冬季混凝土施工方案
冬季混凝土施工方案(精选11篇)
冬季混凝土施工方案 篇1
1施工准备工作
大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。
1.1材料选择
①水泥:考虑普通水泥水化热较高,特别是应用到大体积混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在混凝土内部温度过高,与混凝土表面产生较大的温度差,便混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。当表面拉应力超过早期混凝土抗拉强度时就会产生温度裂缝,因此确定采用水化热比较低的矿渣硅酸盐水泥,标号为42.5R,通过掺加合适的外加剂可以改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。
②粗骨料:采用碎石,粒径5-25mm,含泥量不大于1%,选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土温升。
③细骨料:采用天然河砂,以用为宜中砂,含泥量不大于3%,选用级配良好的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。
④粉煤灰:由于混凝土的浇筑方式为泵送,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,采用矿渣硅酸盐水泥拌制大体积粉煤灰混凝土时,其粉煤灰取代水泥的最大限量为25%,粉煤灰对水化热、改善混凝土和易性有利,但掺加粉煤灰的混凝土早期极限抗拉值均有所降低,对混凝土抗渗抗裂不利,因此粉煤灰的掺量控制在10%以内,采用外掺法,即不减少配合比中的水泥用量。按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。
⑤外加剂:设计无具体要求,通过分析比较及过去在其它工程上的.使用经验,混凝土确定采用“建标牌”(减水剂),每立方米混凝土1.93kg,减水剂可降低水化热峰值,对混凝土收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。
1.2混凝土配合比
①混凝土采用茂名市搅拌站供应的商品混凝土,因此要求混凝土搅拌站根据现场提出的技术要求,提前做好混凝土试配。
②混凝土配合比应提高试配确定。按照国家现行《混凝土结构工程施工及验收规范》、《普通混凝土配合比设计规程》及《粉煤灰混凝土应用技术规范》中的有关技术要求进行设计。
③粉煤灰采用外掺法时仅在砂料中扣除同体积的砂量。另外应考虑到水泥的供应情况,以满足施工的要求。
1.3现场准备工作
①基础底板钢筋及柱、墙插筋应分段尽快施工完毕,并进行隐蔽工程验收。
②基础底板上的地坑、积水坑采用组合钢模板支模,不合模数部位采用木模板支模。
③将基础底板上表面标高抄测在柱、墙钢筋上,并作明显标记,供浇筑混凝土时找平用。
④项目经理部应与建设单位联系好施工用电,以保证混凝土振捣及施工照明用。
⑤管理人员、施工人员、后勤人员、保卫人员等昼夜排班,坚守岗位,各负其责,保证混凝土连续浇灌的顺利进行。
2大体积混凝土施工对温度的要求
根据设计要求,对基础底板混凝土进行温度检测;基础底板混凝土中部中心点的温升高峰值,该温升值一般略小于绝热温升值。规范规定,对大体积混凝土养护,应根据气候条件采取控温措施,并按需要测定浇筑后的混凝土表面和内部温度,将温差控制在设计要求的范围内。
3大体积混凝土施工
3.1钢筋加工及安装
钢筋加工在现场钢筋场进行,暗梁主筋采用闪光对焊连接,底板钢筋采用冷搭接。基础底板钢筋施工完毕进行柱、墙插筋施工,柱、墙插筋应保证位置准确。基础底板钢筋及柱、墙插筋施工完毕,组织一次隐蔽工程验收,合格后方可浇筑混凝土。
3.2混凝土浇筑施工
①混凝土采用商品混凝土,用混凝土运输车运到现场,采用2台混凝土输送泵送筑。
②混凝土浇筑时应采用分区定点、一个坡度、循序推进、一次到顶“的浇筑工艺。钢筋泵车布料杆的长度,划定浇筑区域,每台泵车负责本区域混凝土浇筑。浇筑时先在一个部位进行,直至达到设计标高,混凝土形成扇形向前流动,然后在其坡面上连续浇筑,循序推进。这种浇筑方法能较好的适应泵送工艺,便每车混凝土都浇筑在前一车混凝土形成的坡面上,确保每层混凝土之间的浇筑间歇时间不超过规定的时间。混凝土浇筑应连续进行,间歇时间不得超过6h,如遇特殊情况,混凝土在4h仍不能连续浇筑时,需采取应急措施。即在己浇筑的混凝土表面上插Φ12短插筋,长度1米,间距50mm,呈梅花形布置。
③混凝土浇筑时在每台泵车的出灰口处配置3~4台振捣器,因为混凝土的坍落度比较大,在1.5米厚的底板内可斜向流淌1米远左右,2台振捣器主要负责下部斜坡流淌处振捣密实,另外1~2台振捣器主要负责顶部混凝土振捣。
④由于混凝土坍落度比较大,会在表面钢筋下部产生水分,或在表层钢筋上部的混凝土产生细小裂缝。为了防止出现这种裂缝,在混凝土初凝前和混凝土预沉后采取二次抹面压实措施。
⑤现场按每浇筑100方(或一个台班)制作3组试块,1组压7d强度,1组压28d强度归技术档案资料用。
⑥防水混凝土抗渗试块按规范规定每单位工程不得少于2组。考虑本工程不太大,按规定取2组防水混凝土抗渗试块。
3.3混凝土测温
①基础底板混凝土浇筑时应设专人配合预埋测温管。测温管的长度分部为两种规格,测温线应按测温平面布置图进行预埋,预埋时测温管与钢筋绑扎牢固,以免位移或损坏。每组测温线有2根(即不同长度的测温线)在线的上断用胶带做上标记,便于区分深度。测温线用塑料带罩好,绑扎牢固,不准将测温端头受潮。
②配备专职测温人员,按两班考虑。对测温人员要进行培训和技术交底。测温人员要认真负责,按时按孔测温,不得遗漏或弄虚作假。测温记录要填写清楚、整洁,换班时要进行交底。
③测温工作应连续进行,每测一次,持续测温及混凝土强度达到时间,并经技术部门同意后方可停止测温。
④测温采用液晶数字显示电子测温仪,以保证测温及读数准确。
3.4混凝土养护
①混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温,先在混凝土表面覆盖麻袋或土工布等保水材料。
②新浇筑的混凝土水化速度比较快,盖上麻袋或土工布后可进行保温保养,防止混凝土表面因脱水而产生干缩裂缝。
③柱、墙插筋部位是养生的难点,要特别注意盖严,防止造成温差较大。
4主要管理措施
①拌制混凝土的原材料均需进行检验,合格后方可使用。
②施工现场对商品混凝土要逐车进行检查,测定混凝土的坍落度和温度,检查混凝土量是否相符。同时严禁混凝土搅拌车在施工现场临时加水。
③混凝土浇筑应连续进行,间歇时间不得超过3~5h。
④试验部门设专人负责测温及保养的管理工作,发现问题应及时向项目技术负责人汇报。
⑤浇筑混凝土前应将基槽内的杂物清理干净。
⑥加强混凝土试块制作及养护的管理,试块拆模后及时编号并送入标养室进行养护。
冬季混凝土施工方案 篇2
为确保公司供应的混凝土质量,满足施工单位的混凝土浇筑方量及时间要求,特编制大体积混凝土供应保障方案。
一、工程概况
(根据工程具体情况编制)。
二、材料要求及各部位混凝土等级
根据工程实际情况确定。
三、施工技术方案
(一)原材料情况
1、水泥:采用普硅42.5级水泥。其质量符合国家现行标准《通用硅酸盐水泥》GB175-20xx的规定和要求,且数量必须满足施工需要。
2、细、粗骨料:分别采用级配良好的中砂和5~31.5mm粒级碎石。其质量符合国家现行标准《普通混凝土用砂和碎(卵)石检验方法及质量标准》JGJ52-20xx、《建筑用砂》GB/T14684-20xx、《建筑用碎石、卵石》GB/T14685-20xx的规定和要求。用于本工程的中砂细度模数为3.0—2.3,平均粒径为0.5—0.35mm;含泥量小于3.0%;泥块含量小于1.0%;碎石的含泥量小于1.0%。
3、粉煤灰:采用质量符合国家现行标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596-20xx中Ⅱ级粉煤灰品质和指标的要求。在混凝土中添加粉煤灰能有效改善混凝土工作性能,提高密实度,增强混凝土耐久性。
4、减水剂:采用质量符合国家现行标准《混凝土外加剂》GB8076-20xx中有关混凝土高效减水剂一级品的性能指标和要求。该减水剂坍损小,掺量为总胶凝材料用量的2.0%-2.6%,掺入后能有效改善混凝土工作性能,并延缓和降低大体积混凝土水化时的放热速度和热量。应用其可使混凝土初凝时间延长至4小时以上,有效改善混凝土工作性能,有利于大体积混凝土的现场泵送操作。
5、水:采用市供自来水。
(二)大体积混凝土配合比的确定
由试验室、科技质量部根据工程情况具体制定。
(三)施工布置及混凝土的供应
本工程筏板混凝土由我公司搅拌站生产。生产前应充分考虑施工现场场地等情况,合理安排泵送设备、运输设备、运输路线及天气情况。充分考虑路上及施工现场可能出现的紧急情况,安排必要的备用设备,并制定特殊情况下的应急预案。
1、原材料供应:
生产前,材料设备部和搅拌站、试验室根据生产方量及施工配合比中对原材料的要求,保质保量备足原材料。
2、混凝土的拌制:
(1)生产前对搅拌设备进行全面检修、保养,对电子秤等称量设备进行校检,确保生产的连续性和原材料称量的准确性。
(2)混凝土生产开始前,试验人员根据原材料的情况对施工配合比作出相应调整,并做好混凝土开盘鉴定工作,确保混凝土具有良好的工作性能。混凝土的拌制时间须符合国家标准及行业标准的有关规定。
(3)生产过程中,搅拌站操作人员应严格按照试验室确定的施工配合比完成混凝土的拌制,原材料计量的累积允许存在偏差,同时应符合国家现行标准《预拌混凝土》GB14902—20xx的有关规定,控制在±1%以内。质检员对出厂混凝土坍落度严格控制,混凝土坍落度应保持在规定的范围内。同时试验室跟班人员随时抽查混凝土质量。
3、混凝土的运输:
(1)施工现场,应设置足够宽度、高度的车道,以确保混凝土运输车辆安全行驶的要求,必要时在车辆出入口处安排交通安全指挥人员。
(2)混凝土运输车装料前,必须将罐内积水倒净。当混凝土运送到工地坍落度损失过大时,可在试验人员的指导下,在符合混凝土配合比设计要求的条件下加适量掺有减水剂的水溶液。除此之外,严禁往拌筒内加水。
(3)运输车在运输途中,拌筒应保持3~6r/min的慢速转动。不断搅拌混凝土,以防其产生离析。
(4)运输车司机在混凝土输送时,按照方案预定的最优运输路线行驶,如出现意外堵车、交通事故等情况时,应及时向当班调度汇报,值班人员应及时对路上情况进行通知,调整车辆运输路线,减少运输时间,以保证混凝土浇筑的连续性。
(5)运输车辆在运输途中如发生机械故障或发生交通事故时应及时向当班调度汇报,不得隐瞒不报或将等待时间过长的混凝土未经调整直接拉至施工现场浇筑。
4、混凝土的浇筑:
(1)根据大体积混凝土施工要求,采用合适的浇筑方法进行浇筑。
(2)输送车从搅拌站到工地的运输时间平均在长时间左右,根据生产、运输能力和运输时间,应保证每小时向工地运输足够的混凝土。混凝土初凝时间应大于4小时,避免在浇筑过程中形成施工冷缝。
(3)在施工过程中,严禁将不符合泵送要求的混凝土入泵,浇筑过程中不应断料时间过长,必须保证浇筑构件的完整性。
四、施工过程中的应急措施
(一)搅拌站:大体积混凝土由我公司搅拌站生产。为了防止意外情况的发生,在生产前应对搅拌站的机械设备进行全面的检查及保养,为防止意外情况发生,应提前联系好备用搅拌设备,防止因设备问题而引起的混凝土断供情况。
(二)输送车:搅拌站在施工时安排足够数量的车辆,并联系好应急车辆。如果在浇筑运输过程中出现车辆不足的情况,可及时增派。
(三)混凝土输送泵:现场浇筑时安排足够的混凝土输送设备,根据需要应预留一定的后备泵送设备,以保证在泵送设备出现意外情况时不影响混凝土的浇筑,不引起工程质量事故。
五、混凝土质量保证体系
(一)材料设备部、试验室、搅拌站及科技质量部对所进原材料严格把关,备足砂、石、外加剂等材料,并保证进场的原材料必须合格。
(二)生产、试验及检测所使用的计量设备依照规定的校验周期按时校验,使用中的计量设备全部应为经校验合格的设备。搅拌站操作系统自动控制计量,操作人员在生产过程中严格按试验室提供的配合比数据输入,确保混凝土质量。
(三)质检员应逐车目测混凝土质量,并按规定次数抽查混凝土的坍落度及其它性能,质检员认定混凝土合格后,方可进行放行。
(四)技术、试验室每班工作人员应不定时检查各类外加剂的掺量、混凝土坍落度等是否符合要求,并按国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—20xx的有关规定做好出厂检验的下列工作:
1、现场试验人员在现场留置试件:一次性连续浇筑不超过1000m3时,每100m3留置抗压强度试件一组;一次性浇筑混凝土量在1000m3以上不满5000m3时,超过1000m3每增加500m3留置抗压强度试件一组;一次性连续浇筑超过5000m3时,超出量每增加1000m3留置一组抗压强度试件。试件在相应龄期后,经检验出具混凝土出厂合格证。
2、对本工程抗渗混凝土试件的留置:按每500m3留置抗渗试件一组试件。
(五)公司混凝土的生产从原材料进厂到混凝土的出厂,按生产流程进行。各生产岗位人员严格执行各自的岗位职责,保证混凝土出厂合格率100%。
六、混凝土生产过程安排
(一)成立以生产副总经理为组长,总工程师、经营副总经理、搅拌站站长为副组长的大体积施工领导小组。在大体积混凝土施工期间,领导小组下辖安全生产部、材料设备部、科技质量部等职能部门和搅拌站统筹安排施工进度。
1、经营项目负责人:负责与施工方进行对接,及时协调出现的问题,并获知施工方要求,通知我方人员。
2、搅拌站站长:负责生产的统一实施及执行大体积施工领导小组的各项决定。
3、搅拌站调度:负责下达生产任务、与施工方协调沟通,确保混凝土搅拌站的生产满足施工方要求。
4、搅拌站安全员:负责站内、施工现场及道路运输中的安全管理工作,确保浇筑过程中的各种机械设备的安全运行。
5、搅拌站材料组长:负责搅拌站原材料的供应,设备保养及维修的物资供应,务必保证配件、原材料的数量与质量符合施工要求。
6、搅拌站车队长:负责浇筑前的车辆检查,浇筑过程中的运力调整,突发情况下的车辆应急调配。
7、搅拌站机修班班长:负责浇筑前的设备检查及保养,施工中的设备故障抢修。
8、搅拌站质检员:负责施工配合比的确定,监督检查配合比的输入,控制出厂混凝土塌落度及混凝土和易性,抽查混凝土质量,确保混凝土质量合格。
9、搅拌站操作员:负责配合比的输入及混凝土的生产,严格按照施工配合比进行生产,遵守搅拌站操作规程进行生产操作。在操作设备过程中发现异常情况应及时向当班调度及机修班长汇报。
(二)由搅拌站组织混凝土的生产、运输、泵送工作。施工期间,搅拌站24小时有专人值班,并在施工现场配备现场工长一名,指挥协调现场工作。
(三)混凝土浇筑前,由搅拌站组织人员到施工现场会同施工单位人员,确定泵送设备及其他辅助性设备摆放位置,并进行浇筑前的沟通工作,以确保浇筑作业顺利进行。
(四)搅拌站负责机械设备的维护工作,在混凝土生产期间,搅拌站设有修理人员值班,如遇突发事件应尽快给出设备实际情况,在确定短时间内无法抢修完成时应及时向大体积施工领导小组汇报,必要时启动应急方案确保筑件质量。
(五)在混凝土生产期间,试验室应配备人员在施工现场及搅拌站随时抽样检测混凝土坍落度,确保混凝土质量符合要求。
七、施工现场配合
(一)施工现场应提供平整、畅通的道路,便于50t混凝土输送车运行、卸料等工作顺利开展。
(二)施工现场应为混凝土泵送作业提供必要的条件,保证浇筑过程的安全进行,如夜间施工时,现场应提供充足照明。
八、施工安全措施
(一)在生产施工时,严格按国家现行标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59—20xx的有关规定执行,配合工地施工单位搞好文明施工。
(二)搅拌站及公司各部门应结合实际,在施工前根据每个工种的作业情况,进行技术、质量、安全技术交底,公司派专人随时在施工一线进行检查,发现不安全因素应及时解决处理,使安全隐患消除在萌芽状态。
(三)参加大体积施工的人员应具备熟悉本工种岗位职责、熟练操作本岗位机械的能力,并且熟悉各种生产设备的安全技术操作规程,保证生产的顺利进行。
(四)正确使用劳动防护用品和安全防护设施。作业人员进入施工现场必须佩戴安全帽。施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆除,确需要拆卸时必须经施工现场安全管理人员同意。
冬季混凝土施工方案 篇3
混凝土冬季施工,尤其是在寒冷地区,为防止混凝土早期受冻,一般都要求混凝土有较高的浇筑温度。对于大体积混凝土,浇筑以后其表面温度虽然较低,内部温度却因水泥水化热而上升。为了减少内外温差和基础温差,浇筑温度越低越有利。如果浇筑温度超过允许值,则应从加强浇筑以后的保温措施以减少内外温差。根据《水工混凝土施工规范》(SDJ-207-82)中规定混凝土的浇筑温度应符合设计要求。在大体积混凝土的浇筑温度,在温和地区不宜低于3℃,在寒冷地区不宜低于5℃,一般为5℃~8℃。
1.混凝土冬季施工早期
白天气温为正温,夜间气温为负温,本阶段的施工重点为骨料的保温及浇筑过程中的温度控制。现工程所用骨料大都为天然河卵石,在进入冬季施工期前将骨料全部备齐,集中堆放并用土工膜覆盖保温,减少温度损失。混凝土浇筑尽量在白天进行以提高混凝土的浇筑温度,混凝土拌合用热水搅拌并尽量减少倒运次数加快浇筑速度。在室外温度保持在-5℃以上时可外加早强减水剂(不同型号的混凝土早强减水剂,使用方法详见说明书)。以保证混凝土的早期强度能够正常上升。浇筑后的混凝土部分用土工膜或草帘子覆盖保温以防止混凝土的早期受冻。
2.混凝土冬季施工后期
当日平均气温降至零下时,不能满足混凝土的浇筑及养生条件、工人劳动条件恶化,会影响混凝土的质量和工期。为确保工程顺利进行及混凝土的正常浇筑本阶段应采用搭设暖棚的方法进行施工。
2.1暖棚的搭设:
根据具体工程的规模及工程的实地情况,暖棚的搭设采用一次性固定暖棚,即在开挖面积内用脚手杆在边缘搭建架子,顶盖用脚手杆人工绑扎,上面铺设土工膜,将浇筑仓面、拌合设备、所用砂石料全部罩在暖棚之下,内部用锅炉进行加温。
2.2浇筑前的准备工作:
一般建筑结构工程冬季混凝土施工,在浇筑前要求清除模板和钢筋上的污垢,防止混凝土冻结在容器上。要设置防风、防冻的措施,一旦发生混凝土受冻,要进行二次加热搅拌,使其具有适宜的和易性再进行浇筑。建筑工程的混凝土及钢筋混凝土结构不宜留置水平施工缝。如留有施工缝,在继续浇筑前应清除掉表面的水泥薄膜和松动石子,使表面湿润并冲洗干净,使旧混凝土表面温度高于+2℃,然后铺水泥或砂浆一层,才可继续浇筑混凝土。
混凝土表面的“凿毛”与清基:水利水电工程的大体积混凝土,在常温季节浇筑达到终凝后,一般用风水枪进行“冲毛”,用高压水和高压风混合冲刷混凝土表面,将混凝土表面的水泥膜冲洗掉,使其露出石子。
在冬季,这种方法受到限制,因冲洗用的大量水要淋湿保温材料,影响保温效果。结合本工程实际因在暖棚内施工,当混凝土浇筑后达到2.0Mpa左右的强度时,用带齿的钢耙打毛。基面清理先用人工用扫帚将混凝土表面碎屑扫净,再用水冲洗。旧混凝土的加热升温:在严寒条件下,暴露较久的老混凝土,表面温度(包括侧面)通常是负温。负温的深度与数值大少随暴露时间的长短而异。在这些部位浇筑新混凝土时,如果未对其进行足够的加热处理,或没有足够的浇筑温度时,都将使新旧混凝土接缝遭致早期受冻。为防止旧混凝土的温度过低,可在混凝土浇筑后在混凝土表面覆盖上草帘子保温,并在下一次新混凝土浇筑时进行适当加热。
3.混凝土拌合料的加热
通过加热混凝土材料,使混凝土在搅拌、运输和浇筑以后,还蓄有相当的热量,具有适当的温度,以便不致受到冻害,并在一定的养护条件下硬化,逐步增长到所要求的强度。具体要求,砂石骨料中不能有冻块。混凝土拌合物应具有一定的温度,并要在运输、浇筑振捣过程中不能受冻。
3.1拌合水的加热:
冬季施工的混凝土拌合材料中的水和砂子和粗骨料一般需要加热。加热时应优先加热水,水的加热温度一般不超过80℃,极限可达到100℃,但应安排好投料顺序。加热的水不能与水泥直接接触,以免引起水泥的速凝与“假凝”。水的加热方法和加热设备,考虑到本工程的规模及施工场地情况采用热水锅炉加热。
3.2当将水加热到最高温度时还满足不了混凝土拌合温度的要求时,应考虑加热骨料。本工程所用砂石料用蒸汽直接加热法对粗骨料进行加热。
3.3外加剂加热:
外加剂不得用蒸汽直接加热,外加剂加热应在稀释桶内进行,稀释外加剂的水使用热水,热水温度应以不上丧失外加剂的作用为限。
3.4水泥不允许以任何方式加热。
4.混凝土浇筑入仓要求
混凝土入仓方法与整个工程施工设备条件有关,但尽可能地考虑混凝土冬季施工特殊性,选择混凝土入仓设备时照顾到冬季施工方便,在混凝土入仓时少倒运,最好能一次入仓,混凝土入仓能做到连续性,加快供料,缩短时间,这样可以减少混凝土温度损失,避免表层受冻。
5.防冻剂的使用
混凝土冬季施工拌合掺加防冻剂,使混凝土能在负温下硬化,并在规定的时间内达到足够的强度,使混凝土最终达到与常温养护相同的质量水平,这也是混凝土冬季施工方法的一种。防冻外加剂掺量或配制混凝土的水溶液的浓度,随混凝土的浇筑温度与养护温度不同而不同。混凝土的浇筑与养护温度越低,需要的溶液浓度就越高。
6.混凝土的养护
混凝土浇筑后在一定的时期内需要有一定养生期以使其强度逐渐上升,在常温施工条件下用洒水养生即保持混凝土表面湿润即可,但在冬季施工条件下很难达到这一点,所以环境温度对冬季施工中混凝土的养生尤为重要。结合工程实际,因工程作业面全部覆盖在暖棚之下另有锅炉加热,在混凝土浇筑后可在混凝土表面覆盖上一层草帘子以起保温的作用,并洒水以保持表面湿润。混凝土的冬季施工各个环节要紧密相连,所以施工过程中各个部门要相互协调,部门领导要常检查常过问,现场施工人员要发挥积极作用,使工程在不利的施工条件下向业主交出满意的产品。
冬季混凝土施工方案 篇4
1、施工方法及施工工艺
1.1施工工序流程:
施工准备→施工放样报验→基础开挖→砂垫层施工→管底以下分下部分基础混凝土浇筑→管节安装→管底以下分上部分基础混凝土浇筑→管节节头头施工→沉降缝处理→出入口施工→基坑回填土→竣工验收
1.2主要施工方法和工艺
1.2.1基础开挖为明挖基础,若涵基置于挖淤换填土层上,涵洞施工前要先进行挖淤换填,待填土高度大于涵洞顶0.5后再二次开挖基础施工圆管涵。
基坑开挖采用采用挖掘机配合10T自卸汽车开挖、人工辅助清基。首先由挖掘机开挖基坑,基坑土方直接由自卸汽车运离施工现场,用于路基施工或弃土。当挖至接近基底标高时,采用人工开挖,人工开挖的目的是沿基坑开挖范围线将基坑四周土方竖直切齐,同时人工开挖基坑至设计标高。而后,将基坑底进行机械或人工夯实。最后上报监理工程师检验基底承载力、基坑平面尺寸及标高,经现场监理工程师检验合格后方能进行下一步的基础施工。
1.2.2基础砂砾垫层采取人工洒水铺平,振动夯机夯实和平板振动器拖平的方法施工。
1.2.3测量人员在垫层顶面仔细、精确地放样出涵洞的纵、横轴线,而后再用白灰撒出涵洞基础边缘线,并用木桩在其四周固定,用水泥混凝土护桩,在施工期间严防施工人员撞动木桩,并且把水准点加密到结构物附近。在浇筑基础之前,首先根据涵洞长度、盖板宽度确定沉降缝位置,以确保盖板安装时的板缝与沉降缝保持一致。沉降缝每4~6米设置一道,故分段安装基础模板,分段位置在沉降缝处,基础模板采用钢模板,在现场由人工拉线拼装,模板内面涂刷脱模剂;模板板面之间平整接缝严密,不漏浆,在模板外设立支点固定。安装模板后由质检员对模板尺寸顶部标高、垂直度及支撑的牢固性进行检查,对模板进行检查并做好记录,自检合格后报监理工程师检验,检验合格后方可浇筑混凝土。
基础混凝土在拌合站集中拌合,混凝土出场前由试验人员做塌落度试验,并按要求提取试模,合格后由混凝土合运输车运往施工现场使用流槽浇筑,并检查混凝土的`均匀性和塌落度,合格后方可倒入模板内,使用插入式振捣器振捣。振捣器移动间距不超过振动半径的1.5倍;与侧模保持50~100mm的距离;避免振动棒碰撞模板;每一处振动完毕后边振动边徐徐提出振动棒;对每一振动部位,振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。浇筑混凝土时,填写混凝土施工记录。浇注完毕,终凝后用养生布覆盖洒水养生。养生期不小于14天。基础混凝土分两次浇筑,先立侧模浇筑管底以下部分,吊放、调整、固定管节后再浇筑管底以上部分,管基砼做到线形顺直、厚度满足设计要求。
1.2.4管节采用预制标成品,载重汽车运输到现场,8t汽车吊吊装就位,圆管涵管节采用对头拼接,管节间的缝隙用沥青麻絮填塞,外面用涂满热沥青的油毛毡圈包裹三道。
1.2.5沉降缝制作:按规范要求进行沉降缝制作。沉降缝处两相邻接头要竖直、平整、不得出现锯齿形。
1.2.6出入口采用7.5#浆砌片石砌筑,帽石采用20#混凝土。砌筑采用挤浆法施工,施工中确保砂浆标号符合设计要求,砌缝砂浆饱满,八字墙墙面平整,线条棱角分明,砌缝符合施工规范要求,勾缝美观。
1.2.7涵基回填:回填在监理工程师检查确认合格后进行,且回填时涵基混凝土和管节砂浆必须达到设计强度的80%以上。回填在涵洞两侧对称分层填筑。涵洞基坑开挖回填料应采用透水性砂砾料,压实度在93%以上。台后填筑时应注意充分夯实,密实度应达到96%以上,内摩擦角不小于35度。
2、施工注意事项
(1)施工前需对各涵坐标、桩号、标高及涵交角、涵长等进行仔细复核,如有疑义,请及时与设计单位联系。
(2)施工中若发现本设计提供的地质情况与实际有出入,请及时与设计单位联系。
(3)施工必须严格按照工序进行,对照各相关图纸。
(4)施工过程中,当涵洞顶填土厚度不足0.5m时,严禁任何重型机械车辆通过,并不得使用震动碾进行碾压。
(5)施工时若需对原有道路的路基、路面、边沟、及附属设施加以破坏,施工结束后应及时进行恢复。
冬季混凝土施工方案 篇5
3、减水剂:该减水剂坍损小,掺量为总胶凝材料用量的2.0%-2.6%,掺入后能有效改善混凝土工作性能,并延缓和降低大体积混凝土水化时的放热速度和热量。应用其可使混凝土初凝时间延长至4小时以上,有效改善混凝土工作性能,有利于大体积混凝土的现场泵送操作。
4、水:采用市供自来水。
(3)生产过程中,搅拌站操作人员应严格按照试验室确定的施工配合比完成混凝土的拌制,原材料计量的累积允许存在偏差,控制在±1%以内。(5)运输车辆在运输途中如发生机械故障或发生交通事故时应及时向当班调度汇报,不得隐瞒不报或将等待时间过长的.混凝土未经调整直接拉至施工现场浇筑。
4、混凝土的浇筑:
(四)技术、试验室每班工作人员应不定时检查各类外加剂的掺量、混凝土坍落度等是否符合要求:
冬季混凝土施工方案 篇6
根据玻璃瓶罐行业关于《玻璃瓶罐检验检验操作规程》、《酒瓶外观缺陷的认识、判定和检验标准》,结合GB/T24694-20xx《玻璃容器-白酒瓶》国家标准的相关规定,针对公司产品质量检测检验相关问题制定相应的管理办法,请遵守执行。
一、理化性能的检测标准及处理办法
检测指标:
1、抗热震性≥45℃;
2、抗冲击力≥0.40焦耳;
判定方法:
1、抗热震性俗称做温差测试,抗热震性不达标的,首先考虑二次退火;二次退火不达标的,判定为不合格品;
2、抗冲击力不达标的,可以考虑检验尺度适当放宽到0.30焦耳;低于0.30焦耳的,判定为不合格品。
二、规格尺寸的检测标准及处理办法
A、满口容量检测指标:
1、公称容量:50≤V≤200ml,满口容量允许误差±5ml;
2、公称容量:200<V≤400ml,满口容量允许误差±8ml;
3、公称容量:400<V≤600ml,满口容量允许误差±10ml;
4、公称容量:600<V≤1000ml,满口容量允许误差±15ml;
5、公称容量:V<50;V>1000ml,由供需双方另行约定;
判定方法:
符合检测指标的,判定为合格品;不符合检测指标,且符合需方放宽要求的,也可判定为合格品;其余的判定为不合格品。
B、规格尺寸的检测指标:
1、严格符合GB/T
17449的规定,由供需双方商议确定,参照双方确认图纸尺寸允许公差标准检测;主要检测指标有:瓶口尺寸、公称主体直径公差、公称瓶高公差、垂直轴偏差等。
2、判定方法:不符合允许公差检测标准的,判定为不合格品。
C、厚度的检测指标:
1、瓶身厚度≥1.50mm,瓶底厚度≥3.00mm;
2、同一截面瓶壁厚薄比≤2:1;同一瓶底厚薄比≤2:1;
3、对于特殊瓶型,厚度要求由供需双方商议确定。
判定方法:对乳白瓶不符合瓶身厚度要求、瓶底偏薄且出现“亮窗”现象的,判定为不合格品;
D、瓶身圆度的检测指标:
瓶身圆度,偏差不超过直径的4%的,非圆形(特殊造型)的不按此计算。
判定方法:对乳白瓶不符合瓶身圆度要求的,判定为不合格品;
E、瓶口不平行度的检测指标:
瓶口公称直径D≤20mm的,瓶口相对于容器底部不平行度允差≤0.50mm;瓶口公称直径20<D≤30mm的,瓶口相对于容器底部不平行度允差≤0.60mm;
判定方法:对乳白瓶不符合瓶口不平行度要求的,判定为不合格品;
三、外观质量的检测标准及处理办法
A、检测指标:
1、直径>4mm的表面气泡和破气泡不允许有,瓶口封合面及封锁环上≥1mm的不许有;
2、直径>1mm的结石不许有,瓶口封合面及封锁环上不许有;
3、裂纹不许有(表面点状撞伤不作裂纹处理);
4、内壁缺陷(含粘料、尖刺、玻璃搭丝、玻璃碎片)不许有;
5、合缝线尖锐刺手的不许有,合缝线粗凸出量>0.50mm不许有;初型模合缝线明显的不许有;
6、瓶体表面不光洁平滑、有粗糙感,明显的不许有;黑点、铁锈明显的不许有,氧化斑、波纹、油斑、冷斑明显的不许有;
7、口部尖刺、高出口平面的立棱不许有,影响密封性的缺陷不许有;
8、文字图案要求清晰、完整、位置准确,文字图案残缺、模糊、错误的不许有。
B、判定方法:
凡是不符合以上检测标准的判定为不合格品,根据需方要求提高标准或者放宽标准的,按提高标准或者放宽标准进行严格检测,在标准范围内的判定为合格品,具体可以参照公司对产品结构分类的检测标准执行。
四、包装储运质量的检测标准及处理办法
A、检测指标:
1、包装物的要求
不允许使用>6mm的残损破编织袋,且达保证抽拉缝包线的质量要求;不允许使用有破损、受潮、浸湿或油污的包装用纸箱、纸板、包装纸,保证包装过程中的产品清洁;
2、包装数量的要求
根据纸箱的准装数、编织袋大小的包装数,严格执行统一件装标准,不得多装、少装,更不得混装;编织袋包装过程中,特别要求编织袋必须封口,瓶身外露、瓶口外露的不允许有;
3、包装方式的要求
编织袋包装,产品方向统一的,原则上在瓶口方向点一张纸板即可;产品颠倒包装的,必须要求在袋子两方各垫一张纸板,要求增加裹纸包装的必须严格要求执行。
4、缝包、封包、打包及包装标识的要求
编织袋包装缝包时,必须将袋子提起使瓶子在袋中自然下垂,然后放下将袋口卷拢,用包装线抽紧缝合,同时缝上产品合格证;袋口缝合完后,将包掉头,用包装线抽紧缝合包装袋的另一头加固;对包装还不紧实的,还需在袋子腰部按三角形缝包加固。
纸箱包装封包时,必须保证纸箱粘合接触面的清洁度,防止粘胶带在产品转运过程中发生脱落现象;装箱前,严格按照纸箱包装要求封箱底板、垫上垫板、隔板或面板,装够数量后再封箱。封箱时,严格按照横一纵二的方法封合纸箱上下端口,即用粘胶带横向黏住纸箱合口处,再纵向粘两次加固即可。粘纸箱上端口时,必须黏上产品合格证。
合格证或合格标签,必须注明生产企业名称、产品名称、规格、件装数量、生产日期、批号、检验包装人员姓名(代号),以及“玻璃物品”等图示储运标志。
5、转包堆码的要求
严格按照品种、名称、规格和包装标准分班组准确整齐堆码到指定位置,严禁混堆或乱堆;对不符合包装质量要求的,有权提出立即整改,否则不准转包到成品仓库,库管员对此必须拒绝收数;
6、出厂检验的要求
出厂检验项目为本办法理化性能、规格尺寸、外观质量规定的项目。
出厂检验做为公司二次检验的把关程序,严格按照二次抽样检测方案执行;必要时也可由供需双方另行协定。
产品验收以每百单位产品不合格品数表示,提交验收批产品的检查水平(IL)、接收质量限(AQL)应符合规定。
每批检验以上各项均需合格,若有一项不合格,应由质检部门分析具体不合格情况后作出该批报废或是整理后重新交验的决定,重新交验不合格的,则该批产品判为不合格。
7、仓储的要求
产品储存环境应通风、干燥,产品在贮存过程中,英远离有异味、腐蚀性和有毒的物品。
转包人员按库管员指定位置整齐堆放,严禁乱堆、混堆、乱码,严禁挡道堆放。
8、转运装卸的要求
转运、搬运运输过程中,应防止剧烈震动,装卸时要轻拿轻放。特别注意:包装物上有明显标识不宜倒置或防雨防潮的,切忌做好倒放或淋雨的保护。
冬季混凝土施工方案 篇7
一、编制依据
1、设计图纸
2、施工技术规范
3、施工合同及投标承诺书
4、施工实际情况
二、施工方案
(一)工艺流程:
钢筋、模板制作→钢筋绑扎→场地清理→钢筋、模板安装→加设垫块→砼浇筑→养护→模板拆除→盖板移存→盖板运输及安装
(二)施工安排
按照设计图纸,先进行场地平整,然后在预先整平压实过的平坦场地上挂线放样,铺筑20cm厚15#混凝土,混凝土表面用平板振捣器振捣,使混凝土达到密实。在浇筑好的地坪上,根据预制盖板的大小分成相应大小条块。用水准仪测量6点。用15#砂浆抹面,使同一条块成一水平面,平整度控制在2mm以下。工期约为30天。计划开工日期20xx年3月1日,计划完工日期20xx年3月30日。
(三)施工准备
1、人员
我项目部专门安排施工作业队进行盖板预制施工,作业队钢筋工10人、模板工6人、振捣工4人、混凝土生产工8人,现场管理人员2人,共30人,项目部现场技术负责1人、现场技术员1人、安全员1名。
2、场地、机械设备
场地共计约200㎡,全部硬化并设置排水系统,不同跨径矩形盖板均可使用。
机械设备有钢筋加工设备1套,砼振捣器2套,电源与预应力空心板梁采用同一变压器。
盖板预制,模板选用木模,内定镀锌铁皮模板,模板利用厚5cm的木板,根据盖板的长度和高度,在模板加工场内由人工组合定制而成。
3、材料
砼根据批复的配合比,在预制场集中拌合浇筑施工;钢筋按批复钢筋厂家进货,钢筋下料在加工棚统一制作,运至现场后进行绑扎或焊接施工。
三、钢筋的制作和安装。
预制盖板所用钢筋在钢筋加工场弯曲成形,由人工运至预制场,在预制场内绑扎焊接成骨架。钢筋骨架焊接绑扎时地面和外侧布置梅花形的垫块,钢筋绑扎焊接时注意预埋接缝处的钢筋及近板处的护栏基座钢筋,钢筋绑扎好后检验合格方可进行模板得支护工序。钢筋绑扎焊接应符合以下技术标准:允许偏差:
1、受力筋间距:同排,±10mm,两排以上的间距,±5mm;
2、箍筋:-20 mm;
3、钢筋骨架尺寸:长:±10mm,宽、高±5mm;
4、保护层:±5mm;
5、焊接,单面焊焊缝长不小于10d,双面焊缝长度不小于5d。
四、模板的制作和安装
盖板预制,模板选用木模,内定镀锌铁皮模板,模板利用厚5cm的木板,根据盖板的长度和高度,在模板加工场内由人工组合定制而成,内侧平铺定一层镀锌铁皮,外侧接0.5-1.0米的间距加定模间龙骨,模板制作好后,应进行检查、验收,主要应检查模板的平整,顺直及刚度,合格方可使用。
模板的支护采用大头木楔填塞到模板与预制槽之间,并塞紧用钉子固定上口外侧用小方木支撑、固定,内侧用内口撑支撑,间距应与外侧的支护对应,模板内侧应均匀涂抹利于脱模的脱模剂,模板支护好后,应检查支护情况。模内尺寸,模板的平整,顺直及垂直度,检验应符合以下标准:
1、相邻模板的表面高差不大于2mm
2、模板的表面平整不大于5mm
3、模内尺寸:长+5mm 、–10mm宽度:±10mm
五、砼浇筑
混凝土搅拌应严格控制质量。拌前的所有材料都要经过监理工程师抽检,合格后方能使用。用监理工程师认可的中心试验室配制的配合比,用电子称称重,水泥用定量的袋装水泥,人工拌配,强制搅拌机搅拌。搅拌时间以2min为宜,不宜过长或过短。对于盖板用混凝土,塌落度控制在30-50mm之间,而对于其它小构件,塌落度应控制在10-20mm,以缩短脱模时间。
由于本工程采用现场拌合混凝土,可采用手推车直接将混凝导入预先准备好的模板内,砼采用人工插入振动器具的方式振捣,混凝土入模后,用插入式振捣器振捣,振捣半径为15cm,每个位置振捣时间以15秒左右为宜,过长则易发生离析泌水现象。盖板表面用平板振捣器收面,振捣时避免振动模板和钢筋,同时距离模板5-10cm的距离,必须保证混凝土密实,密实的标准为砼停止下沉不再冒气泡,表面呈现平坦,砼浇注结束,盖板顶面用木泥抹收平,或按设计要求收面。
六、养生和拆模存放
砼浇注结束,应覆盖养生布,并洒水养生,待砼强度达到2.5MPa时方可拆侧模当砼强度达到设计强度的75%以上时,方可进行起吊存放。
七、盖板的运输和安装
盖板的运输采用载重汽车运输,后台起吊装车采用汽车式起重机由人工配合装车,前台安装采用20t的汽车式起重机由人工配合安装,安装前应对台口进行打扫、放线、标出每块盖板的位置及不同型号组合位置,以便吊装、运输时统筹安排,检测台口顶标高,顺利正确安装,每块盖板安装好后,应检查盖板安装是否平稳,板间缝及端头缝是否符合要求,油毡垫层是否移位和卷曲,否则应吊起重新安装。
八、其他
质量保证、安全生产、文明施工、环境保护
我单位一贯坚持“建精品路桥、树企业品牌、赢顾客满意、创国内一流”的质量方针,并取得了良好的社会信誉。在本项目实施中,我们以创建优质工程为质量目标,建立了完善的质量保证体系,配备质检人员进行质量控制,严格贯彻执行ISO-9002质量体系程序文件,做到层层把关。
质量目标:分项工程合格率100%。
工程质量是一个系统工程,领导是关键,群众是基础,制度是手段,技术是保证。因此,质量保证体系主要包括思想保证、组织保证、制度保证、技术保证四个方面的内容。
⑴思想保证:对参与施工的所有人员进行质量重要性和全面质量管理的教育,统一思想,统一认识,并定期强化,使其牢固树立“百年大计,质量第一”的观念,自觉自愿地参与创建优质工程的活动,把被动的质量管理转化为主动的创建活动。在醒目的地方,张帖、悬挂质量标语和口号,形成良好的氛围,使全体施工人员耳濡目染,时时不忘质量管理。
⑵制度保证:为确保工程质量目标的实现,杜绝质量事故的发生,我们制定了严密的质量管理制度和质量奖罚制度。
质量管理制度有:
①开工前的技术交底制度;
②建立“五不施工”、“三不交接”工序及“三检”制度;
③质量计划制度;
④严格隐蔽工程检查签证制度;
⑤测量、放样计算资料换手复核制度;
⑥严格料、成品和半成品进场验收制度;
⑦原材料、半成品、成品的管理制度;
⑧严格按监理程序办事制度;
⑨仪器、设备的定检制度;⑩原始资料和质量记录的保存制度。
工程质量奖罚制度有:
①凡发生质量事故,一般事故由经理部研究处理,在工程质量月报中报公司;凡重大质量事故,应填报质量事故报告迅速报公司,以便及时调查事故原因,研究补救措施,进行处理。
②对一次经济损失在10万元以上的事故,按建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》有关精神处理。
③对造成以上质量事故的责任人,必须处以100-20__元的罚款。
④随机奖罚。项目经理、分项工程负责人和对工程质量有突出贡献、预防质量事故有功人员或严重违章、造成质量事故的有关人员,可随机奖罚50-1000元。
⑷技术保证:
①工程开工前,组织有关技术人员对部颁标准和合同规范进行认真学习,对设计文件和图纸认真阅读,真正领会规范要求和设计意图。在施工过程中,严格执行合同规范及部颁施工技术规范的要求,照图施工。②严把原材料检验关。建好现场试验室,引进先进试验设备,采用国际计量单位,对工程所用全部材料按照技术规范和监理工程师的要求进行检验,不合格的原材料杜绝进入施工现场。
③严把施工操作关。本项目所有工程都应严格按技术规范及技术组织施工,其施工方法同时也应取得监理工程师认可。坚决杜绝违章、蛮干等错误施工方法,做到文明施工。根据工程特点,适时组织各种技术培训,提高施工人员的技术水平培训不合格者不得上岗施工。在在提高技术水平的基础上,促进工程质量的提高。
④采用先进的施工技术,投入先进的设备。
⑤开展QC活动,对一些质量通病进行控制攻关,创优良工程。
工程材料的质量保证
工程材料和辅助材料(包括构件、半成品),都是构成工程的实体,保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高和保证质量的前提。
材料部门必须对采购的原材料、构(配)件、半成品等材料,建立健全进场前检查验收和取样送验制度,杜绝不合格的材料进入现场。
1)水泥、钢材及其它成品半成品进场必须有出厂合格证,并按规定的频率做材质试验,水泥在有效期内用完。
2)地方材料应先调查料源,取样试验,试验合格并经监理工程师认可后方可进料。
3)现场设专人收料,不合格的材料拒收。施工过程中如发现不合格的材料及时清退出场。
工程质量保证
1)在项目总工程师的领导下,质检工程师领导质检小组负责质量管理工作。
2)项目经理部设质检部,每月组织一次质量检查,召开一次工程质量总结分析例会;作业队每天进行施工中间检查及竣工质量检查并评出质量等级。
3)班组坚持“三检制”,自检合格后,项目部质检员进行全面检查验收,然后报请监理工程师验收签认。
4)发现违反施工程序,不按设计图纸,规范、规程施工,使用不符合质量要求的原材料、成品和设备时,各级质检人员均有权制止,必要时可向主管领导提出暂停施工进行整顿的建议。
5)质检部每月填报工程质量报表,进行质量分析,建立健全各种工程质量台帐,收集整理各种工程质量资料。
施工操作的质量保证
施工操作者,是工程质量的直接责任者。工程质量的好坏,除了设计方面的原因外,单就工序质量来说,施工操作者是关键,是决定因素。
施工操作者,必须具有相应的操作技能,特别是重点部位工程以及专业性质很强的工种工序,操作人员必须具有相应的工种岗位的实践技能。因此,保证施工操作质量,就必须按不同工序的质量要求,合理解决施工水平问题。对一些专业技术工种,作到考核持证上岗。
施工操作中,要坚持自检、互检、交接检制度。对工程必须本着自我控制的指导思想。所有工序要坚持样板制,有隐预检要求的还必须坚持隐预检制。要牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想,坚持做到不合格的工序不交工。
要按已明确的质量责任制检查操作者的落实情况,各工序实行操作者持牌制,促进操作者提高自我控制施工质量的意识。做到操作任务明确,质量责任清楚。同时施工操作者还必须做到“原材料把关制”,杜绝使用不合格的材料。
在整个施工操作过程中,要贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法,做到施工操作程序化、标准化、规范化,确保施工质量。
人员素质的质量保证
在工程质量管理中,“人、机、料、法、环”这五要素,人是决定的要素。施工管理层的.工程技术人员、专业管理人员、施工操作人员素质的好坏,对施工工程质量起着决定性的作用,必须通过培训学习不断提高。
各专业技工、高级技工等到人员要保持相对稳定,保证其工作的连续性及原有操作技能水平。
正确处理进度与质量的关系
进度与质
冬季混凝土施工方案相关文章:
冬季混凝土施工方案





上一篇:教学质量考核方案共
下一篇:学校足球特色发展方案范文