作文档>范文大全>文秘知识>应急预案

物业触电事故的应急预案

更新时间:

物业触电事故的应急预案(通用3篇)

物业触电事故的应急预案 篇1

  一、危险源

  抽油机开关箱、配电箱、发电机、线路、电器等漏电

  存放地点:作业现场

  二、事故可能

  施工现场发生人身触电的可能性很多。如:操作人员操作不熟练、安全意识差,电路开关安装在零线上,电缆接头未包扎或包扎不好,电缆线路老化且拖地(特别在井场有水时)、搭在作业设备、井架、抽油机、油管等。所有这些都有可能发生触电事故。

  三、事故状态:

  发生触电事故,极为可能造成触电者死亡

  四、应急指挥系统

  1、指挥电话

  2、救援小组名单及分工

  组长:

  职责:全面负责指挥处理事故及通讯联系

  副组长:

  职责:协助组长指挥处理事故

  组员:

  职责:现场抢险

  五、事故应急措施

  当施工井场发生人身触电时,应马上组织人员抢救。

  1、即切断电源,如果无法切断电源则不能用手直接拉触电者身体,必须用干燥的木棒、绝缘物体去挑开电源线,或站在干燥的木板上或穿绝缘的胶底鞋,然后用一只手去拉触电者,使之脱离电源后进行抢救(同时派人打电话汇报)。

  2、触电后,未失去知觉,则应将伤员抬到比较温暖而空气流通的地方静卧休息。

  3、触电后昏迷且已失去知觉,但还有呼吸,也应将伤员抬到比较温暖而空气流通的地方休息。如果发现伤员呼吸困难或逐渐衰弱,则须施行口对口人工呼吸或仰卧压胸法进行人工呼吸。

  4、触电后如果呼吸、脉搏都很微弱或停止但仍然不可认为已经死亡,应立即施行口对口人工呼吸和胸外心脏挤压法进行抢救,直到医务人员来急救。

  六、防范措施

  1、施工现场班组人员配有通讯工具。

  2、每班配有验电笔,使用电器、启动抽油机前必须用验电笔验电,打合开关时必须穿绝缘手套。绝缘手套不许挪作他用。

  3、加强对岗位人员培训,提高他们的技术水平与实际操作能力。

  4、制定、完善各项管理制度,明确岗位责任,班组长,队干部要经常检查、督促制度的`落实。

  5、队级、班组要按规定对用电线路安全检查,发现裸露、老化、拖地等要及时整改才可使用。

  6、全体员工要加强急救方法培训,让职工能对伤者使用有效的抢救措施。

  七、最近医院

  

  八、撤离地点:

  井场以外

  九、求援保障

  略

物业触电事故的应急预案 篇2

  生产作业场地由于存在潮湿,高温、或生产作业现场用电管理混乱、移动式机械设备和携带式设备、或现场金属设备、开关线路安装不规范、没有安全装漏电保安全器等不利因素,因此,触电事故较多。

  主要原因是,生产现场用电线路不按规范进行安装,线路随便拖地破损、生产作业员工违反安全用电要求,开关破损后没有及时进行修复。电焊机、各式手持电动工具等设备需要经常移动,在设备各电源处容易发生故障或损坏,没有安全防护罩、或防护罩破损时没及时进行修理,特别是手持电动工具经常在人的紧握之下工作,一旦触电就难以摆脱电源。

  触电事故往往发生得很突然,且经常在极短的时间内造成严重的后果,死亡率较高。触电事故对人体的伤害可分为电击和电伤两种,电击是电流通过人体内部,破坏心脏、神经系统、肺部的正常功能而造成的伤害。电伤是通过人体触及带电的导线、漏电设备的外壳或其他带电体雷击,电容器放电通过人体电流的大小、通电时间的长短、通电途径、通过电流的种类、人体状况而造成的伤害。触电事故和其他事故比较,其特点是事故的预兆性不直观,不明显,而事故的危害性非常大。当电流经人体电流小于10mA时,人体不会产生危险的病理生理效应;但当流经人体的电流大天10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大,时间的增长将会产生心室纤维性颤动,仍至人体窒息(“假死”状态),在瞬间或在两三分钟内就会夺去人的生命。因此,在保护设施不完备的情况下,人体触电事故是极易发生的。所以,施工中必须做好预防工作,发生触电事故时要正确处理,抢救伤者。

  触电事故有一些规律,掌握这些规律性,对于安全检查和实施安全技术措施以及安排其他的电气安全工作有很大的意义。触电事故的发生,情况是复杂的,不是一成不变的',应当在实践中不断分析和总结触电事故的规律性,为做好电气安全工作提供可靠的依据。

  一、防止触电事故伤害的基本安全技术要求

  为了达到安全用电的目的,必须采用可靠的技术措施,防止触电事故发生。绝缘、安全间距、漏电保护、安全电压、遮栏及阻挡物等都是防止直接触电的防护措施。保护接地、保护接零是间接防触电保护措施中最基本的措施。所谓间接防触电保护措施是指防止人体各个部位触及正常情况下不带电,而在故障情况下才变为带电的电器金属部分的技术措施。

  根据安全用电“装得安全,拆得彻底,用得正确,修得及时”的基本要求,为防止发生触电事故,在日常生产作业用电中,要严格执行有关用电的安全要求。

  1、企业应根据本企业、本部门的电气设备构成和状态,电气专业人员的组成和素质、用电特点和操作特点,建立相应的管理机构及配置管理人员。

  2、按本企业的性质和环境特点,建立相应的电气设备运行管理规程和电气设备安装规程。有关人员应认真执行这些规程,使电气设备始终保持在良好的、安全的工作状态。

  3、根据不同工种的作业特点,建立各种安全操作规程,如电气设备维修安全操作规程、手持电动工具安全操作规程、电焊安全操作规程。工作票制度、工作许可制度、工作监护制度等。

  4、电工属于特殊工种,也是容易发生事故的工种之一,电工必须按国家有关规定,进行学习和培训,经考核合格,取得特种操作资格证书,方可持证上岗作业。无证人员不能上岗操作,杜绝违章作业。

  5、经常对员工进行用电安全教育内容如用电的基本知识、常用电气的安全操作规程、触电事故的严重性等。新员工进行三级安全教育培训,一般员工应懂得一般用电知识外,还应懂得有关的电气安全操作规程,掌握电气灭火的方法,掌握触电急救的技能。

  6、生产作业用电应制定独立的施工组织设计,并经企业技术负责人审批,盖有企业的法人公章。生产用电作业必须按生产需求设计进行敷设,竣工后办理验收手续。

  7、一切线路敷设必须按技术规程进行,按规范保持安全距离,距离不足时,应采取有效措施进行隔离防护。

  8、生产现场供电必须采用TN—S或TT的三相五线的保护接零系统,把工作零线和保护零线区分开,通过保护接零作为防止间接触电的安全技术措施。同一生产作业场所不能同时存在TN—S或TT两个供电系统。

  注意事项有:

  ⑴在同一台变压器供电的系统中,不得将一部分设备做保护接零,而将另一部分设备做保护接地。

  ⑵采用保护接零的系统,总电房配电柜两侧做重复接地,配电箱(二级)及开关箱(三级)均应做重复接地。其工作接地必须可靠,接地电阻值≤4欧姆(Ω)。

  ⑶所有振动设备的重复接地必须有两个接地点。

  ⑷保护接零必须有灵敏可靠的短路保护装置配合。

  ⑸电动设备和机具实行一机一闸一漏电一箱保护,严禁一闸多机,闸刀开关选用合格的熔丝,严禁用铜丝或铁丝代替保险丝。按规定选用合格的漏电保护装置并定期进行检查。

  ⑹电源线必须通过漏电保护开关,开关箱漏电开关电源线长度≯30米。

  ⑺电气线路、用电设备必须严格实行两级漏电保护,用电设备金属外壳必须接地(或接零)保护。

  9、经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开关、插座、插头以及导线等,必须保持完好,不得有破损或将带电部分裸露出来。

  10、非电工不准拆装、修理电气设备,发现破损的电线、开关、灯头及插座应及时报电工进行修理,不得带故障运行。

  11、在操作闸刀开关、磁力开关时,必须将盖盖好,以免在短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。

  12、使用手电钻、冲击钻、手提砂轮等手用电动工具时,必须注意如下事项:

  ⑴必须安装漏电保护器,同时工具的金属外壳应进行防护性接地或接零。

  ⑵使用单相的手用电动工具,其导线、插头、插座必须符合单相三眼的要求;使用三相的手用电动工具,其导线、插头、插座必须符合三相四眼的要求。其中一相用于防护性接零。严禁将导线直接插入插座内使用。

  ⑶操作时应戴好绝缘手套和站在绝缘板上。

  ⑷不得将工件等重物压在导线上,防止轧断导线发生触电。

  13、发生电气火灾时,应立即切断电源,用黄沙、二氧化碳等灭火器材灭火。切不可用有导电危险的水或泡沫灭火器灭火。救火时应注意个人防护,身体的任何部分及灭火器材不得与电线、电器设备接触,以防发生危险。

  14、打扫卫生、擦拭设备时,严禁用水冲洗或用湿布去擦拭,也不要用湿手和金属物去扳带电的电气开关,以免发生短路和触电事故。

  15、不准使用正在检修中机器的电气设备。

  二、发生触电事故的应急措施

  1、发现有人触电,首先要尽快使触电者脱离电源,然后根据触电者的具体症状进行对症施救。触电急救的要点是动作迅速,救护得法,切不可惊慌失措,束手无策,要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。进行抢救。脱离电源越快、抢救越及时,触电者救活的可能性就越大。

  2、脱离电源的基本方法有:

  ⑴拉闸断电,触电时临近地点有电源开关或插头时,可立即拉开开关或拔下插头,切断电源。

  ⑵切断电源线,如果触电地点附近没有或一时找不到电源开关或插头,则可用电工绝缘钳或用干燥木柄铁锹、斧子等切断电线、断开电源。断线时要做到一相一相地断,在要断护套线时应防止短路弧光伤人。

  ⑶用绝缘物品脱离电源,当电线或带电体落在触电者身上或被压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棍等绝缘物品作为救助工具,挑开电线或拉开触电者,使之脱离电源。

  ⑷如果触电者由于痉挛手指紧握导线缠绕在身上,救护人员可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流,然后再采取其他办法把电源切断。

  ⑸如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电之前,救护人员不可进入断线落地点8—10米的范围内,以防跨步电压触电。进入该范围内的救护人员应穿上绝缘鞋或临时单脚着地跳跃地接近触电者身旁,紧靠触电者头部或脚部,把他拖成在等电位地面上(即身体躺成与触电半径垂直位置)即可就地抢救。或触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8—10米以外立即开始触电急救。只有在确保证线路已经无电,才可在触电者离开导线后就地急救。

  ⑹对于高压触电应立即拉闸停电救人。当无法通知拉闸断电时可以采用抛掷金属导体的方法,使线路短路迫使保护装置动作而断开电源。高空抛掷要注意防火,抛掷点尽量远离触电者。

  3、脱离电源的注意事项

  ⑴救护者一定要判明情况做好自身保护。在切断电源前不得与触电者裸露接触(跨步电压触电除外)。

  ⑵在触电者脱离电源的同时,要防止二次摔伤事故(电击二次伤害),即使是在平地上也要注意触电者倒下去的方向,避免摔伤头部。

  ⑶如果夜间抢救,要及时解决临时用电照明,以免延误抢救时间。

  三、现场急救措施

  当触电者脱离电源后,应根据触电者的具体情况,迅速组织现场救护工作。要视触电者身体状况,确定护理和抢救方法。

  人触电后不一定立即死亡,出现神经麻痹,呼吸中断,心脏停跳等症状,外表上呈现昏迷的状态,此时要看作是假死状态,如果现场抢救及时,方法得当,人是可以获救的。现场急救对抢救者是非常重要的。一些统计资料指出,触电后1分钟开始救治者,90%有良好效果;12分钟开始救治者,救活的可能性就很小。这说明抢救时间是个重要因素。因此,争分夺秒,及时抢救是至关重要的。

  触电失去知觉后进行抢救,一般需要很长时间,必须耐心持续地进行。只有当触电者面色好转,口唇潮红,瞳孔缩小,心跳和呼吸逐步恢复正常时,才可暂停数秒进行观察。如果触电者还不能维持正常心跳和呼吸,则必须继续进行抢救。触电者应尽可能就地进行急救,只有条件不允许时,才可将触电者抬到可靠地方进行急救。在运送医院途中,抢救工作也不能停止,直到医生宣布可以停止为止。抢救过程中不要轻易注射强心针,只有当确定心脏已停止跳动时,才可使用。

  1、救护方法:

  ⑴触电者神志清醒,但有些心慌,四肢发麻、全身无力或触电者在触电过程中曾一度昏

  迷,但已清醒过来。应使触电者安静休息、不要走动、严密观察,必要时送医院诊治。

  ⑵触电者已经失去知觉,但心脏还在跳动,还有呼吸,应使触电者在空气清新的地方舒适、安静地平躺,解开妨碍呼吸的衣扣、腰带。如果天气寒冷要注意保持体温,并迅速请医生到现场诊治。

  ⑶如果触电者失去知觉,呼吸停止,但心脏还在跳动,应立即进行口对口(鼻)人工呼吸,并及时请医生到现场。

  ⑷如果触电者呼吸和心脏完全停止,应立即进行口对口(鼻)人工呼吸和心脏按压急救,并迅速请医生到现场,应当注意,急救要尽快进行,即使送往医院的途中也应持续进行。

  2、抢救过程中注意事项

  ⑴在进行人工呼吸和急救前,应迅速将触电者衣扣、领带、腰带等解开,清除口腔内假牙、异物、粘液等,保持呼吸道畅通。

  ⑵不要使触电者直接躺在潮湿或冰冷地面上急救。

  ⑶人工呼吸和急救应连续进行,换人时节要一致。如果触电者有微弱自主呼吸时,人工呼吸还要继续进行。但应和触电者的自主呼吸节奏一致,直到呼吸正常为止。

  ⑷对触电者的抢救要坚持进行。发现瞳孔放大,身体僵硬、出现尸斑应经医生诊断,确认死亡方可停止抢救。

  四、心肺复苏法

  触电者一旦出现呼吸、心跳突然停止的症状时,必须立即对其施行心肺复苏急救拟肺复苏法是指伤者因各种原因(如触电)造成心跳、呼吸突然停止后,他人采取措施使其恢复心跳、呼吸功能的一种系统的紧急救护法,主要包括气道畅通、口对口人工呼吸、胸外心脏按压及所出现的并发症的预防等。

  1、呼吸、心跳情况的判定方法:

  如果触电者失去意识,救护人员应在最短的时间内判定伤者的呼吸、心跳情况。方法是:看触电者的胸部、腹部有无起伏动作;听触电者的口鼻处有无呼气声;用手试测口鼻处有无呼气的气流,或用手指测试喉结旁凹陷处的颈动脉有无博动。如果既没有呼吸,又没有颈脉搏动,可判定触电者呼吸、心跳停止。

  2、气道通畅,凡是神志不清的触电者,由于舌根回缩和坠落,都可能不同程度堵住呼吸道入口处,使空气难以或无法进入肺部,这时就应开放气道。如果触电者口中有异物,必须首先清除,操作中要注意防止将异物推到咽喉深部。

  采用“仰头抬颏法”使气道畅通,具体步骤如下:抢救者一手放在触电者前额,另一只手将其下颌骨向上抬起,使其头部向后仰,舌根随之抬起,气道通畅。

  注意事项:禁止用枕头或其他物品垫在触电者头下,头部抬高前倾,会加重气道阻塞,而且会使得胸外心脏按压时流向脑部的血液减少,甚至消失。

  3、口对口(鼻)人工呼吸

  触电者仰卧,肩下可以垫些东西使头尽量后仰,鼻孔朝天。救护人员在触电者头部左侧或右侧,一手捏紧鼻孔,另一手掰开嘴巴(如果张不开嘴巴,可以用口对鼻,但此时要把口捂住,防止漏气),深吸气后紧贴其嘴巴大口吹气,吹气时要使他胸部膨胀,然后很快把头移开,让触电者自行排气。儿童只能小口吹气,以胸部上抬为准。

  4、胸外心脏按压法

  让触电者仰面躺在平硬的地方,救护人员立或跪在触电者一侧肩旁,两手掌根相叠(儿童可用一只手),两臂伸直,掌根放在心口窝稍高一点地方,掌根用力下压(向触电者脊背方向),使必脏里面血液挤出.成人压陷3—4厘米,儿童用力轻些,按压后掌根很快抬起,让触电者胸部自动复原,血液又充满心脏。胸外心脏按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右。每次放松时,掌根不必完全离开胸壁,做心脏按压时,手掌位置一定要找准,用力太猛容易造成骨折、气胸或肝破裂,用力过轻则达不到心脏起跳和血液循环的作用。应当指出,心跳和呼吸是相关联的,一旦呼吸和心跳都停止了,应当及时进行口对口(鼻)人工呼吸和胸外心脏按压。如果现场仅一个人抢救,则两种方法应交替进行,救护人员可以跪在触电者肩膀侧面,每吹气1—2次,再按压10—15次。按压吹气一分钟后,应在5—7秒内判断触电者的呼吸和心脏是否恢复。如果触电者的颈动脉已有搏动但无呼吸,则暂停胸外心脏按压,而再进行二次口对口(鼻)人工呼吸,接着每5秒钟吹气一次,如脉搏和呼吸都没有恢复,则应继续坚持心肺复苏法抢救。在抢救过程中,应每隔数分钟再进行一次判定,每次判定时间不能超过5—7秒。在医务人员没有接替抢救之前,不得放弃现场抢救。如经抢救后,伤员的心跳呼吸都已恢复,可暂停心肺复苏操作。因为心跳呼吸恢复的早期有可能再次骤停,所以要严密监护伤员,不能麻痹,要随时准备再次抢救。

物业触电事故的应急预案 篇3

  自3月份以来,为了减少我项目部的安全事故,消除安全隐患,贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,我项目部在安委会的带领下积极开展各种安全活动,如:上安全教育课、发安全读本、搞安全知识竞赛、看安全教育录像、看安全图片、图画、事例、搞消防演练、触电解救演练等。近日,为提高试验室以及其他从事高低压电工作人员应对突发触电事故的能力,举行了一场由项目部安全专员组织,项目部各部门、试验室等相关部门参与的触电急救演练。演练开始前各参演人员首先开会确定各自在事故演练中扮演的角色,明确自己的职责。

  演练设定事故发生在砼拌合站220kV试验室,一名试验员在试验过程中突然触电昏迷,邻近的试验员立即切断电源,并拨打120急救电话求助,同时报告试验室负责人、项目部经理、项目部安全人员。各位领导第一时间赶到现场指挥救援,并做好保护现场工作,指派人员到公司门口引导安排救护车辆。与此同时,其余人员立即使伤者脱离带电体,并用两件上衣做成的简易担架将其抬到通风处,检查伤者呼吸、脉搏,确定其伤势,并立即对其进行胸外按压及口对口人工呼吸进行抢救。救护车到达后,相关人员向救护人员简要介绍了事故发生的经过,初步判断伤者的伤势以及已采取的`急救措施,救护人员查看伤者,判断其伤势并展开抢救,根据情况决定将其送医院进一步救治。

  处理完紧急情况后,各善后工作也有条不紊地展开:试验人员拉断总电源,检修各试验设备,修复受损的设备、设施,排除安全隐患;项目部安全人员等相关部门负责人组成事故调查组,询问有关人员分析事故原因,处理相关问题,其余人员则就本次演练中的所感所想进行热烈的交流。

  演练顺利结束后,各参演人员就本次事故演练中学到的知识与经验进行了交流,总结如果真的发生此类事故时该如何应对,以及需要改进和提高之处。

  在本次演练中,每位员工学到了触电急救事故处理的正确措施:发现有人触电,首先断电并使其脱离带电体,然后进行抢救,同时打电话求助及报告有关领导,保护事故现场;急救时胸外按压及口对口人工呼吸方法要正确有效。事故发生后要及时查找事故原因制定整改措施并落实,防止此类事故再次发生。通过此次演练,使我们深刻体会到公司对搞好安全生产所下的决心,安全生产关系到公司的发展前景、生产成本、工作环境、员工的身心健康,安全生产已不再是口头上要求,或停留在书面的教育上,已经落实到实际操作中;通过各种演练,使我们每位员工都有处置突发事故的应急能力。同样,我们每位员工都应自觉遵守公司的各种安全生产操作规程和制度,经过各种安全教育及演练之后,做到“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害”做到“安全生产,人人有责”。


物业触电事故的应急预案相关文章:

物业触电事故的应急预案

物业触电事故的应急预案(通用3篇)物业触电事故的应急预案篇1一、危险源抽油机开关箱、配电箱、发电机、线路、电器等漏电存放地点:作业现场二、事故可能施工现场发生人...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 环保局实习总结15篇
    环保局实习总结15篇

    环保局实习总结【15篇】实习过程中,通过实际操作和参与环境保护项目,可以研究到更多的环境保护知识和技能,包括环境监测、环...

  • 环境艺术设计实习总结15篇
    环境艺术设计实习总结15篇

    环境艺术设计实习总结【15篇】通过实习,可以将在学校学到的环境艺术设计理论知识应用到实际项目中,加深对设计理论的理解和掌...

  • 急诊科实习总结15篇
    急诊科实习总结15篇

    急诊科实习总结(15篇)熟练掌握各项急诊操作技能,以及各科专业的理论知识和急救操作,不断培养耐心、细心和爱心,还提升了自...

  • 急诊实习总结15篇
    急诊实习总结15篇

    急诊实习总结【15篇】急诊实习是在护理专业教育中非常重要的环节之一,可以让学生在实习中实际操作,从而提升其专业素养,通过...