作文档>范文大全>文秘知识>应急预案

用电的应急预案

更新时间:

用电的应急预案(精选5篇)

用电的应急预案 篇1

  一、职责与分工组织控制措施

  什么工作人员负责什么工作,说的就是我部门所采取的临时控制措施。怎么去控制,人员怎么分配,各自负责什么工作。用电这样的特种行业应该给工作人员一个安全交底,按照正常的程序来工作,不然会有人生安全,这就是一个实际的组织和控制措施。

  我部临时用电主要是电气技术主管负责。他的主要职责是贯彻公司政策法规,落实公司有关用电制度和办法。做好临时用电方案的编制和报批工作。密切跟踪、动态掌握电力供需形势并及时汇报部门领导,积极配合我部门开展有序临时用电督查工作。指导、协调、监督和考核2名电工人员开展临时用电工作。

  二、临时用电预案实施

  在对用电预案实施、变更、取消用电措施前,我部门电气技术主管应履行告知义务。临时用电实施期间,部门应按照电力供需状况逐日调整用电措施。应对临时用电措施的实施进行动态跟踪评估,发现临时用电预案和实施措施的不足时应及时予以修正和完善。在不影响整体有序用电效果的前提下,我部应尽可能满足公司临时用电需求,优化用电措施。

  临时用电预案实施期间,我部门主管将不定期组织有关人员,对临时用电工作执行情况进行监督检查,对存在临时用电方案执行不力、擅自超限额用电甚至违反临时用电相关工作规定等情况的,要予以通报批评并责令整改。

  三、临时用电技术安全交底

  1、临时用电现场必须遵守安全操作规程、十大安全纪律和文明施工的规定。

  2、所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。

  3、配电箱、开关箱内电气设备完好无缺,箱体下方进出电线符合“一机、一闸、一箱、一漏”的要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物,箱前通道畅通。

  4、保护零线中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接,产生振动的设备的重复接地不少于两处。

  5、所有电动机具电源都必须通过触电保护器,电线绝缘良好无破损,插座完整,接线正确,严禁将工作零线错接到地极孔中,严禁用电线代替插头直接插入插座内。

  6、电气设备手忙脚乱保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应,禁止使用其他金属丝代替保险丝。

  7、地下室照明和潮湿现场的照明,应采用36伏以下安全电压

  8、接地线截面不小于25平方毫米。接地极和重复接地电阻值﹤4Ω,验收时和每季检测一次,每次摇测应填写记录表。

  四、安全用电控制措施落实责任

  公司临时用电现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时,必须经公司本部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。对于无法搭设防护措施的临时用电现场,必须与本部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得临时用电。临时用电电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应。室内配线必须有短路保护和过载保护。

  五、公司临时用电应急预案控制措施关键点

  (1)建立临时用电组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

  (2)建立技术交底制度

  向部门专业电工、各类用电人员介绍临时用电组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

  (3)建立安全检测制度

  从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

  (4)建立电气维修制度

  加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

  (5)建立工程拆除制度

  公司临时用电完毕后,临时用电线路的拆除应有统一的公司本部门组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

  (6)建立安全检查和评估制度

  本部门定期对临时用电现场用电安全情况进行检查评估。

  (7)建立安全用电责任制

  对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

  (8)建立安全教育和培训制度

  定期对公司本部门专业用电人员进行用电安全教育和培训,临时用电人员凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

用电的应急预案 篇2

  1、目的

  为规范户县吕公路下穿铁路立交桥工程施工用电的正常有序,预测预防各施工环节、部位可能存在的危险因素,一方面有效地防止重大事故的发生,另一方面,在事故发生后通过有序的行动和措施最大程度地降低事故的损失,特制定本措施和预案。

  2、范围

  公司承包或关联施工的所有民用建筑工程。

  3、施工用电

  3.1配电箱、开关箱

  3.1.1危险因素:

  a、配电箱、开关箱无门、无锁,其他无关人员可以随意操作,无防雨措施,易导致电器淋湿出现故障,伤害作业人员。

  b、开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵,容易造成电气火灾或人员伤害。

  c、闸具损坏或不符合要求,容易引发火灾。

  d、配电箱内配电线路无标识、引出线路混乱,容易产生接线错误,引发火灾。

  e、作业层配电箱、开关箱未按“三级配电两级保护”的原则配置,不是“一机、一闸、一漏、一箱”,容易漏电伤人。

  3.1.2采取措施:

  a、配电箱、开关箱制作时应有门,平时要加锁,无关人员不得随意操作电器开关,箱顶伸出箱体并向两边下坡,防止雨水进入箱体内。

  b、开关箱(末级)必须加设漏电保护装置,并经常检查漏电装置是否正常动作。

  c、闸具必须使用合格产品,如有损坏应及时更换。

  d、配电箱内配电线路应整齐有序,走向明确,每个开关均有明确标识,引出线路有明确的颜色区分。

  e、配电箱、开关箱严格按“三级配电两级保护”的原则配置,末端开关箱必须按“一机、一闸、一漏、一箱”设置。

  3.2 现场照明

  3.2.1危险因素:

  a、照明专用回路无漏电保护,容易漏电伤害作业人员。

  b、夜间施工的照明灯具金属外壳没有接零保护,容易发生触电事故。

  c、潮湿环境下作业及手持照明灯没有使用安全电压的电源,易发生漏电伤人的事故。

  d、室内线路及灯具安装高度不得低于2.4米,如果安装高度低于2.4米且电源未使用安全电压,容易发生触电事故。

  3.2.2采取措施:

  a、照明专用回路应设置漏电保护装置。

  b、夜间施工的照明灯具金属外壳必须有接零保护。

  c、潮湿环境下作业及手持照明灯必须使用安全电压的电源。

  d、室内线路及灯具安装高度不得低于2.4米,如果安装高度低于2.4米必须使用安全电压。

  3.3 配电线路

  3.3.1危险因素:

  a电线老化、破皮没包扎,容易发生漏电伤人或短路造成火灾事故。

  b电缆架空或埋地敷设时,架空高度或埋地深度不够,易被车辆挂破或压断,发生触电或火灾事故。

  c 使用四芯电缆外加一根电线替代五芯电缆,容易造成设备金属外壳带电,形成安全隐患。

  3.3.2采取措施:

  a、电线老化的不许使用,破皮的电线经过包扎后还需要检测,合格后方可使用。

  b、电缆架空或埋地敷设时,架空高度或埋地深度要按照规范要求做够,经过检查确认后方可通电使用。

  c、必须按照国家规范JGJ59——99要求使用五芯电缆。

  3.4 外电防护与电器装置

  3.4.1危险因素:

  a、施工现场附近有高压线路通过,与准备建设的建筑物直线距离小于安全距离,无防护措施,容易造成触电伤害事故。

  b、有防护措施但封闭不严,也有可能使作业人员触电或被电击。

  c、闸具、熔断器参数与设备容量不匹配,安装不符合要求,有可能发生电器火灾事故和触电事故。

  d、用其他金属丝代替熔断器或保险丝,易发生电器火灾。

  3.4.2采取措施:

  a、施工现场附近如有高压线路通过,与准备建设的建筑物直线距离小于安全距离时,必须采取防护措施,使建筑物与高压线路隔离。

  b、防护措施要封闭严密牢固。

  c、闸具、熔断器参数与设备容量应匹配,安装要符合要求。

  d、不得用其他金属丝代替熔断器或保险丝,如果熔断器损坏应及时更换。

  4、应急措施

  4.1应急行动

  在施工用电作业过程中可能发生触电、电弧伤害、电器火灾等事故,且作业人员多数情况是在高空作业,易发生高处坠落、物体打击等事故。

  4.2凡有现场施工用电作业的项目部应制订与本项目部工作相适应的现场预案。事故发生后,由事故项目部的现场负责人指挥,各小组按照分工,各司其职,立即开展救援工作。项目部的应急小组应经常演练,以提高应急救援能力。

  4.3针对施工用电作业施工地点不固定,现场环境恶劣,施工人员流动性大的特点,应对特别危险的重大工程单独制定现场预案。该预案应着重介绍现场危险源点和逃生路线,增强施工人员的自我保护意识。

  4.4现场负责人(如现场负责人已在事故中受到伤害则由项目部平时或班前会上指定的临时负责人代替,下同)指挥现场人员立即撤离危险区。

  4.5对于触电事故,救援小组应具备一定的紧急救护知识,若伤情较严重,应立即送往医院救治。

  4.6对火灾事故,现场负责人要迅速判定是否具备救援条件才能组织施救。在仍然存在倒塌、垮塌危险时,要立即组织消除危险或降低危险度后,方可组织救援。

  4.7救援人员必须配备可靠的个人防护用品、采取防护措施后在负责人的指挥下进行。

  4.8立即通知120急救中心,在组织对受伤人员进行现场急救的同时,逐级上报事故情况。

用电的应急预案 篇3

  应急要点:

  1、一旦发现有人触电,应立即拉下电源开关或拨掉电源插头,若无法及时找到电源开关或断开电源时,可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线,使触电者迅速脱离电源。切勿用潮湿的工具或金属物质拨电线,切勿用手触及带电者,切勿用潮湿的物件搬动触电者。

  2、将脱离电源的触电者迅速移至通风干燥处仰卧,将其上衣和裤带放松,观察触电者有无呼吸,摸一摸颈动脉有无搏动。

  3、若触电者呼吸及心跳均停止时,应在做人工呼吸的同时实施心肺复苏抢救,并及时拨打120电话呼叫救护车送医院,途中绝对不能停止施救。

  专家提示:

  1、电力部门事故应急抢修电话号码为95598(全国统一)。

  2、10千伏、35千伏、110千伏、220千伏、500千伏设备不停电时的安全距离分别是0。7米、1。0米、1。5米、3米、5米。

  3、如果发生电器着火,一时无法扑灭时,应迅速拨打“119”电话报警。

  4、禁止在电线杆拉线上拴家畜、系绳子、晾衣物等。

  5、切勿用湿手拨、插电源插头,不要用湿布擦拭带电的灯头、开关、插座等。

  学生触电事故应急预案

  为进一步加强学校触电事故应急管理工作,尽可能降低事故损失,减小危害,根据上级有关规定和要求,特拟订此触电事故应急预案。

  一、发现人员触电应迅速采取措施使触电者脱离电源并迅速切断电源。未切断电源前,可用干竹竿、干木棒、木椅(凳)等绝缘器具使触电者脱离电源,不可赤手直接与触电者的身体接触。

  二、派专人看护现场,立即拨打120急救,并及时通知校医务室人员到现场进行临时急救。

  三、通知学校相关部门领导及水电组人员到场处置。

  四、疏散围观人员,保证现场空气流通,避免再次发生触电事故。

  五、临时急救方法:

  1、触电者未失去知觉时,应安放在空气流通处安静休息。

  2触、电者已失去知觉,但呼吸及脉博均未停止时,应安放在平坦通风处所,解开衣裤,使其呼吸不受阻碍,同时用毛巾摩擦全身,使之发热。

  3触、电者失去知觉呼吸困难,应立即进行人工呼吸,切不可向触电者注射强心剂或泼冷水。

  4、触电者呼吸及心脏跳动均已停止时,可能是假死,救护人员要坚持先救后搬的原则,应即刻进行人工呼吸或对心脏进行挤压救护直到经医生诊断确已死亡为止。

  5、人工呼吸用口对口吹气效果较好。急救时,触电者的头部尽量后仰,鼻孔朝天,使舌根不阻塞气流,便于吹气急救。

用电的应急预案 篇4

  施工现场的临时用电工程是施工中必不可少的辅助设施之一。宽城县中医院迁址新建一期工程,施工现场临时用电超重机械,施工机具,楼上临时用电及照明等,电气设备的露天工作条件受天气和作业场地的影响,极易造成触电伤害事故的发生。为确保现场临时用电的安全,根据现场用电特性,特制定现场临时用电事故预防措施及应急预案如下

  1、常见触电事故:

  1.1碰上了带电的导体。这种触电往往是由于用电人员缺乏用电知识或在工作中不注意,不按有关规章和安全工作距离办事等,直接地触碰上了裸露外面导电体,这种触电是最危险的。

  1.2由于某些原因,电气设备绝缘受到了破坏漏了电,而没有及时发现或疏忽大意,触碰了漏电的设备。

  1.3由于外力的破坏等原因,如雷击、弹打等,使送电的导线断落地上,导线周围将有大量的扩散电流向大地流入,将出现高电压,人行走时跨入了有危险电压的范围,造成跨步电压触电。

  1.4高压送电线路处于大自然环境中,由于风力作用导致电线摩擦或因与其他带电导线并架等原因,受到感应,在导线带静电工作时不注意或未采取相应措施,上杆作业时碰上带有静电的导线而触电。

  2、预防措施及注意事项

  2.1施工现场临时用电必须编制临时用电专项组织设计,配备专业电工,绘制现场送(断)电示意图及详细说明;

  2.2制定施工现场临时用电管理制度,并认真监督执行;

  2.3临时用电架设完工后,未组织验收或验收不合格不得使用;

  2.4现场临时用电必须严格做到三级配电、二级保护。各种用电设施、设备必须经检验合格,严格做到一机、一闸、一箱、一漏、一保险;

  2.5对现场人员及各种用电设备、机具人员严格进行安全用电知识和救助知识教育;

  2.6严禁乱拉乱接电线,定期检查维护,使临时用电设施始终处于良好状态;

  2.7对接触电的施工人员和可能接触电的施工人员进行用电安全注意事项及安全技术交底;

  2.8定期对临时用电设施、漏电保护进行检测,使之处于良好状态。

  2.9有人触电时,及时、正确救治,减少和降低电危害的伤害后果;

  2.10坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。

  2.11建立临时用电检查制度,按临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查。

  2.12检查和操作人员必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套;必须使用电工专用绝缘工具。

  2.13临时配电线路必须按规范架设,架空线必须从采用绝缘导线,不得成束架空敷设,不得沿地面明敷。

  2.14施工现场临时用电的架设和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定。

  2.15施工机具、车辆及人员,应与线路保持安全距离。达不到规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。

  2.16配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途,按规定设置围栏和防护棚。

  2.17应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好,不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患,以防突发事件。

  2.18各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

  2.19在采取接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

  2.20工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管有专人负责。

  2.21电焊机外壳应做接零或接地保护。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置点应防潮、防雨、防砸。

  2.22廊道内施工时因为潮气比较重,所以必须采用36V供电电源。

  2.23各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

  2.24高压电缆敷设要符合规范要求,且绝缘层完好。

  2.25高压供电设备与围栏要保持一定的安全距离。

  2.26高压供电设备和线路进行检修、维护时一定要先将上线断开,然后进行对地放电,最后再施工。

  3、规律性触电

  3.1高温多雨季节触电多。这时电气设备受潮的机会比较多,使绝缘不好的设备发生漏电现象。而人体出汗多造成人体电阻下降,触电时产生严重的伤害,所以在高温多雨季节要加强安全用电检查。

  3.2低压电网触电多。表面上看,高压电网危险性更大,但由于对高压电网的畏惧心理,以及防范措施得力,故高压电网触电事故发生率远低于低压电网。还应该指出建筑业的高压电网触电事故发生率相对其他行业来讲是很高的。因为临时搭建的脚手架与高压线路可能相距太近。

  3.3非专职电工触电多。专职电工有较高的专业技术水平和严格的操作规程,不易发生触电事故;而非专职电工既无保护措施,又无操作规程制约,一旦与电打交道,危险性相当大,成为触电事故的高发人群。

  3.4与工作环境有关。地下作业、隧道作业、金属容器作业,由于潮湿、导电体多,触电后又不易脱离电源,是最危险的触电环境;建筑工地次之,因临时性设施多,工人安全意识偏低,也是触电事故的高发环境。

  4、触电的种类

  触电主要有两类:电击和电伤。

  4.1电击——电流通过人体造成内部器官损坏,产生呼吸困难,严重时造成心脏停止跳动而死亡,而体表没有痕迹,这种情况叫做电击。

  4.2电伤——由于电流的热效应、机械效应以及在电流作用下,使熔化和蒸发的金属微粒侵袭人体皮肤而遭受灼伤、烙伤和皮肤金属化的伤害叫做电伤,严重时也能致命。

  5、触电的形式

  5.1单相触电

  人体接触一根电源相线,为单相触电,如果在低压接地电网中,人体将承受220V的电压,有生命危险。如果在低压不接地电网中,一般没有危险,但电网对地漏电时,会有更大的危险。

  5.2双线触电

  人体同时接触两根电源线称双线触电。如果接触两根相线,人体承受的电压是380V;如果接触一根相线和一根零线,人体承受的电压是220V,都是致命的。

  5.3跨步电压触电

  当有电流流入防雷接地点或高压电网相线断落而接地的接地点时,电流在接地点周围土壤中产生电压降,接地点的电位往往很高,距接地点越远,则电位逐渐下降。通过把地面上距离为0.8m两处的电位差叫跨步电压。当人走近接地点附近时,两脚踩在不同的电位上。

用电的应急预案 篇5

  为有效应对和处置施工现场临时用电工作造成的各种安全事故,在事故发生后,按照应急程序进行快速处理,防止事故进一步恶化或扩大,尽最大将事故损失降低到最低程度。

  一、事故类型和危害程度分析

  (一)事故类型施工用电工程可能出现的事故类型主要有:

  1.漏电、人体接触引起的人员触电事故;

  2.布设及用电不规范导致的火灾事故;

  3.超负荷用电导致的电气设备损坏或临时用电系统破坏瘫痪。

  (二)危害程度分析

  1.未按规定布设和维修保养电气设备(工具)、用电线路及设备易造成漏电,导致触电事故和用电火灾事故。

  2.违规操作和误操作易造成触电和用电火灾事故。

  3.未设置用电保护装置和保护系统,超负荷用电易造成用电设备、电气装置和用电系统破坏瘫痪。

  4.电气设备、用电装置、配电线路受到风沙、雨雪、雷电、水溅、污染、强烈阳光照晒和腐蚀介质侵害,机械意外损伤,易造成绝缘损坏,导致漏电触电事故。

  由于施工现场是多工种交叉工作的场所,作业人员多,一旦发生触电事故和用电火灾事故,危害程度极大,易造成人员群死群伤和重大财产损失。

  二、应急处置基本原则

  坚持“以人为本,科学规范,预防为主”的原则;

  “信息畅通,快速反应,减少危害”的原则;

  “统一指挥,分级负责,积极自救”的原则。

  三、组织机构

  (一)应急组织体系

  项目经理部成立以项目经理为组长,项目副经理、总工程师、安全部长为副组长的安全事故应急领导小组。

  我标段共设两个工区,2#竖井施工区域为一工区,3#竖井施工区域为二工区。各工区成立应急抢救队,由各工区区长任抢救队长,抢救队员为:安全员1名、医疗人员1名、电工2名、机械4名。

  项目安全事故应急领导办公室设在项目安全部,工区应急抢险队办公室设于各工区安全质量组办公室。

  确定哈医大二院为应急抢险医院,并与该医院签订协议,确保事故发生后,医务人员及时组织抢救。

  四、预防与预警

  (一)危险源监控

  用电设备5台及以上或设备总容量50千瓦及以上编制施工临时用电组织设计,专业工程技术人员进行技术交底。按组织设计和技术交底实施后,项目负责人员组织检查验收。使用过程中,专职安全员负责监督检查,现场专业电工每天进行巡检维护电气设备和装置、用电设备、配电线路、用电工具等,发现问题及时处理并上报。

  预防控制措施:

  1.按照现行的《施工现场临时用电安全技术规范》,编制临时用电施工组织设计,并按规定批准、指挥部(分部)组织现场验收合格后实施。

  2.实行安全技术交底制度,安全技术交底由专业电气工程技术人员负责。

  3.安装、维修、移动、检测或拆除临时用电工程和电气设备必须由电工完成。电工必须持特种作业人员操作证上岗。非电工严禁接拆电气线路、电气设备等。

  4.在使用设备的过程中用电人员必须负责保护所用设备的负荷线、保护零线、漏电保护器、开关箱和有关防护设施。

  5.变压器容量、导线截面和电器的类型、规格要依据计算负荷严格选择,安装前必须实行绝缘性能检测。

  6.一切线路敷设必须按技术规程进行,按规范保持安全距离,距离不足时,应采取有效措施进行隔离防护。带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离,距离不足时,应采取有效的措施进行隔离防护。

  7.根据不同的环境,正确选用相应额定值的安全电压作为供电电压。安全电压必须由双绕组变压器降压获得。

  8.在有触电危险的处所或容易产生误判断、误操作的地方,以及存在不安全因素的现场,设置醒目的文字或图形标志,提醒人们识别、警惕危险因素。

  9.采取适当的绝缘防护措施将带电导体封护或隔离起来,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。

  10.采用适当的保护接地措施,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分(设备的金属外壳或金属结构)与大地作电气连接,减轻触电的危险。

  11.施工现场供电必须采用TN—S的三相五线的保护接零系统,把工作零线和保护零线区分开,通过保护接零作为防止间接触电的安全技术措施,同一工地不能同时存在TN—S两个供电系统。注意事项有:

  (1)在同一台变压器供电的系统中,不得将一部分设备做保护接零,而将另一部设备作保护接地。

  (2)采用保护接零的系统,总电房配电柜两侧做重复接地,配电箱(二级)及开关箱(三级)均应做重复接地。其工作接地装置必须可靠,接地电阻值4≤Ω。

  (3)所有振动设备的重复接地必须有两个接地点。

  (4)保护接零必须有灵敏可靠的短路保护装置配合。

  (5)电动设备和机具实行一机、一闸、一漏电、一保护,严禁一闸多机,闸刀开关选用合格的熔丝,严禁用铜丝或铁丝代替保险熔丝。按规定选用合格的漏电保护装置并定期进行检查。

  (6)电源线必须通过漏电开关,开关箱漏电开关控制电源线长度≯30m。

  12.各种高大设施按规定装设避雷装置。

  (二)预警行动

  1.预警信息的发布

  预警信息范围:

  (1)出现“一”分析的事故类型及危害。

  (2)施工用电现场出现地震、暴雨(雪)、大风(沙尘暴)、雷电等气象。

  (3)配电线路和用电设备、电气设备连续跳闸、突然冒烟、发生火灾等。

  (4)其他可能引起施工用电事故的灾害性事故及突发性严重隐患。

  当发现和采集到以上预警信息范围内容时,通过预警系统网络、预警程序、预警方式、预警内容立即发布预警信息。

  2.预警行动

  (1)各分部、指挥部及其管理部门接到可能导致施工用电事故及险情的信息后,及时确定应对方案,通知有关部门、单位采取相应行动预防事故发生,并按照预案做好应急准备;必要时,要及时报告上级及当地政府。

  (2)公司及其管理部门接到可能导致施工用电较大及以上事故信息后,密切关注事态进展,及时给予指导协调,并按照预案做好应急准备工作;事态严重时及时上报上级单位和当地政府,并报告供电单位采取措施。

  五、信息报告程序

  (一)报警程序及时限事故发生后或有可能发生事故时,目击者、操作人员立即报告现场负责人,经现场负责人查看确认后,立即用最快方式通知分部和指挥部,分部、指挥部马上启动应急抢险预案,并由指挥部立即上报上级或当地政府有关部门。

  (二)报警方式及内容

  1.对施工现场作业人员及周围群众采用口头、喇叭等报警方式。

  2.对上级单位和当地政府、供电部门、外部救援机构采用固定值班电话、手机、传真等报警方式。火警电话:119;急救中心电话:120。

  3.内容:发生时间、地点、事故类别、简要经过、人员伤亡;发生单位名称,事故现场项目负责人姓名;工程项目和事故险情发展事态、控制情况,紧急抢险救援情况;原因、性质的初步分析;报告单位、签发人和报告时间。

  六、应急处置

  (一)响应分级

  发生一般事故及险情时,启动工程指挥部、公司级预案并上报集团公司。

  发生较大及以上事故及重大险情时,启动集团公司综合预案。

  在内部分级响应时,还应报告当地政府应急救援机构。

  (二)响应程序

  1.应急指挥

  应急指挥部根据事故及险情的性质、类别、危害程度、范围和可控情况,提出具体意见,并做出如下安排:

  (1)对事发分部做出具体的处置指示,责成本级有关部门立即采取响应应急措施;

  (2)各应急工作组到位并开展工作;

  (3)向上级报告,必要时,请求供电部门和政府支持;

  (4)落实上级单位、政府部门及应急机构的有关指示,及时与事发分部和有关方面联系,掌握事故动态,督办落实情况。

  2.应急行动

  (1)事故及险情发生后,指挥部在报告的同时,按照制定的应急预案开展自救。尽快组织抢救伤员,判定事故原因和可能造成的危害,采取措施,防止事故扩大,并保护好现场。

  (2)按预案规定职责明确各应急工作组救援任务,开展救援。

  3.资源调配

  组织调配、征用本单位或协作单位抢险救援队伍,调配应急救援物资、装备、器材、药品、医疗器械、抢险车辆等物资,以及占用场地。

  4.应急避险

  (1)在疏散人群过程中,要选择开辟专用安全通道,合理有序引导撤离,防止相互践踏或二次事故受到伤害。

  (2)在现场抢救伤员的过程中,要正确施救,避免受伤人员加重伤害程度。

  (3)参加应急抢险救援的工作人员,应当装备齐全各种安全防护用品或消防器材、绝缘工具和安全设备,事发现场应当进行必要的技术处理。

  (4)在控制事态发展应急过程中,先要确认断电,防止抢救人员触电。即:

  a)未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

  b)严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者,救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的.物体(如潮湿木棒、布带等)作为救护工具。

  c)在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人宜用单手操作。

  d)当触电者位于高位时,应采取措施预防触电者在脱离电源后,坠地摔伤或摔死(电击二次伤害)。

  e)夜间发生触电事故时,应考虑切断电源后的临时照明问题,以利救护。

  5.扩大应急

  若事故比较严重,指挥部没有能力、无法采取措施组织救援和无力控制事态时,应立即扩大应急,并及时向集团公司和政府、供电部门、社会应急救援机构(如119、120、110等)报告,请求启动他们的应急救援预案。主要情形有:

  (1)施工用电线路及设备设施引起施工现场大面积发生火灾,可能影响周边环境,导致救援及周边人员伤害的;

  (2)用电系统瘫痪或由于漏电引起群体人员触电的。

  (三)处置措施

  各级应急组织应针对事故特性,及时、有序、有效地实施现场急救与安全转移伤员,最大可能降低人员伤亡、减少事故损失。

  1.对事故危害情况进行初始调查评估,包括事故范围及事故危害扩展的潜在可能性以及人员伤亡和财产损失情况。

  2.封锁事故现场,建立现场抢险救援工作区域,实行警戒。工作区域内,严禁一切无关人员、车辆和物品进入,同时,开辟应急救援人员、车辆及物资进出的安全通道,维持事故现场的社会治安和交通秩序。

  3.紧急疏散人员。发生事故时,应立即确定事发地作业人员和周边群众的疏散区域,下达人员疏散的指令,组织人员疏散和清场检查,并做好疏散过程中的医疗、卫生保障和救助。

  4.采取措施,排除险情,防止事故扩大。根据发生事故现场用电设备、电气设备及装置、配电线路的布置、输电走向、分级配电箱及开关控制设备,确认事发起源点,及时制定抢险救援的技术方案,并迅速采取特定的安全措施。

  (1)若是低压线路,立即断开电源,关上线路开关和总开关;如果电源开关较远,则可用绝缘材料把触电者与电源分离。切勿试图关上使用电器和设备用具开关,因为可能正是该开关漏电。切勿用手触及伤者,也不要用潮湿的工具或金属物质等非绝缘物件把伤者拨开,也不要使用潮湿的物件拖动伤者。

  (2)若是高压线路触电,马上通知供电部门停电,如一时无法通知供电部门停电,则可抛掷导电体,让线路短路跳闸,再把触电者拖离电源。

  (3)脱离电源的基本方法有:

  将出事附近电源开关闸刀拉掉、或将电源插头拔掉,切断电源;

  用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源;

  必要时用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头)切断电源线;

  救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者,使之脱离电源。

  如果触电者由于痉挛手指导线缠绕在身上,救护人先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流,然后再采取其它办法把电源切断。

  如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电之前,救护人员不得进入断落地点8-10米的范围内,以防止跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后,应迅速将其带至8-10米以外立即开始触电急救。只有确认线路已经无电,才可在触电者离开触电导线后就地急救。

  (4)高空出现触电事故时,应立即截断电源,把伤人抬到附近平坦的地方,立即对伤人进行急救。

  (5)出现用电引起的火灾,切断电源、可燃气体(液体)、材料的输送,组织自救队伍使用消防器材迅速展开灭火,若事态情况严重,难以控制和处理,应立即在自救的同时向专业队伍救援,并密切配合救援队伍。

  5.抢救伤员,组织救治。进行受害人员的现场抢救或者安全转移,立即打电话叫救护车,或立即送伤者到医院急救,保障“120”救护车由事故现场至救治医院的道路畅通。

  (1)触电急救的要点是动作迅速,救护得法,要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针,根据触电者的具体症状进行对症施救。

  (2)触电者未失去知觉的急救措施:让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息,并派人严密观察,同时请医生前来或送往医院诊治。

  (3)触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的急救措施:使其舒适地平卧着,解开衣服以利呼吸,四周不要围人,保持空气流通,冷天注意保暖,同时立即请医生前来或送医院诊治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常,应立即施人工呼吸及胸外心脏挤压。

  (4)对“假死”者的急救措施:当判断触电者呼吸和心跳停止时,应立即按心肺复苏法地抢救。方法有:一是通畅气道;二是口对口(鼻)人工呼吸;三是胸外心脏按压,若伤者同时拌有呼吸停止,在进行胸外心脏按压时,还应进行人工呼吸。

  6.排查事故原因。组织有关专业技术人员排查事故原因和可能存在的其他危害。

  7.疏散人员安置。将从疏散区转移出来的施工作业人员及群众运送至安置场所,做好宣传解释和安抚工作。

  8.消除危害后果。对受损坏的配电线路、电气设备及装置进行更换,检测试验合格和组织验收后使用。如发生火灾,采取封闭、隔离、清洗等措施,防止继续危害和对环境的污染,对造成的危害场所及物质进行监测、处理,直至符合国家环境保护标准。

  七、应急主要物资与装备保障

  1.医疗器材:担架、氧气袋、塑料袋、小药箱;

  2.抢救工具:5m绝缘杆(1根)钢筋场地备用的短路接地极两处(用φ50×1500钢筋打入地下1.5m,焊好接电线的螺杆,拧上螺帽M12),两根70mm2铝芯线各长50m,一根φ20长30m棕绳,一根φ12长30m尼龙绳;符合安全要求的电工专用工具2套;

  3.照明器材:手电筒、应急灯36V以下安全线路、灯具;

  4.通讯器材:电话、手机、对讲机、报警器;

  5.灭火器材:灭火器(符合消防规范);

  6.运输工具及车辆:指挥车、指挥车。

  以上应急器材、物资、设备由施工现场各分部统一管理,做好维护、保养和更新,保证状态良好。


用电的应急预案相关文章:

用电的应急预案

用电的应急预案(精选5篇)用电的应急预案篇1一、职责与分工组织控制措施什么工作人员负责什么工作,说的就是我部门所采取的临时控制措施。怎么去控制,人员怎么分配,各...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 环保局实习总结15篇
    环保局实习总结15篇

    环保局实习总结【15篇】实习过程中,通过实际操作和参与环境保护项目,可以研究到更多的环境保护知识和技能,包括环境监测、环...

  • 环境艺术设计实习总结15篇
    环境艺术设计实习总结15篇

    环境艺术设计实习总结【15篇】通过实习,可以将在学校学到的环境艺术设计理论知识应用到实际项目中,加深对设计理论的理解和掌...

  • 急诊科实习总结15篇
    急诊科实习总结15篇

    急诊科实习总结(15篇)熟练掌握各项急诊操作技能,以及各科专业的理论知识和急救操作,不断培养耐心、细心和爱心,还提升了自...

  • 急诊实习总结15篇
    急诊实习总结15篇

    急诊实习总结【15篇】急诊实习是在护理专业教育中非常重要的环节之一,可以让学生在实习中实际操作,从而提升其专业素养,通过...