用电安全自查报告
用电安全自查报告(精选12篇)
用电安全自查报告 篇1
按照《XX省脱贫攻坚领导小组办公室关于印发20xx年度XX省市(州)、贫困县党委和政府脱贫攻坚工作考核实施方案的通知》([20xx]91号)文件及市县年度考核要求,我局组织乡镇、国网供电公司对全县20xx年计划脱贫村和面上贫困户生活用电情况进行自查,现将自查情况汇报如下:
一、基本情况
20xx年度,我县拟整村脱贫22个村和面上脱贫户4768户,共涉及26个乡镇150个行政村19539人口。上述贫困人口用电均通过电网延伸获得,没有无电人口,均达到省市脱贫攻坚生活用电考核合格标准。(详见附件1)
二、电力建设投资情况
20xx年,我局根据贫困村脱贫计划,调整了电力扶贫任务目标数,调整后20xx年计划实施69个行政村农网改造,其中计划实施64个贫困村农网改造。64个贫困村农网改造计划总投资27276万元,涉及改造高低压线路,台区1134个,户表改造27353个。
三、电力建设投资完成情况
截至20xx年11月底,51个行政村已下达项目(其中:贫困村46个,非贫困村5个,)18个行政村(均为贫困村)还未下达项目。已下达项目的46个贫困行政村中,投资达17187万元(全部由国家电网公司企业自筹资金),涉及24449户59137人口,现有20个行政村开工建设,目前约完成总工程的30%,其余31个行政村因国家电网公司材料招标采购、施工队伍招标确定等项目尚未开工建设。
四、生活用电达标情况
按照满足照明、电视、电风扇、冰箱、洗衣机、电饭煲等日常生活用电需求为标准,我局组织乡镇、国网供电公司对20xx年整村脱贫的22个贫困村及面上脱贫的共4768户拟退出贫困记生活用电进行逐户入户核查,全县20xx年度贫困人口生活用电达标率为100%。
五、自评分
按照“达标率100%满分3分,每减少1个百分点扣一分”的考核计分标准,我局对脱贫村和面上贫困户生活用电自查考核达标率100%计满分3分。
用电安全自查报告 篇2
南宁市安全办:
3月13日凌晨3点多,万秀村一栋18层集体出租房由于电动车充电时发生起火,造成人员伤亡火灾事故。按照城区召开的紧急安全会议和城区主要要求,以及教育局工作工作布置,我校立即对校园校舍进行彻底的安全隐患排查。现将汇报如下:
一、指导
以科学发展观和安全发展为指导,认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针,全面落实学校安全责任制,进一步排查治理影响学校安全的事故隐患和薄弱环节,以治理重大安全隐患,防范重大安全事故和责任安全事故为目标,切实保障师生生命财产安全。
二、小组及成员
校长任组长,分管安全工作的—x为副组长,各班班主任为组员的安全工作小组。
三、工作目标
全面排查事故隐患,狠抓隐患整改工作,进一步深化专项整治,推进学校安全责任制和责任追究制的落实,完善安全管理制度,建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制,强化学校安全管理基础,以实现学校安全隐患排查治理,防范安全事故,维护学校平安稳定为目标。
四、安全排查、教育情况
1、接到上级通知后,3月13日下午我校立即召集小组及成员对学校门卫室、教学楼、功能室、周转房、车棚等场所进行安全排查,没有发现用电隐患。
2、3月14日早上,利用周一国旗下对全校师生进行用火用电用燃气的安全教育。通过“小手拉大手”形式,呼吁千家万户电动车尽量使用智能充电器和标准铜铝线导电,严禁使用花线充电,并保持警惕,充电不超过凌晨12点。
五、今后工作
1、加强,组织。学校要切实加强对学校安全隐患排查治理工作组织,健全工作机制,进一步落实隐患排查治理责任制,落实安全工作常态化和格化管理要求和措施,加强薄弱环节管理。
2、加大宣传、提高认识。根据学校实际,全方位地对师生及家长进行安全教育。首先,利用安全教育课,针对各年级学生年龄特点采取相应的教育方式。其次,积极开展安全应急预案演练,不断提高师生应急自救能力。
3、突出重点,狠抓治理。学校要在防范和隐患治理上下功夫,加快隐患排查治理力度和进度,做到排查不留死角,整改不留后患。对查出的各类隐患,要不讲困难、不讲条件,必须整改到位。
特此报告
x小学
20xx年3月14日
用电安全自查报告 篇3
东莞市地方公路管理局:
您好!按照《关于开展汛期在建公路工程电力设施安全隐患专项排查整治工作的通知》(东交{]402号)文件要求,我公司高度重视,积极组织相关人员抓好组织发动,认真开展自查自纠,不留死角。现就自查自纠情况汇报如下。
一、提高认识、强化,夯实安全用电基础
用电安全工作不仅决定了我公司生产经营工作是否能够正常进行,更关系着公司内广大员工的人身安全。对此工作我公司高度重视,成立由主管,设备科具体负责的工作小组,按照“预防为主,安全第一”的工作方针,对安全用电工作认真开展自查工作。在进行自查工作的同时,我公司参照《广东省用电公司电气安全工作规程》对公司用电管理制度进行全面梳理,制定了用电安全应急预案组织员工进行学习,通过各种活动不断强化全员安全用电责任意识。
二、细致排查、狠抓落实,确保消除用电隐患
为保证我公司夏季用电正常秩序,防止因夏季用电高负荷上升可能引发的电器事故,我公司对照安全用电检查内容,从供电电源配置、自备应急电源及非电性质保安措施、设备安全运行情况等三大方面,对电气设备运行情况、电气设备的预防性试验和继电保护情况、配电操作室安全可靠性情况、应急电源配置情况、安全工作周期试验和电器防火安全等具体环节详细开展了安全排查工作,并将检查落实情况装订成档进行保存,确保我公司用电情况符合安全要求。
三、自查自纠工作中发现的问题
通过对照本次夏季安全用电检查内容,我公司设备电气维护人员对电气设备情况详细进行了检查,经查我公司与电连接之间的进线保护和内部之间连接保护符合安全要求;变压器运行完全满足我公司用电需求,电力负荷符合规定;低压线出线配置较为规范,重要负荷与一般负荷进行相互分离,双方互不影响;进作业人员持有《电工进作业许可证》;有基本的防治小动物设备和药物。
四、整改措施
经详细排查,发现存在的主要问题:一、存在用电超负荷的迹象,对此我公司计划分批用电,检查各电缆外观状况,有问题及时更换;二是检查电缆孔洞的封堵情况,设置防小动物挡板,加强密封。
山东省公路建设(集团)有限公司(A包)
20xx年8月10日
用电安全自查报告 篇4
为了进一步加强学校用电安全,确保夏季安全用电,根据学校安全工作计划,落实《邵南小学安全检查制度》,我校安全工作领导小组于7月1日,会同各责任区负责人和电工等有关成员,对学校电线电路、电气设备等硬件设施,对管理制度、应急预案等软件建设做了全面检查,现将自查情况汇报如下:
一、制度建设:
学校先后制订并完善了《用电安全工作计划》、《安全检查制度》、《学校安全工作具体实施措施》、《学校安全分工责任制》、《责任事故汇报及处理程序》、《“关爱生命,安全发展”主题教育月活动实施方案》、《中小学生安全协议》以及各项应急预案。
二、组织建设:
成立安全工作领导小组,对各项工作进行了明确分工,实行责任到人,校长为学校安全第一责任人,并与各有关人员签订了安全目标责任书。
三、用电现状:
1、学校用户线采用三相接入,用线径1.5c㎡铝质护套线,上接南台区2万kw变压器,电表为三只电子式20(60)a单相电能表,60a交流断路器,60a三相闸刀选配30a保险丝;
2、配电室配组合式标准配电盘,电压表、电流表、功率表及漏电保护器运行良好,配电输出、排线布局合理,各用电场所做到了单独控制,便于检修和处理突发事故;
3、各室内电线能确保具有安全承载能力,且无老化破损现象;
4、大功率用电器安装可靠、接地良好;
5、室内高低压线路布线合理,没有安全隐患。
四、现存问题:
1、由于村级变压器功率过小,负载能力明显不足,用电高峰期严重影响学校精密电子设备和大功率电器(空调)的可靠运行;
2、自来水厂设备漏电,产生自激杂波,使学校无线设备、广播、电台、报警器、定时器等有时程序出错。
五、整改措施:
学校已与村委会、电工、变电所结合,申请单独安装变压器,确保电气设备运行稳定。郭屯镇邵南小学学校安全工作领导小组
用电安全自查报告 篇5
根据四川省紧急下发的安监[20xx]71号文件,关于立即开展年终安全大检查的紧急通知。我公司始终把安全生产放在工作的首位,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,为加强我县大宗用户及重要用户场所用电安全,预防和杜绝因电力影响造成生产安全事故的发生,确保人民群众的生命财产安全,我供电有限责任公司营销部用电检查班结合我县实际,于20xx年12月1日至20xx年12月20日对全县所有重要用户和大宗用户用电情况进行了逐一详细检查,现将检查情况汇报如下:
一、重要客户存在的问题
(1)3户用户未按要求配备应急保安电源。
(3)2用户未建立突然停电时的应急预案
(4)1户非电保安措施不全(无绝缘鞋,无绝缘手套)
二、大宗用户存在的问题
1、一户高压进线管口未封堵,5户专用变压器工作环境恶劣。电力安全通道严重阻塞。
2、一户配电室电缆沟未封堵,非电保安措施不完善(无绝缘靴和绝缘手套,高压绝缘棒未定期检验)
3、无电气设备检修、调试记录、部分用户未定期开展电气设备预防性试验工作。
4、一户企业管理电工无进作业资格证。
5、部分大宗用户未和青神供电公司签订供用电合同
通过此次检查暴露出部分用户存在以下问题:大部分用户无应急自备电源,电器设备未定期检修、调试;电气设备未定期作预防性试验;电工无进作业资格及作业安全保障措施;无各种事故情况下的停电应急预案;部分用户无安全用电制度、安全生产监督管理制度、安全检查制度等。
三、整改情况
根据本次检查发现的问题,公司分别对各用户下发了用电检查结果通知书26份,通过此次检查进一步做好了企业安全用电管理工作;提高了企业安全用电管理水平;增强了企业管理电工的用电安全知识;预防和杜绝了因电力影响造成生产安全事故的发生;确保我县人民群众的生命财产安全。为社会稳定、经济发展打下了良好的基础。对检查发现存在的隐患、漏洞,督促其制定整改措施、明确责任并限期整改。以共同维护好供用电双方的合法权益,保障电的安全、稳定运行。
用电安全自查报告 篇7
x煤业公司:
根据国xx省电力公司xx县供电公司《关于xx县煤矿高危客户用电存在安全隐患情况的请示》平电办20xx40号文件,提出了我公司现阶段用电方面存在的问题,经过我公司研究。对用电存在的安全隐患,采取针对性措施,提出及时整改报告,报告如下:
一、 我矿现阶段供电的双电源不具备双专线问题。
当前我矿属于矿井基建阶段,新的10KV双回路尚在建设中。其中一趟线为10KV电源由陈家庄变电站引入,已完成扫尾;另一趟线为10KV电源由蚕石变电站引入,处于扫尾阶段,一旦具备送电条件,我矿新的双路就全面投入运行。
二、600KW两台发电机出口电压与保安负荷电压不匹配,不能做为应急电源。
由于新配电室正在调试中,不能正式供电使用,发电机组升压部分正在施工中,一旦新配电室峻工,两台600KW发电机会同步投入使用。
三、 东明线损坏严重,无法保证安全供电。
816东明线线路受损比较严重,在加强巡查的基础上,我们将按照xx县电统一调度,进行线路检修,检修时重点解决文件中提及的安全隐患。
四、整改措施
针对上述问题,我公司将进一步规范井下、地面用电。具体如下:
1、对现有的线路加大维护力度,发现隐患及时汇报处理。
2、配电值班人员及时汇报当日运行情况。
3、按照应急预案处置好各种突发情况,保证用电安全。
4、在此期间,井上下禁止出现大型作业计划,不准有超负荷用电作业。
用电安全自查报告 篇8
为进一步提高我单位安全用电工作管理水平,强化安全责任意识,不断完善内控制度,消除各种电气设备在冬季高峰负荷运行过后可能存在的安全隐患,为冬季用电工作做好安全排查工作。从而确保我单位各电路和电气设备运行安全,维护正常用电秩序,公司根据郑食药监文件,结合本公司经营模式,对公司办公区、仓库等重点部位,进行隐患排查整改,总结如下:
用电,用电安全工作不仅决定了我公司经营工作是否能够正常进行,更关系着公司内广大职工的人身安全。对此工作我公司高度重视,按照“预防为主,安全第一”的工作方针,对安全用电工作认真开展自查工作。我公司发动全体员工自查各自使用的电器、缆线、插座、闸刀等外观情况进行检查。未发现异常情况。公司内也未发现有私拉乱扯现象。公司安排仓库专人负责每天各闸刀、空气开关、线路等外观情况检查并记录。
防火,我公司在上个月就组织公司员工学习消防安全教育知识,提高员工的消防安全意识。确保公司人员、物品的安全。公司在仓库区张贴禁烟禁火警示标识,并对物品进行分类放置,按照消防管理规定放置灭火器,未发现物品占用消防通道现象、消防设施异常等安全隐患。
通过这次的自查工作公司全体员工对消防安全的重要性有了更高的认识。
用电安全自查报告 篇9
一、教工路校区:
1.单教ABC楼部分走廊、台阶堆放杂物,洗脸间乱拉接线板,使用花线;北侧二层205室私接抽油烟机,在室内做饭;
2.环境学院实验室乱拉接线板,钢瓶放置不规范;
3.化校一阶教室部分开关破损,容易漏电,触电;
4.学校沿街出租房的土菜馆、百家饭馆烟道油垢太厚;
5.沿街出租房的舞之美商店阁楼上住人。
二、下沙校区
1.一教师科研实验室使用老式未封闭电炉;
2.部分实验室外需增加灭火器数量,灭火器位置不够明显;
3.部分员工宿舍内发现违章大功率电器;
4、钱江湾42幢人防工程内缺少4条消防水带;
5、部分地下车库内消防玻璃破损;
6、消控7号主机被雷击损坏;
7、体育馆西侧沿街出租房杜家香辣馆烟道油垢太厚;
8、玉屏洲北面沿街出租房居住酒店筹备处员工。
针对上述问题,我校将责成相关部门进行整改,具体整改方案另报。
用电安全自查报告 篇10
一、医院安全领导小组组织健全,建立了安全生产组织,配备了安全员,人员和责任明确,建立了安全生产管理制度,以及安全生产教育、培训制度,组织职工参加消防演练和卫生应急演练,提高职工的安全意识,增强了对安全隐患事故处理的能力,为杜绝安全隐患起到了积极作用。以安全生产自查工作为契机,及时发现安全隐患,有效遏制事故发生。
二、我院安全领导小组组织相关人员对医院重点安全要求范围进行了全面、深入、彻底、细致的安全自查。
1、楼房消防设施、供电线路、管道等设施设备。
2、放射科、化验室、B超室等重点科室设施设备。
3、中药房、毒麻药柜。
4、安全出口、应急灯等设备。
5、食堂煤气、电器等设施设备。
6、配电室、监控室。
7、污水井、室外配电室。
三、抓好医疗安全。院长组织召开医疗安全管理会议,统一思想,提高认识,组织开展全院医疗质量教育,提高医疗安全意识,落实医疗管理制度与操作规程规范,严查质量环节,消除安全隐患,为人民群众提供和谐、安全的就医环境。
四、存在的问题
1、个别办公室内移动电源开关损坏,存在隐患。
2、一楼消防栓松动。
3、化验室电路凌乱。
五、整改措施
1、积极修理更换损坏插排,确保安全用电。
2、请专业人士维修更换一楼消防栓。
3、化验室电路整理。
通过自查,提高了安全生产的意识,明确了责任,不仅使我们对全院安全隐患进行了及时的纠正和防范,同时也使我们充分认识到在医院管理的各个环节中应该重点关注和需要持续改进的安全问题。加强节假日的值班力量,节假日期间严格执行安全生产值班和领导干部带班制度。对存在的安全隐患进行了及时整改。在今后的工作中,我们会继续努力,加强安全生产宣传工作力度,提高全院职工的安全意识,确保安全生产,推动我院医疗事业的不断发展。
用电安全自查报告 篇11
一、重要客户存在的问题
4、一户企业管理电工无进网作业资格证。
5、部分大宗用户未和青神供电公司签订供用电合同
通过此次检查暴露出部分用户存在以下问题:大部分用户无应急自备电源,电器设备未定期检修、调试;电气设备未定期作预防性试验;电工无进网作业资格及作业安全保障措施;无各种事故情况下的停电应急预案;部分用户无安全用电制度、安全生产监督管理制度、安全检查制度等。
三、整改情况
以共同维护好供用电双方的合法权益,保障电网的安全、稳定运行。
用电安全自查报告 篇12
一、专项检查小组人员
组长:周达岸(康复科主任)
副组长:石丹(康复一科护士长)
陈丹(康复二科护士长)
成员:康复科全体医师、技师、护士、后勤保障人员。
二、检查范围
康复科办公室、病房、休息室、处置室、消毒室、仓库、卫生间、走廊等。
三、具体工作
成立用电安全领导小组,制定完善的安全制度,健全安全管理体系,落实安全责任制。按照谁主管谁负责,谁出问题追究谁的原则,确保科室用电安全,并结合科室工作实际,制定了重点安全制度,保证日常用电安全,具体如下:
1、用电办公室、休息室、病房及各种附属用房等,均应有符合实际条件使用电器。
2、室内配线根据设计要求而配导线,如若超出室内配线、导线截面的用电量,应立即停用超出用电量的电器设备。
3、对室内照明、插座、插头定期巡视,有无松动、腐蚀或导线是否残旧和老化、外漏,如若出现上述情况应立即停止使用并向有关部门报修。
4、墙壁电源,禁止医疗抢救用电以外的其他用电。(属专用)
5、在使用电器设备时杜绝带负荷插插座(易引起产生火花),设备在运行时带负荷拔电器插头,严重引起漏电保护器断开或引起电器火灾。
6、在下班锁门前,用电设备要处于断开状况。
7、对配电盘、箱,前和下方禁止摆放物品,便于紧急情况下使用。
8、试验仪器、医疗设备等减少待机状态,做到人走灯灭拒绝“长明灯”。
9、禁止科室和个人私接、乱拉导线或安装用电设备。
10、医疗设备应注意防潮,放置在通风干燥处。
11、科室工作人员要熟知所在科室用电设备和电器。
12、严禁私自随意拆卸电器,若电器发生故障时,应立即切断电源并及时报修。
13、全科室房间内要将电源插板远离地面和水源。
四、安全教育
结合检查活动,积极开展全科医疗安全教育,提高医疗安全意识,并进行自查,组织召开全科负责人会议,对自查情况进行汇总,对存在的安全隐患能整改的要立即进行整改,力争为人民群众提供和谐、安全的就医环境。通过自查,提高了安全生产的意识,明确责任,确保“四到位”(责任到位、措施到位、医疗救援到位、应急物资到位),加强节假日、门诊、病房的值班力量,严格执行安全值班制度。
检查中,各相关负责人都能积极配合检查组开展此项工作,用电检查人员对每一处用电情况均做了详细的了解,并现场解决了部分问题,给予其满意的答复,被整改的相关责任人保证在规定期限内将用电安全隐患整改完毕,积极配合责任小组工作,杜绝用电事故的发生,保证正常、安全用电,维护科室良好的用电秩序。
用电安全自查报告相关文章: