抽拉损伤。

4、施工必须严格按标准和规范进行,各项目学校要加强质量监控,督促施工单位严把工程质量关,确保工程质量符合规定要求。

四、施工队伍的确定

按照上级要求,由市“校校通”办公室初选具有较好资质、一定规模的施工能力、良好的经营业绩的企业分工到各地,由市“通办”统一组织培训后制作样板工程,经验收合格,签订责任状,确认其施工资格,验收不合格者取消资格。

五、未尽事宜各县(市、区)可直接与市教育局“校校通”办公室联系。


学校工程建设综合布线集成施工方案相关文章:

学校疫情常态化防控工作方案

学校甲型H1N1流感防控工作方案

学校团学干部换届选举工作方案

二年级综合实践创新活动方案

综合布线产品买卖合同

学校2022庆“七一”活动方案

2022年学校常态化疫情防控工作方案

综合布线产品采购合同

瑞安市集云实验学校 “迎元旦” 学生游园活动方案

施工方案

学校工程建设综合布线集成施工方案

一、前期准备[由学校负责,经费由县(市、区)或学校解决]1、静电地板或水泥地坪铺设完成。2、电源到教室:电气箱内空开,计算机室三相四线供电,每相40a,有接地线...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 环保局实习总结15篇
    环保局实习总结15篇

    环保局实习总结【15篇】实习过程中,通过实际操作和参与环境保护项目,可以研究到更多的环境保护知识和技能,包括环境监测、环...

  • 环境艺术设计实习总结15篇
    环境艺术设计实习总结15篇

    环境艺术设计实习总结【15篇】通过实习,可以将在学校学到的环境艺术设计理论知识应用到实际项目中,加深对设计理论的理解和掌...

  • 急诊科实习总结15篇
    急诊科实习总结15篇

    急诊科实习总结(15篇)熟练掌握各项急诊操作技能,以及各科专业的理论知识和急救操作,不断培养耐心、细心和爱心,还提升了自...

  • 急诊实习总结15篇
    急诊实习总结15篇

    急诊实习总结【15篇】急诊实习是在护理专业教育中非常重要的环节之一,可以让学生在实习中实际操作,从而提升其专业素养,通过...