施工现场应急预案
施工现场应急预案(精选24篇)
施工现场应急预案 篇1
一、制定目的
在施工过程中,可能发生突然性停电事故主要体现在主电源变压器故障、现场大型设备严重漏电断电等。事故发生后可能造成人员伤亡或机械设备损坏。为确保我项目部发生突然停电后,能迅速有效地组织对本工程供电电路的维护,将恢复供电后的触电和机械伤害事故风险降低到最小程度。在施工过程中,供电部门可能下发停电通知为确保我项目部在市电停电后,合理安排施工,并将恢复供电后的触电和机械伤害事故风险降低到最小程度。依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—20xx)、《中华人民共和国建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—20xx)和有关法定、法规、制定本预案。
二、应急响应
1、在接到停电通知的情况下,项目部工作人员应做好停电前的应变工作。
2、 在没有接到任何通知,突然发生停电项目部工作人员应立即确认是内部故障停电还是外部停电。若系内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施;若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电电力局查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知项目经理。
三、组织机构及职责
由项目部成立应急响应指挥部,负责指挥与协调工作。组长:陈鹏成员:李郑、季明官、武琰玮、黄德舫、邓欣、张前朋、陈华明、陈源之具体分工如下:
1、陈鹏停电后负责组织指挥全公司的应急工作,合理安排人员。
2、陈源之、邓欣负责停电后各路电箱的电路切断工作。
3、黄德舫、陈华明负责了解停电的原因及可能恢复供电的具体时间。
4、张前朋负责施工机具的待机状况。
5、李郑、季明官、武琰玮负责维护因停电引起的现场秩序。
四、停电应急预案
(一)、突发性停电的应急措施
(1)有效地组织食堂伙食的安排。
(2)对可能造成的不稳定秩序及时进行排解。
(3)充分了解停电的原因及可能恢复供电的时机。
(4)有序地组织人货两用电梯内人员的安全撤离。
(5)分别切断各路分箱、分配电箱、开关箱的电路。
(6)立即切断总配电房的电源开关,离开时锁好门。
(7)组织检查本工地供电线路是否因施工不当造成断电。
(8)有序地组织混凝土浇捣的质量控制,避免造成严重的质量事故。
(9)检查大型机械如塔员、人货电梯、井架等停止运行后的.状态及限位效果。
(10)检查正在使用的各种小型机械待机情况,确保供电后安全、有序地恢复工作。
(二)、接到停电通知的应急措施
(1)检查发电机,准备起动发电机供应项目日常生活用电。
(2)有效地组织食堂伙食的安排。
(3)有效地保证现场照明,保证地下室照明。
(4)充分了解可能恢复供电的时机。
(5)有序地组织混凝土浇捣的质量控制,避免造成严重的质量事故。
(6)在发电机功率允许范围内,有效地组织项目部分施工机具施工。
(7)检查工地供电线路和各种施工机械,确保供电后安全、有序地恢复工作。
(8)检查正在使用的各种小型机械待机情况,确保供电后安全、有序地恢复工作。
五、应急物资与装备保障
按照目前项目部准备的应急物资,消防器材及卫生器具、通信装备等,管理责任人经常进行检查设施是否完好有效,配备的数量合理。 安全事故应急常用物资和设备有:
(1)常备药品:消毒药品、急救物品(创可贴、绷带、无菌敷料、仁丹等)及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋等。
(2)抢险工具:铁锹、撬棍、气割工具、消防器材、小型金属切割机、电工常用工具等。
(3)应急器材:架子管、安全帽、安全带、防毒面具、应急灯、对讲机、电焊机、水泵、灭火器等。
(4)设备:小轿车2辆。
六、通讯联系
供电所电话:
工地现场值班电话:
有关负责人电话:
项目负责人:
手机安全员:
手机技术负责人:
手机施工员:
七、注意事项
1、恢复供电后应先检查各类机械设备是否处于安全待机状态。
2、恢复供电后,合闸顺序应为总配电房→分箱→分配房→开关箱。
3、对可能造成的其他事故,应启动相应的应急救援预案。
施工现场应急预案 篇2
1、施工现场发生脚手架倒塌事故,施工单位项目部负责人应立即组织人员进行抢救伤员,并停止一切施工作业,立即电告公司上级领导。
2、公司公司主要领导以及安全部门负责人应立即中止工作,火速赶往事故现场组织抢险工作,并成立以总经理为首的'抢险指挥部。
3、公司各部门、各基层单位必须无服从抢险指挥部的指挥,保证人员、机械、物资和车辆的有效调度。
4、如脚手架倒塌事故损坏了供电、通讯等部门的设施,指挥部应立即通知相关部门,并指派人员积极配合他们的突击抢修。
5、事故上报和调查取证工作按公司《职工伤亡事故报告和处理管理办法》执行。
6、公司主要人员联系电话:
…………
7、保修电话:
管道煤气报修:
自来水报修:
供电报修:
电信报修:
市救护中心:
编制人:
审核人:
审批人:
年 月 日
施工现场应急预案 篇3
施工现场若发生触电事故时,项目部应组织救援小组救援,按照事故报告制度进行报告,现场救援应根据现场实际情况采取有效措施。
触电事故的应急处理
1.1脱离电源
当发现有人触电,不要惊慌,首先要尽快切断电源。
注意:救护人千万不要用手直接去拉触电人,防止发生救护人触电事故。脱离电源的方法。应根据现场具体条件,果断采取适当的方法和措施,一般有以下几种方法和措施:
1.1.1如果开关或按钮距离触电地点很近,应迅速拉开开关,切断电源。并应准备充足照明,以便进行抢救。
1.1.2如果开关距离触电地点很远,可用绝缘手钳或用干燥木柄的斧、刀、铁锹等把电线切断。注意:应切断电源侧(即来电侧)的电线,且切断的电线不可触及人体。
1.1.3当导线搭在触电人身上或压在身下时,可用干燥的木棒、木板、竹杆或其它带有绝缘柄(手握绝缘柄)工具,迅速将电线挑开。注意:千万不能使用任何金属棒或湿的东西去挑电线,以免救护人触电。
1.1.4如果触电人的衣服是干燥的,而且不是紧缠在身上时,救护人员可站在干燥的木板上,或用干衣服、干围巾等把自己一只手作严格绝缘包裹,然后用这一只手拉触电人的衣服,把他拉离带电体。注意:千万不要用两只手、不要触及触电人的皮肤、不可拉他的脚,且只适应低压触电,绝不能用于高压触电的抢救。
1.1.5如果人在较高处触电,必须采取保护措施防止切断电源后触电人从高处摔下。
1.2伤员脱离电源后的处理
1.2.1触电伤员如神志清醒者,应使其就地躺开,严密监视,暂时不要站立或走动。
1.2.2触电者如神志不清,应就地仰面躺开,确保气道通畅,并用5秒的时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩部,以判断伤员是否意识丧失。禁止摆动伤员头部呼叫伤员。坚持就地正确抢救,并尽快联系医院进行抢救。
1.2.3呼吸、心跳情况判断
触电伤员如意识丧失,应在10秒内,用看、听、试的方法判断伤员呼吸情况。看:看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。听:耳贴近伤员的口,听有无呼气声音。试:试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。
若看、听、试的结果,即无呼吸又无动脉搏动,可判定呼吸心跳已停止,应立即用心肺复苏法进行抢救。
1.3救援小组应根据伤者伤情采取有效的救援措施。
如:拨打败“999”或“120”。
施工现场应急预案 篇4
一、预案的内容应包括以下内容:
1.确定本项目部环境/职业健康安全潜在事故范围和重点
2.确定事故应急救援领导小组名单及工作职责,成立事故应急救援各工作小组,并明确各自工作职责
3.针对潜在事故建立应急救援预案并制定应急准备演习计划,救援预案内容包括:应急措施及职责、首先抢救伤员及国家财产、保护现场,根据受伤部位进行现场急救并送专科医院,火灾立即报告消防,其他灾害应报告有关部门,根据灾情制定组织人员疏散预案、定期组织演习预案及检查现场设施、机具及消防器材,明确各相关部门联系方式等
4.重大事故报告程序及事故发生后现场保护措施
5.事故应急响应流程图
6.事故发生或演习后对应急救援预案进行评估并修改完善
7.其他
二、应急预案中应明确:
1.应急救援组织、职责和人员的安排,应急救援器材、设备的准备和平时的`维护保养。
2.在作业场所发生事故时,如何组织抢救,保护事故现场的安排,其中应明确,使用什么器材、设备。
3.应明确内部和外部联系的方法、渠道,根据事故性质,制定在多少时间内由谁如何向企业上级、政府主管部门和其它有关部门、需要通知有关的近邻消防、救险、医疗等单位的联系方式。
4.工作现场内全体人员如何疏散的要求等。
三、事故应急救援预案由项目部组织编制,经项目经理审批并报企业安全设备部门备案。
四、事故应急救援预案应另行成册。
施工现场应急预案 篇5
一、编制目的:
针对我工区箱梁架设施工可能发生的高处坠落事故,通过桌面
演练增强施工现场高处坠落应急预案的可操作性,明确职责和分工,进一步提高员工应对高处坠落事故的快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力。
二、编制依据、适用范围
1、施工现场高处坠落应急预案
2、本方案适用于西成铁路客运专线XCZQ-1标项目部五工区在施工过程中高处坠落事故应急演练及高空坠落事故发生后救援指导工作。
三、对“事故”设想进行讨论:
事故假想:在工区架梁施工现场,桥台作业支座锚固时,由于未及时悬挂安全带,陈斌不小心踏空从桥墩上摔落,当场昏迷。
四、宣布演练组织机构
(一)项目部应急预案领导小组人员:
组长:许良
副组长:王柯陈瑞
成员:屈拓拓杨国军李世贵薛润民马定益
许县伟郝铎
①医疗小组:李世贵
②救援小组:许县伟
③安全协调小组:安连振
④安全保卫小组:赵坤
⑤后勤小组:薛润民焦杰
⑥财务小组:马定益刘韩鹏
(二)现场临时救援小组人员:
组长:(在场值班领导)
副组长:方凯
成员:李付民荆小军马卫兴李维刚陈文潭
颜文军
五、对演练方案进行讨论:
具体实施步骤:
(一)施工人员发现有人从桥墩上坠落时,立即呼救并上报班长荆小军。
(二)由现场值班领导和带队队长方凯(分别任临时救援小组组长、副组长)迅速启动预案并组成现场临时救援领导小组,由小组临时成员立即分头投入救援工作。
(三)现场临时救援小组组长迅速赶往坠落地点,组织人员对伤员进行救治,现场临时救援小组副组长迅速组织人员的疏散工作,保持坠落地点的空气流通。
(四)根据具体情况现场临时救援领导小组再组织现场人员对高空坠落人员进行现场救治,与此同时,现场带队领导(现场救援小组组长)迅速拨打120急救电话和第一时间报告项目领导(电话内容必须简明扼要,应该包含以下几个方面:
①时间、地点;
②到达现场道路情况;
③现场联系人电话;
④现场的事故情况等)。此外,迅速组织人员进行现场保护和隔离工作,临时副组长立即从现场选出8人组成现场安全保卫班,并分别对通往“事故”地点的通道及“事故”地点进行临时保护和隔离,阻止外人和无关人员进入或靠近“事故”现场。
(五)应急物资、设备及资金到位。应急预案领导小组根据人员伤亡情况迅速调配车辆,联系救护车辆等,救援人员到位后立即进行伤者抢救。与此同时,财务部需要马上组织调动足够数额的应急急救资金。
(六)现场所有施工人员立即进入事故处理状态。现场组织疏散人员,撤离危险物品,检查人员伤亡和财产损失情况,组织现场人员进行自救,尽量将事故损失降到最低。
(七)其余人员整装待命,以备应对随时出现各种新情况。
(八)人员急救具体的.实施步骤:
1、医疗小组成员进入现场后,立即对受伤人员进行现场紧急救援(检查、包扎伤口、输液急救工作),并向应急领导小组组长汇报人员受伤情况。与此同时,工地的值班车迅速开往“事故”发生地点,指定担架专人迅速将担架抬至“事故”发生地点(一般至少常备两套担架和人员;此人员可现场兼职,如有意外就近马上抽人进行补充)。
2、现场如有多余车辆,马上派到途径事故现场复杂路段等待120急救车并引导至“事故”发生地点;120急救车如时间过长,可以采取工地值班车(兼顾工地救护车)直接送往就近已经事先联系好的医院进行人员急救。
3、对人员救援同时,由队长组织保持救援通道通畅,避免耽误对人员救治最佳时机。
4、工区领导迅速赶赴现场,在“事故”救助的同时,做好员工思想工作,稳定全体员工情绪,并迅速组成事故急救队伍,迅速开展“事故”急救工作。
5、各部门根据要求将事故情况上报上级主管领导和部门。
六、对“事故”事后处理工作进行讨论
(一)与相关专业技术人员对“事故”进行评估,确定方案,迅速将任务分解到具体部门及个人,然后分头实施并随时向事故现场救援领导小组领导进行汇报。
(二)配合有关部门实施事故调查调查、原因分析和处理,根据权限向相关部门报送事故调查报告。安质部负责对事故相关责任人进行询问及现场取证工作。工程部负责损失情况进行调查取证。
(三)针对事故原因,按照“四不放过”原则进行事后工作,并总结整理“事故”分析资料进行上报。
四不放过之一:事故原因不明不放过
四不放过之二:事故责任人未受到处罚不放过
四不放过之三:广大群众和责任者未受到教育不放过
四不放过之四:制定切实可行的预防措施不落实不放过
(四)善后工作的处理,恢复施工生产、生活。
七、对演练主要物资进行讨论
附件一:应急预案主要物资及设备表
八、对演练方案进行评价
讨论确定施工现场高处坠落应急预案的可操作性和可执行力度,领导小组组长对桌面演练效果和现场演练进行评价和展望。
施工现场应急预案 篇6
一、概况
本工程为环球物流有限公司的'汽车物流园2#、4#、6#仓库工程。本工程位于盐城市开发区境内,建筑面积为3x3520平方米,钢筋砼基础,空心砌块墙体,工字钢柱,彩钢板墙面,彩钢板屋面,塑钢窗,彩钢板大门,水泥砂浆地面。
为了提高项目经理部整体对该工程事故的应急能力,确保紧急情况下能有序的应急指挥,有效的保护员工的生命、企业财产的安全、保护生态环境和资源、把事故降到最小程度,特指定本预案。
二、应急领导小组构成
组长:
副组长:
成员:
三、管理小组成员
安全员:
技术质量负责人
卫生员:
班长:
生活管理员:
四、组织措施
1、成立以裴云鹏同志为组长的安全事故应急救援小组。一旦发生安全生产事故,能够确保施工现场及时的、有组织的对伤者进行救治。
2、施工现场配备担架两副,急救卫生包两只,内备常用的急救药物和止血纱布、绷带,急救卫生包和担架存放于便于取用的门卫值班室。
五、应急领导小组职责
1、领导各单位应急小组的培训和演习工作,提高其应变能力。
2、当施工现场发生突发事件时,负责救险的人员、器材、车辆、通讯联络和组织指挥协调。
3、负责配备好各种应急物资和消防器材、救生设备和其他应急设备。
4、发生事故要及时赶到现场组织指挥,控制事故的扩大和连续发生,并迅速向上级机构报告。
5、负责组织抢险、疏散、救助及通信联络。
6、组织应急检查,保证现场道路畅通,对危险性大的施工项目应与当地医院取得联系,做好救护准备。
六、管理小组职责
执行管理委员会有关健康、安全与环保法规、政策和规定,执行业主提出的具体要求。
定期召开会议,研究确定项目健康、安全与环保管理的计划和措施。检查健康、安全与环境计划和措施的落实、执行情况。
组织整改影响健康、安全与环保的隐患,防止、制止违章行为。
配合上级部门进行事故调查、分析和上报工作。
收集、整理现场的有关管理记录,及时向主管部门汇报安全管理现状,提出合理化建议,改进安全管理水平。
1、安全员职责
负责施工现场安全管理措施的具体组织实施;
组织施工人员学习安全知识教育和培训;
编制安全现场检查表,定期对现场安全情况进行监测、检查和评估;
参加安全会议,对安全情况进行报告,提出安全改进措施意见;
2、技术负责人职责
协助项目经理在项目管理中开展安全活动
负责本项目安全方面技术、质量、培训等管理工作。
参加项目安全计划的编写和培训工作。
3、卫生员职责
组织员工按计划进行体检,并及时填写《员工卫生健康档案》和医疗记录。
按照已建立的医疗保障程序对现场施工人员提供必要的医疗服务。
在发生灾难事故需要疏散人员时,向项目经理提供行动建议。
储存足够的医疗药品及用品,准确记录员工的健康情况。
进行现场医疗管理,准备好现场医疗救护。
监督、帮助后勤管理人员对宿舍及食品进行卫生管理。
定期对住宅、食堂的设施或设备进行消毒。
4、班长职责
对管辖的班组负责,保证本班组熟悉本岗位的操作程序,掌握安全知识。
严格按照施工作业程序和有关规范要求施工。
根据计划书的风险评估内容落实各级预防措施。
保证本班组上岗人员穿戴和正确使用劳保用品和用具。
及时将了解险情通知员工。
参加现场安全会议,按上级指令监督作业队伍实施安全管理。
5、生活管理员职责
负责营地的用电、用火及卫生和环境管理。
确保食物和饮用水卫生,预防疾病传播。
监督食堂厨师穿戴工作服上岗。
确保食物储存设备和冷冻设备工作正常。
监督落实营房按标准配备灭火器材与设施。
定期组织员工进行营房消防演习。
监督落实营房、工地等环境卫生及垃圾中处理的管理。
6、员工职责
每位员工均应清楚地了解自己在项目施工中的安全职责。
上岗前掌握本岗的操作规程,了解本作业的风险程度和风险控制、消减措施。
上岗时穿戴工作装,并正确使用防护用品、用具。
对事故隐患、不安全行为及时向班组长及安全监督员汇报
遵守工地安全管理规定,制止不安全行为,服从班组长,现场安全监督员指挥实施安全作业。
积极参加消防、急救等演习,提高自救、互救能力,防患于未然。
定期清洗床单、被罩、枕巾、衣物及清扫宿舍等环境卫生,保证衣、舍干净卫生、整洁。
严禁聚众赌博、打架斗殴及酗酒。
七、应急反应预案
1、事故报告程序
事故发生后,作业人员、班组长、现场负责人、项目部安全主管领导应逐级上报,并联络报警,组织急救。
2、事故报告
事故发生后应逐级上报:一般为现场事故知情人员、作业队、班组安全员、施工单位专职安全员。
发生重大事故(包括人员死亡、重伤及财产损失等严重事故)时,应立即向上级领导汇报,并在24小时内向上级主管部门作出书面报告。
3、现场事故应急处理
施工过程中可能发生的事故主要有:火灾爆炸事故、(窒息)中毒事故、触电事故、高温中暑事故、人身伤害、吊装事故。
4、火灾爆炸事故应急处理:
(1)及时报警,组织扑救。当火灾发生时,当事人或周围发现者应立即拨打119,并说明火灾部位和简要情况。同时报告给值班人员和义务消防队进行扑救。
(2)集中力量控制火势。根据就地情况,利用周围消防设施对可燃物的性质、数量、火势、燃烧速度及范围作出正确判断,迅速进行灭火;
(3)消灭飞火。组织人力密切监视未燃尽飞火,防止造成新的火源;
(4)疏散物质。安排人力物力对没被损坏的物品进行疏散,减少损失,防止火势蔓延;
(5)注意人身安全。在扑救过程中,防止自身及周围人员的重新伤害;
(6)积极抢救被困人员。由熟悉情况的人员做向导,积极寻找失落遇难的人员。
(7)配合好消防人员,最终将火扑灭。
5、触电事故应急处理:
(1)立即切断电源。用干燥的木棒、竹竿等绝缘工具将电线挑开,放置适当位置,以防再次触电。
(2)伤员被救后应迅速观察其呼吸、心跳情况。必要时可采取人工呼吸、心脏挤压术。
(3)在处理电击时,应对伤员进行早期清创处理,创面宜暴露,不宜包扎。由电击而发生内部组织坏死时,必须注射破伤风抗菌素。
6、高温中暑的应急处理:
(1)应迅速将中暑人员移至阴凉的地方。解开衣服,让其平卧,头部不要垫高。
(2)降温:用凉水或50%酒精擦其全身,直至皮肤发红,血管扩张以促进散热。降温过程中必须加强护理,密切观察体温、血压和心脏情况。当体温降到38摄氏度左右时,应立即停止降温。
(3)及时补充水分和无机盐。能饮水患者应鼓励其喝足凉水或其它饮料;不能饮水者应静脉补液,其中生理盐水约占一半。
(4)及时处理呼吸、循环衰竭。
(5)转院:医疗条件不完善时,应及时送往就近医院,进行抢救。
7、中毒窒息事故的应急处理:
(1)现场抢救。救护者必须带好防毒面具,做好自身的安全事项。发生急性中毒时,应使患者立即脱离急救现场,停止继续接触毒物。将患者移至空气新鲜处,保持呼吸畅通。迅速解开患者衣领、纽扣、腰带,注意保暖。如皮肤被污染,应立即脱去其污染衣物,用温水洗净皮肤。
(2)防止继续呼吸毒物。可迅速给予氧气吸入,纠正机体缺氧,加速毒物排出,或进行必要的人工呼吸。(人工呼吸者必须掌握操作过程和注意事项)经口中毒时应迅速进行引吐、洗胃。可用1-500高锰酸钾液,1-2%的碳酸氢钠液。
(3)清除进入人体内的毒物作用。迅速使用解毒物质,防止毒物吸收,促进毒物排泄。
8、烧伤事故的应急处理:
(1)采取有效的措施进行灭火,使伤员尽快脱离火源,尽量缩短烧伤时间;
(2)检查伤员全身状况和有无合并损伤;
(3)防休克、防窒息、防创面污染;
(4)用较干净的衣物把创面包裹起来,防止再次污染。迅速离开现场,把重伤员送往医院。
9、发生流行病或传染病的应急处理:
(1)当有人员确诊发生流行病或传染病时,应立即报告当地疾病控制中心和业主、监理单位。
(2)通知所有人员就地休息,不得到其他场所,等候疾病控制中心的检疫。
(3)按照检疫部门的指示,进行隔离控制活动。
10、应急培训和演练
(1)应急反应组织和预案确定后,施工单位应急组长组织所有应急人员进行应急培训。
(2)组长组织按照有关预案进行分项演练,对演练效果进行评价,根据评价结果进行完善。
(3)在确认险情和事故处置妥当后,应急反应小组应进行现场拍照、绘图、收集证据,保留物证。
(4)经业主、监理单位同意后,清理现场恢复生产。
(5)单位领导将应急情况向现场项目部报告,组织事故的调查处理。
施工现场应急预案 篇7
目录
一、制定应急预案的目的………………………………………………1
二、适用范围……………………………………………………………1
三、职责…………………………………………………………………1
四、应急响应……………………………………………………………3
1、重大事故应急报告和现场保护………………………………3
2、重大事故应急组织措施………………………………………3
3、重大事故应急其它措施………………………………………4
五、爆炸火灾应急预案………………………………………………4
1、潜在火爆炸火灾事故的范围…………………………………5
2、控制措施及要求………………………………………………5
3、监督、检查……………………………………………………9
六、防火处坠落应急预案……………………………………………12
1、建筑施工中容易发生高处坠落的有几种情况………………12
2、控制措施及要求………………………………………………14
七、物体打击应急预案………………………………………………15
1、建筑施工现场物体打击形式原因……………………………16
2、物体打击的预防………………………………………………16
八、触电应急预案……………………………………………………17
1、施工现场触电事故的规律……………………………………17
2、预防触电的措施………………………………………………18
九、机械伤害应急预案………………………………………………20
1、搅拌机械伤害…………………………………………………20
2、木工机械伤害…………………………………………………20
3、钢筋加工机械伤害……………………………………………21
4、卷扬机伤害……………………………………………………22
5、起重机具伤害…………………………………………………22
6、起重机械伤害…………………………………………………23
7、施工升降机伤害………………………………………………25
十、食物中毒应急预案……………………………………………26
1、常见的食物中毒………………………………………………26
2、预防措施………………………………………………………26
十一、坍塌应急预案…………………………………………………26
1、土方工程的坍塌及预防………………………………………26
2、模板工程的坍塌及预防……………………………………29
十二、现场急救………………………………………………………33
1、工地发生伤亡事故应立即做好三件事………………………33
2、触电事故的现场急救…………………………………………33
3、外伤、骨折的现场救护方法…………………………………35
4、中毒事故的现场急救…………………………………………37
5、火灾现场人员自救措施………………………………………38
阿瓦提县文明佳苑二期1#楼建设项目,阿瓦提县文明佳苑二期1#楼工程、工程建设地点:阿瓦提县;属于框架剪力墙结构;地下一层,地上九层;15468.32m2,计划x年3月日开工,x年月日竣工。
本工程由阿克苏朋成房地产开发有限公司投资建设,阿克苏中远世纪建筑设计院有限公司设计,新疆天工岩土工程勘察设计院地质勘察,深圳浩源监理项目咨询管理有限公司监理,阿瓦提县高通建设工程有限公司组织施工;由杨建军担任项目经理。
一、制定应急预案的目的
为了积极应对可能发生的各类重大事故,预先控制潜在事故或紧急情况,做好应急准备和响应,组织有序的事故抢救和救灾工作,最大限度减少人员伤亡和财产损失,维护正常的施工生产秩序,促进本企业的经济建设,按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》和《建设工程安全生产管理条例》的要求,结合本项目部的实际,制定本应急处置预案(以下简称《预案》)。
二、适用范围
本预案适用于项目部建筑工程可能发生的造成一次死亡5人以上(含5人)或重伤(急性中毒)10人以上(含10人)或经济损失50万元以上(含50万元)的事故以及其它性质特别严重,产生重大影响的事故。
三、职责
1、项目经理是安全生产的第一责任人,分管生产的副项目经理是安全生产的主要责任人,他们分别是重大事故应急处置的负责人或主要负责人。
2、各职能科室负责人在特大事故应急处置中,应服从领导,履行职责,有机配合,具有良好的应急准备和应急响应的战斗力。
3、成立重大事故应急处置总指挥部,其指挥部班子人员系本项目安全领导组成员。
总指挥:
副总指挥:
成员:
4、总指挥部下设分指挥组
(1)警戒保卫组:负责事故现场的安全保卫、治安秩序和交通疏导工作;
(2)应急救援指挥组:负责事故发生后的现场应急救援工作;
(3)医疗救护指挥组:负责事故发生后的医疗救护工作。
(4)物流供应指挥组:负责应急救援物资的供应和运输工作。
(5)善后处理指挥组:负责事故发生后的报告、调处和善后工作。
5、总指挥部下设办公室,设在安全科,其主要职责如下:
(1)组织有关部门按照应急预案迅速开展抢险救灾工作,力争将损失降到最低程度。
(2)根据事故发生状态,统一部署应急预案的实际施工工作,并对应急工作中发生的争议采取紧急处理措施。
(3)根据预案实施过程中发生的变化和问题,及时对预案提出调整、修订和补充意见。
(4)在本工程处范围内紧急调用各类物资、设备、人员。
(5)根据事故灾害情况,有危及周边环境和人员的险情时,组织人员和物资疏散工作。
(6)配合上级部门进行事故调查处理工作。
(7)做好稳定施工生产秩序和伤亡人员的善后及安抚工作。
(8)适时召集职工大会,将事故的原因、责任及处理意见公布于职工。
(9)对专业指挥组进行培训和演练,提高应急实战能力。
四、应急响应
1、重大事故应急报告和现场保护
(1)重大事故发生后,项目部必须以最快捷的方法,立即将所发生特大事故的情况报告公司安全设备科。事故报告应包括以下内容:
a、发生事故的单位及事故发生的时间、地点;
b、事故单位的行业类型、经济类型、企业规模;
c、事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计;
d、事故原因、性质的初步判断。
e、事故抢救处理的情况和采取的措施;
f、需要有关部门和单位协助事故抢救和处理的有关事宜;
g、事故的报告单位、签发人的报告时间。
(2)重大事故发生后,项目部必须严格保护事故现场,并迅速采取措施抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时,必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图,并妥善保存现场重要痕迹、物证等。
2、重大事故应急组织措施
(1)特大事故发生后,项目部应急处置总指挥部应立即投入运作,总指挥及各分指挥组有关负责人应迅速到位履行职责,及时组织实施相应事故应急预案,并随时将事故应急处置情况报上级主管部门。
(2)事故发生后,应急救援指挥部应当尽快恢复事件发生点被损坏的道路、水、电、通信等有关设施,确保应急救援工作的顺利开展。
(3)事故发生后,警戒保卫指挥组应当加强事故现场的安全保卫、治安管理和交通疏导工作,预防和制止各种破坏活动,维护现场治安。对肇事者等有关人员应采取监控措施,防止逃逸。
(4)事故发生后,医疗救护指挥组应当立即组织急救队伍,利用各种应急医疗设施、医疗药品,抢救伤员,其他相关部门应做好抢救配合工作。
(5)事故发生后,物资供应指挥组应当保证应急救授物资的供应和运输,在抢险救灾过程中紧急调用的物资、设备、人员和占用场地,任何组织和个人都不得阻拦或拒绝。
(6)事故发生后,善后处理指挥组应当协助配合上级有关部门搞好事故调查,同时做好善后各种处理工作。
3、重大事故应急其它措施
(1)本预案是项目部地对可能发生的重大事故的应急准备和响应。组织实施紧急救援工作时听取上级部门进行事故调查处理的指导性意见,进行随机应急处置。
(2)结合项目特点,加强宣传和教育工作,提高项目部预防重大事故的意识并采取有效的防范措施。
(3)任何组织和个人都有参加重大事故抢险救灾的义务。
五、爆炸火灾应急预案
1、潜在爆炸与火灾事故的范围
(1)引起火灾的主要环节(根据建筑业的特点,施工现场内)
a、临时用火多,疏于管理;
b、临时用电量在特定时段大,导线截面与负载不匹配;
c、易燃、可燃材料多,场地狭小,没有效控制施工用火;
d、施工人员吸烟,木工房木屑自燃或木花木屑接触火源;
e、生石灰受潮发热;
f、电焊气割作业时溅出的高温火花及掉落的灼热物体;
g、缺少消防水源、消防通道不畅导致火情蔓延造成火灾;
h、取暖设备、液化气、办公废弃易燃物处理不当。
(2)引发爆炸的主要环节
a、氧气、乙炔气贮存、使用不当;
b、食堂液化气使用不当;
c、电焊气割曾贮装过各种可燃气体、易燃液体和有毒物质而且未经彻底清洗的容器。
d、化学品燃烧引发容器爆炸。
2、控制措施及要求
(1)坚持预防为主的原则,逐级建立应急管理组织,明确岗位职责。
(2)每年组织一次防火防爆应急技术培训或应急演习,加强法制意识和技术技能教育,提高应急管理水平。员工防火防爆培训率应达到100%,电工、电焊气割等特种作业人员必须持证上岗,仓库保管员和化学品物质作业人员应经培训并掌握相关知识规定。
(3)在编制施工组织设计(或方案)时,应按防火防爆要求周密考虑和落实。如施工现场平面布置、暂设工程(临时建筑)搭设位置,施工用火用电和易燃易爆的贮存安全管理,明确划分用火作业区,易燃易爆可燃物堆放场(仓库)易燃废品集中点和生活区等,并满足包括工棚、临时宿舍的间距。工棚或临时宿舍的搭建及间距要符合防火规定。
a、临时宿舍尽可能搭建在离开建筑物20m以外,并不得搭在高压架空线路下面,应和高压架空线路保持安全距离;
b、工棚内顶高度一般不低于2.5m;
c、每幢宿舍居住人数不宜超过100人,每25人要有一个直接出入的门,门宽不少于1.2m,同时门必须外开;
d、一切架空电线必须用固定瓷瓶绝缘,电线穿过墙壁时,必须从瓷管、硬塑料管内通过。
e、施工现场明火作业必须经有关部门批准后,才可动火;
f、施工现场仓库、木工棚及易燃易爆物堆(存)放处等,应张贴(悬挂)醒目防火标志;
g、施工现场必须配备足够数量的防火、灭火设施和器材。
如:防火工具(消防桶、消防梯、铁锹、安全钩等);砂箱(池);消防水池(缸);消防栓和灭火器;
h、要建立安全防火责任制并划分防火责任区,施工现场的消防器材及消防通道应有消防平面图,注明消防器材的位置、数量、型号及有效期。
(4)项目部、施工现场的木工间、油漆间、电工间、机修间、脚手架等处,车间、仓库等易燃易爆部位必须设立禁火标志,需动用明火作业的必须开具动火证,按级审批并落实监护措施;必须配备与防火防爆要求相适应的灭火器材,灭火器材应放置在醒目、防晒、易取的位置:各类应急抢险器材或物质应有明显标志,禁作他用。
(5)油料、化学危险品必须设立专用仓库单独分类存放,仓库应符合消防条例安全规定,设置明显标识,不得与其他物质混放,经常检查,发现异常及时汇报,采取有效措施妥善处理,同时做好有关记录。
(6)项目部应加强对化学品、氧气、乙炔气等物质的管理。对未能一次用完的上述物质,按不同性质规范存放或交仓库保管,严禁随意放置。
(7)对动火有特殊要求的化学危险品,在使用时严格执行动火制度,应按使用说明书及操作规程规范作业,决不轻易动火。
(8)施工现场的动火作业,必须执行动火作业分级审批规定:
a、一级动火作业由分公司安全设备科填写动火申请表,编制安全技术措施方案,报公司安全设备部和所在地区公安局消防科审批后方可动火;
b、二级动火作业由项目经理填写动火证,编制安全技术措施方案,报分公司安全设备科审批后方可动火;
c、三级动火作业由所在班组填写动火证,经项目生产经理或工长审查后方可动火。
(9)动火等级划分
a、一级动火
--一禁火区域内;
--一油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容量以及连接在一起的辅助设备;
--一各种受压设备;
--一危险性较大的登高焊、割作业;
———比较密封的室内、容器内、地下室等场所;
———现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。
b、二级动火
———在具有一定危险因素的非禁火区域进行临时焊割等明火作业;
———小型油箱等容器;
———登高焊割等明火作业。
c、三级动火
———在非固定的无明显危险因素场所进行明火作业。
(10)初起火情常用的几种灭火方法
a、电气火灾:断电拉闸,采用干粉或1211灭火器扑灭;
b、木屑等非化学品、气体火灾:采用水、干砂和泡沫、酸碱灭火器扑灭。
c、油料、气体及化学品火灾:采用干粉或1211灭火器扑灭的同时用水冷却容器,防止爆炸。
(11)发生较严重的火情或已形成的火灾,一方面迅速疏散人群,并立即组织人员分燃烧物的种类采取适当的方法积极扑救;同时迅速向“119”报火警,请求消防队扑灭。
(12)项目部正确使用取暖设备、液化气,正确处理办公废弃易燃物。
(13)若发生了爆炸、火灾事故,现场负责人应根据本应急预案进行运作,消除或控制事态扩大,并以最快方式向上级领导和部门汇报。
(14)若爆炸、火灾事故发生后,项目部领导应对预案的适宜性进行评价。如不能满足应急和响应要求,及时修改补充应急预案。
(15)若突发事故中发生伤亡事故按国务院(1991)75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》执行。
3、监督、检查
项目部每周组织一次监督检查,主要检查各班组防火防爆应急预案的落实情况,检查出的不合格项按《不符合、纠正与预防措施管理程序》Q/TZE、B05-20__执行。
六、防高处坠落应急预案
1、建筑施工中容易发生高处坠落的有以下几种情况。
(1)“四口”处坠落
a、电梯井门口未设置固定栅门或护栏,井内未隔层张设安全
平网和铺设防护板;
b、洞口醒目处未挂安全警示标志;
c、工人在洞口危险部位逗留;
d、预留洞口未用固定盖板或护栏防护。
(2)临边处坠落
a、楼层周边无防护;
b、虽有防护而未按规定设置;
c、卸料平台的外侧边无防护或防护不严。
(3)脚手架上作业坠落
a、搭设外脚手架时里排立杆与建筑物外墙面间距过大而又未采取防护隔离措施;
b、作业层的脚手板或竹笆片未能满铺铺牢;
c、脚手板超载或材质不符合要求而发生断裂;
d、未设置护身栏杆或护栏不符合要求;
e、里脚手架搭设不稳固,脚手板材质差;
f、思想麻痹;
g、脚手板悬挑过长或搭接不牢;
h、脚手架倒塌主要是外脚手架基础、搭接、材质、与建筑物拉结等不符合要求。
(4)悬空作业坠落
a、在垂直运输机械的组装、拆卸及脚手架的搭设和拆除中,
由于工人是在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行作业的,所以稍一疏忽就有坠落的危险。
①垂直运输机械在组装、拆卸时,作业人员未系安全带;
②安全带使用不当;
③井架组装时,架体基座与基础间未埋设螺栓固定,也未拉临时缆风绳;
④拆除脚手架时未按规定由上往下分层拆除、未系安全带。
b、在工程收尾过程中,安装落水管、玻璃或油漆门窗时,站在外窗台或不牢靠的立足点上作业引起坠落。
①未系安全带且没有戴好安全帽;
②脚穿硬底鞋、易滑鞋上岗;
③过早拆除安全防护设施。
c、在高处绑扎钢筋、支模、浇注砼时坠落。
①未设置操作平台;
②未用安全网防护;
③未系安全带。
(5)吊篮载人坠落
违章开机,违章乘坐吊篮。非载人垂直运输机械的设计制造均按载货要求处理,对载人没有安全可靠的防护装置,一旦载人后常因断绳、吊篮出轨、连接松脱而坠落。
(6)其他情况的坠落
a)翻越阳台、窗口或攀登脚手架时坠落;
h)排除井字架、龙门架吊篮故障坠落;
c)登爬梯、人字梯坠落;
d)冬季施工时滑倒坠落。
2、控制措施及要求
(1)牢固树立自我安全保护意识,作业前要认真检查自己的作业段和作业面,如发现防护设施有缺陷或隐患,必须及时解决或待排除后方可作业。
(2)要了解和掌握施工现场安全防护规定,严格遵守本工种的安全技术操作规程。
(3)在任何场合、任何情况下都不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。
(4)进入施工现场必须戴好安全帽,悬空高处作业必须正确使用安全带。严禁穿硬底鞋、易滑鞋上岗作业。
(5)上下作业应走脚手架斜道或楼梯,不得攀登脚手架或翻越阳台、窗口,严禁乘坐井字架、龙门架吊篮和其他非载人起重机上下。
(6)高处作业时,除正确使用安全带外,还要注意站立位置要得当、稳妥,不宜用力过猛,防止失去平衡而坠落。
(7)用单面梯登高,上端要扎牢,下端应有防滑措施,人字梯底脚要拉牢。
(8)冬季施工时,作业前应先清除作业面上的霜冻或积雪,并采取可靠的防滑措施。
(9)酒后不得从事高处作业,凡患有心脏病、高血压、眩晕症等疾病者不得从事悬空高处作业。
(10)不得在洞口、临边等危险部位滞留,严禁在无遮拦的高处休息。
(11)搭设安全平网应每隔3m设一根支杆,支杆与水平面之间的夹角保持45°,网应外高内低,网与网之间拼接严密,不留缺口,离墙体不得大于15cm,网内杂物要随时清除。
(12)高层施工采用悬挑或悬挂式脚手架时,必须有设计方案,经验收合格后方可投入使用。
(13)不得随意拆除安全防护设施,如因作业需要临时拆除或变动时,须经施工负责人同意,并采取可靠的防护措施,作业后必须立即复原。
七、物体打击应急预案
1、建筑施工现场物体打击形成原因
(1)人为操作不慎
a、砌筑过程中,由于砍砖或锤击毛石修边,易形成碎块坠落或外崩伤人;
b、混凝土浇筑过程中,由于震捣或下料位置不准,使混凝上溢出模壳坠落。拆模后,敲凿涨壳混凝土形成崩块坠落伤人;
c、在钢筋定位、绑扎、模板支护及拆除过程中,由于钢筋绑扎、焊接不牢或钢筋临时搁置点失稳,模板支撑不牢靠,拆除模壳操作不慎,使钢筋、模板坠落伤人;
d、在脚手架搭设、井架、塔吊等机械设备拆装过程中,由于操作不慎,致使零部件、传递工具坠落或违章抛掷物件伤人;
e、安装过程中的物体坠落。楼板等预制砼构件安装时,由于搁置点偏小,常因塌裂或安装位置不准而形成坠落;门窗、玻璃、水电器材、风暖设备、装璜材料安装时,常因操作不慎形成物体打击等。
(2)施工现场无防护或防护不严密
施工现场无防护或防护不严密、不到位,无个人防护用品或个人防护用品不全,使用不正确,是造成物体打击事故的根本原因。
(3)起重作业过程中的物体坠落
由于起吊物体绑扎不牢、外溢,松散物体无集装措施,起重机械发生机械故障,如制动失灵,钢丝绳、销轴、吊钩断裂,连接松脱,滑轮破损,出轨等,均能造成落物伤人。
(4)施工质量差、建材质量低劣
装饰、装修过程中,如所用建材质量低劣,特别是粘贴材料配合比不正确或用劣质粘贴材料,可致使装饰材料(如花岗岩、大理石、面砖、铝板、塑板、轻钢龙骨、玻璃等)剥落而造成物体打击。
2、物体打击的预防
(1)学习、了解施工现场个人防护常识及措施,掌握正确使用个人防护用品的方法。进入施工现场必须戴好安全帽。
(2)对各类手持机具,使用前必须认真检查,如有裂纹、损伤、连接松动等缺陷,必须及时修复或更换。
(3)作业前,应对周围的操作环境进行观察,检查操作面上方、周围的防护设施是否齐全、牢靠。立体交叉作业时,各作业层必须有密目式安全网或木板、竹笆等防护。进行敲凿作业时,应注意周围的作业人员,防止碎裂崩块伤害自己和他人。
(4)在进行安装、拆卸作业时,要设禁区标志,派专人负责监督,严禁无关人员逗留或穿行。
(5)施工作业场所如有可能坠落的物件,应先行撤除或加以固定。工具应随手放入工具袋。拆卸下来的物料、废料或余料应及时清理运走,不得任意堆放或向下丢弃。传递件禁止抛掷。
(6)作业中,如发现有异响、落物或其他险情,应及时避到安全地带。
八、触电应急预案
1、施工现场触电事故的规律
a、6 -- 9月份触电事故多,主要原因是天气炎热、空气潮湿,降低了电气设备绝缘性能;施工人员劳动强度大,出汗多,皮肤电阻减小,触电危险性增大;
b、携带式和移动式设备触电事故多。主要原因是施工中这些电气设备经常移动,工作条件比较差,容易发生事故;
c、电气连接部位触电事故多。主要原因是插销、开关、接头等连接部位机械牢固性差,带电部位容易外露,电气可靠性较低,容易发生危险;
d、非电工触电事故多。主要原因是电气设备种类繁多,而操作人员绝大部分为非电工作业人员,他们电气安全知识比较缺乏。
e、违章作业造成触电事故多。主要原因是操作者有章不循,私接乱拉,随意敷设,带电移动电气设备等;
f、设施和防护不符合要求造成触电事故多。主要原因是使用损坏了的电气设备,建筑物附近高压线防护不严或无防护,电气设备金属外壳无保护接地(零)和未装漏电保护器等。
2、预防触电的措施
a、非电工严禁接拆电气线路、插头、插座、电气设备、电灯等;
b、使用电气设备前必须要检查线路、插头、插座、漏电保护器等装置是否完好;
c、电气线路或机具发生故障时,应找电工处理,非电工不得自行修理或排除故障;
d、使用振捣器等手持电动机械和其他电动机械时,要由电工接好电源,安装上漏电保护器。操作者必须穿戴好绝缘鞋、绝缘手套后再进行作业;
e、搬迁或移动电气设备前必须先切断电源;
f、搬扛钢筋、钢管及其他金属物时,严禁碰触到电线;
g、严禁在电线上挂晒湿物,如毛巾、衣服等;
h、禁止私用电炉取暖、烧饭、做菜等;
i、在架空输电线路附近工作时,应停止输电,不能停电时,要有隔离措施,要保持安全距离,绝对不能碰触;
j、电线必须架空,不允许在地面、施工楼面随意乱拖,若必须通过楼面应设过路保护;
k、照明灯具安装高度应符合规程要求,不准将吊灯导线拉来拉去;
l、临时照明灯和经常移动的照明灯,以及地下、沟道照明灯,应使用36伏以下安全电压;
m、不得用湿手去碰触电气设备,禁止用湿布擦抹带电设备或用水冲洗各种电气设备;
n、作业完毕要把闸刀拉下,锁好配电箱、开关箱:电箱内不许放置任何物件、工具;
o、电线折断掉落地面时,不得靠近或用手去拿,应赶快找电工处理;
p、雷雨时,不要走近电线杆、铁塔、架空电线,也不要在孤独的树下或屋边避雨,以防遭雷击;
q、万一发现有人触了电,不得用手直接去拉触电人;
r、万一发生电气火灾,要立即切断电源,在未切断电源以前,不得用水或酸碱泡沫灭火器灭火;
s、电气设备的保护接地或保护接零要合理、可靠,必须实行包括总电源在内的两级漏电保护;
t、电工作业时,要穿戴好劳动防护用品,使用电工专用工具。在停电检修时,必须在闸刀处挂上“有人工作,不准合闸”的警告牌,必要时要有人监护:
九、机械伤害应急预案
1、搅拌机械(混凝土搅拌机、砂浆拌和机)伤害
a、伤害原因
①料斗提升过程中,人进入或头、手伸入料斗与导轨架之间,被料斗轧死或致残;
②人在进入搅拌筒或料斗与导轨架之间清理过程中,由于电源未切断,他人误操作造成伤害;
③料斗提升绳断裂引起料斗坠落伤人;
④在机器运转过程中将手或木棒等伸入搅拌筒造成伤害:
b、防治措施
①搅拌机操作必须定人定机;
②搅拌机在运转过程中或未切断电源前,严禁进人导轨架;
③料斗升起时,严禁在其下方工作或穿行;
④进人筒内清理前,必须切断电源,并有专人在外监护或卸下熔断器并锁好电箱;
⑤作业后,应将料斗降落到料斗坑。清理料斗坑时,必须用链条或安全钩扣牢料斗。
2、木工机械(圆盘锯、平刨)伤害
(1)一般要求
使用圆盘锯、平刨时,常发生手指割伤事故。木料过湿或有节疤、铁钉、锯片磨钝,锯片缺齿过多等原因均可造成事故:
(2)圆盘锯伤害防治措施
①非本工种人员严禁操作木工机械;
②被锯木料厚度,以锯片能露出木料1——2cm为限;
③送料时不得将木料左右晃动或抬高。遇到木节要缓缓送料;
④操作人员不得面对锯片旋转的离心力方向操作,手不得跨越锯片。锯上方应加设防护板;
⑤锯片相邻缺齿超过2个、有裂纹等缺陷时应及时更换。
(3)平刨伤害防治措施
①刨料时,手应按在料的上面,手指必须离开刨口5cm,严禁用手在木料后端送料或跨越刨口进行刨削;
②被刨木料的厚度小于3 cm、长度小于40 cm时,应用压板或压棍推进;
③被刨木料如有破裂或硬节等缺陷时,必须处理后再施刨:刨旧料前,必须将钉子、杂物清理干净;
④机械运转时,不得将手伸进安全挡板内侧去移动挡板或拆除安全挡板进行刨削。
3、钢筋加工机械伤害
a、伤害原因
①由于刀片损坏或磨钝,钢筋未握紧,造成摆动伤人;
②运转过程中直接用手清除切刀附近的断头和杂物时致伤;
③弯曲钢筋半径内站人被打击。
b、防治措施
①非钢筋机械操作人员严禁操作;
②钢筋加工时,严禁加工直径超过本机规定的钢筋;
③切断机刀片安装应正确、牢固;
④切断时,应在活动刀片退回时进料,必须握紧钢筋,手与刀口距离不得少于15cm。如切断短料时,应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹住,不得直接用手送料;
⑤运转中,严禁用手直接清除切刀附近的断头和杂物;
⑥严禁在弯曲钢筋的作业半径内站人;
⑦使用钢筋调直机在调直块未固定、防护罩未盖好前不得送料。当钢筋送入后,手与轮间必须保持一定的距离。
4、卷扬机伤害
a、伤害原因
①由于操作失误,人被卷入滚筒造成骨折或死亡;
②由于无过路保护,人跨越钢丝绳,钢丝绳断裂伤人;
③制动失灵、卷筒与减速箱脱离或钢丝绳断裂,造成重物或吊钩坠落伤人。
b、防治措施
①坚持持证上岗,严格遵守操作规程,严禁无证人员开机;
②卷扬机的基座安装必须平稳牢固;
③操作前,必须检查制动器、联轴器各零部件的松紧完好情况;
④严禁任何人跨越钢丝绳;
⑤操作工应穿紧身衣、裤,不得留长发。
5、起重机具(千斤顶、葫芦)伤害
(1)伤害原因
①千斤顶放置在松软的地面上,载荷重心与千斤顶轴线不一致,顶升过程中,由于基底偏沉或载荷水平位移而发生千斤顶偏歪、倾斜,引发伤害事故;
②葫芦由于固定不牢靠,超载或悬挂方法不当坠落伤人;
③产品质量低劣或操作失误引发事故;:
(2)防治措施
①千斤顶的额定起重量应大于设备的实际重量;
②千斤顶应放在平整、坚实的作业面上并在底座下铺坚硬的垫木或钢板;
③不允许用吊钩钩尖吊挂载荷;
④操作起重机具时,人应站在重物的侧面,并随时注意重物的变化情况:严禁任何人在重物下行走或停留,以免重物倒塌、坠落。
6、起重机械(塔机、履带吊、汽车吊、轮胎吊、井字架、龙门架)伤害
(1)伤害原因
①无证操作引发事故;
②超负荷吊装或斜拉失去稳定平衡,造成倒塔事故;
③由于斜吊,重物离开地面后迅速向钢丝绳竖直方向剧烈摆动,造成恶性打击事故;
④在受到大风侵袭时,因夹轨钳未锚牢,下旋式塔机出轨或倒塔;
⑤砖头、钢筋、钢管等散装物品绑扎不牢,吊运过程中造成物体打击事故;
⑥铰点联接处销轴上的开口销不符合要求或不全,引起销轴脱落事故,造成折臂或倒塔。螺栓松动、零部件长期失修造成事故。
⑦保险装置失灵造成事故;
⑧指挥人员发出信号(手势)不清或不正规,司机误操作,导致事故的发生;
⑨由于接地装置不符合要求,遭雷击或电气设备漏电引发触电事故;
⑩吊钩或钢丝绳断裂,重物坠落伤人;塔吊安装位置与高压线间的距离小于安全距离且未加防护,吊钩、索具或钢筋等金属物件碰撞高压线引发事故;搭设井字架时,不拉设临时缆风绳,基础、地锚设置及缆风绳(或附墙)不符合要求,造成倒塌事故;违章乘坐井字架、龙门架的吊篮,坠落伤亡。
(2)防治措施
①所有从事起重作业的人员,必须经过专业培训,取得操作
证后方可上机操作,严禁无证人员操作;
②起重机司机必须熟悉自己操作机TO的安全技术操作规程和注意事项;
③严格执行“十不吊”;
④吊物未停稳前不应靠近或用手抓住吊物,以
施工现场应急预案相关文章: