作文档>范文大全>工作总结>技术工作总结

配电线路工技师技术总结

更新时间:

配电线路工技师技术总结(精选3篇)

配电线路工技师技术总结 篇1

  本人陶,20xx年9月毕业于江西电力技师学院。于20xx年11月分配到南昌县供电公司冈上供电所,从事配电线路运行、检修、故障抢修专业五年有余,配电运行专业增加了变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备,要想把这些设备管理好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应的专业知识和技-能,所以,我是一边工作、一边学习、实践,又借助高级工、技师培训的机会,来不断充实自己的配电运行专业知识,经过几年的刻苦学习和实践,现在工作起来还算是得心应手。

  一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。

  作为一名配电线路人员,要想完成工作的责任,首先必须具备员工的基本素质,树立正确的世界观和人生观。在这几年中我认真参加各种学习和活动。有句成语是:只要功夫深,铁杵磨成针。以更高的要求来要求自己,磨练自己。在学习中我认真听取经验,仔细记录,并在活动后的空余时间认真思考推敲,有目的的在班中进行一些尝试。工作中遇到不懂的问题。对师傅们进行请教。敢于尝试,总结经验,争取做到遇到问题是做出正确的判断。

  在工作中,我认真投入,认真学习。我感到人人都是我的师长,我能学,要学的东西还很多。目前本人对新型变压器、柱上开关、电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的管理和运行经验。对供电事故的分析和判断相对比较果断、准确,有效地减少了事故处理的时间,无论是公司领导或客户都能给予充分的肯定。

  二、加强配网的设备管理

  第一,针对乡镇区配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案,改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。在四年的农网改造中,根据乡镇区供用电特点,初期由本人提供了一套乡镇配电供电图,为农网改造的合理性、经济性提供了依据。其次是严把工程质量验收关, 收技术规程要求,,确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优。为新设备安全、可靠的运行奠定了基础。

  第二,认真做好所属设备的巡视和消缺工作,结合配电设备早、晚峰负荷测量和电压测量,及时调整公变容量,同时结合一年中夏冬季节的高峰用电期,制定迎峰渡夏和迎峰渡冬的相应措施,增加夜巡和特巡次数,发现异常情况,及时处理,确保供电设备安全可靠运行。

  第三,积极组织开展各季安全大检查,结合安全性评价工作,对所辖配电线路及设备认真巡视消缺,做到了充油设备无渗漏、做到用电可靠率100%。

  第四,加强配网结构的研究,制定并落实了每年各节假日、政府重要会议、各企事业单位重要活动等的紧急救援预案,确保了供电区域各种活动的正常开展。

  第五,认真建立和完善配电设备基础台帐。

  第六,严格遵守安全生产纪律,加大配电抢修和日常维护中现场的安全工作,杜绝违章行为,积极开展创建“无违章班组”、“无违章个人”活动,把安全措施落实到了实处。

  三、做好电力设施的保护工作。

  近年来,我们乡镇出现了因汽车碰杆、人为破坏乡镇配电箱等而引发的停电事故,因此我们配电运行人员利用一切机会,向社会、向用户宣传电力设施保护的重要意义,配合公安部门开展打击破坏电-力设施的专项整治活动,不断完善了电力设施保护的组织措施和技术防范措施,规范了各类安全标示,警示标志,特别是对施工工地附近、交通道口和居民区等处的电力杆塔、拉线、配电箱等设施采取积极保护措施,一定程度上保证了配电网的安全运行。

  四、优质服务

  本着“人民电业为人民”的服务宗旨,认真贯彻“优质、方便、规范、真诚”的供电服务方针开展了优质服务工作。优质服务工作在配网专业占了很大比重,需要好多时间用在优质服务工作上,搞好这项工作也是企业经济效益、企业形象之所在。

配电线路工技师技术总结 篇2

  时间过得真快,不知不觉20xx年已接近尾声,回首过去,有收获的喜悦,也有错过的忧伤。此时,惋惜已显得多余,只有好好把握现在才是应该做的。在今年的运维工作中,我学到了很多的专业知识,也学到了许多做人的道理;在领导的关心和培养下,在同事的帮助和配合下,我提高了专业知识和个人修为,较为圆满地完成了各项工作任务,个人的业务以及工作能力都取得了一定的进步,为今后的工作和学习打下了良好的基础,现在我将今年工作从这几点做下总结;

  一、作方面有以下几点:

  1、学习专业知识

  在中心领导的合理安排下,每周组织部门运维工作专业培训,从安规、电气专业知识、西中区运维制度及消防安全等几个点逐步充实自我,为日常运维工作提供有力保障。

  2、熟悉现场设备

  在当班期间,每天要对管辖片区设备进行巡检,要求自己对设备主要原理和参数及运行状况都要熟知,严格落实运维中心提出的日常巡检管理制度。只有这样,才能及时发现设备隐患和排除故障,防止重大事故的发生,以免造成设备和人身安全的重大损失,保证站内发电量。所以,熟悉现场设备是非常重要的。

  3、盐池项目建设及运维工作

  有幸参加了一段时间的盐池项目收购和工程建设及运维工作,之前没有跟过项目建设,通过这次对于新建项目重要工作有了一定认识,也了解了一些先进的生产设备。。

  4、参加IDS逆变器升级改造

  IDS设备升级改造确保设备正常运行,减少故障停机造成的电量损失,满足调度要求。通过IDS逆变器升级改造工作锻炼了自己动手能力,同时认识了逆变器性能测试原理和验收主要内容及注意事项,为升级改造后设备的运维工作提供有力保障。

  5、站内除草、排除火灾隐患

  秋季进行了站内除草工作,主要对分站房和电池板组件周围进行了杂草清理。在工作展开同时部门也对员工进行了消防培训和消防演练,从每个细节提高自我的消防意识,保障公司设备正常运行和设备的完整性,避免火灾造成的重大损失,同时有效地保障电池板的发电效率。

  二、思想方面有以下几点:

  1、先做人、后做事

  低调做人,高调做事,严以律己,宽以待人,以感恩心态做人,以敬业心态做事。做人做事要内圆外方,智圆行方,才能游刃有余。

  2、认真谨慎、吃苦耐劳

  我们所从事的行业和工作的环境要求我们必须认真谨慎、吃苦耐劳。我不是一个人在战斗,自己的疏忽有可能会给自己或同事的人身安全造成危害 。在工作中必须的这样要求自己,认真谨慎、不怕苦不怕累,这也是中节能人必须具备的素质。

  3、团结他人、勇于创新

  这对于一个公司发展是十分重要的。团结就是力量、互助凝聚希望。创新是一个团队进步的灵魂,也是企业发展的不竭动力。在团结他人、勇于创新的思想引领下,才能够有效的完成公司各项工作。

  三、工作中的不足之处

  专业知识不够扎实、对所有运行数据的分析不够深入,产生数据的原因和结果的由来分析的不够透彻,对设备的学习不够深入,只知其然而不知其所以然,自己交流沟通及个人修养能力也待提高。这些不足是我没有能够突破自己的一个重要原因,也是今后我应该努力改进的地方。

  四、下一年工作计划

  明年的工作中,认真完成部门安排的日常工作。熟悉设备主要参数和原理,提高处理设备故障的能力。做好日常巡检工作,发现设备问题并及时消缺。做好站内除草工作,保证发电量同时排除安全隐患,做好设备计划检修和三期增加接地变设备的工作,提高自我综合素质,保证乐观积极、吃苦耐劳的工作态度。提高自我不足之处,优化工作效率。

  总之,今年的工作即将结束,每个人都有自己的认知。我也意识到必须提高自己的专业知识以及综合素质才能适应公司的发展需要。所以我会更加努力干好自己的工作,实现自我的存在价值。我相信这不是终点而是一个美好的起点。我有信心与各位同事携手踏上新的征程,一同迎接属于中节能的美好未来!

配电线路工技师技术总结 篇3

  本人从事配电线路工作近16年,随着配网新设备、新技术的不断运用与更新,今年来城农网改造工程的不断开展,我深刻认识到统一建设标准的重要意义,安康城区分布的低损耗,滞后的配变台区整改势在必行,工作经验告知,未整改的台区,给运行和安全管理带来诸多不便因素,其主要反映在:

  1、低损耗的配变长期运行本体渗油,随着用户负荷的上升,桩头接点过负荷发热,铜损、铁损大,危及运行安全,使馈路线损高。

  2、高低压引线设计为25平方至35平方的黑皮线或低压出线的裸导线,达不到绝缘效果,加之许多台区架设在人行道道沿上,与城区树木穿插,树木长高后常常触及高低压引线及带电设备,形成对树木放电,给行人带来安全隐患,并造成电能损失,运行班组常常因修枝砍树工作而烦恼。

  3、原设计的双杆式台区架设,给台区检修、更换配变工作带来不变,停电后地线无法布控,需延伸上一基停电检修,造成大面积停电,影响售电量。

  4、原设计的台区配变接地为25平方的铝导线,安装工艺不正规、加之人为偷盗、剪断破坏、使变压器失去接地保护,危及设备安全运行。

  5、台区的低压出线侧无低压隔刀及明显断开点、智能综合配电箱,给低压线路检修工作带来不变,使台区售电量无法考核,馈路线损统计步入误区。

  6、台区上的阀型避雷器长期带电运行后,常因打雷发生内部击穿、单相接地,难以查寻,给事故的处理消缺带来不便。

  7、原台区上安装的RW7-10/200熔断器,因常年带电运行放电,使上鸭嘴、下底座放电烧坏、熔管变形,熔丝烧断后无法更换,需更换新的熔断器,造成人力物力的浪费。

  通过整改,不仅可以提高工程质量,控制工程造价,而且给今后的运行管理打下良好的安全基础。为进一步规范台区管理,提高安全运行技术水平,结合汉滨区配电网的实际情况总结出10kV配电变压器台实施标准化台区改造,具体技术方案如下:

  一、对主要设备规范化选型,以节省后期运行成本,确保运行安全。

  1、变压器:变压器选用节能环保型(低损耗、低噪声、现阶段使用S11型低损耗配变,达到降损节能的效果。

  2、10kV熔断器选用ABB新型跌落式熔断器,经久耐用维护检修方便。

  3、10kV避雷器采用氧化锌避雷器,使用带有自熔式脱离扣,通过对近年来配电线路跳闸原因分析,部分配电线路及设备故障退出运行,多数是由于避雷器故障引发的,这是由于氧化锌避雷器故障时无明显特征,难以判别好坏。建议使用带脱离器型避雷器,这样,避雷器击穿后,其脱离器自动脱落断开,将不造成线路单相接地故障,有效降低停电损失和其它事故的发生。

  4、低压侧选用低压隔离刀闸,或户外智能综合配电箱,便于低压线路检修,台区考核合理化,给统计线损提供可靠依据。

  5、导线选择:为避免配电变压器由于过负荷实施更换后对原高低压引线也进行重复更换,因此导线截面的选择应有一定的预留,并从运行安全角度考虑,以满足负荷发展需求,选用10kV采用JKLYJ-10-50,0.4kV采用JKYJ-1-150。

  二、对台区架设标准化施工,以控制工程造价,方便运行维护和带电检修。

  根据汉滨区配电网的实际情况,总结出台区改造最好选择三杆式架设,便于台区安全管理,检修方便,缩小检修停电范围:

  1、对于新增配变台区,合理选择低压负荷中心、在线路下方或合适的地方、新立电杆一基(离支架杆约5米远的地方、,变压器支架电杆二根,跌落式熔断器安装于新增线路电杆,低压侧采用隔离刀开关或综合配电箱。

  2、对于原两杆架设的配变,进行以上加杆整改,有利于运行检修,避免大面积停电,消除台区检修、更换配变、计量表更换、低压侧线路检修等,带来的诸多安全隐患。

  三、采用新技术、新设备,以提高工程质量

  1、在高压丝具下桩头至配变高压桩头之间引线加装高压穿刺型接地环,使之台区检修工作、接地线布控方便合理、作业安全规范。

  2、加装配变高、低压桩头绝缘护罩,以达到高低压桩头氧化松动、避免人为高处坠物、爬行动物及鸟类、窜至桩头造成相间短路,烧毁配变等。低压桩头采用抱柱形设备线夹连接引线,避免长时间运行、夏冬季负荷上升,低压侧电流增大,避免低压桩头烧坏、缺相运行。

  3、高低压引线连接选用T接线夹,或安普线夹,避免长期运行接点松动放电发热,接触不良。

  4、接地体设计采用接地管焊扁铁引至变压器台架下侧,有利于接电线安装方便,(原台区周围常因道路硬化,检修工作时接地极无法保证埋设的0.6米的深度、,接地管为¢50x2500毫米两根,分别焊接接地扁铁5x50x500毫米、5x50x4000毫米(接地扁铁预留φ10,φ14,φ16孔各两孔、分别埋入支架杆下,避雷器杆下接地极选用5x50x500毫米扁铁,低压出线杆杆下接地极选用5x50x4000毫米扁铁,避雷器和配变的接地下引线选用GJ-35钢绞线,沿配变支架和杆身整齐排列引下,接头用铝接线端子压接,以达到防止人为破坏和偷盗的目的。

  四、附标准化台区安装示意图

  略


配电线路工技师技术总结相关文章:

配电线路工技师技术总结

配电线路工技师技术总结(精选3篇)配电线路工技师技术总结篇1本人陶,20xx年9月毕业于江西电力技师学院。于20xx年11月分配到南昌县供电公司冈上供电所,从事...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 2024最新办公室年终总结范文
    2024最新办公室年终总结范文

    2024最新办公室年终总结范文【11篇】总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析,那么一起看看办公室年终总...

  • 会计工作内容的简单描述
    会计工作内容的简单描述

    会计工作内容的简单描述(11篇)会计工作内容的简单描述怎么写?展望部分需要对未来一年的工作进行预测和分析,同时也要提出对...

  • 会计工作总结怎么写新人版
    会计工作总结怎么写新人版

    会计工作总结怎么写新人版10篇会计工作总结怎么写新人版怎么写?制定工作计划时要考虑人员和资源的因素,确保工作的合理分配和...

  • 保安管理试用期工作总结
    保安管理试用期工作总结

    总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析,从而做出带有规律性的结论,它能够给人努力工作的动力,为此要我们写...