作文档>范文大全>工作报告>实习报告

关于给排水实习报告

更新时间:

关于给排水实习报告(精选10篇)

关于给排水实习报告 篇1

  一.实习目的

  本次实习主要目的是要让我们初步接触专业知识的实际应用,对将要学习的专业知识有一些感性认知。通过对自来水厂、污水处理厂的参观,建立全面和系统的感性认识,熟悉自来水厂工艺流程。这也是将书本理论和实际联系相结合,进一步培养观察和分析问题的能力。

  二.实习内容

  本次实习为期三天,周一在本校参观水泵房、小型污水处理站以及排涝站。了解校园水运营方式。周三是参观福州西区自来水厂,实习主要内容是自来水处理工艺。周五参观福州市祥坂污水处理厂,见习污水处理工艺。以下就各个实习单位进行介绍和总结。

  2.1福建工程学院水泵房、污水处理站、排涝站

  水泵房内有电源箱、消防供水设备和生活供水设备。主要有消防控制柜,消防泵,喷林泵。消防稳压控制柜,稳压泵。供水控制柜,供水泵(如果有高层,还有高层专用供水设备)

  泵房排污控制柜,排污泵。以及消防水箱,生活水箱、稳压罐。

  平时一般只要开动一台供水泵,稳压罐内气囊和水,通过充放气达到控制水压的作用。

  污水处理站设有格栅机、曝气池、控制柜。格栅机用来捞取杂物,污水处理站临近宿舍楼,所以格栅机密闭用一个大管道排气,以免影响周围空气质量。曝气池采用活性污泥法用含有微生物的污泥来分解有机物。

  排涝站设在河岸旁,排涝站有三台抽水机,根据水位高低自动调节开动台数,抽出的水通过水渠排到河里。

  2.2福州西区自来水厂

  2.2.1福州西区水厂概况

  西区自来水厂福州鼓楼区洋桥西路260号,金牛山公园正门以西150米。水厂占地100亩,一期有16有滤池,二、三期总共有14个滤池,处理量各为30万吨每天,过滤面积分别为108平方米和121平方米,是福州最早的水厂,也是自来水总公司的前身,建于1956年。一期扩建于1991年,92年底投产,处理水量为30万吨,1998年和XX年进行了2次扩建,每次扩建15万吨,预计每天处理总水量60万吨,而实际日流量35—50万吨,每天供水量占福州市总供水量的一半以上。另外,全厂每天产生废水1万多吨,排放废水浊度1~2度。

  2.2.2水处理工艺

  采用常规处理方式,处理的工艺流程:混凝→沉淀→过滤→消毒

  (1)从闽江上游取水,经一级泵把水提升通过两条管径为1.6米的管道输送,并在管道里添加混凝剂(聚合氯化铝)进行混合,怪过程须迅速,一般30秒内。

  (2)输送到折板式反应池,水与药进一步进行物理化学反应,大致停留18分钟左右形成絮体(俗称黄花)的沉淀,再通过平流式沉淀池沉淀渣物、集水井收集上澄清液。

  (3)把澄清液再次送到滤池(法国德利马工司设计的v型滤池),滤池中采用直径为0.95毫米、厚度为1.2米的单层石英砂过滤(滤池中还设有蓄水反冲洗,隔一定时间对石英砂进行冲洗,既保证了过滤速度也保证了出水的浊度,滤后浊度为小于0.1度)。工作原理为:原水经浑水渠进入滤池,自上而下流经颗粒滤料层时,水中杂质被截留,清水由配水系统汇集流出滤池,进入清水池。随着滤层中杂质截留量的逐渐增加,当出水要求不满足时,滤池需停止过滤进行反冲洗。反冲洗时,冲洗水经配水系统自下而上穿过滤料层使其处于悬浮状态,冲洗废水流入冲洗排水槽,再经浑水渠排走。为提高反冲洗效果在水冲洗前先用气冲洗。

  (4)加氯消毒分三次。把氯气经过加氯机后往水中加氯,加氯点为沉淀池出水渠、清水池出水管、过滤后的水。沉淀池出水渠加氯为了防止后续的滤池的滤膜增厚。清水池出水管加氯目的消毒,过滤后的水加氯是防止自来水管道的二次污染。一般是过滤前加得比过滤后多,加氯机可设定为手动和自动,但是、指示器上out(开度)升高时,说明加的氯气越多,反之越少。

  加氯系统分为滤前中间加氯和滤后消毒加氯。滤前中间加氯采用原水流量比例控制,加氯量为1.5ppm,采用增压泵和水射器联合方式投加在高密度澄清池后混凝池内。滤后加氯采用原水流量和余氯反馈复合环路控制,加氯量为3ppm,采用强力扩散器投加在滤池出水管入口处,强力扩散器是一种化学药品真空投加器,集合了真空输送、投加、快速搅拌等多种功能,直接安装在所投加的水体中,达到快速溶解混合效果。

  (5)通过上述处理后水即可达标,就可经二级泵房输送到市供水管网。二级泵房有6台泵,从国外进口,水泵扬程45m,流量350l/s,转数1488r/min,配套电机amotor水泵基础周围留有排水水沟收集水泵滴水后排到泵房墙边集水沟最后排出泵房。泵房内还有真空泵一台,架空设置,3t型吊车。

  水泵进水管dn600进水管上设置手动阀门,压水管dn500,压水管上设置蝶阀和微阻缓闭止回阀,中间设压力表。

  2.2.3存在问题

  (1)由于闽江原水长期浊度较低,造成泥量的减少,原设计按高密度澄清池中预沉/浓缩池泥位控制排泥,由于污泥层不够密实,而泥位计得到的是虚污泥层泥位高度,造成排泥量太多,而进水污泥又需要较长时间补充,影响了反应池的悬浮污泥层浓度及处理效果。目前拟考虑在控制程序中增加泥位计反馈排泥的滞后时间,使污泥层的实际泥位达到设计高度后再排泥。

  (2)原设计滤池反冲洗前先停止进水继续过滤,以降低砂面上水位,减少排水量,但由于反冲洗前滤砂层阻力较大,水位下降较慢,原设计仅按设定液位来启动反冲洗程序,造成单格滤池反冲洗时间较长(主要是反冲洗前排水时间较长),其他格滤池处于超负荷运行,影响出水水质及反冲洗排序堵塞。目前拟考虑在控制程序中增加反冲洗前继续过滤的时间控制予以解决。

  (3)原设计中间加氯投加点设在高密度澄清池后混凝池中,而后混凝搅拌机材质为不锈钢304l,理论上可耐受5mg/l的加氯水,但考虑加氯水在池内浓度分别不均匀,搅拌机仍有潜在的腐蚀可能,为了安全及设备的稳定运行,建议与氯水接触的金属件应采用ss316不锈钢。

  2.3福州祥坂污水处理厂

  2.3.1福州祥坂污水处理厂概况

  福州祥坂污水处理厂是福州市规划建设的第一个污水厂,是市区内河综合整治系统工程的主体项目。工程于1992年筹建,1995年底建成运行。

  污水厂主要处理福州市西湖截污管、白马河以西及其支流大庆河两岸汇集来的污水,服务面积约560hm2,设计污水处理能力5х104m3/d,全厂主要设备和自控、仪表均利用芬兰政府贷款从芬兰yit公司引进,工程投资约8000万元。此工程在国内是一个较早采用具有脱氮除磷a/o工艺和利用国外政府贷款的污水处理厂,也是国内较早采用盘式微空曝气和潜污泵技术的项目。污水厂具有工艺设计先进、适用,总体布置合理紧凑,占地指标较小(0.68m2/m3污水)特点。

  2.3.2污水处理工艺

  (1)格栅

  格栅是由一组平行的金属栅条组成,栅条斜放在污水流经的渠道内,可以截留污水中较大的漂浮固体。

  (2)水提升泵房自控

  控制装置是由水位与流量传感器、调节仪表和操作设备等组成,采用重力提升法,以污水泵站集水池的水位和流量为控制指标,并根据由此发出的信号,自动运转污水泵。

  (3)沉砂池

  去除污水中的沙粒、煤渣等无机物,防止易沉固体进入后续处理构筑物。沉砂池的出水由底部进入配水井,分配水后与回流污泥一起进入氧化沟,通过刮沙机将沉降在池底上的污泥刮集至积泥坑,以便污泥回流和浓缩脱水,并将池面浮渣撇向集渣斗,通过浮渣漏斗排出池外,以便进一步处理。

  4)曝气设备自控

  曝气系统是由高密度聚乙烯材料制成光滑而精细的多孔介质,而且做了代负电处理,微生物无法附着在孔道中生长,从而无法生长繁殖。

  废水经初次沉淀池后与二次沉淀底部回流的活性污泥同时进入曝气池,通过曝气,活性污泥呈悬浮状态,并与废水充分接触。废水中的悬浮固体和胶状物质被活性污泥吸附,而废水中的可溶性有机物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的营养,代谢转化为物质细胞,并氧化成为最终产物co2。非溶解性有机物需先转化成溶解性有机物,而后才能被代谢和利用。废水由此得到净化。净化后废水与活性污泥在二次沉淀池内进行分离,上层出水排放,分离浓缩后的污泥一部分返回曝气池,以保证曝气池内保持一定浓度的活性污泥。曝气池的运行状况决定了整个污水系统的处理效果,根据化学需氧量cod,生化需氧量bod5,曝气池混合液mlss,回流污泥mlss等种种因素,须合理地控制各道工序。

  (5)a/o生化池

  a/o生化池是水处理的核心部分,a/o生化池尺寸为32.5mx4.9mx5m,有效水深6.3m。它是绝氧——好氧活性污泥除磷工艺的主要组成部分,分为五个廊道,两段(*、b级)。污水和活性污泥混合进入a/o生化池,首先进入*绝氧段,活性污泥中的微生物在这儿先释放磷,并且繁殖。当进入b级好氧段时,由于氧气充足,微生物大量吸收水中的磷和有机物,达到处理的目的。

  (6)二沉池

  它的作用是进行泥水分离。采用的是周边进水,出水辐流式的工艺。活性污泥通过吸泥管回收到氧化沟中,以保证氧化沟有足够的微生物浓度。回流污泥系统包括回流污泥泵和回流污泥管道。剩余污泥则经过剩余污泥泵吸出,进入剩余污泥脱水机房进行泥水分离,采用旋转脱泥法,脱水后的泥作填埋处理。

  (7)消毒站

  经过以上各道工序后的水在消毒站的紫外线c杀菌后,它的水质已达到国家排放标准了,此时就可以排入闽江了。

  三.实习总结体会

  我们上专业掌握专业课程知识但仅仅懂得书本上理论,而不懂得实际应用这是不行的,是称不上合格的工程技术人员。对于我们学工程的人来说,就要大量接触实际工程,了解实际,在实践中不断学习、巩固和提高。

  这几天的实习中,我们了解到基本的水处理工艺理论在实际工程中的运用,进一步加深了对基本理论知识的理解和掌握,对水处理构筑物有了一个更加系统、详实的认识。

  最后要感谢为此次实习付出辛勤努力的指导老师及为我们细心讲解的工作人员!

  实践地点:新时代幼儿园实践内容:教画儿童画去年暑假,我也是在这所幼儿园实习的,上次教的是唱歌和跳舞,而这次我代的课是教他们画儿童画,我去的那个班,孩子们大多是5岁左右的,由于我是下午去的,孩子们刚刚午休起床,我就先帮孩子们...

  进入大学后,我们离走进社会也越来越近了。校园与社会环境本存在很大的区别。这就要求我们利用假期时间进行社会实践。社会实践是引导我们学生走出校门,走向社会,接触社会,了解社会,投身社会的良好形式;是培养锻炼才干的好渠道;是提升...

  今天因为天气转凉了,所以小朋友门都很晚在来幼儿园,可是他们一点也不害怕寒冷。每个幼儿都积极的参加活动,今天早上,一位老师先带领小朋友们在音乐教室上了一节音乐课,发现小朋友们离开了教室后就会显得异常的兴奋,根本不听老师的话...

  一、实习目的我们机械工程学院为了使我们了解机电产品、设备及工作性质,提高对机械制造相关技术的认识,加深机械制造在工业各领域应用的感性认识,开阔视野,了解相关设备及技术资料,熟悉典型零件的加工工艺,特意安排了我们到上海...

  一.实习目的:1.联系水准仪的安置、整平、瞄准与读书和怎样测定地面两点间的高程;2.掌握经纬仪对中,整平,瞄准与读书等...

  实习中,就是一边学到很多东西一边发现自身不足。小编为大家精心收集整理了一些实习报告范文,下面《湖南城市规划实习报告范文》尤为精彩,参考。

  月22日,我正式以一名暑假工的身份,被分配到工厂生产部的精平装科做台面工作。所谓台面工作,就是对书籍的简单加工装饰,使书籍成为精品书。因此,这个部门的工作比较重要,产品的质量关系到公司的声誉。

  时光飞逝,转眼间门诊实习生活马上就要结束了,回想这两个月的点点滴滴,收获真的很大.我想在这即将离开的时候应该写点什么留作回忆吧!从一开始得知要到门诊实习时,所有的人都告诉我在门诊没有什么可学的,就是每天测体温,然而一个多月...

关于给排水实习报告 篇2

  前言:

  20xx年x月x日和x月x日在四位老师的带领下我们展开了为期2天的给水排水专业的实习。老师们认真辛苦的为我们讲解了各种设施和图纸,在此我要对4位老师说一声谢谢。

  正文:

  实习目的:认识学习是学生在学习专业课之前的一个重要环节,通过认识实习让我们对所要学习的专业有一个基本的感性认识,为以后专业知识的学习打下良好的基础。同时通过学习,使我们对给水排水工程有了初步认识和了解,提高了我们对给水排水工程的认识知道了给水排水工程是城市建设的良心。6月27日早上老师在a102给我们大概的讲解了给排水管道系统。

  让我知道了很多关于自己专业的知识点比如:给排水系统分为给水系统和排水系统两部分,同时给排水系统有三个主要功能分别是:1水量保障;2水质保障;3水压保障。给水管网系统包括输水管道、配水管网、水压调节设施、水量调节设施等。排水管网系统包括污水和废水收集与输送管道、水量调节池、提升泵站及附属构筑物等。

  在给水管道系统中设计用水量包括多种其中有:1综合生活用水:居民生活用水、公共建筑及设施用水。2工业企业生产用水和工作人员生活用水。3消防用水。4浇洒道路和绿地用水。5未预计水量及管网漏失水量。给水管道系统的标准优化法:是球一定约束条件下、一定年限内管网造价和管理费之和为最小时的管径,称经济管径,相应于经济管径的流速称经济流速。但经济管径往往不是标准管径,实际工程只能选用与之相近的标准管径。

  污水管道设计的主要内容包括:

  1划分排水流域,进行管网定线;

  2划分设计管段,确定各设计管段的设计流量;

  3进行管道的水力计算,确定管径、坡度、流速及埋深等;4绘制管道平面图及剖面图。

  雨水管网设计的主要内容包括:

  1.确定当地的暴雨强度公式或暴雨强度曲线;

  2.划分排水流域,进行雨水管渠的定线;

  3.划分设计管段,计算各设计管段雨水设计流量;

  4.进行管渠的水力计算,确定各设计管段的管径、坡度、标高及埋深。

  5.绘制管渠平面图及纵剖面图。

  同时还有给水管网布置原则:1按照城市总体现划,多方案技术经济比较;2主次明确,先搞好输水管道与主干管布置,然后布置一般管线与设施;3尽量缩短管线长度,节约工程投资与运行管理费用。

  排水管网布置原则:1按照城市总体规划,多方案技术经济比较;

  2先定确定排水区域和排水体制,然后布置排水管网,应按从干管到支管的顺序进行布置;

  3充分利用地形,采用重力流排除污水和雨水,并使管线最短和埋深最小。下午1点老师带我们去了北辰西区的水泵房,首先老师给我们介绍的是消防设施,所有与消防有关的管道以及设施都是用红色漆涂的,消防设施有三个水泵,并且在外面地下有一个大水池,储备水源,为消防救火做准备,然后老师给我们介绍了学校的给水设备,其中有一个大水箱,给水与排水管道大水箱由许多小水箱组成,大水箱作为储备水源之用,我粗略的估计了一下大约能装210吨水左右,一般水都是经过液氯消毒的但是我们学校是通过臭氧发生器向水中充入臭氧进行消毒的,然后这些水在2个水泵的作用下通过输水管把水送到我们各个宿舍楼及教学楼,还有食堂。

  然后老师又带我们参观了东区能环学院的学院楼,首先院长带我来到了楼顶给我们讲解了学院楼的消防设施,学院楼的每个房间都有自动喷淋设施当有火灾发生时会触发消防系统房间里会自动淋水,这些水都是来自屋顶的大水箱,还有就是学院楼的供暖设施,学院楼通过在夏天将热水与土壤进行热交换把水的热量传递给土壤,在冬天是通过地源热力泵将土壤的热量再传递到水中以此来实现学院楼的供暖。

  6月28日上午老师带我们参观了南院的给水排水系统及设施,南院主楼于20xx年设计施工,属二类高层建筑,建筑面积21978平方米,平面呈一字型,地上12层,局部13层,地下一层,主体建筑高度为49.9米,标准层面积1664平方米,设防火门分成两个防火分区,在二层走道沿中庭一侧设防火卷帘,作为一层和2层贯通空间的防火分区设施。

  首先院长带我们到12楼顶参观消防给水系统,这里储水箱,消防水泵,稳压泵,气压罐等设备作为消防设备,同时院长还告诉我们所有消防用管道都必须是钢制的还有就是消防管道是红色的,生活给水管是蓝色的,中水管是绿色的,喷淋管是黄色的。

  然后老师给我们讲解了消防栓箱的组成为消防栓,水带,水枪以及消防栓的使用方法,每个消防箱里都有一个按钮这个按钮可以启动水泵从而使水能喷出。最后院长带我们去地下室看整个楼的给水系统,由于主楼建楼比较早,水箱是由墙壁围成的,里面包括生活用水和消防用水,然后院长来到外面在楼后指着两个井盖给我们介绍了在消防水泵出故障后消防车能在这用自带的泵进行抽水救火。

  下午老师又带我们去办公室给我们讲解图纸,让我知道了工程绘图的一些原则以及识图的一些重要知识。

  实习两天虽然每天走来走去都很累,但是我们对于给水排水这个专业却有了更深的了解,最重要的是4位老师不耐其烦的讲解使我们非常感动,还有一位老师讲的连嗓子都哑了,却依然耐心的讲着,因此我要在这对每位老师说一声谢谢。在此我也了解了我们专业的人员是多么的不容易,他们的杰作都让我们大为感叹,对于我自己的今后大学生活我也有了初步的计划,总之不能让我的大学时光白白浪费,我要对自己负责。

关于给排水实习报告 篇3

  一、实习目的和要求

  1、实习目的

  学生参加实习,是理论学习和实践锻炼相结合的重要机会,是提高政治思想水平与业务素质的重要环节。

  给排水工程实习是给排水工程专业学生必须完成的课程之一。通过实习,可以使学生了解社会,接触实际,增强群众观点﹑劳动观念和社会主义的事业心﹑责任感,提高政治思想觉悟;通过学习,可以获得给水排水工程的实际知识,巩固所学理论,培养初步的实际工作能力和专业技能,使学校教育与社会教育活的更好的结合,为毕业设计做好准备。

  2、实习要求

  (1)学生要重视向实际学习,向工人学习,多问多听,记好笔记,写好实习报告。

  (2)严格遵守各项规章制度

  ①学生往返实习场所应集体行动,不得无故擅自行动,确有原因者,必须向指导老师说明并应征得指导老师的同意。

  ②学生实习期间一律不得请假,特殊情况需持证明经指导老师批准,否则按旷课处理。

  ③严格遵守工厂的规章制度和操作规程,注意安全,遵守保密制度。爱护公共财务。

  ④学生要注意路途安全,不得打架斗殴。

  二、实习内容

  1、给水工程实习

  通过观看音像制品﹑现场观摩﹑专题讲座与车间班组跟班实习,进一步掌握城市生活给水常规处理工艺,熟悉其各个阶段的工作机理以及各阶段构筑物的功能,类型,构造,设计参数的确定,平面﹑高程布置,运行过程中的管理﹑控制﹑检测,并进一步了解工业水处理工艺等专业知识。

  2、排水工程实习

  通过观看音像制品﹑现场观摩﹑专题讲座与车间班组跟班实习,进一步掌握城市生活污水的一级﹑二级处理工艺,熟悉其各个阶段的工作机理以及不同的处理方法所涉及的构筑物的功能,类型,构造,设计参数的确定,平面﹑高程布置,运行过程中的管理﹑控制﹑检测,并进一步了解工业污水处理工艺等专业知识。

  3、建筑给水排水实习

  通过观看音像制品﹑现场观摩﹑专题讲座与车间班组跟班实习,进一步掌握多层建筑和高层建筑冷热水供应工程﹑排水工程﹑消防给水工程的专业知识。熟悉高层建筑内各给排水设施的运转操作及管理方法,了解其管线的布置和敷设方法,熟悉其设计原理,了解其设计方法及设计数据。了解相应的设计规范。

  4、实习地点

  给水工程实习地点:青云水厂、牛行水厂、朝阳水厂

  排水工程实习地点:青山湖污水厂、红谷滩污水厂

  建筑给排水实习地点:江西消防博物馆、和平里大酒店、江西国际金融中心

  5、指导老师

  黄老师、韩老师、欧阳老师、刘老师等

  三、实习报告

  1。给水工程实习

  (1)青云水厂

  青云水厂位于南昌市青云谱区,xx年10月30日由国家计委批复项目建议书,同意兴建南昌市青云水厂,其建设规模为40万m3/d,分两期建设,每期20m3/d。工程委托中国市政工程中南设计院就赣江取水和设计青云水厂工程的可行性进行分析、研究和论证,并由江西省工程咨询公司组织省内外专家评估。在充分评估后,国家计委于1978年11月16日批准了该工程设计任务书。该工程由中国市政工程中南设计院负责设计,工程总概算为37万元。一期工程于1990年10月1日正式动工兴建,1993年10月1日正式投产,每天供水20万m3/d,滤后水小于2NTU,出水水压为0.4MPa。

  水厂分三期工程,每一期日出处理水量为20m3/d,第三期工程于20xx年投产,目前已经投入使用。水厂建在靠近赣抚路的象湖洼地上。厂区共占地317亩,东西长约530m,南北宽约400m。西北角为厂附属建筑区,东部和南部为生产区,一期和二期净水构筑物成对称布局,后端为四层楼的水厂中心调度楼,进大门两侧有桂花园和三友园,整个水厂显得宽广、明快。

  在厂里技术员的带领下,首先参观了加药间。加药间分两层下层是溶解池,上层为溶液池,通过水泵的反复抽吸实现药液与原水的`混合。加药系统采用德国技术,在设备间的电脑上可以清楚的看到加药的过程和计量。从加药间出来之后看到的是絮凝沉淀池,池子比较有特点,前部为折板絮凝池,后部则变成了隔板絮凝池。絮凝池之后为平流沉淀池,分为两组,每组生产能力为10万m3/d。

  每组折板、隔板反应池尺寸为24m×27m×4m,折板反应时间为12min,隔板反应时间为12min。折板隔板反应池排泥方式为穿孔管气动快开阀。每组平流沉淀池长100.5m,水流速为15mm/s,水力停留时间为1.9h,采用桁架移动泵吸式排泥。路过了沉淀池之后,技术员带我们进了滤池间,由于滤池正在运行中,我们看不清管路的具体走向,但通过技术员的讲解以及课本上学过的理论知识,我们知道滤池采用的是普通快滤池,用两个虹吸管代替了两个阀门。

  单池过滤面积为48.6m2,过滤速度为8m/h,滤沙层厚0.7m,砂粒径0.6~1.1mm。滤池采用水泵反冲洗,反冲洗强度为15L/(s·m2)反冲洗水泵共两台,一用一备。一期和二期的滤池都为普通快滤池,不同的是一期的采用虹吸管而二期的都为电磁阀控制进水和抽气,期间我问过技术员,二期改用电磁阀是不是说明阀门控制比虹吸管进水工艺更先进,技术员说每种技术都有各自的优点,一期没有采用电磁阀的原因是当时的技术水平不够,国产的阀门及控制技术达不到水厂所需的控制精度,到了九十年代时,随着数控技术的发展水厂才引进了电磁阀门,使水厂的自动化水平上了一个新的高度。

  水厂的三期工程则选用了V型滤池,进水及反冲洗实现了无人自动化。从滤池间出来后按照工艺流程我们来到了加氯间,加氯间平面尺寸为23.4m×7.2m,加氯操作值班间为16m2,除风机和起吊行车以及氯瓶外整个加氯系统成套引进,加氯机房安装的两台先进牌4034C型符合环自动加氯机,一备一用。在液滤投加点处安装的是两台美国产的先进牌1870E余氯分析仪,用于对后加氯工艺反馈测定。

  出了加氯间后就到了水厂的最后部分清水池和二泵房,清水池容量为2×m3,清水池为方形设计边长54m,有效水深3.5m,为半地下结构盖板上回填土厚1.2m,土层上有草皮绿化。二级泵站也为半地下式,深3.75m,配有四台水泵,两大两小,三台工作一台备用。水经二级泵房后,即完成了水厂的净水工艺,经市政管网供给南昌市民。

  (2)牛行水厂

  水厂位于昌北地区丰和堤以北,设计总规模为日供水30万立方米,共分三期建设。其中,牛行水厂一期工程日供水设计能力10万立方米。它是一个全自动化运行的水厂。解决了昌北城区、新建县长棱地区以及红谷滩新区的用水紧张问题。水厂已经建成的V型滤池和叠加式平流沉淀池工程,当时在全国水业系统是首次使用的。

  从八一桥旁边的采水点经过两根输水管的输送到达水厂后,搅拌机把聚合氯化铝加入原水中。药剂是在加药间配置好的,然后通过剂量控制泵控制加入水中的。水流入折板式反应池,在其中与搅拌机加的混凝剂充分反应。折板式反应池可以增加水在其中的反应时间,使反应更充分。反应池下方有排泥管,可以将反应后的泥排往排泥池。折板需要定期清洗,排泥管更需要定期反冲洗。

  水随之进入平流式沉淀池。相比其他的沉淀池,平流式沉淀池构造简单、造价低、处理效果稳定、效率高、耗药量少,且有较大的缓冲能力,但占地面积更大。在平流沉淀池的末端有吸泥机吸取平流式沉淀池底下的泥。水然后进入V型滤池。他的工作原理与其他滤池一样。不同的是他有两个V型槽。牛行水厂滤池的反冲洗过程共分三步,耗时10分30秒,先是水冲,接着是气水混冲,最后再来一次水冲,一天一次。

  相比朝阳水厂,牛行水厂在这之后加了一个接触池,主要是为了让氯气在期中更好的反应。之后水流流入清水池。牛行水厂的清水池是叠加在地下的,这样更能节省土地。水从清水池进入送水泵房,由于它的清水池在反应池的下方,所以送水泵房在地下很深,因为要比清水池水面更低。泵房共有3台水泵,其中是一台变频泵,可以根据管网的压力而改变流量。送出水的压力在0.45—0.50MPa之间。输出管上有电磁流量计,以调节送水加压水泵的功率。整个水厂实行自动化控制。

  (3)朝阳水厂

  朝阳水厂是南昌较早建成的水厂,其一期工程与78年完工,二期工程83年完工,三期工程07年完工,每期工程处理量各10万吨,共30万吨,为南昌第二大水厂。取水水源为赣江,1.2m混凝土结构进水管,由管式静态混合器加药剂混合之后进入隔板反应池,再进入斜管沉淀池,虹吸滤池,过滤后的水经加氯消毒之后及进入清水池,由送水泵房送入城市给水管网系统。消毒是饮用水处理工艺的终端处理,是必不可少的饮用水安全卫生的保障。

  消毒的主要作用是杀灭水中对人体健康有害的可引起霍乱、伤寒、痢疾等疾病的病菌、病毒和原生动物的胞囊等绝大部分病原微生物,以防止通过饮用水传播疾病。现在,饮用水消的方法很多,如煮沸、紫外线照射、通氯气等等。目前我国饮用水消毒主要用氯消毒。由于赣江水质较好,故无须深度处理,仅常规处理工艺即可,故无预处理工艺。而现在新建的水厂则需要增加深度处理工艺以到达较好的效果以满足水质标准。

  朝阳水厂混凝剂采用液体聚合氯化铝,没有设置溶解池,而是分为原液池和稀夜池,由三台计量泵讲稀夜池中的药剂送入管式静态混合器与原水进行混合。在加药泵房的时候我注意到每台计量泵上面链接有一个金属罐,万厂长解释说由于计量泵为脉动式泵,故为了使管道内水压保持稳定,在每台计量泵上设置了一个气压罐,作为稳压设备,防止压力骤增损坏管道。

关于给排水实习报告 篇4

  假期又来了,这个假期我于X月5号至X月10号之间来到了金阳小区的建筑工地,进行了给水排水工程专业的参观实习,并有幸观看到小区室内外给排水管道施工,在参观实习的过程中,通过现场参观、看施工图纸、向工程技术人员的请教对给水排水工程专业有了更清楚的认识,特别是给排水管道施工,这次实习真是受益匪浅。

  金阳小区室内外给排水管道施工:

  一.室内给排水管道施工:

  1、消防管道

  室内消防管道的安装主要是消火栓和自动喷淋系统。由于施工方不同,我学到了两种消防管道的连接方法:一种是卡箍连接,即将两根消防镀锌钢管的管口对正后,在上面套上橡胶圈,最后用卡箍卡住,锁紧卡箍两边的螺栓;一种是螺纹连接,即在开有螺纹的两根根消防镀锌钢管的管口处,缠绕聚四氟乙烯密封带,再用内开螺纹的外接,最后旋紧。

  消火栓的安装是一大要点:消火栓口离地1.1m,允许偏差正负2mm;栓口朝外,并应安装在门轴侧;阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差正负5mm;消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。由于施工的原因,有些地方没有做到位,比如有些地方的消火栓箱的安装,将箱底紧贴地面,这样将手提式灭火器放在箱内就不符合要求。消防立管要用管卡在距地1.4~1.6m固定。

  自动喷淋系统(金阳小区)的喷淋管都布置在梁下15~20cm。我在实习期间喷头还没有安装上去,因为此时刚做完系统试压,还要等冲洗合格后方可安装喷头。

  2、给水管道

  自来水给水管道采用UPVC给水塑料管,中水给水管采用PP—R浅绿色塑料管,连接方式均采用黏接。由于住宅楼所在地地势较高,1~3层采用中心给水管网供水,4~7层采用屋顶水箱供水。每幢宿舍楼又分为A、B幢。A幢屋面上设有一个中水水箱供整幢楼的4~7层冲厕用水,B幢楼上设有两个水箱,一个是生活水箱,一个是消防水箱(供整幢楼的消防用水)。所有水箱均设置在楼梯间正上部,由2根管道用2个浮球阀控制进水量,设带有防止小动物进入的网罩的通气管、溢流管和泄空管,水箱的长度无法测量,宽为3.3m,外墙高为1.8m,墙厚为22cm,内壁贴有瓷砖。由水箱出来的水经屋顶的横干管分配到各个立管,其中横干管距屋面约30cm,便于维修。

  室内分户水表的安装采用支管嵌装。室内分户横支管距地约25cm,立管由两个塑料管卡固定,下面的管卡距地约40cm,上面的距地约200cm。

  室内给水管道要经过通水实验合格后,方可使用。可惜我没有看到是如何做通水实验,只能从书本上了解而已。

  3、排水管道

  排水管均采用UPVC排水塑料管,连接方式均采用黏接。雨水排水根据建筑物的形式而定。比如,综合楼群工程的公室采用普通外排水;住宅楼采用边沟外排水。

  排水横支管在转角小于135度时,要在此处设置一个清扫口,用吊环固定横支管,且每个横支管与排水立管连接处的下方,都要安装伸缩节。排水立管与排出管端部的连接,应采用2个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度完头。排水立管要每隔10m设置一个检查口,检查口应朝外,便于操作。清扫口和检查口在还没有正式安装时,要及时做好防护措施,以免杂物掉入。

  室内排水系统要做灌水试验、通水试验和通球试验。用不小于2/3管径的球做通球试验,通球率要达到100%。

  二.室外给排水管道施工:

  1、消防管道

  消防管道的下管采用抬管下管,连接方式是卡箍连接。消防管外壁用防腐沥青刷1~2道。我有幸在实习期间看到自动喷淋系统埋地管道的水压试验。具体做法如下所述:

  先用堵头将试压管道两端赌注,接着向管中注水,等水充满时,水将放气管溢出,此时关闭进水阀,等压力表显示0.2~0.3Mpa时,用液式打压泵从进压管打压,压力达到1.2Mpa时,停止加压,并关闭进压阀。半小时后,若压力表上显示的压力值大于1.15Mpa,认为合格,或试压24小时后,压力之值在0.4~0.5Mpa之间时,也可认为合格。(此试验方法与规定的系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa实验压力下,10min内压力降不大于0.05Mpa,然后将至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏基本符合)。

  2、排水管道

  金阳小区排水管道是采用PE双壁波纹管。其下管方式是人工下管,控制高程是用水准仪来实现的,连接方式是承插式连接,连接时,管口和橡胶圈要清洗干净,套在插口上的胶圈要平直、无扭曲,套好橡胶圈后,采用吊链拉入法:在已安装稳固的管子上拴好钢丝绳,在待拉入管子承口处放好垫木,用钢丝绳和吊链连好绷紧对正,拉动吊链,即将插口拉入承口中。

  检查井是排水系统的重要部分。检查井在砌筑时要预留连接支管的空洞;每个检查井连接四根或四根以下的排水管;要做好管道与检查井连接部位的防渗工作,用水泥砂浆分两次嵌缝,检查井的井底要设有溜槽,污水检查井溜槽顶约于0.8倍大管管径处相平。

  很快,五天的实习时间就过去了。在这五天的实习时间我学到了很多课本上不可能学到的知识。现就实习情况做如下总结:

  通过实习,我知道了学习的重点,增加了对本专业的感性认识,提高了自己解决实际问题的能力;通过实习,提高了自己的识图能力,对施工图纸的认识,可以说是从不知到认识的跨越;通过实习,增强了理论联系实际的能力,弥补了课堂上的不足;通过实习,为以后专业课的学习打下了坚实的基础,也为自己毕业后走上社会工作奠定了一定的基础;通过实习,培养了我吃苦耐劳的精神,更学到了如何与现场施工人员、技术人员沟通的技巧。我们这次实习内容相当丰富,增强了我的工程意识和创新意识,开阔了眼界,使自己得到了前所未有的锻炼。

关于给排水实习报告 篇5

  一、实习目的和要求

  1.实习目的

  学生参加实习,是理论学习和实践锻炼相结合的重要机会,是提高政治思想水平与业务素质的重要环节.

  给排水工程实习是给排水工程专业学生必须完成的课程之一。通过实习,可以使学生了解社会,接触实际,增强群众观点﹑劳动观念和社会主义的事业心﹑责任感,提高政治思想觉悟;通过学习,可以获得给水排水工程的实际知识,巩固所学理论,培养初步的实际工作能力和专业技能,使学校教育与社会教育活的更好的结合,为毕业设计做好准备。

  2.实习要求

  (1).学生要重视向实际学习,向工人学习,多问多听,记好笔记,写好实习报告.

  (2).严格遵守各项规章制度

  ①.学生往返实习场所应集体行动,不得无故擅自行动,确有原因者,必须向指导老师说明并应征得指导老师的同意.

  ②.学生实习期间一律不得请假,特殊情况需持证明经指导老师批准,否则按旷课处理.

  ③.严格遵守工厂的规章制度和操作规程,注意安全,遵守保密制度。爱护公共财务。

  ④.学生要注意路途安全,不得打架斗殴。

  二、实习内容

  1.给水工程实习

  通过观看音像制品﹑现场观摩﹑专题讲座与车间班组跟班实习,进一步掌握城市生活给水常规处理工艺,熟悉其各个阶段的工作机理以及各阶段构筑物的功能,类型,构造,设计参数的确定,平面﹑高程布置,运行过程中的管理﹑控制﹑检测,并进一步了解工业水处理工艺等专业知识.

  2.排水工程实习

  通过观看音像制品﹑现场观摩﹑专题讲座与车间班组跟班实习,进一步掌握城市生活污水的一级﹑二级处理工艺,熟悉其各个阶段的工作机理以及不同的处理方法所涉及的构筑物的功能,类型,构造,设计参数的确定,平面﹑高程布置,运行过程中的管理﹑控制﹑检测,并进一步了解工业污水处理工艺等专业知识.

  3.建筑给水排水实习

  通过观看音像制品﹑现场观摩﹑专题讲座与车间班组跟班实习,进一步掌握多层建筑和高层建筑冷热水供应工程﹑排水工程﹑消防给水工程的专业知识.熟悉高层建筑内各给排水设施的运转操作及管理方法,了解其管线的布置和敷设方法,熟悉其设计原理,了解其设计方法及设计数据。了解相应的设计规范。

  4.实习地点

  给水工程实习地点:青云水厂、牛行水厂、朝阳水厂

  排水工程实习地点:青山湖污水厂、红谷滩污水厂

  建筑给排水实习地点:江西消防博物馆、和平里大酒店、江西国际金融中心

  5.指导老师

  黄老师、韩老师、欧阳老师、刘老师等

  三、实习报告

  1.给水工程实习

  (1)青云水厂

  青云水厂位于南昌市青云谱区,1986年10月30日由国家计委批复项目建议书,同意兴建南昌市青云水厂,其建设规模为40万m3/d,分两期建设,每期20m3/d。工程委托中国市政工程中南设计院就赣江取水和设计青云水厂工程的可行性进行分析、研究和论证,并由江西省工程咨询公司组织省内外专家评估。在充分评估后,国家计委于1978年11月16日批准了该工程设计任务书。该工程由中国市政工程中南设计院负责设计,工程总概算为.37万元。一期工程于1990年10月1日正式动工兴建,1993年10月1日正式投产,每天供水20万m3/d,滤后水小于2NTU,出水水压为0.4MPa.

加药间分两层下层是溶解池,上层为溶液池,通过水泵的反复抽吸实现药液与原水的混合。送出水的压力在0.45-0.50MPa之间。  水经过输水管进入厂区,在进入折板反应池之前还要经过几道细格栅以去除杂物。水从反应池的中心涌出在反应池中充分反应,然后从反应池的侧壁流入沉淀池。沉淀池的作用是沉淀大颗粒。水厂常用的沉淀池有平流式、斜管(板)式和辐流式。朝阳水厂采用的是斜管式沉淀池。斜管式沉淀池是在沉淀池中装置许多间隔较小的平行倾斜管,增加了沉淀面积并改善了水力条件(雷诺数Re降低,佛罗德数Fr提高),使颗粒的垂直沉淀距离从几米缩小到隔板之间的几厘米,大大缩短了颗粒沉淀分离所需要的时间。斜管式沉淀具有沉淀效率高,在同样的出水条件下池容积小,占地面积少;在相同颗粒沉淀效果的条件下,单位池面积的产水率是平流式沉淀池的6~8倍。特别适用于厂区面积较小的水厂。

  隔板反应池为钢筋混凝土结构,设计为上下两层,原水与混凝剂混合均匀后先在下次流动,然后流至上层,此设计可以减少工程量,减少占地面积,减少反应时间。另外由于后续工艺中斜管沉淀池和虹吸滤池池深均较深,为使前面标高高于后面也需要将反应池做成双层结构。沉淀池采用斜管沉淀池,池内设刮泥机自动拍泥。滤池为较常见的虹吸式滤池,其结构特点可以节约最初设备费用,可自身调节水位,但难以保证反冲洗效果。

  滤料采用0.8~1.2mm均质石英砂滤料,0.9m以上的厚度,精制滤板加塑料滤头,使得反冲洗配水均匀性得以提高。由于采用海砂滤料,其质量较好,使用时间较长,而河沙则每5年必须进行一次翻修。虹吸滤池的反冲洗周期为24小时一次,反冲洗时间多为凌晨,以满足白天供水水量要求。加氯间共设两组加氯设备,一用一备,以便更换氯瓶时采用另外一套设备。

  由于液氯气化是需要吸收大量的热量,故可以很明显的看到正在使用的一组氯瓶上结了很厚的一层霜。若室内温度过低,则液氯气化效果较差,可能会造成供氯不足的情况,故加氯间周围设置了一圈喷头,可采用给氯瓶喷水的方式提高气化效果,但如果气温过低时,仍不理想。目前常用的有两种方法,一种是加氯间设置空调,气温较低时用空调加热,优点是受热均匀且效果好,但其造价过高而大大提高了运行成本,故不常采用。

  另外一种是在氯瓶上覆盖电热毯加热,其综合成本较低,但效果仍不是很理想,而且由于氯瓶受热不均,存在一定的危险性,需要专人值守。目前南昌市的水厂多采用电热毯加热的方式改善气化效果。加氯间顶有一个U型吊车,用于氯瓶的更换。地面处有设有泄露检测装置,当空气中的氯超标时自动报警,打开通风装置,将漏氯送至中和塔中和,防止事故的发生。通风装置吸气口均匀设置在加氯间地下。

  在净化的过程中要实时进行检测,每隔1小时要检查一次,主要有三项指标:浊度、余氯、和PH值,可人工检测也可通过自动化仪器检测。经过这些步骤后,水就可以输入清水池了。清水池有调节水量的作用。清水池里的水经过送水泵房的加压就可以进入市政给水管网了。送水泵房有5台加压水泵(一般3用2备),经过加压后的水压力可达0.4MPa,相当于40米水柱高的压力。

  清水池设有5个,分别互相连通,内部有导流墙以加长停留时间,以保证加氯后30秒的停留时间。送水泵房共2个,一共八台机组5-6种水泵类型,管理起来比较麻烦。目前水泵的选择应尽量减少种类型号,力求简单,方便管理,仅满足用水级配即可,但最少要选用3中类型。以满足出厂压力0.34~0.35MPa,高峰时段要达到0.4~0.41MPa,低峰时段也要0.3Mpa,应以峰时段的压力要求选择水泵扬程。

  2.排水工程实习

  (1).南昌青山湖污水厂

  南昌青山湖污水处理厂位于赣江边南昌市的北部规划处理量为100万吨,处理着南昌市大约40%的城市污水。目前只完成了一期工程,33万吨的处理量。污水处理厂采用了活性污泥法处理工艺,可使污水中90%以上的有机污染物通过微生物降解而得以去除。城市污水由地下渠道进入污水处理厂后首先经污水泵提升至地面以上并通过格栅设备去处污水中较大的、不溶解的杂质,然后经沉砂池去处污水中的砂粒。

  经过上述预处理后的污水接着进入后续的生化池并与池中的活性污泥进行混合,通过活性污泥中的微生物降解污水中的有机污染物。为实现此过程,通过表曝机向污水中充入微生物降解所需要的氧,污水在生化池经大约5个多小时的净化停留后进入终沉池,在终沉池内净化后的污水和活性污泥实现分离,污泥沉在终沉池底部,除少量作为剩余污泥外,大部分污泥又回流入生化池。处理后达标的污水排放并流入赣江。

  通过有机物的降解活性污泥每天约增长20%-30%,增长的污泥作为剩余污泥被排除并送入污泥处理系统进行处理。剩余污泥首先被浓缩,然后进入消化池进行消化处理。消化过程中副产沼气,消化后污泥经过机械脱水形成含水率小于80%的泥饼,最后装车外运进行最终处置。

  在一期工程后又加做了两个SBR工艺反应池。处理量为17万吨。SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。其占地面积非常小,故非常适用于大型城市土地教紧张的情况,处理效果较普通处理工艺较差,但可以满足排水水质要求。

  其所有处理过程都集中于一个池体中完成,曝气,沉淀,排水各为两个小时,其排水过程特有的一个设备为滗水器。滗水器是是一种能随水位变化而调节的出水堰,排水口淹没在水面下一定深度,可防止浮渣进入。理想的排水装置应满足以下几个条件:①单位时间内出水量大,流速小,不会使沉淀污泥重新翻起;②集水口随水位下降,排水期间始终保持反应当中的静止沉淀状态;③排水设备坚固耐用且排水量可无级调控,自动化程度高。

  一期工程采用常规处理工艺,污水入厂之后先通过粗格栅过滤,然后通过污水提升泵送至一定高度后,整个流程不再设其余提升泵,全靠重力自动流下。特别需要说明的是,青山湖污水厂的污水提升泵采用的是德国进口的螺旋泵进行提升,此设备造价高,但运行效果好。提升之后的污水进入细格栅再次进行过滤,而后进入曝气沉砂池,对污水中较小颗粒进行初步沉淀,以免影响后续工艺流程。沉砂之后的污水进入氧化沟,污水处理的最核心流程,进行曝气氧化,污水要在氧化沟内停留5小时,进行充分的曝气氧化,分解掉其中几乎所有的有机物。曝气结束之后讲污水引入二沉池,对污水进行二次沉淀,并收集沉淀下来的活性污泥,一部分回流至曝气池,另一部分剩余污泥进入污泥处理间,进行再次处理。

  污泥处理采用KASS工艺,由曝气池,二沉池流出的剩余污泥先进入缓冲池进行收集,然后进入浓缩池,进一步降低含水量之后进入硝化间,进行无害化资源化处理,在厌氧中温环境中进行硝化处理,产生沼气供厂内使用,剩余沼气进行燃烧处理,防止污染大气及产生危险。硝化处理之后的污泥再进行脱硫消毒之后再次进行脱水,最后形成泥饼运出水厂作为农业生产肥料。

  (2).红谷滩污水厂

  红谷滩污水厂本工程服务范围为红谷滩中心区、红谷滩周边地区红角洲新区、凤凰洲新区、麦园工业区和长陵区,服务面积40平方公里;工程总建设规模为日处理污水40万吨,工程分两期建设。一期工程建设规模为日处理污水20万吨,主要建设内容包括污水处理设施、污水收集管道等。处理厂厂址选在南昌市凤凰洲北端即赣江桥西桥头以北和赣江大堤以西的京九铁路与瀛上河的交汇处东北角;污水处理工艺为常规鼓风曝气活性污泥法;处理后尾水排放执行国家污水综合一级标准。污水处理工艺采用活性污泥法,曝气池采用氧化沟形式,配备倒伞型表面曝气机,处理后符合水质要求的出水排入污水厂旁的低排沟并最终流入赣江。

  具体流程:来自市政管网的污水先经旋转式粗格栅(格栅间隔为25mm)除去大的漂浮物后,再由潜污水泵提升进入污水处理厂。水泵房设潜污水泵8台(6用2备)采用重力提升法。水泵房里的水泵为潜水泵。扬程为9m,流量为720m?/s。从水泵房出来的污水经过细格栅(格栅间隔为10mm)后由闸门分为两股水,进入沉砂池,进行一级处理。主要是去除大的无机颗粒。水继续进入氧化沟。沉砂池出水由底部进入配水井,通过两座调节堰门向回旋式氧化沟分配水后与回流污泥一起进入氧化沟。氧化沟长90m。两组氧化沟共有10台表面曝气机。

  回旋式表面曝气机充分搅拌使水充氧,并推动水的循环。水在氧化沟中一般停留6h左右。水在循环过程中有一部分的较清的水经过氧化沟出水阀门溢流出来,其余的继续在氧化沟中氧化。氧化沟中的污泥是经过培养的。水进入二沉池进行泥水分离。采用的是周边进水,出水辐流式的工艺。池直径36m,共4座。活性污泥通过吸泥管回收到氧化沟中,以保证氧化沟有足够的微生物浓度。回流污泥系统包括回流污泥泵和回流污泥管道。剩余污泥则经过剩余污泥泵吸出,进入剩余污泥脱水机房进行泥水分离,采用旋转脱泥法,脱水后的泥则填埋。旋转脱泥机要定期用高压水进行反冲洗。而二沉池出来的水则经出水泵房排入赣江。

  工厂建立了计算机自动监测、控制和管理系统,实现了生产控制自动化和管理自动化,极大的提高了生产效率,减轻了劳动强度。

  3.建筑给排水实习

  (1).江西省消防博物馆

  江西省消防博物馆共两层,建筑面积1356平方米,分序厅、百年消防展陈厅、荣誉厅和消防科普教育体验厅四大部分,具有消防综合查询、消防新产品展示、高层建筑逃生游戏、火灾逃生体验等功能区。江西消防博物馆获得过“全国消防科普教育基地”称号,全管分分序厅、百年消防展陈厅、荣誉厅和消防科普教育体验厅四大部分,博物馆设计新颖,特点鲜明,馆藏丰富。

  走进博物馆一楼展厅,呈现在眼前的是一组栩栩如生、气势磅礴的浮雕和雕塑群,有消防官兵为群众摘除屋檐下的马蜂窝的场景,也有消防官兵与洪水作战的场面。在讲解员的带领下,我们看到的第一件展品是清朝的消防水龙,据考证,这台从江西婺源收集到的消防水龙是清朝末期的民间工具,距今已有100多年的历史,是次博物馆重要消防文物之一。

  历江西婺源商贾云集,经济繁荣,当地居民对防范火灾的意识尤为强烈,血多村民或由富商出资、或由居民集资购置消防水龙。特别是1911年,近代铁路工程专家詹天佑在担任广东奥汉铁路总经理兼工程师时,从婺源旅粤同乡会那里了解到家乡遭了火灾,烧毁了许多房屋,便去广州永隆公司订购了消防水龙车。目前该水龙车还保存在他的家乡,在浙源乡红关村口建有一座“锁龙屋”,里面扔存放着一台距今140多年历史的消防水龙,该水龙在20xx年扑救一起居民火灾中,还发挥了降伏火魔的关键作用,被当地百姓当做神物进行供奉。

  消防水龙后的序言上写着,消防发展的历史,是一部蹈火者传承火文化的历史,是一部蹈火者用理想,信念和勇气与火魔做斗争。把平安给人民的历史,不论是旧时期政府组织的水龙队,钩梯队,民间义勇消防队,还是新中国解放后组建的消防机构,他们履行的事重于泰山的责任,散播的事平安的讯息,传承的是文明之火的历史。随后讲解员又带我们观看了民国铜制的人力消防水泵、锡制消防水龙,和清代消防水枪,铜质的消防头盔等展品。

  这些展品都给我们留下了深刻的印象。期间讲解员还给我们提到了景德镇的妈妈防火团,这个民间组织一支都是广为人知的社会消防力量,其成员还曾东渡日本交流经验。随后的讲解员给我们展示了我国现代消防器材的部分展品,包括无火花工具,液压扩张器,分水器、集水器、空气呼吸器、氧气呼吸器、避火服、隔热服等新型装备,让我们在感慨科技进步的同时,也体会到了作为一名给排水专业学生的责任与使命。

  参观完首层之后我们来到了展馆的第二层,博物馆的第二层主要是电子设备演示区,这里陈列着各种各样的模型和电子演示器材。在这里讲解员通过沙盘给我们演示了一个大型化工厂由于雷电袭击导致储油罐泄露后,消防车如何出动,消防官兵如何布阵,消防指挥车如何指挥等消防过程,让我们犹如身临其境的感受到了火灾发生及扑灭的全过程。之后我们又观看了建筑内部的消防管路布置以及自动喷淋系统的工作情况,让我们将书本的理论知识联系到了实际之中。

  在实习的最后阶段讲解员带我们来到了消防体验大厅在这里我们进行了互动,系统模拟不同类型的火灾而我们则选择不同类型的灭火器进行扑救,之后我们又进入了一个逃生体验厅,这里模拟火灾发生后楼层坍塌,同学们在老师的组织下紧张有序的进行了逃生,亲身体验了火灾现场逃生的感觉。

  (2).南昌和平里大酒店

  和平里大酒店位于赣江之滨,目前正在施工的,酒店一期工程总建筑面积为四万八千多平方米,总高度为154米,是一栋超高型建筑。超高层建筑的供水系统与一般建筑物的供水方式不同。高层建筑物层多、楼高,为避免低层管道中静水压力过大,造成管道漏水;启闭龙头、阀门出现水锤现象,引起噪声;损坏管道、附件;低层放水流量大,水流喷溅,浪费水量和影响高层供水等弊病,高层建筑必须在垂直方向分成几个区,采用分区供水的系统。设备工程师在设计高层建筑的供水系统时,首先要确定整幢建筑物的用水量。

  在高层建筑内工作和生活的人数很多


关于给排水实习报告相关文章:

关于给排水实习报告

关于给排水实习报告(精选10篇)关于给排水实习报告篇1一.实习目的本次实习主要目的是要让我们初步接触专业知识的实际应用,对将要学习的专业知识有一些感性认知。通过...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 师德标兵个人典型事迹材料400字10篇
    师德标兵个人典型事迹材料400字10篇

    师德标兵个人典型事迹材料400字模板10篇师德标兵个人典型事迹材料400字有哪些?事迹材料可分为个人事迹材料和集体事迹材...

  • 大学生三下乡社会实践报告2000字
    大学生三下乡社会实践报告2000字

    大学生三下乡社会实践报告2000字(10篇)大学生三下乡社会实践报告2000字怎么写?通过输送先进的农业技术和装备,帮助...

  • 写实习报告心得
    写实习报告心得

    写实习报告心得(优秀范文10篇)心得可以分享人们在学习过程中的经验和教训,为他人提供参考和借鉴。写实习报告心得怎么写,这...

  • 最美消防员事迹材料15篇
    最美消防员事迹材料15篇

    2023年最美消防员事迹材料(15篇)消防员是社会中的英雄,他们的事迹展现了无私奉献、勇敢无畏的精神,为社会做出了重要贡...