作文档>范文大全>工作总结>公司企业工作总结

公司监理工作总结

更新时间:
  
  河南科扬建设咨询监理有限责任公司
  
  小鸭子
  
  XX年起
  
  前言
  
  参考书籍《给水排水管道工程施工及验收规范》gb50268-XX、《城镇道路工程施工与质量验收规范》cjj1-XX、04s531-5《湿陷性黄土地区排水检查井》、04s531-1《湿陷性黄土地区给水排水管道基础及接口》、《建设工程监理工作标准》(公司内部书籍)
  
  目录
  
  第一章项目监理机构内部的前期准备工作
  
  组建项目监理机构
  
  项目监理机构第一次内部准备工作会议的召开
  
  监理设施的准备
  
  熟悉参见单位和相关资料
  
  分析监理合同和工程施工合同
  
  编制工程项目监理规划及监理实施细则
  
  编写旁站监理方案、见证取样送检计划
  
  第二章施工准备阶段的监理工作
  
  参与设计技术交底
  
  审核施工组织设计(专项方案)
  
  审核施工现场管理机构
  
  审核分包单位的资质
  
  查验施工测量放线成果
  
  第一次工地会议
  
  施工监理交底
  
  核查开工条件、审批开工报告
  
  第三章工程实例中的质量控制和安全文明
  
  禹王路东侧慢车道工程
  
  排水工程:(一)土方分部:沟槽土方开挖分项工程
  
  (二)预制管开槽施工主体结构分部(管道基础分项、管道接口连接分项、管道铺设分项)
  
  (三)管道附属构筑物分部(检查井分项)
  
  (四)土方分部:沟槽回填分项
  
  道路工程:(一)路基分部:土方路基分项
  
  (二)底基层分部:二灰土分项
  
  第一章项目监理机构内部的前期准备工作
  
  监理单位内部的前期准备工作主要内容包括:组建项目监理机构;召开项目监理机构第一次内部准备工作会议;进行监理设施的准备工作;了解现场监理、施工工作环境、收集工程前期资料;熟悉建设单位提供的设计文件和合同文件等工程资料、技术文件。
  
  1、组建项目监理机构
  
  组建原则:地点设在工程施工现场或附近,完成委托监理合同约定的工作后可撤离施工现场;组织形式和规模;监理人员组成及分工、职责(监理规划中明确)
  
  监理单位应在委托监理合同签订后10天内将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
  
  2、项目监理机构第一次内部准备工作会议的召开
  
  会议一般有总监理工程师主持,学习监理工作标准和项目监理机构管理细则要点,介绍工程概况及建设单位对监理工作的要求,明确人员分工,下部工作重点;会后3天内将会议纪要报公司生产技术部。
  
  3、监理设施的准备
  
  建设单位应提供建设监理委托合同中约定的办公、交通、通讯、生活设施等的要做好相关借还手续,且妥善保管和使用。(就目前市场情况,好像基本约定内容都为:无)
  
  根据需要配备必要的监理设施(常规检测仪器、书籍等),办公条件具备后按公司办公标准化条例:标牌张挂整齐、办公场所整洁。
  
  进场后,向建设单位递交进场确认书,确认后送交公司生产技术部。
  
  4、熟悉参见单位和相关资料
  
  对现场工程建设环境进行了解和熟悉;建设单位提供的设计文件、合同文件以及参加本工程建设的质监、安监、建设、施工、设计、勘察单位基本情况进行了解和熟悉(负责人、管理机构组成、驻现场代表、管理水平等)

  
  施工图纸应核查的主要内容(会签手续、出图章、施工图审查文件,图纸内的材料、设备、工艺、规范、图集等)
  
  5、分析监理合同和工程施工合同
  
  6、编制工程项目监理规划及监理实施细则
  
  监理规划(具有时效性)由总监理工程师主持、专业监理工程师参加编制,在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,完成后必须经公司技术负责人审定批准后执行,并应在召开第一次工地会议前报送建设单位;依据:建设单位的相关法律、法规及项目审批文件,与建设项目有关的标准、设计文件、技术资料,监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程项目有关的合同文件。
  
  监理实施细则由专业监理工程师编写, (工作总结 ) 在相应工程施工开始前完成,经总监理工程师批准后执行,依据:已批准的监理规划,与专业相关的标准、规范、设计文件和技术资料,主要内容:专业工程的特点、监理工作的流程、控制要点和目标值、方法及措施。
  
  7、编写旁站监理方案、见证取样送检计划
  
  由专业监理工程师编写,经总监理工程师批准后执行(旁站监理方案:有;见证取样送检计划:无)
  
  第二章施工准备阶段的监理工作
  
  1、参与设计技术交底
  
  设计技术交底会(施工图纸会审会议)由建设单位主持,设计单位、承包单位和监理单位的项目负责人及有关专业人员参加。
  
  2、审核施工组织设计(专项方案)
  
  工程项目开工前,总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计(专项方案),提出审查意见,并经总监理工程师审核、签认后报建设单位(实际施工过程中,这些资料都是在进场开工后才
报过来的)
  
  3、审核施工现场管理机构
  
  工程项目开工前,总监理工程师应审查承包单位现场项管理机构的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系和安全生产保证体系、、、、、、
  
  4、审核分包单位的资质
  
  分包工程开工前,专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,由总监理工程师予以签认。(劳务合同;1、分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、安全生产许可证;2、分包单位的业绩;3、拟分包工程的内容和范围;4、专职管理人员和特殊作业人员的资格证、上岗证)
  
  5、查验施工测量放线成果
  
  专业监理工程师应对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查(专职测量人员的岗位证书及测量设备计量检定证书、、、、、、)
  
  本工程收集资料有:专职测量人员的岗位证书、雨污管道放线报审(放线简图)
  
  6、第一次工地会议
  
  工程开工前,监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。会议纪要由项目监理机构负责起草,并经与会各方代表会签后分发有关各方。
  
  主要内容:1、三方各自介绍驻现场的组织机构、人员及其分工;2、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权;3、建设单位介绍工程开工准备情况;4、承包单位介绍施工准备情况;5、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出建议和要求;6、总监理工程师介绍监理规划的主要内容及施工监理交底;7、研究工地例会各方参加人员,例会周期、地点及主要议题。
  
  7、施工监理交底
  
  8、核查开工条件、审批开工报告
  
  承包单位认为达到开工条件时应向项目监理机构申报工程开工报审表

  
  专业监理工程师对其资料审核,总监签发后,报送建设单位:
  
  1、施工许可证已获政府主管部门批准;
  
  2、征地拆迁工作满足工程进度的需要;
  
  3、施工组织设计已获总监理工程师批准;
  
  4、承包单位现场管理人员已到位,企业、人员资质已通过审核,机具、施工人员已进场,主要工程材料已落实;
  
  5、现场测量控制桩已查验合格,施工现场质量管理已检查且符合要求;
  
  6、用于施工的设计图纸满足施工需要;
  
  7、进场道路及水、电、通讯等已满足工程开工要求。
  
  第三章工程质量控制
  
  本章结合工程实际状况,单位工程、分部工程、分项工程、检验批具体说明监理工作的控制要点及方法,监理资料的搜集及存在的问题、个人的认识等。(控制要点由红色下划线标注)
  
  禹王路东侧慢车道工程:
  
  工程概况:位于三门峡产业集聚区陕州路与209国道之间,长3540米,宽6米。涉及市政排水工程和道路工程两部分、、、、、、
  
  市政排水工程
  
  (一)土方分部:沟槽土方开挖分项工程
  
  质量控制:
  
  4.1一般规定
  
  4.1.5沟槽开挖至设计高程后由建设单位会同设计、勘察、施工、监理单位共同验槽、、、、、、(本工程(1+090-1+650段)沟槽开挖到位后,已通知各单位验收,但实际并没有观看现场,XX-5-8至此验槽资料还未签字;监理验收情况:由于主干道竣工已在三年前,年限久,建设方也未提供控制桩、水准点等资料所以按原有竣工道路情况,对称施工。深度为3.9米)
  
  4.2施工降排水(这部分内容使用于地下水位较浅的地段)
  
  4.3沟槽开挖与支护
  
  4.3.2沟槽底部的开挖宽度=外径+2*(一侧工作面宽度+一侧支撑宽度150—200+一侧模板的厚度)工作面宽度小于等于500的为一侧300,大于500小于等于1000为400。
  
  (本工程采用雨污管道同槽开挖,化学建材管(双壁波纹管):污水400,雨水500,600,采用机械阶梯式开挖方法:4.3.53、机械挖槽分层深度按机械性能确定,实际大约2米一层。采用湿陷性黄土地区排水管道基础图集计算的,污水槽底宽=474+300*2,雨水槽底宽=716+500*2)
  
  4.3.3地质条件良好,土质均匀,地下水位低于沟槽底面高程,且开挖深度在5米以内,沟槽不设支撑的,沟槽边坡最陡坡度应、、、、、、(本工程刚好符合这一条件,当地选用老黄土有动载:1:0.33)
  
  4.3.4沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时:3、堆土距沟槽边缘不小于0.8米,且高度不应超过1.5米、、、(本工程由于征地不到位,现土方临时堆放在内侧未修的人行道上,高度基本符合要求,但距离达不到规范要求)4.6质量验收标准
  
  主控项目
  
  1、原状地基土不得扰动,受水浸泡或受冻(观察,检查施工记录);
  
  2、地基承载力应满足设计要求(观察,检查地基承载力试验报告);
  
  3、进行地基处理
  
  (本工程不存在地基处理,原状地基土不得扰动,受水浸泡或受冻)
  
  一般项目(本工程控制要点)
  
  沟槽开挖允许偏差:
  
  1、槽底高程土方+,-20毫米两井之间3点水准测量(本工程无法实控,记录施工深度);
  
  2、槽底中线每侧宽度不小于规范(污水1074,雨水1716)两井之间6点挂中线钢尺量,每侧计3点;(本工程用钢尺抽检)

  
  3、沟槽边坡不陡于规定(1:0.33)两井之间6点用坡度尺量测,每侧计3点(本工程用钢尺抽检斜距与水平距计算控制坡度)
  
  安全文明:
  
  本工程设计内容:临时堆土问题,人工配合机械开挖,雨季沟槽排水
  
  监理资料的收集:
  
  土方开挖专项方案
  
  污水管道沟槽开挖报验申请:附件1、隐蔽工程检查验收记录
  
  
2、检验批质量验收记录
  
  3、测量复核记录
  
  雨水管道沟槽开挖报验申请:同上
  
  (二)预制管开槽施工主体结构分部(管道基础分项、管道接口连接分项、管道铺设分项)
  
  质量控制:
  
  5.1一般规定
  
  5.1.12合槽施工时,应先安装埋设较深的管道,当土回填高程与邻近管道基础高程相同时,再安装相邻的管道(本工程为同槽施工,先污水后雨水)
  
  5.2管道基础(旁站)
  
  5.2.1管道基础采用原状地基时,施工应:原状地基为岩石或坚硬土层时,管道下方应铺设砂垫层,管径小于等于500的柔性管道垫层厚度大于等于100(本工程采用04s531-1湿陷性黄土地区给水排水管道基础及接口图集相关规定,取100毫米,用钢尺抽测)
  
  5.2.3砂石基础施工:铺设前应先对槽底进行检查,槽底高程及槽宽须符合设计要求,且不得有积水和软泥,柔性管道的基础结构设计无要求时,宜铺设厚度不小于100毫米的中粗砂垫层,软土地基、、、、、、
  
  管道有效支承角范围必须用中、粗砂填充插捣密室,与管底紧密接触,不得用其他材料填充(本工程根据图集施工,关于垫层及支撑角部分砂垫层的宽度,根据一般项目中的控制要点分析:我认为应略大于管道外径,具体多出多少无具体要求,所以实际施工情况与此图集中断面有一定差距)
  
  5.9硬聚氯乙烯管、聚乙烯管及其复合管安装
  
  5.9.2管道铺设(旁站)
  
  采用承插式接口时,宜人工布管且在沟槽内连接,槽深大于3米或管径大于400的管道,宜用非金属绳索兜住管节下管,严禁将管节翻滚抛入槽中(观察)
  
  5.9.3管道连接(旁站)
  
  承插式柔性接口连接宜在当日温度较高时进行,插口端不宜插到承口底部,应留出不小于10毫米的伸缩空隙,插入前应在插口端外壁做出插入深度标记,插入完毕后,承插口周围空隙均匀,连接的管道平直(具体施工时,并没有那么严格挑时间、做标记)
  
  管道与井室宜采用柔性连接,连接方式符合设计要求,设计无要求时,可采用承插管件连接或中介层做法(本工程设计要求采用套管连接,但实际协商的结果为使用砖砌圈穿壁,再用碎砖、防水水泥砂浆填充抹面)
  
  安装完的管道中心线及高程调整合格后,即将管底有效支承角范围内用中粗砂回填密实。(这部分中粗砂回填厚度据图集分析为:0.25管道外径,具体这部分施工方法还不是很明白,施工断面与图集断面不一致)
  
  5.10质量验收标准
  
  5.10.1管道基础
  
  主控项目
  
  1、原状地基的承载力符合设计要求
  
  2、基础压实度符合设计规范要求(本工程素土、灰土层设计要求大于等于95%,砂垫层规范要求大于等于90%)
  
  一般项目
  
  1、垫层:中线每侧宽度不小于设计要求每10米测一点且不少于3点挂中线钢尺量,每侧1点;(本工程污水:1074/2;雨水:1716/2数据的来由上面槽底宽度的算法中)

  
  高程无压管道0,-15毫米每10米测一点且不少于3点水准仪测量
  
  厚度不小于设计要求每10米测一点且不少于3点钢尺测量(本工程素土30毫米、三七灰土30毫米根据图集要求)
  
  砂基础:高程无压管道+、-30毫米每10米测一点且不少于3点水准仪测量
  
  平基厚度不小于设计要求每10米测一点且不少于3点钢尺测量(本工程100毫米中、粗砂垫层根据图集要求)
  
  土弧基础腋角高度不小于设计要求每10米测一点且不少于3点钢尺测量(根据图集要求本工程取0.25管道外径:污水0.25*474;雨水0.25*595,0.25*716)
  
  5.10.8化学建材管接口连接(hdpe双壁波纹管)
  
  主控项目
  
  1、管节及管件、橡胶圈等的产品质量应符合规范要求(检查产品质量保证资料,成品管进场验收记录)
  
  2、承插式连接时,承口部位连接紧密,无破损、变形、开裂等现象,插入后橡胶圈应位置正确,无扭曲等现象(逐个检查,用钢尺、探尺量测)
  
  一般项目
  
  承插接口的插入深度应符合要求,相邻管口的纵向间隙应小于10毫米,环向间隙应均匀一致(逐个检查,用钢尺量测,检查施工记录)
  
  5.10.9管道铺设
  
  主控项目
  
  1、管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求,无压力管道严禁倒坡(测量记录)
  
  2、柔性管道的管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况(观察,检查测量记录)
  
  3、管道铺设安装必须稳固,管道安装后应线形平直(观察,检查测量记录)
  
  一般项目
  
  1、管道内应光洁平整,无杂物、油污,管道无明显渗水和水珠现象(
  
  观察,渗水程度)
  
  2、管道与井壁洞口之间无渗漏水(逐井检查)3、水平轴线:无压管道15毫米每节管一点经纬仪测量或挂中线钢尺量测(基础打好、检查井预留位置也已砌好,在施工过程中这一部分也省略了)
  
  管底高程管道内径小于等于1000无压管道+,-10毫米每节管一点水准仪测量
  
  安全文明:
  
  管材运输及保管、沟槽下管、人工沟槽中施工安全帽的佩戴
  
  监理资料的收集:
  
  排水工程专项方案
  
  工程材料:
  
  白灰:数量清单、质量证明文件(化学分析报告、备案证明、产品出厂合格证、消石灰试验报告、)
  
  砂:数量清单、质量证明文件(砂最大干密度实验报告、原材复试报告)
  
  管材:数量清单、质量证明文件(厂家营业执照、备案证明、产品出厂合格证、复试报告)
  
  检验批:
  
  污水管道沟槽素土(灰土、砂)
垫层:附1、隐蔽工程检查验收记录2、检验批质量验收记录;3、测量复核记录;4、各层压实度见证取样试验报告
  
  污水管道接口:附1、隐蔽工程检查验收记录2、检验批质量验收记录
  
  污水管道铺设(安装):附1、隐蔽工程检查验收记录2、检验批质量验收记录;3、测量复核记录
  
  雨水管道报验申请:同上
  
  专项试验:雨、污管道闭水试验:试验记录表
  
  (三)管道附属构筑物分部(检查井分项)
  
  质量控制:
  
  8.1一般规定
  
  8.1.1本章适用于给排水管道工程中的各类检查井、支墩、雨水口工程、、、、、、
  
  8.1.2管道附属构筑物的位置、结构类型及构造尺寸等应按设计要求施工(本工程现涉及到的就检查井,依据04s531-5湿陷性黄土地区排水检查井中相应图集进行施工)

  
  8.2井室
  
  8.2.2管道穿过井壁的施工应符合设计要求,设计无要求时应符合下列规定:化学建材管道,宜采用中介层法与井壁洞圈连接(本工程采用的为井壁洞圈连接);排水管道接入检查井时,管口外缘与井内壁平齐,接入管径大于300毫米时,对砌筑结构井室应砌砖圈加固。
  
  8.2.3砌筑结构的井室施工:
  
  1、砌筑前砌块应充分湿润,砌筑砂浆配合比符合设计要求,现场拌合均匀、随用随拌;
  
  2、排水管道检查井内的流槽,宜与井壁同时进行砌筑(本工程施工情况砌到一定高度后,管道也都已接好后,才砌筑的流槽)
  
  3、砌块应垂直砌筑,需收口砌筑时,圆井采用砌块逐层砌筑收口,四面收口时每层收进不应大于30毫米,偏心收口时每层收进不应大于50毫米(本工程为偏心收口)
  
  4、砌块砌筑时,铺浆应饱满,灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆,上下砌块应错缝砌筑;
  
  5、砌筑时应同时安装踏步,踏步安装后砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏;
  
  8.2.6有支连管接入的井室,应在井室施工的同时安装预留支连管,预留管的管径、方向、高程应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密,排水检查井的预留管管口宜采用低强度砂浆砌筑封口抹平。
  
  8.2.7井室施工达到是哦及高程后,应及时浇筑或安装井圈,井圈应以水泥砂浆坐浆并安放平稳。
  
  8.2.8井室内:排水检查井的流槽表面应平顺、圆滑、光洁,并与上下游管道底部接顺、、、、、、
  
  8.2.9给排水井盖选用的型号、材质应符合设计要求,设计未要求时,宜选用复合材料井盖,行业标志明显;道路上的井室必须使用重型井盖,装配稳固。(本工程选用的井盖,设计未说明,由建设方指定的厂家)
  
  8.5质量验收标准
  
  8.5.1井室
  
  主控项目
  
  1、所用的原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求(检查产品质量合格证书、各项性能检验报告、进场验收记录)
  
  2、砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度符合设计要求(检查水泥砂浆强度、混凝土强度试块试验报告,每50立方米砌体或混凝土每浇筑1个台班一组试块)
  
  3、砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直,不得有通缝、瞎缝,预制装配式结构应坐浆、灌浆饱满密实,无裂缝,混凝土结构无严重质量缺陷,井室无渗水现象(逐个观察)
  
  一般项目
  
  1、井壁抹面平整密实、不得有空鼓、裂缝等现象;明显一般质量缺陷;井室无明显湿渍现象(逐个观察)
  
  2、井内部构造符合设计和水力工艺要求,且部位位置尺寸正确,无建筑垃圾等杂物;检查井流槽应平顺光滑、光洁;(逐个观察)
  
  3、井室内踏步位置正确、牢固(逐个检查,用钢尺量测)(本工程根据图集要求:踏步从管道上外壁向上360毫米处开始安装,垂直距离360,水平中心线距离300,依次排列)
  
  4、井盖、座规格符合设计要求,安装稳固(逐个检查)
  
  5、平面轴线位置(轴向、垂直轴向)15毫米每座2点钢尺量测经纬仪量测(本工程由于一些原因,位置按路的另一侧对称修筑)
  
  结构断面尺寸+10,0每座2点钢尺量测
  
  井室尺寸(直径)+,-20毫米每座2点钢尺量测
  
  井口高程(路面)与道路规定一致每座1点水准仪测量
  
  井底高程(开槽法管道铺设管径小于等于1000)+,-10毫米每座2点水准仪测量(本工程无法控测)

  
  踏步安装(水平及垂直间距)+,-10毫米每座1点钢尺量测
  
  腋窝高、深、宽+,-10毫米每座1点钢尺量测
  
  流槽宽度+,-10毫米每座1点钢尺量测
  
  安全文明:
  
  检查井内施工人员做好安全防护措施、非施工时间最好在井口处做好安全标识或加以掩盖
  
  监理资料的收集:
  
  工程材料:
  
  水泥:数量清单、质量证明文件(备案证明、产品合格证、3天检测报告、28天,复试试验报告)
  
  砖:数量清单、质量证明文件(备案证明、产品合格证、复试试验报告)
  
  砂浆、混凝土配合比试验报告
  
  检验批:
  
  (四)土方分部(沟槽回填分项)质量控制:
  
  4.5.1沟槽回填管道:无压管道在闭水或闭气试验合格后及时回填(本工程排水管道做的是闭水试验,但是是在回填已覆盖了管体之后才做的;试验过程中有一井壁连接处有渗水现象,处理方法为:内侧涂抹防漏剂后,再次试验)
  
  4.5.3井室、雨水井及其附属构筑物周围回填应:
  
  路面范围内的井室周围,应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填,其回填宽度不宜小于400毫米(本工程设计要求井室周围采用二八灰土回填)
  
  4.5.4采用土回填时:
  
  1、槽底至管顶以上500毫米范围内,土中不得含有
机质、冻土以及大于50毫米的砖、石等硬块;在抹带接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应采用细粒土回填;
  
  2、回填土的含水量控制在最佳含水率+,-2%范围内
  
  4.5.5每层回填土的虚铺厚度
  
  木夯、铁夯小于等于200毫米;轻型压实设备200至250毫米
  
  压路机200至300毫米;振动压路机小于等于400毫米
  
  4.5.6:
  
  1、管道两侧和管顶以上500毫米范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接回填在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入;
  
  2、需要拌合的回填材料,应在运入槽内前拌合均匀,不得在槽内拌合(本工程灰土层是在槽内直接拌合的)
  
  4.5.11柔性管道的沟槽回填
  
  1、管基有效支承角范围应采用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充;
  
  2、管道半径以下回填时应采用防止管道上浮、位移的措施;(本工程除施工流程要求的,无额外其他措施)
  
  3、管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段,从管道两侧同时回填,同时夯实;(一般施工不怎么考虑气温,除天气有特大变化影响施工的)
  
  4、回填作业的现场试验长度应为一个井段或不少于50米,因工程因素变化改变回填方式时,应重新进行现场试验。(实际施工过程中并没有明确哪里为试验段,因此地已有前例,开始的路段注意观察)
  
  4.5.12柔性管道回填至设计高程时,应在12至24小时内测量并记录管道变形率,变形率应符合设计要求;设计无要求时,化学建材管道变形率应不超过3%,钢管或球墨铸铁管道变形率应不超过2%、、、、、、(本工程没有做这一步,因此地已有前例,开始的路段注意观察)
  
  4.6沟槽回填质量验收标准:
  
  主控项目:
  
  1、回填材料符合设计要求(观察,检查检侧报告,条件相同的回填材料,每铺筑1000平方米,应取样一次,每次取样至少应做两组测试;回填材料条件变化或来源变化时,应分别取样检测)

  
  2、沟槽不得带水回填,回填应密实(观察,检查施工记录)
  
  3、柔性管道的变形率不得超过设计要求或本规范要求的规定,管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况(观察,方便时用钢尺直接量测,不方便时用圆度测试板或芯铺仪在管内拖拉量测管道变形率;检查记录,检查技术处理资料;试验段(或初始50米)不少于3处,每100米正常作业段(取起点、中间点、终点近处各一点),每处平行测量3个断面,取其平均值)
  
  4、回填土压实度
  
  柔性管道沟槽回填土压实度
  
  管底基础大于等于90%中、粗砂每100米每层每侧一组每组3点环刀法或灌砂法
  
  管道有效支承角范围大于等于95%中、粗砂每100米每层每侧一组每组3点环刀法或灌砂法
  
  管道两侧大于等于95%原土两井之间或每1000平方米每层每侧一组每组3点环刀法
  
  管顶以上500毫米:管道两侧大于等于90%原土两井之间或每1000平方米每层每侧一组每组3点环刀法
  
  管道上部85+,-2原土两井之间或每1000平方米每层每侧一组每组3点环刀法
  
  管顶500至1000毫米原土回填两井之间或每1000平方米每层每侧一组每组3点环刀法
  
  安全文明:
  
  土方回填时,槽内人员要做好安全防护措施;
  
  监理资料收集:
  
  检验批:
  
  道路工程
  
  (一)路基分部:土方路基分项
  
  质量控制:
  
  6.3.10挖方施工:
  
  1、自上向下分层开挖,作业中断或作业后,开挖面应做成稳定边坡;
  
  2、机械作业时必须避开构筑物、管线,在距管道边1米范围内应采用人工开挖;在距直埋缆线2米范围内必须采用人工开挖;
  
  3、严禁挖掘机等机械在电力架空线路下作业。需在一侧作业时,垂直及水平安全距离应符合要求
  
  6.3.12填方施工:
  
  1、填方材料性能(强度、液限、塑限指数等等)
  
  2、填方高度应按设计标高增加预沉量值。
  
  3、分层填筑,大于100毫米的土块应打碎或剔除
  
  4、路基填土宽度每侧应比设计规定宽50厘米
  
  5、路基填筑中宜做成双向横坡,一般土质填筑横坡宜为2%-3%,透水性小的土质宜为4%
  
  6、压实度
  
  1)、路基压实度分道路不同部位,符合规范要求
  
  2)、填土压实遍数,经现场试验确定
  
  3)自路基边缘向中间进行,外缘距路基边保持安全距离
  
  6.8.1土方路基质量检验:
  
  主控项目
  
  1、路基压实度符合表中要求(本工程设计要求为:95%重型击实)每1000平方米,每压实层抽检3点,环刀法、灌砂法或灌水法
  
  2、弯沉值,不应大于设计规定(每车道、每20米测1点弯沉仪检测)
  
  一般项目
  
  1、路床纵断高程-20,+10毫米20米1点用水准仪测量
  
  2、路床中线偏位小于等于30毫米100米2点经纬仪、钢尺量取最大值
  
  3、路床平整度小于等于15毫米20米1点(路宽小于9米)3米直尺和塞尺连续量两尺,取较大值4、路床宽度不小于设计值+b40米1点钢尺量(本工程为6米+0.5*2米)
  
  5、路床横坡+,-0.3%且不反坡20米2点(路宽小于9米)水准仪测量(本工程为1.5%)
  
  6、路床应平整、坚实,无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮等现象,路堤边坡应密实、稳定、平顺等(全数观察)

  
  安全文明:
  
  6.3.3人
机配合机械土方作业,必须设专人指挥。机械作业时,配合作业人员严禁处在机械作业的走行范围内。配合人员在机械走行范围内作业时,机械必须停止作业。
  
  监理资料收集:
  
  检验批:
  
  (二)底基层分部:二灰土分项
  
  质量控制:
  
  参照规范中7.2节石灰稳定土类基层相关规定
  
  7.2.1原材料应符合规定:
  
  1、土质(宜用粘土,有机物含量宜小于10%,最大粒径不应大于10厘米)
  
  2、石灰(宜用1-3级新灰,磨细生石灰,可不经消解直接使用,块灰应在使用前2-3天完成消解,未能消解的生石灰块应筛除,消解石灰的粒径不得大于10毫米,对储存较久或经过雨期的消解石灰应先经过试验,根据活性氧化物的含量决定能否使用和使用办法)
  
  3、水(宜使用饮用水及不含油类等杂质的清洁中性水)
  
  4、粉煤灰(氧化物含量总量宜大于70%,在700摄氏度的烧失量宜小于或等于10%,细度应满足90%通过0.3毫米筛孔,70%通过0.075毫米筛孔。比表面积宜大于2500平方厘米每克)
  
  7.2.2配合比
  
  1、试配;2、确定混合料的最佳含水量和最大干密度,击实试验
  
  3、试件制作和养护在规定温度下,进行无侧限抗压强度试验
  
  4、实际采用的石灰剂量应比室内试验确定的剂量增加0.5%-1.0%,采用集中厂拌时可增加0.5%
  
  7.2.3在城镇人口密集区,应使用厂拌,不得使用路拌
  
  7.2.4厂拌
  
  1、搅拌前,应先筛除集料中不符合要求的颗粒
  
  2、宜采用强制式搅拌机,配合比准确,搅拌均匀。含水量宜略大于最佳值
  
  3、根据原材料的变化,及时调整搅拌用水量
  
  4、拌成的应及时运送到铺筑现场,运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施
  
  5、搅拌厂应提供现场配合比,7天强度标准值及活性氧化物含量的资料
  
  7.2.5人工搅拌
  
  1、土应预先打碎、过筛,集中堆放,集中拌合
  
  2、按配合比要求掺配,保持适宜含水量,掺配后过筛,至颜色均匀一致
  
  3、作业人员应佩戴劳动保护用品。现场应采取防扬尘措施
  
  7.2.6摊铺
  
  1、路床应湿润
  
  2、压实系数应试验确定,人工摊铺时宜为1.65-1.7
  
  3、宜采用机械摊铺,每次摊铺长度为一个碾压段
  
  7.2.7碾压
  
  1、摊铺好的应当天碾压成活
  
  2、碾压时含水量宜在最佳含水量允许偏差范围内
  
  3、直线和不设超高的平曲线段,应由两侧向中心碾压;设超高的平曲线段,应由内侧向外侧碾压.
  
  7.2.8接缝应设直茬
  
  1、接缝应做成阶梯形,阶梯宽不应小于1/2层厚
  
  2、横向接缝应尽量减少
  
  7.2.9养护
  
  1、成活后应立即洒水养护,保持湿润,直至上层结构施工为止
  
  2、养护期应封闭交通。
  
  7.8.1检验标准
  
  主控项目
  
  1、原材料符合要求
  
  2、压实度符合要求(本工程为城市主干路,底基层压实度设计要求为大于等于96%)
  
  每1000平方米每压实层抽检1点环刀法、灌砂法或灌水法

  
  3、试件7天无侧限抗压强度符合设计要求(本工程设计要求二灰土的7天无侧限饱水抗压强度为0.6兆帕)
  
  每XX平方米抽检1组(6块)现场取样试验
  
  一般项目
  
  1、表面应平整、坚实,无明显轮迹、推移、裂缝,接茬平顺,无贴皮、散料。
  
  2、允许偏差
  
  中线偏位小于等于20毫米100米1点经纬仪测量
  
  纵断高程底基层+,-20毫米20米1点水准仪测量
  
  平整度底基层小于等于15毫米20米1点3米直尺和塞尺连续两尺取最大值
  
  宽度不小于设计规定+b40米1点钢尺量(本工程为6米+0.3*2米)
  
  横坡+,-0.3%且不反坡20米2点水准仪量测(本工程为1.5%)
  
  厚度+,-10毫米1000平方米1点钢尺量(本工程为200毫米)
  
  安全文明:
  
  作业人员应佩戴劳动保护用品。现场应采取防扬尘措施
  
  监理资料:
  
  二灰土专项施工方案
  
  工程材料:
  
  粉煤灰:
  
  检验批


公司监理工作总结相关文章:

公司监理工作总结

河南科扬建设咨询监理有限责任公司小鸭子XX年起前言参考书籍《给水排水管道工程施工及验收规范》gb50268-XX、《城镇道路工程施工与质量验收规范》cjj1-X...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 2024最新办公室年终总结范文
    2024最新办公室年终总结范文

    2024最新办公室年终总结范文【11篇】总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析,那么一起看看办公室年终总...

  • 会计工作内容的简单描述
    会计工作内容的简单描述

    会计工作内容的简单描述(11篇)会计工作内容的简单描述怎么写?展望部分需要对未来一年的工作进行预测和分析,同时也要提出对...

  • 会计工作总结怎么写新人版
    会计工作总结怎么写新人版

    会计工作总结怎么写新人版10篇会计工作总结怎么写新人版怎么写?制定工作计划时要考虑人员和资源的因素,确保工作的合理分配和...

  • 保安管理试用期工作总结
    保安管理试用期工作总结

    总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析,从而做出带有规律性的结论,它能够给人努力工作的动力,为此要我们写...