作文档>范文大全>演讲稿>发言稿

反违章发言稿

更新时间:

今天,在观看电力安全生产宣传片中的《反习惯性违章》,其中“xx-xx恶性电气误操作事故”引起了我的重视。我想就此次误操作事故谈一点想法,与大家交流一下。

这是一起操作人员在倒闸操作中严重违章,擅自解锁,没有认真核对设备名称和编号,造成带负荷误全接地刀闸的恶性电气误操作事故。

在这起事故中,有几个关键点引起了我的关注。首先,在变电值班员接调令时,调度同时发布了两个110kv设备的操作指令,而在值班人员不足的情况下,值班负责人未向调度说明,并同时接受了两个110kv设备的操作指令。在有人值守的变电站,一般都是两人或三人值班,能否同时接受两个调度指令,这一点,我觉得有待商讨。

其次,变电值班员接受调度指令后,通过五防机填写操作票时,五防机黑屏。片中,是显示屏电源接触不良造成黑屏,值班人员以为五防机坏了,就跳过五防去操作。在我们的实际工作中,也会遇到同样的问题,当你要操作某个设备时,五防机出了问题,或者是五防的电脑钥匙出了问题,不能操作了。在当前的设备---五防机---人这样的操作模式下,五防这个节点的问题,导致操作不能进行,要想进行操作,就要跳过五防才可以。这就是我们常说的解五防操作了。这个问题,我们变电值班员就得小心了,不到万不得已,千万别这样做。安全管理还是五防管理都明确的规定,不得擅自随意解除五防操作。如果非要解五防操作,汇报、请示、批准等是有一个很严格的工作流程的。

发生五防问题时,首先要对五防机进行自检,一般的电源问题,通讯接口接触不良等问题排除后,五防机仍然不能正常使用,建议将情况汇报主管领导。此时仍需对设备操作,就是解五防操作了。必须严格按照五防管理要求进行汇报、请示、批准、走流程。

另外,就是核对设备名称和编号方面的问题了。在我们的实际工作中,没人敢说自己从来就没有走错过间隔吧。而走错操作间隔后保障安全的措施,就是《电业安全工作规程》第22条和23条。

《电业安全工作规程》第22条规定:开始操作前,应先在模拟图板上进行核对性模拟预演,无误后,再进行设备操作。操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制

发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真。声音洪亮清晰,必须按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一项,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。

《电业安全工作规程》第23条规定:倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉都作监护,单人值班的变电所操作可由一人执行。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或值长监护。

《电业安全工作规程》是我们电力工作人员的“宪法”,这里边每一句都是前人用血和生命总结出来的。

在这起事故中,变电值班员到了操作现场,监护人按操作票唱票,“合上(拉开)xxx接地刀闸”,操作人指个设备编号复诵“合上(拉开)xxx接地刀闸”,

“咦,怎么编号不对?”

再检查看,“哦,走错间隔了”

然后回到正确的设备处再进行操作,这起事故就可以避免。

在这种情况和环境下,有几个地方是避免误操作的关键点。首先,两个人一起去操作时,其中一人走错间隔,另一人能起到提醒和监督的作用,避免误操作发生。

其次,如果当两人都走错间隔时,监护人按操作票进行唱票,操作人手指设备编号进行复诵。当监护人按操作票进行唱票完毕后,一般都会看着设备听操作人复诵,这时就是发现走错间隔的一个节点;操作人手指设备编号进行复诵时,也是发现走错间隔的另一个节点。

在以上两个节点都没发现走错间隔时,五防钥匙就显得尤其重要了,当钥匙插入五防锁时,都会有文字和语音提示:“操作正确,请操作”、或“操作错误,请检查”。如果提示是后者,操作人和监护人就应该好好的检查是不是走错间隔了。


反违章发言稿相关文章:

反违章发言稿

今天,在观看电力安全生产宣传片中的《反习惯性违章》,其中“xx-xx恶性电气误操作事故”引起了我的重视。我想就此次误操作事故谈一点想法,与大家交流一下。这是一起...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文