变电所应急预案
变电所应急预案(精选3篇)
变电所应急预案 篇1
1.预防:
1.1按机电科下达的保护定值单及时做好保护装置的调整工作。
1.2包修人员做好对设备的日常维修工作,确保设备处于完好运行状态。
2.处理:
重要采区变电所或泵房变电所为双回路供电,正常运行时联络开关断路器在断开位置。
2.1当出现一路进线开关跳闸后,首先要判断停电原因,检查本所内断电设备有无故障,并确定该段所有负荷开关均已跳闸。如有故障则汇报工区,由值班领导指挥处理。如无故障,则联系上级变电所按先总后分的顺序逐级恢复送电。①如跳闸原因是由上级变电所引起的,且不能迅速恢复送电,为保证外负荷供电,采区变电所可根据工区值班人员的.调度将本所联络开关合闸,但合闸前应将故障线路进线开关及隔离小车拉开,严防向上级变电所反送电。②如跳闸原因是由本所外部分支线路引起的,则该分支线路故障不排除,不与其送电。
2.2采区变电所内的分支高压开关出现跳闸,应根据开关面板指示情况,判断跳闸原因。可与用电单位联系,询问有无故障发生,如线路无故障,可让用电单位拉开所外断路开关,逐级试送电并做好记录。当再次发生跳闸,则必须查明原因,否则不得送电。
2.3采区(泵房)变电所低压开关出现跳闸,配电工应首先判跳闸原因,①如因外部负荷绝缘降低,漏电引起的,则必须排除漏电故障,方可送电。②如因外部短路,过流引起的则必须待外部故障排除后,方可送电。③如因开关本体故障,则必须由供电维修工排除故障后方可送电。
3.无论什么情况,只要线路外部有人施工,就要严格执行停送电制度。由施工负责人在停送电记录上签字,配电工核实准开关编号及负荷名称,将开关断开。高压开关要停掉断路器,拉开隔离小车,将开关闭锁、挂牌;低压开关停电后要将开关把手闭锁、挂牌;严防误送电。没有施工负责人签字申请送电,任何人不得操作,严禁约时停送电。
4.事故如发生在交接班期间,值班人员必须将当班情况向下一班交清,严禁早退、擅自离岗。
变电所应急预案 篇2
一、事故类型和危险程度分析:
1、变电站供是本部门的主要危险源之一,电事故类型主要为变电站突发供电系统停电、人员触电,供电系统变配电设备故障停电等。各类停电事故对本部门以及公司生产、生活产生直接影响。
2、供电系统停电事故发生的主要原因是供配电设施故障、操作人员不当操作、外电网因恶劣天气停电,发生的季节主要在夏季雷雨等恶劣天气。危害程度及其后果一是会造成人员伤亡,二是会造成生产区部分或全部停电停产。因此,根据上级主管部门关于加强应急管理工作的意见要求,结合我变电站主供电系统的实际,制定本应急预案。
3、事故预防和应急措施:
预防为主。“安全第一,预防为主”原则,加强供电安全管理,突出对事故的预防和控制,加强危机管理,定期进行安全检查,及时排查和消除供电系统缺陷,提高供电系统的可靠程度,有效防止重大供电安全事故的发生,提高重大突发事故处理、应急抢险以及快速恢复供电系统正常运行能力。统一指挥。对供电系统突发事故,坚持“统一指挥,组织落实,措施得力”的原则,在领导机构的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事故的处理、事故抢险、系统恢复、应急救援、维护稳定、恢复供电等各项应急工作。快速反应。在应急处理各类突发事故时,应在保证安全的前提下坚持一个“快”字,做到反应快、报告快、处理快、恢复快。保证重点。在突发事故的处理过程中,应采取一切必要措施,限制突发事故范围的扩大。在供电系统恢复中,优先恢复重要区域、重要输变电设备,努力提高整个系统恢复速度和效率。
二、组织机构及职责
(一)应急组织体系
1、应急组织结构
2、主要职责
落实安全生产责任制,防范主供电系统大面积停电事故的发生,督促制定并批准总体突发事故应急预案;统一领导主供电系统大面积停电应急处理、事故抢险、恢复供电等应急工作;调集分配各种抢险救援力量,调集各种保障物资和交通工具,在重大突发性事故、事件处理中行使指挥权、上报和发布现场信息。
(二)指挥机构及职责
总指挥:
a、确定可靠有效的应急处理方案,发布应急命令
b、负责向上级有关部门、领导汇报
c 、指挥调动现场人员设备,协调各小组配合
副总指挥:
a、协助总指挥落实应急处理方案
b、按照总指挥指令,协助总指挥,指挥应急处理工作
c、总指挥因故不在时,副总指挥全权指挥应急处理工作现场处置组:
1、在统一指挥下,按事故处置程序正确进行现场事故处置,安排站长、值班长、值班操作人员、抢修队伍开展现场应急工作。迅速救治触电人员、修复停电设施,减少停电损失
2、在现场处置时确保救援人员和抢修人员安全,包括自身安全。现场警戒维护组(当班值班长,安全员):
a、负责保证救援或抢修现场井然有序
b、加强保卫工作,禁止无关人员靠近危险设施
c、指挥紧急情况下,保证社会医疗救援组织前往事故现场道路的畅通后勤保障组:
1、负责应急状态下应急物资的供应保障;
2、负责交通车辆的保障。医疗救护组:
a、负责联系医疗机构;
b、组织救护车辆及医疗人员,器材进入指定地点;
c、组织现场抢救伤员。
三、预防与预警
(一)危险源监控
供电事故主要由于变电站供配电设施故障、人为操作不当、恶劣天气等原因造成高压系统停电。
1、其监测监控方式、方法及采取的预防措施是日常加强对电站设施运行监测、记录,发现问题及时上报。恶劣天气变电站值班人员加强值班,估计外电网有可能受到干扰导致停电时,由变电站主操与聚酯分厂当班调度值班长协调切换电源,防止突然停电造成人员伤亡、影响生产。
2、技术性预防和管理措施
加强对主供电系统安全运行的监控和研究,及时排查主供电薄弱环节和存在问题,并及时加以完善和处理。依靠管理确保主供电系统运行安全。
加强配电设备运行、维护、消缺、检修工作,保证配电设备的健康和安全运行。
加强特殊季节、特殊区域、特殊装备、特殊气候条件等特殊情况下主供电系统的维护检查、落实包机责任制,实现隐患闭环管理,及时排查消除安全隐患。
保证调度命令的`正确、迅速执行。在紧急、事故状态下,为保证主供电系统安全稳定运行,为保证重要区域供电,供电值班员又权采取必要手段,控制事态进一步发展和扩大。各运行值班员必须服从值班调度员调度命令,正确执行调度操作。任何单位和个人不得干扰和阻碍调度值班人员、运行值班员进行事故处理。电力设施的保护。为维护供电系统安全运行,维护公共安全,根据电力法和电力设施保护条例,电力设施受国家法律保护,禁止任何单位和个人从事危害电力设施的行为。
3、应急处置措施。
变电站在运行过程中,突发停电事故发生后,经过操作人员初步判断为二级停电事故,并按操作规程及二级停电事故处理措施处理。对于二级停电事故按照二级响应处理后,仍然无法迅速恢复供电;发现有人员触电;长时间无法恢复供电等情况的一级停电事故,则启动一级停电事故响应程序,第一发现人即向值班班长及相关应急领导小组汇报事故情况,目前应急救援处理情况等。
(二)预警行动
1、预警信息发布的方式及流程
现场报警方式:现场报警方式采用电话报警24小时相关部门的通讯、联络方式:各部门负责人的电话号码一律放置在调度室以及各值班岗位。调度指挥人员或各值班岗位人员随时根据需要通过调度室、各值班岗位或个人电话进行联系。相互认可的通告、报警形式和内容:各调度指挥人员接到事故汇报后,立即通过电话把报告人姓名、单位、联系电话、事故发生时间、地点、事故原因等通告相关人员。
2、预警的级别与采取的预警措施
供电事故的预警条件:出现供电系统突然停电,且为10分钟内可恢复供电的停电事故,则启动二级停电事故响应措施。如因供电设备故障而长时间无法恢复供电、有人员触电等情况,则启动一级停电事故响应措施。
四、信息报告程序
1、报警
(1)第一发现人(当班人员)立即找就近电话----报警,报警电话:110 、119 、120(2)通过应急指挥体系相关流程,电话向相关领导汇报事故情况
总经理:周胜华
安全生产部长:李春光安全生产副部长:许朝安安保组组长:杨天新
2、接报接报人员应问清报告人姓名、单位、联系电话;问明事故发生时间、地点、事故原因等情况;向上级有关部门报告,做好电话记录。
3、组建救援队
(1)应急总指挥或副总指挥接到报警电话后,立即通知应急指挥领导小组及有关成员到达事故现场
(2)应急领导小组各位成员接到通知后,立即组织本组工作人员及应急装备,然后赶往事故现场,向现场总指挥报到,接受任务,了解现场灾害情况,实施统一的应急救援抢修工作。
4、按各组分工进行救援、抢险、抢修。
五、应急处置
(一)响应分级
针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态能力,将事故分10分钟内可恢复供电的事故、长时不能恢复供电事故两个不同等级。按照分级负责的原则,10分钟内可恢复供电的事故为二级事故,长时不能恢复供电的事故、人员发生触电的事故为一级事故。应急处理原则:紧急救治伤亡人员,及时恢复供电,最大限度减少损失。
(二)响应程序
变电站在运行过程中,如发生停电事故,应立即启动应急预案,尽快查明事故原因,及时组织事故抢修,快速恢复供电;各部门协调一致,严密组织,尽可能减少停电带来的损失;在电力事故抢修的过程中,要给予交通、物资、人员等方面的保障和支持,任何单位和个人不得耽搁、阻碍供电系统抢修。突发事故由领导小组第一时间召集领导小组成员到达指挥中心,向所有部门和专业应急工作组发布启动应急预案命令,并宣布进入突发事故紧急状态。宣布停止非涉及该应急事故的一切活动,10分钟内通知全体处理人员,处理人员20分钟内到达指定地点。将应急处理器材、机械、物资在20分钟之内准备到位,并保证应急处理人员在30分钟之内做好准备。
(三)处置措施
对于二级事故,当供配电设备故障、外电网因突发故障等原因突然停电时,事故发生当天,变电站值班人员立即通知值班长、站长、分厂厂长,并由分厂厂长、站长和值班长负责应急指挥,操作人员按《变电站作业指导书》、《变电站切换电源规定》进行操作,由发电机对全公司供电,对故障的供配设施,组织抢修人员抢修。对于一级事故,应立即按照一级停电事故的性质,组织相关单位部门进行事故处理,并且按照现场所需物资安排仓库进行调配。变电站要立即向应急领导小组汇报停电时间,进线电源名称。应急领导小组及时与上级调度联系,落实故障原因,迅速查明故障原因并切除故障点。确认备用线路带有电压后,迅速合上备用线路进线开关。恢复供电线路供电后,正确调度指挥,尽快恢复非故障部分的运行。调度落实恢复用户用电请况。立即通知相关人员和单位进行检查、抢修。事故原因、处理过程和处理结果要及时汇报有关领导。杜绝事故处理过程中事故的扩大。应急结束。应急领导小组根据供电系统恢复情况,确认重要区域已恢复供电,供电系统已基本正常运行,无其他对供电系统安全稳定运行构成重大影响或严重危险的各类因素,作出应急事故结束的判断,经汇报应急领导小组确认后,宣布供电系统恢复正常状态,宣布解除紧急状态。
六、应急物质与装备保障
应急物资、装备应定期维护保养,保证在应急状态的正常使用。不经允许,不得挪为他用。若因为维护保养不善或挪用情况,影响到应急救援的,按照公司有关规章制度对相关责任人进行处理,造成损失的,按照损失情况加大处理力度。
变电所应急预案 篇3
1.变压器发生故障
1.1主供电变压器发生故障跳闸时,应首先查明是什么保护动作,若是过流保护动作跳闸,应首先切除故障点,对变压器进行抢送电,若是差动及重瓦斯保护动作跳闸,应立即投入备用变压器运行,然后对故障变压器进行检查。
1.2当两台主变同时发生故障,且短时不能修复时,应立即通知各矿撤人,并尽快进行抢修,恢复矿井供电。
1.3当变压器出现异响、过热、放电或发出事故报警信号时,应仔细观察,准确判断,采取相应的措施,及时消除设备隐患,确保设备的良好运行状态。
2、开关发生故障
2.1、主供电系统开关发生故障时,应查明原因,找到故障点进行处理。若是故障造成严重的电弧使开关触头熔化,使动静触头焊在一起无法分开;或是因灭弧室烧毁而导致分、合失灵。应立即投入备用开关运行,然后对故障开关进行检查。
2.2当主供电系统互为备用的两台开关同时发生故障,且短时不能修复时,应立即通知各矿撤人,并尽快进行抢修,恢复矿井供电。
2.3当负荷(隔离)开关出现异响、过热、放电时,应仔细观察,准确判断,采取相应的措施,及时消除设备隐患,确保设备的良好运行状态。
3、直流控制系统接地故障
3.1、分清接地故障的极性,分析故障发生的原因。用分网法缩小查找范围,将直流系统分成几个不相联系的部分。
3.2、对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬时停电”的方法,查该分路中所带回路有无接地故障。注意:瞬停直流电源时,应经调度同意,时间不应超过3秒钟,动作应迅速,防止失去保护电源及带有重合闸电源的时间过长。为防止保护误动作,必要时在顺断操作电源前,解除可能误动的'保护,操作电源正常后再投入保护。
3.3、对于重要的直流负荷,用转移负荷法,查该分路而带回路有无接地故障。查找直流系统接地故障,随时与调度联系,并由二人及以上配合进行,其中一人操作,一人监护并监视表计指示及信号的变化。
4、当供电系统发生停电和设备事故时,工区领导接到电力调度室通知后,要立即询问、了解清楚事故情况、设备现状,及时判定事故处置方案,通知应急抢修人员配备相关工具、材料赶赴现场,并根据现场事故情况,进行相关安全措施的布置和传达进行抢修,并及时向处有关领导汇报现场情况。
变电所应急预案相关文章: