房地产工程部年终总结
房地产工程部年终总结(精选4篇)
房地产工程部年终总结 篇1
在这辞旧迎新之际,我们应对过去的一年工作做一总结,找出成绩,同时也找出差距,以便在来年的工作中扬长避短,取得更好的业绩。
20xx年对于明珠山庄项目是非常重要的一年,工程部在公司领导的关怀指导下,在公司各级部门的密切配合下,全力以赴地投入到明珠山庄的二期、三期的开发工作。作为公司工程建设专业的核心职能部门,我们严记公司领导的教诲和嘱托,从部门职能出发,从项目的技术特点和开发要求着手,突出自身的技术优势和专业特长,充分发挥部门在工程技术管理上的核心作用,严格控制工程质量及工程进度,较好地完成了公司领导安排的各项任务。工程技术部形成一个专业配套齐全,岗位职责分明的团结奋进、有很强战斗力的集体。在部门同事的共同努力下,截至今年12月底,我们已先后完成了明珠山庄二期工程的顺利交付,以及三期工程管理的正常开展。本着回顾过去,总结经验,找出不足,进而丰富和改善自己的原则,为此,我们就工程部20xx年的工作情况在以下几个方面进行回顾和总结。
一、工程管理
工程管理工作是我部工作的核心和重点,延续20xx年的工程主体结构的工作,我部更加全力以赴地投入到项目的施工管理工作中。在部门同事的齐心协力,我部克服了今年五六月份长期风雨天气、施工单位投入不足、监理力度不够等种种困难,经过一年的辛勤工作,我们保证了二期工程顺利交付,以及对三期工程的基础、主体、装饰分部的施工管理。我部严格遵守对工程进行“三控制、二管理、一协调”的管理方法,从对工期、质量、成本三个重要因素的控制,加强合同的管理与信息的管理,努力协调与设计、监理、总包、各分包的关系,使三期工程施工能够平稳、顺利地进行。
1.定目标,建章建制,抓好建设工作,为“6月30日二期顺利交付”目标的努力拼搏与总体实现。
20xx年6月30日,二期工程必须顺利交付。
20xx年四、五、六三个月,是工程部乃至整个房产公司尤为关键的三个月。在这段期间,二期工程正在收工了尾阶段,分包单位多,剩余工作量大,但施工进度缓慢,加之是三期工程正在进行主体结构施工,管理任务繁重。我工程部针对以上情况,根据“6月30日交房”这一硬性目标编制了详细的施工进度计划,与各总包单位、分包单位一一沟通,落实要求,每天跟踪施工进展情况,及时协调各分包单位与总包单位的配合工作,同时督促监理方严抓工程质量。
从今年年初开始,景观工程以及门面房装饰工程正式开工,但由于二期两家总承包单位进度缓慢,架空层以及商铺土建工程均未能交付,以致于景观工程以及门面装饰工程始终不能正常开展。针对该情况,工程部将景观工程以及门面装饰划分若干区,分别施工,督促总包单位逐段进行清理移交,尽最大可能地让景观工程以及门面装饰工程先行施工,避免了这两个工程因施工面不足而造成停工、窝工等现象,也为明珠山庄二期能够顺利交付提供了坚实的基础。
在三月份,虽然二期工程并未能按计划完成工程目标,但工程部为了节约时间,特地组织监理组以及总包单位、各分包单位提前进行了分户验收,一户一户地进行仔细检查,并将所有检查中发现的问题整理汇总,督促施工及时进行整改,并每日检查施工方的整改情况,充份保证了明珠山庄二期工程的质量,最大程度上减少了日后小业主的投诉现象。
经过我们不懈的努力,终于在6月30日,明珠山庄二期顺利交付。但是,却未能顺利组织整个二期工程的竣工验收。
对此,我们也深刻反省,总结了如下几点原因:
(1)个别控制节点工期制定计划或调整计划考虑欠周,对计划运行中可能出现的问题欠敏感性和前瞻性。
(2)暴雨季节,恶劣的天气环境等客观因素的影响。
(3)设计变更较多及其他不利因素增加了计划实施的难度。
(4)一些施工单位组织不力,劳动力不足,纪律松解,现场管理不到位,计划得不到落实。
(5)进场的材料、设备受多方面因素影响,其中也包括部分甲供设备不能及时供应。
2.6月30日交房过后,我部积极调整工作状态,做好二期的交付配合工作,以及三期的施工管理工作及验收工作。
在二期顺利交付过后,工程部派遣专业人员,配合物业公司对二期工程进行交付维修工作。同时,将工作重点进行转移至三期工程的正常开展上面。要求总包单位根据实际情况对工程进行重新编排,尽快做出后续工程的施工计划。总包单位在8月提交了《明珠山庄三期工程调整后总进度计划》,我部迅速召集相关技术人员一起对该计划安排问题进行专题讨论。通过会议的讨论,大家对计划中存在的问题进行了全面的疏理,并提出了相应的调整方法和思路,进一步明确了三期工程的最终工期目标。
三期工程与二期工程相比,施工难度更为突出,集中表现在架空层施工上面。由于三期南侧有一排高压电线,因此,南侧三幢楼无法设立塔吊,这样就导致了三期南侧一条线空地无法利用,而三期工程内部均有架空层的存在,工程越到最后,施工方材料堆放场地越小,而中途转运次数也增多,施工所耗费的时间、人力与二期相比增加很多。针对该情况,工程部要求总包单位拿出初步施工方案,并组织总包方、监理方三方共同对施工方的方案是否可行进行讨论,从施工段的划分、施工步骤以及施工进度方面一一进行了明确。
二、经过工程部与施工方的努力,在今年年底,架空层土建施工可以确保施工完毕。
3.注重合同对工程管理的作用,分类归档各种工程技术资料,积极协调各方工作关系和处理现场问题。
建设工程合同在工程的具体实施过程中起着非常重要的作用,对工程中的勘察、设计、施工和监理各方当事人的权利义务和责任都作了比较全面的规定。在工程建设的具体实施过程中,我部严格遵守合同,对合同中规定质量责任,划分界限,材料设备的采购,图纸设计,工艺使用的认可和批准制度都有较好的贯彻执行。通过研究各方面提出来的与合同实施有关的问题,对涉及到工程进度的有关问题及时提出解决办法并通过监理工程师去实施,必要时对施工手段、施工资源、施工组织直至合同工期进行调整。
4.抓好安全与文明现场管理工作
安全文明是施工项目中不可忽略的一项工作,我部根据本工程安全文明项目管理目标,督促施工单位在施工过程中贯彻执行国务院及各部门颁发的安全规程、生产条例和规定。在实施过程中主要做如下几点工作:
(1)为了提升工地形象和安全文明施工,科学安排、合理调配使用施工场地,并使之与各种环境保持协调关系,要求施工单位按安全文明标化工地标准进行施工。
(2)督促监理工程师做好安全控制,目的是保证项目施工中没有危险、不出事故、不造成人身伤亡和财产损失。
(3)督促监理工程师和施工单位按照有关法规要求,对三期现场进行安全文明整顿,并组织多次安全文明检查,对施工单位的现场文明施工、机械、材料等进行检查,并进行考评。
三、工作中存在的不足和需要改进的地方
在总结经验迎接挑战的过程中,我们发现了几个值得我们改进和正视的问题,还需要认真克服和改正,以求完善,使管理水平再上一个新台阶,主要表现在以下几个方面:
1、进一步完善、细化工程管理体制,理清管理程序,使工程管理更加顺畅,更加高效。明确了内部分工和职责,建立了上传下达、团结协作、规范有序的工作秩序,有力地推动了各项工作顺利开展。
2、还需要加强部门之间的协调、沟通,“早谋划、早安排”,做好一切施工前后准备工作,特别是与材料供应部的配合方面,把好进场材料关,对所有进场的材料质量以及数量加大控制力度,确保所有材料均在控制范围之内。
4、有部分施工单位人员的业务素质较差,不能满足施工管理的实际需要,比如:对施工图纸不熟悉,造成工程质量不能保证;自检体系不健全;质量意识不高,使得工程质量很难控制。对这方面,我们工程部需要督促监理组加大对工程的质量控制力度,使得工程严格按照分户验收标准进行交付。
总结是一面镜子,通过总结可以全面地对过去一年的成绩与教训、长处与不足、困难与机遇的进行客观评判,为下一步工作理清思路,明确目标,制订措施,提供参考和保障。从而对困难有清醒的认识和深刻的分析,找到解决困难的方法,对机遇要有较强的洞察力,及早做好抢抓机遇的各项准备。
四、确保项目开发进度,明年工作重点
战略决定命运,思路决定出路,在新的一年中,工程部更要明确工作的主要思路。为了确保项目开发进度,达到公司领导的预期目标,20xx年工程部将重点做好以下几项工作:
架空层及主楼剩余工序的施工管理。
综合管网及消防、水电安装工作的施工管理。三期景观及绿化、门面装饰工作的施工管理。
配套工程施工管理工作。
各级验收工作的组织,以及三期工程的按期交付。
四期工程的前期准备工作以及四期工程的施工管理。
新的一年即将来临,让我们振奋精神,坚定信心,以奋发有为的良好精神状态和扎扎实实的工作作风,正视、克服、解决项目所面临的诸多困难和问题,理清工作思路,再接再厉,努力推进项目建设,为全面出色完成20xx年既定的工作目标而努力奋斗。
房地产工程部年终总结 篇2
工程,XX年xx月xx日xx省经贸以号文批准建设的,该工程设计规模两炉两机,装机容量2×24MW,工程由研究院设计,土建工程由施工。监理有限公司负责监理,工程于XX年xx月xx日正式开工建设。
是构建矿业集团“煤电铝、煤电化工”三个一体化的重点工程,是在xx煤矿工业广场上建设的综合利用发电。业主在合同文本中对工程建设工期、施工管理及工程质量均做了具体要求,为此项目部领导班子为履行合同,创单项优良工程,从制定总质量目标入手,逐步分解到单位工程,进而分解到分部分项工程,采取一级保一级的措施。
在质量管理方面,项目部坚持“百年大计,质量为本”的方针,严把质量关。建立了以处总工为领导,以x处工程技术管理部为主的质量监督一级体系;以项目经理、项目工程师、工长、技术员、项目质检员组成质量管理二级体系;以班组质检员为主形成每道工序、每个班组自检的质量三级体系,各级质量管理人员严格执行岗位责任制,尽职尽责,保证了质量管理体系的有效运行,保证了工程质量。在建立质量目标的基础上,对每一个单位工程施工图纸及时进行会审,精心策划和编制具有可指导性、可操作性的施工组织设计,对关键工序、质量控制点和特殊过程编制作业指导书。在施工过程中,加强操作人员的质量意识教育和资格鉴定,加强工序自检活动并建立原始记录,以确保不合格的半成品不转序。在质量改进方面,成立了多个QC小组,对工程质量跟踪管理,施工过程中,项目部依据《火电施工质量检验与评定标准》及《电力建设施工及验收技术规范》加强分部分项工程的质量评定,使工程质量一直处于持续改进的受控状态。在施工技术资料管理方面,工程一开始,就与公司质监站、基建处、监理单位共同协商,按照《xx省建筑安装工程施工技术资料管理规定》的内容、表式、规格及组卷顺序对资料进行编制。做到了“一工程一档案”,工程进度与资料同步进行,资料整理及时、准确、系统、规范。实现了项目齐全,内容完整,格式统一、清晰整洁,系统规范。
在施工组织管理上运用网络技术,根据合同要求合理安排各单位工程施工进度,找出单位工程之间、分项工程之间的内在联系和客观规律,每月由项目经理部技术主管编制本月的进度计划,技术员根据月进度计划编制详细的周进度计划,并下发到生产经理和各施工员手中指导施工,做到周计划保月计划,月计划保年计划,年计划保总工期。通过有效的进度控制,按合同及业主的要求顺利完成了施工任务。
在成本控制上,项目部严格财务管理制度,注重成本核算和控制结合项目经理部的实际,制定出工地材料进出场办法、工资分配办法、任务单管理办法等八项规定,从而保证施工的正常运转,并实现了工程初期制定的各项指标。而且,该工程所有工程量均有企业内部职工完成,不存在拖欠外包工工程款的事宜。
在安全管理方面,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,建立了安全管理保证体系,明确了各岗位安全生产责任。严格遵守安全生产规章制度,安全操作规程和各项安全措施规定,加强安全教育和安全检查,针对现场实际制定出切实可行的安全防护方案,每道工序施工前必须由专职安检员对安全防护设施验收合格后方准施工,施工过程中施工员、技术员、安检员全过程监督,做到不安全不生产。在整个施工过程中,未发生一起机械及人身伤亡事故,有力保障了职工身体健康,进而保证了“安全事故为零”的目标。XX年xx月,该工地还被xx市建设局评为“xx市建筑施工安全文明工地”。
在主厂房的施工过程中,为了控制模板工程和预留预埋施工质量,针对主厂房设备基础复杂,预留预埋多的情况,成立了预留预埋小组,锅炉基础和汽机基础一次合格交付安装,施工误差均控制在施工规范范围以内,受到了安装单位好评。汽机基础是电厂的心脏,也是主厂房所有结构中施工最复杂,施工难度大,技术要求高。项目部技术人员通过对设计图纸的多次研究,充分了解了设计意图,在符合设计、结构规范的前提下,将汽机基础结构进行分解,将复杂结构分为几个简单结构的组合,将柱与抽汽室进行分开施工,先施工柱,柱中留出插筋,待柱砼浇筑完拆模后,拆除脚手架,再进行汽轮抽汽室的施工,抽汽室内壁采用筒模施工,避免了过去因同时施工,操作空间小,彼此相互制约,施工速度慢的被动局面,不仅缩短了工期,而且施工质量好,操作简便。
房地产工程部年终总结 篇3
在烟囱工程的施工中采用了倒模施工,筒壁外模板采用专用柔性钢模板。钢模板用2mm钢板制成,板的背面焊有扁钢带,模板上部焊有提升模板用的挂钩,外模板在加固扁钢带上焊有捆钢丝绳用的铁件,内模板采用普通钢模板。对烟囱施工中重点控制了烟囱的垂直度和烟囱砼外观质量,烟囱垂直度采用20kg线坠吊中心,钢尺拉半径,每节模板专人校核垂直度。
在烟囱基础大体积砼施工过程中,采用简便的预留测量孔的方法,准确地测量出内部温度升降变化,有效地控制了温度裂缝的发生。通过对新材料NC-3的使用,保证了负温下混凝土施工的正常进行;BW-90膨胀止水条的使用克服了砼施工缝渗水的质量问题。
本工程在环保节能方面,设计先进合理,集中体现在:第一、废水利用。该工程工业用水取自矿井水处理站处理后的矿井排水,废水利用,既避免了与农业用水,又能节约大量的水资源费用,提高了电厂的效益。
第二、整体布置紧凑合理,占地面积小。设计将矿井水处理、化学水处理以及联合水泵房布置在一起,整体占地面积仅约为3700m2。
第三、调节沉淀池分两格设计,使矿井排水中较大的悬浮物基本沉淀在池底,减轻了后续处理设备的负荷,为矿井水处理连续稳定运行创造了良好的条件。
第四、优化保温管道的保温材料厚度设计,有效减少了散热损失。第五、电气系统中选用了低耗节能变压器,合理设计电缆截面及走向,减少了电能损耗和投资。
第六、热控室采用了隔声和吸声结构,使室内声级低于70dB(A)。从而保证厂届噪声达到《工业企业厂届噪声标准》Ⅲ类标准值。同时设计并安装了隔音门窗。各项节能环保措施的实施,有效地保护了环境,节约了能源。
在执行强制性标准方面,电厂设有完善的消防系统,按照规程规定设有消防泵,主厂房顶部设有高位消防水箱,消火栓均设有启动消防泵的按钮,此外,还安装了应急照明及烟感控制系统。楼梯栏杆的安装高度1.1米,严格执行强制性标准的要求不低于1.05米的规定。
建设单位在筹建过程中,充分发挥甲方的监督管理作用,统筹合理,实现了优质快速的建设目标。监理单位认真履行职责,严把工期、质量、投资控制关,为该工程顺利建成做出了积极的努力。施工单位严格按照施工规范和施工图进行施工,通过各方面的不断努力,该工程在工程试运行期满后xx省煤矿工程质量监督站对工程进行了认证,结论为:该工程综合得分分,达到单项工程的优良标准,无不合格工程,该工程被认证为单项优良工程。同意交付生产使用。
XX年xx月,其主要工程中冷却塔、烟囱及主厂房被xx省煤炭工业局评为“xx省煤炭行业优质工程”。
房地产工程部年终总结 篇4
下面是本人一年来在工程部工作的总结报告。
自3月15日调到工作,刚进入工程的第一周,就感觉这个工程整体质量较好,细节问题有一定缺陷、现场管理方面缺少必要的综合性控制措施。通过和多次沟通交流,确定了现场管理入手工作要点,进行了下面具体工作落实。
一、主体、装饰质量目标
1、确定质量目标是:主体工程合格率93%装饰工程合格率95%
二、安全、技术目标
1、确定安全目标是:零死亡
2、技术、安全监督的覆盖率100%
三、综合管理体系运行情况
1、自从综合管理体系3月22日开始实施以来,给了每个单位项目经理、现场施工主管、技术人员,有一个现场相互学习的机会。每周综合检查中体现出各施工单位现场安全、现场文明施工、分部(子分部)、分项质量的缺陷与优越这几个方面问题;分项工程质量优越的相互学习。安全、现场文明施工等方面有不到位的地方,质量有缺陷部位下周都得以整改完善。其他楼也不会出现同样的问题。
2、为使总承包项目经理、现场施工主管理解和执行工程部的综合管理方针和目标,工程部建立了综合检查制度和方针后,采取多种形式的宣传教育,利用工程列会、专题会议、综合检查和提问等方式进行强化宣传,使各楼座总承包项目经理、现场施工主管都知道工程部的综合管理方针,加强职工对综合管理方针、目标的理解、并在管理工作和实际施工过程中得到较好的贯彻。
3、便于综合管理体系更加完善,编制了综合管理手册、程序文件和各种记录表格,建立了文件化的综合管理体系,全面组织体系的正常运行,并实施日常的安全、质量、现场文明施工督促检查。做好了现场文件资料、记录和数据分析的控制与管理,抓好施工现场的监督管理,对关键、特殊工序建立了控制点,规定了控制和记录要求。汇总分析总承包项目经理反馈的信息及公司内部的各项信息,组织、落实纠正预防措施的实施。
四、想到,更要做到
1、作为一名xx公司员工,我常想,我们的企业或许还不是最优秀的企业,但我们的企业却一贯是擅于总结经验教训并及时反思并拨乱反正的企业,通过每次公司会议上领导讲话要点的学习,更坚定我对这个看法的肯定。
2、作为一名工程部的土建工程师,就我本人理解,工作上的事情,只要不断努力去做,就能取得一定的成果。但如果只是想到而停下来不做,那只是画饼充饥,永远也达不到目标。每一个分部、(子分部)分项工程,在施工前期我都在不断考虑,结合公司领导会议精神,在工程保证质量的前提下、减少资金投入、确保安全使用功能。如:1-8号楼平屋面、1-4号楼外墙造型、储藏室地面等分项工程,节省了资金,也方便了施工单位的施工,并保证了质量和安全使用功能。想到、更要做到,这是一切工作得以圆满完成的保证。
五、质量管理
1、抓好事前控制,严把过程控制关。
在整个过程中,我坚持以事前控制和主动控制为主,依据设计文件编制了质量控制规划,制订了具体的程序,明确了工作内容、验收标准及工作要求。依据规范要求进行了现场质量管理、并对工程的测量、定位放线,包括轴线尺寸、水平标高进行了现场复核,进一步明确了目标和要求,为了工作的顺利开展创造了条件。
2、严把原材料半成品进场关。
凡是进场原材料、即查验合格证、准用证、质保单等,符合要求后进行了外观检查,没有特别情况后见证取样送检测中心复检,做到材料进场先复检后使用,不合格的材料拒绝用于工程上。本工程建筑材料合格证、质保单齐全,其中共查验钢材合格证、质保单、复检报告共68份,水泥出厂合格证、质保单、复检报告21份,对钢材、水泥、石子、黄沙等主要建筑结构性材料都进行了进场后的抽检复验,全部达到合格要求。
3、严格工序检查,强化过程控制。
在施工监督过程中,强化了施工工序报验手段,做到先报验后施工,上道工序未经验收不得进入下道工序的施工,对隐蔽工程的验收工程部尤其重视,现场对重点、关键部位进行了旁站监督,如现浇钢筋混凝土、梁、板、梯、屋面等。施工中,我对钢筋混凝土工程,特别是楼面工程的施工质量给予了高度的重视和严格的控制,在整个施工过程中,我把钢筋的绑扎制作质量,板的浇筑厚度、混凝土的配合比、坍落度和养护等方面作为重点来控制,以确保混凝土的施工质量。在墙体施工中,我抓了以下关键:一是砖的湿水;二是砂浆的正确拌制;三是砌筑的质量,其中砂浆的饱满度、粘结度、垂直平整度及拉结筋的设置作为关键来监督控制。
4、现场监督控制
在现场监督控制中,共抽查送检c30混凝土标养试块6组,同条件养护试块6组,共抽查送检c25混凝土标养试块58组,同条件养护试块58组,砂浆试块46组,抽查柱钢筋对焊试件5组,评定结果均达到合格要求。在施工工作过程中,共发出联系单8份,整改通知单15份,实行每周一次的由三方参加的现场综合检查碰头会,及时处理解决施工中的有关问题。
5、加强事后控制,确保施工质量符合要求。
本工程在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性质量问题,施工单位通过自查、自检后内部整改;另一方面,通过检查发现后通知施工单位整改。及时督促施工单位收集整理好各种工程资料,并认真做好自己的现场综合检查资料。总的说,本工程通过严格控制,施工质量取得了较好的效果,主体内在的质量安全可靠,外墙砖砌工程总体平整光洁,楼地面未发现明显的裂缝,墙面窗台处、卫生间、屋面发现几处渗漏现象,以全部得到有效控制。
6、工程地基基础和主体结构的质量情况
在条基基础施工过程中,现场跟踪旁站,条基的断面尺寸,混凝土配合比,振捣等的质量控制,按规范要求见证取样了混凝土试块。包括土方、模板、钢筋、混凝土等分项工程,并对分部工程在认真验收及统计的基础上,承包单位自评为合格,经工程部验收确认合格。
7、主体结构的质量情况
主体结构中对构造柱、梁和砖墙等在施工过程中按工序进行检查验收,从验收情况看,总体质量情况良好。其中,钢筋工程、模板工程和混凝土工程3个主要的分项工程全部达到合格,经承包单位自验自评和工程部、监理验收,全部达到合格标准。
8、装饰分部质量情况
装饰分部工程共查验16项,其中砖面层分项为18个检验批,一般抹灰分项有25个检验批,饰面砖分项为18个检验批,涂料涂饰分项各为6个检验批,各分项工程经验收,全部达到合格标准。
9、质量控制资料情况
本项目工程部根据分项、分部(子分部)单位工程的质量情况认为该工程实物质量满足设计图纸和相关规范、标准的要求。观感质量较好,质量控制资料基本完整,主要项目的安全和功能检测资料齐全。
六、心理动态
感谢各位领导给我一次在房地产开发公司工作的机会,在这1年的时间里,自己的技术水平和业务水平都得到了很大的提高,其他生活、社交等各个方面也都得到长足的发展和健康的成长。之所以有这么大的进步,首先得益于各位领导的赏识和大力栽培,同时还要感谢各位同事们的帮助和照顾,使我真正的感受到了公司这个大家庭的温暖和温馨。这一切都使我不得不每时每刻都要不住得提醒自己,认真工作、努力学习、尽自己最大的努力为我们的大家庭贡献自己的一份力量,使我们的大家庭更加美丽更加温暖。
回首过去,展望未来。在新的一年里,我将继续加强自己的工作,并努力学习专业知识,完善自己的能力。处理好和新老同事的关系,与领导和同事们携起手来,尽自己最大的努力,同xx房地产开发有限公司一起壮大成长,一起描绘公司的美好明天。
房地产工程部年终总结相关文章:
房地产工程部年终总结
上一篇:春运的年度工作总结
下一篇:个人年度的优秀工作总结范文