作文档>范文大全>文秘知识>学校教学管理制度

配电室安全管理制度

更新时间:

配电室安全管理制度(精选11篇)

配电室安全管理制度 篇1

  配电室安全管理制度

  (1)张贴“闲人免进”标志,控制无关人员进入。如工作需要,应进行登记后方可进入。

  (2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。

  (3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。

  (4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。

  (5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。

  (6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,严格执行安全操作规程。

  (7)应按规定正确填写、使用倒闸操作票。

  (8)经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。

  (9)熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。

  (10)保证应急照明装置正常运行。

  巡视检查制度

  巡视检查是为了掌握设备的运行情况,及时发现缺陷,消灭隐患事故,确保安全运行,每位值班人员必须严格按照规定和要求,认真做好巡视检查工作。

  一、经常性定期巡视检查,执行特殊巡视检查,根据电气负责人的布置。

  二、电气负责人和正式操作的值班人员,可以单独巡视高压设备。

  三、巡视时,应思想集中,仔细观察。做到看、想、听、嗅并用。

  四、单独巡视高压设备时,不得移开遮栏或进入设有遮栏的设备内,除巡视外不得进行任何操作。

  五、室内巡视应随手将门关好,防止小动物进入。

  六、巡视检查中发现设备缺陷和异常运行情况,应详细记录在值班记录簿和缺陷记录簿。按《设备缺陷管理制度》规定执行。

  设备缺陷管理制度

  全面掌握设备健康状况,及时发现设备缺陷,认真分析设备缺陷产生的原因,积极摸索设备运行规律,是妥善安排设备检修、校验和测试工作的重要依据。

  一、设备缺陷是指:设备本体磨损,劣化、自然老化,或由于装置不当,外力影响等使设备运行发生不安全情况。

  二、按照缺陷性质可分为以下三类:

  1、紧急缺陷,性质严重,情况危急,必须立即处理,否则会发生人身伤亡和设备损坏及停电事故。

  2、重要缺陷,性质严重,情况尚可,虽能继续运行,但短期内将会发生事故,威胁安全运行。

  3、一般缺陷,性质一般,情况轻微,对安全运行影响不大。

  三、发现缺陷的处理与汇报

  1、紧急缺陷从发现后24小时内处理完毕,如无法停电处理的应采取紧急措施(转移负荷或限制负荷)并立即通知电气负责人或向上级领导汇报。

  2、重要缺陷,尽可能及时处理,如不能立即处理,安排最近期内处理,但不能超过一周,并通知电气负责人。

  3、一般缺陷,不论其是否影响安全,均应和积极处理,如有困难者可列入计划处理,并按月向电气负责人汇报。

  四、紧急和重要缺陷未处理好前,应加强监视,采取有效措施防止发展成事故。

  五、任何缺陷均应记录在缺陷记录簿内,对于在操作、检修、试验等工作中发现的缺陷而未处理的均应登记。

  值班制度

  变电所应有专人管理,专人值班,并做好记录。单独值班人员或值班负责人,必须熟悉电气设备,有实际工作经验,考试合格,并经主管领导批准。

  一、无论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开,越过遮栏和进入设有遮栏的高压设备上工作,以免发生事故。

  二、变配电所人员必须熟悉下列各项:

  1、变配电所的现场运行规程、操作规程、安全工作规程、事故处理规程,以及各种检修规程。

  2、变配电所一次系统接线图及主要设备的规范、性能和位置。

  3、继电保护、仪表及信号装置接线、位置、动作的检查。

  4、所内正常照明和事故照明的接线。

  5、各种运行方式及倒闸操作。

  6、消防设备的使用和维护,触电急救措施(人工呼吸法和心脏挤压法)。

  三、值班员在当班时间内应做好下列工作

  1、监视设备运行情况,发现不正常运行和设备缺陷,应及时通知调度和有关人员处理。

  2、按照调度命令进行操作,并在值班操作记录簿上记录本班的各项操作。

  3、正确迅速完成操作票所规定的各项操作任务。

  4、按质、按量、按时完成本班的抄表及巡视工作。

  5、对进入所内工作的施工、检修、试验和其他人员的工作进行许可,工作完毕后验收,并负责填写验收记录。

  6、保持各种资料、图纸、记录、图表的正确性,凡变动过的设备应修正图纸。

  7、消除力所能及的设备缺陷。

  8、做好环境卫生及设备清洁工作。

  四、值班人员在当班时,不得擅自离开变配电所,必须离开时需得到值班负责人或上级领导的批准。

  五、值班时间衣着整齐,不准穿拖鞋,巡视和操作时不准穿短裤、短袖、裙子,应绝缘鞋。

  接班制度

  为了明确交班和接班双方在运行工作上的职责,并使接班人能迅速掌握设备的运行情况,双方应履行交接班手续。根据值班表依次进行交接班,未经领导批准不得私自调班。

  一、值班人员应遵守交接班制度,准时交接班。接班人员应在接班前15分内到达变配电所,以便及时准备,集中思想了解情况,做好接班工作。

  二、交班人员必须在交班前作好下列工作和书面记录。

  1、电系接线变更情况,检查模拟屏与设备的实际运行状况是否相符合。

  2、主要设备运行情况(缺陷、符合大小等)。

  3、施工设备的情况(包括检修、实验设备),使用的工作票、临时接地线位置和数量。

  4、继电保护装置变动情况(指接线与定值的变化)。

  5、检查当值有关事项是否均已记入各项记录簿,并填写好接班人员需完成的工作。

  6、作好清洁工作,确保安全用具、工具、仪表及钥匙等齐全良好。

  三、值班人员再接班前及工作时间严禁饮酒。

  四、交班时一切工作由交班人负责,应尽量避免倒闸操作和许可工作。有下列情况之一时不进行交接班。

  1、接班人有饮酒或有生病。

  2、处理事故或进行操作时。

  五、接班人在接班时应按下列项目进行检查。

  1、查阅电系运行方式是否变更,检修设备的进展情况,负责人姓名,安全措施及接地线、保安锁等安全设施点,并应亲至现场巡查清楚。

  2、查阅运行记录,和各种记录簿是否齐全清楚。

  3、分别点清操作票、工作票、停服役单等。

  4、现场检查设备、场地清洁情况。

  5、清点安全用具(接地线、标示牌、保安锁等),接收工具,仪表及变电所钥匙。

  六、接班人员听取了交班人员详细汇报后,确定是否可以接班,如同意接班,在值班日志上履行交接班手续,双方共同签字以示交接手续正式完成。

  配电室消防安全制度

  1、配电室内不得会客、吸烟,不得动用明火,不得储存杂物和堆码商品,不得存放易燃易爆物品。

  2、各种电器、照明设备及线路的安装、使用以及配电室的清洁维护要严格按照有关标准执行。

  3、当班上岗时须穿绝缘鞋,带电作业时须安排两名以上监护人,作业时挂牌操作,并有专人守卫电闸箱,高空工作时系好安全带。

  4、配电室要配备适量的消防器材和设施,所有人员必须经过训练,提高抢险自救能力。

  5、每日需有电工昼夜值班,不得在当班时饮酒、睡觉或擅离职守,对设备运行要定时巡视。

  6、凡安装电气设备、线路必须经工程主管同意后,由电工操作安装。

  7、工程部、配电室人员和安全部每月对店所属地区进行电气安全检查,并且认真做好记录。

配电室安全管理制度 篇2

  为规范配电系统管理,保障医院临床一线工作及设备安全可靠运行,特制定本制度。

  第一条 一般规定

  1、配电室为配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。

  2、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。

  3、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外:

  3.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)

  3.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)

  3.3电工专用工具及备件

  3.4消防器材

  4、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。

  5、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。

  6、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

  7、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。

  第二条 配电室的日常巡视检查

  1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。

  2、巡视检查的主要内容如下:

  2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。

  2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。

  2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。

  2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。

  2.5按规定做好相关记录。

  第三条 配电系统的定期检查及维护

  电工应按月或季度对配电系统进行检修,时间应安排在不影响办公及生产的情况下,并应提前向主管领导或主管部门提出申请,主要内容如下:

  1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况,必要时修复或更换。

  2、检查配电室紧固接线端子与导线接头,如过热氧化严重时应修复。

  3、检查配电室导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

  4、检查配电接地装置是否良好。

  5、其它配电线路和设备的检查。

  第四条 每年汛期和冬季来临之前,对配电室进行一次全面检查,主要内容为:

  1、电缆沟进户保护管的密封情况。

  2、门窗密封情况,做好防雨、防风、防尘工作。

  3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

  4、地势较低的配电室,室外雨水或雪水有无倒灌的可能。

  5、配电室有无漏水的可能。

  第五条 如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导和综合管理部报告。

  第六条 消防安全管理

  1、定期对配电室设备进行检查维修、保养,做好相关记录。

  2、电工要加强巡视,注意观察电压负荷情况,发现问题及时处理解决。

  3、配电室内严禁吸烟。

  4、配电室必须配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。

  5、配电室内应保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。

  6、主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

配电室安全管理制度 篇3

  一、维修管理员和维修电工应予以高度重视,定期对配电室(箱)进行检查和维修保养并做好维修保养记录。

  二、配电室(箱)门应加锁,并设置警示标志。对设在建筑物首层配电室的外窗应加装防护栏(网)。

  三、对存在安全隐患的设施设备,维修管理员要及时将隐患情况和整改方案上报中心主管领导,待整改方案批准后立即实施整改,消除安全隐患。

  四、电工维修人员须有专业资格证书方可上岗。对配电室(箱)进行维修保养作业时应按规定穿戴好防护用品做好安全防护,严格遵守行业操作规范安全操作,防止发生安全事故。

  五、安装、维修配电设施设备时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,严格执行安全操作规程并有应急照明装置。

  六、配电室应配备适用电器灭火的消防器材并存放在便于取用的位置,维修人员应熟知使用方法,严禁将消防器材挪作他用。

  七、配电室内不得堆放杂物或与工作无关的物品,坚决禁止存放和堆积易燃易爆物品。

  八、禁止在配电室内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,不得干与配电工作无关事情。

  九、定期清扫配电室,做到配电柜无积尘。经常检查配电室是否严密,做好防鼠防水工作,防止因鼠、水或其它异物造成短路,引起事故。

配电室安全管理制度 篇4

  为了加强配电室(站)安全管理,确保正常供电,完善各种岗位的安全防范措施,根据公司的相关制度,结合具体情况,特制定如下制度:

  1、配电室(站)应由专职电工管理,严禁私人进入,确保电房的安全。

  2、配电房必须符合“五防一通”要求。窗、通气孔等应加铁网防护;门要向外开,并须加锁。

  3、配电房必须配备绝缘手套、绝缘棒等安全防护用品和电气消防器材,设置安全警告牌标志。

  4、配电屏上的各配电线要编号,标明用途标记。

  5、配电屏操作的地面必须铺设绝缘垫。

  6、管理人员要坚守岗位,作好设备运转及交接班的记录,发现问题及时解决。

  7、电气设备线路要经常进行检测,开关柜每年应维护1~2次,保持清洁,防止尘污造成短路。

  8、配电房严禁存放易燃易爆物品和其他杂物。

  9、电工在安装、维修电气设备线路时必须挂“有人操作,严禁合闸”牌,不准违章作业。

  10、配电房的线路走向及其他线路变动,需经行政、安全、机电部门同意,方可施工。

配电室安全管理制度 篇5

  第一条为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特制定本制度。

  第二条综合管理部为公司配电室和配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。

  第三条一般规定

  1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。

  2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外:

  2.1必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)

  2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)

  2.3电工专用工具及备件

  2.4消防器材

  3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。

  4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。

  5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

  6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。

  第四条配电室的日常巡视检查

  第五条配电系统的定期检查及维护

  第六条每年汛期和冬季来临之前,对配电室进行一次全面检查,主要内容为:

  1、电缆沟进户保护管的密封情况。

  2、门窗密封情况,做好防雨、防风、防尘工作。

  3、有无小动物钻入配电室的.通道、孔洞等。

  4、地势较低的配电室,室外雨水或雪水有无倒灌的可能。

  5、配电室有无漏水的可能。

配电室安全管理制度 篇6

  1、配电室是学校师生教学、生活用电的控制中心,工作人员必须具有高度的责任心,认真管理。

  2、严格实行值班、定期检查制度,常年保证机械运行性能良好,确保学校供电正常,预防停电事故的发生。

  3、非工作人员不准带入该房内,不准他人随便摆弄供电设备,注意保养、爱护公物。

  4、房内保持整洁有序,门窗防护设施完好,专人负责关锁门窗。

  5、配电房按规定配有消防器材,工作人员定期检查性能,学会使用,妥善保管。

配电室安全管理制度 篇7

  1、配电室工作人员必须认真遵守防火安全技术操作规程,必须持有关部门颁发的岗位合格证书方可上岗工作。

  2、配电室属重点要害部门,应张贴警示标志,禁止非工作人员进入。

  3、配电室要做好消防器材的维护保养工作,掌握使用方法和扑救电火常识,能够及时扑救初期火灾。

  4、配电室内禁止吸烟,禁放物品,保持室内整洁。

  5、值班人员要坚守岗位,勤巡查输电线路,及时消除不安全因素、排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故;工作时间内禁止饮酒,不做与岗位工作无关的事。

  6、配电室工作人员要定期对变压器、控制柜、配电柜等进行维护。

  7、安装、维修电器设备和线路时,严格执行安全操作规程,要在电闸处悬挂“有人操作、严禁合闸”的标识牌或安排专人值守。

  8、经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物等进入造成短路,引起事故。配合病媒防制企业做好配电室的防鼠工作。

  9、确保应急照明装置正常运行,安全防护用品用具符合相关安全规范。

  10、配电室出现故障,应立即向负责人报告;严格按照规范流程采取有效措施,确保人员及设备安全。

配电室安全管理制度 篇8

  第一条 为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特制定本制度。

  第二条 综合管理部为公司配电室和配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。

  第三条 一般规定

  1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。

  2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外。

  2.1必备的安全用具。(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)

  2.2日常清洁所必需的用具。(如:扫把、墩布、抹布等)

  2.3电工专用工具及备件。

  2.4消防器材。

  3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。

  4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的`橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。

  5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

  6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。

  第四条 配电室的日常巡视检查

  第五条 配电系统的定期检查及维护

  第六条 每年汛期和冬季来临之前,对配电室进行一次全面检查,主要内容为:

  1、电缆沟进户保护管的密封情况。

  2、门窗密封情况,做好防雨、防风、防尘工作。

  3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

  4、地势较低的配电室,室外雨水或雪水有无倒灌的可能。

  5、配电室有无漏水的可能。

  第七条 如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导和综合管理部报告。

  第八条 消防安全管理。

  第九条 本制度从20xx年x月x日起执行。

配电室安全管理制度 篇9

  一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。

  二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。

  三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保全校安全供电。

  四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外

  五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。

  六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。

  七、管—理—员应经常检查设施、设备动作情况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。

  八、非工作人员不得擅自进入配电房。

  九、抄表员来抄表,管—理—员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。

  十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大。

  十一、每天做好清洁卫生工作。

配电室安全管理制度 篇10

  1、电控楼6kv配电室及380v配电室作业区域,实行安全管理值班制度,凭“工作票”入内施工。

  非工作人员禁止入内,进出配压室人员必须履行出入登记手续。

  2、值班人员要有高度的工作责任心。

  严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。

  禁止在值班时喝酒、现场吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。

  坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。

  3、值班人员必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。

  室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。

  4、巡视配电装置,进出高低压室,必须随手将门锁好。

  配电室经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;

  禁止非工作人员进入高低压室。

  5、值班人员具有“特种作业人员操作证”方可上岗,操作时必须持有操作票,合理使用安全防护用品。

  值班人员应掌握“三懂三会”消防知识,即懂火灾危险性,懂预防措施,懂扑救方法,会使用消防器材,会处理事故,会报火警。

  6、停送电操作必须按照倒闸操作顺序依次操作,杜绝带负荷停送电。

  7、在电控楼6kv配电室及380v配电室工作,严格执行工作票制度:1)电气第一种工作票:填用第一种工作票的工作为:a)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

  b)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者;2)电气第二种工作票:填用第二种工作票的工作为:a)带电作业和在带电设备外壳上的工作;

  b)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;

  c)继电保护装置、测控装置、通信通道、自动化设备、自动装置及二次回路上工作,无需将高压设备停电者;

  d)高压电动机转子电阻回路上工作;

  e)用钳形电流表测量高压回路的电流。

  8、工作票履行许可手续时,工作许可人必须会同工作负责人共同到现场检查安全措施是否与票面填写的安全措施一致,且安全可靠。

  同时,以手触试停电设备,证明作业设备确实无电压,经双方确认无误,在工作票栏内签字后,方可开工。

  9、工作票执行过程中,工作负责人与工作许可人任何一方不得擅自改变安全措施或扩大工作范围。

  10、工作票手续未办完之前,严禁约时开工,约时结束,约时停送电。

  设备部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,有专人监护,方能工作。

  专责监护人不得兼做其他工作。

  11、作业人员应了解带电系统的情况。

  戴工作帽,穿绝缘鞋,并站在绝缘垫上。

  工具手柄须绝缘良好。

  12、电气作业必须要有两人以上,一人作业,一人监护,严格执行安全工作规程,防止触电伤人,安全施工。

  13、值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改进意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。

  14、在一经合闸即可送电到作业地点的开关和刀闸的操作把手上均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的.标志牌。

  在室内高压设备上或配电装置中的间隔内作业时,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险”的标志牌,并在作业地点悬挂“在此工作”的标志牌。

  进入带电区敷设电缆,应办工作票,并设监护人。

  电缆穿入带电盘时,盘上须有专人接引,严防电缆触及带电部位。

  15、施工现场禁火区域内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。

  16、工作结束时,必须将工器具、材料清理干净,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交代清楚所修项目、发现问题、试验结果和存在问题等,并与值班人员共同检查,然后双方办理工作终结手续后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。

  在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工或检修设备合闸送电。

  接地线一经拆除,设备即应视为有电,严禁再去接触或进行作业。

  17、验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电,验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套。

  18、电气设备停电后,在未拉刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备,以防突然来电。

  19、电气设备及电气系统的安装调试工作全部完成后,在通电及启动前,做好下列工作:

  ①通道及出口畅通,隔离设施完善,孔洞堵严,沟道盖板完整。

  屋面无漏雨、渗水情况;

  ②照明充足,完善,有适合于电气灭火器材;

  ③房门、盘柜门该锁的已锁好,警告标志明显、齐全。

  20、在部分带电的屏柜上作业时:

  ①必须了解屏柜内带电系统的情况;

  ②应穿工作服,戴工作帽,穿绝缘鞋并站在绝缘垫上,严禁穿背心、短裤作业;

  ③工具手柄必须绝缘良好;

  ④必须设监护人。

  21、下班前,作业人员必须将屏柜门、电控楼、脱水楼各房门锁好,方能离开。

  22、发生人身触电事故时,值班人员可不经联系立即断开有关电设备的电源,以进行抢救。

  23、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。

  对可能带电的电气设备使用干式灭火器、六氟丙烷灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火。

  网点制度

配电室安全管理制度 篇11

  一、总则

  1.1为确保我公司变、配电室的用电安全,保障我公司生产用电需要,制定本制度。

  1.2本制度包括变配电室岗位制度,操作规程,交接班制度,工作票制度,高低压配电室安全管理及维修保养制度,电气组日常报修管理制度,电气组巡回检查制度,安全保卫制度等8项制度。

  二、岗位责任制

  2.1变、配电室值班电工应遵守公司规章制度及有关工作制度。严格按停送电操作规程进行操作。

  2.2变、配电室值班电工应熟悉变、配电系统及各供电回路的载荷情况,确保变、配电系统安全、经济运行。

  2.3认真进行巡回检查工作,做好运行日志的记录。遇雷雨、大风等气候突变及其它异常情况时应加强巡视。

  2.4进入变、配电室须随手关门,防止闲人和小动物入内。

  2.5在巡视、检修、安装时发现的各类设备缺陷,应作记录并尽可能立即组织处理,对非紧急和不危及安全运行的问题可列入检修计划进行处理。

  2.6非电工人员一律不得进入配电室,检查人员进入配电室时,主管或值班电工应陪同进入,并实行登记制度。

  2.7值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。

  2.8配合维修、测试人员完成修试任务,并对修试情况做好记录

  2.9妥善保管各种安全用具,保养好各种仪器设施。

  2.10定期停电清扫电气设备,检查电气设备连接点和保护接地情况。

  2.11维护变、配电室的整洁,保持安全通道的畅通。

  2.12做好交接班记录。

  三、交接班制度

  3.1交接班双方应认真填写交接班记录。

  3.2交班人在交班前应做好交班准备工作,并对接班人进行“四交接”:到位交接,现场交接,图纸交接,实物交接。

  3.3接班人接班前应认真巡查变、配电设备,查阅前一班工作记录,了解运行情况,做到“五清”:看清、问清、查清、点清、记清。

  3.4交接班内容:

  3.4.1“两票”执行情况.

  3.4.2上级命令和有关通知、操作指令的落实情况。

  3.4.3系统及回路的负载变化情况;

  3.4.4设备运行情况以及发现的设备缺陷;

  3.4.5各种记录、图纸资料、安全用具的使用及保管情况;

  3.5遇下列情况不得进行交班:

  3.5.1事故处理或正进行重要操作;

  3.5.2接班人酒后上班或精神状态不良;

  3.5.3交班人未进入岗位,特别是值班负责人未到时。

  四、操作规程

  4.1值班电工应熟悉电气设备,并应有实际工作经验。

  4.2高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。维修工作人员应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。

  4.3不论高压设备带点与否,值班人员不得单独入内进行工作。

  4.4在变配电设备上工作应填写工作票或按命令执行,并应有工作许可人,工作监护人及工作间断和工作终结安全措施。

  4.5倒闸操作:

  4.5.1倒闸操作必须根据值班负责人命令,受令人复诵无误后执行

  4.5.2停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸,母线侧刀闸的顺序依次操作,送点合闸的顺序与此相反。严禁带负荷拉闸。

  4.5.3刀闸操作由操作人填写操作票,发令人应在“监护人”一栏中签名并对操作过程进行监护,每张操作票只能填写一个操作任务。

  4.5.4操作票应填写以下内容:

  ①所操作设备的名称和编号;

  ②应拉合的开关和刀闸;

  ③开关和刀闸的位置情况;

  ④负荷分配情况;

  ⑤接地线拆装情况;

  ⑥控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况;

  ⑦切换保护回路和检验是否确无电压。

  4.5.5操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得随意涂改,操作人和监护人应核对所填项目并签名,然后有值班负责人审核签名。

  4.5.6操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按照操作票填写的顺序逐项操作并做好完成记录,全部操作完毕后应进行复查。

  4.5.7倒闸操作必须由两人以上执行,其中技术等级较高并对设备较为熟悉者作监护人,电气负责人也必须在场监护。

  4.5.8操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班负责人报告,弄清楚后再进行操作,不得擅自更改操作票和随意接触闭锁装置。

  4.5.9经传动机构拉合刀闸和开关时,均应戴绝缘手套,雷电时,禁止进行倒闸操作。

  4.5.10高压配电室停电倒闸操作程序:

  ①断开所停回路380V侧全部断路器;

  ②戴上高压绝缘手套并确认其完好;

  ③用程序锁断开各真空断路器和刀闸;

  ④断开进线柜真空断路器和刀闸;

  ⑤用高压侧试笔对进线柜下仓刀片进行验电,验明无电后方可进行下步工作;

  ⑥在进线柜刀闸操作柄上挂上“禁止合闸、有人工作”的警示牌后,才可开始工作。

  4.6送电操作规程。

  4.6.1工作负责人应核查设备检修情况,现场是否有遗漏工具等物。

  4.6.2拆除接地线,先拆停电端,后拆接地端,取下警示牌,确认所有人员已退出工作地点后,准备送点。

  4.6.3送电程序与停电倒闸程序相反。

  4.6.4若有线路改动,送电后要与使用部门联系确认相序。

  五、工作票制度

  5.1在变、配电室设备上工作时,应填用工作票或按命令执行,其方式有三种:

  ①填用第一种工作票(主要适用于高压变电设备);

  ②填用第二种工作票(只要适用于低压配电设备);

  ③口头或电话命令。

  5.2工作票要用碳素笔填写,一式两份,应正确清楚。不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份有工作负责人收执在工作地点,另一份有值班员收执,按执移交。值班电工应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录薄中。

  5.3一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列工作地点以一个电气连接部分为限。开工前工作票的全部安全措施应一次做完。

  5.4在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给第二张工作票。

  5.5一个电气连接部分停电时,不同的工作地点可以发给一张工作票,几个班同时工作时,工作票可以发给一个总的负责人,在工作成员栏中只需要填明各班负责人。

  5.6事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录薄内,在开始工作时,必须按规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。

  5.7第一种工作票应在工作前一天交给值班电工,第二种工作票应在工作当天预先交给值班电工。工作票的有效时间以批准的检修期为限。第一种工作票在限定时间后尚未完成工作的,应由工作负责人办理延期手续。

  5.8工作票签发人不得兼任该项工作的负责人,工作负责人可以填写工作票,工作许可人不得签发工作票。

  5.9工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程的领导或技术人员担任。工作票签发人员名单应书面公布。工作负责人和工作许可人应由电气组领导书面批准。

  5.10已完成的工作票应保存三个月以上。

  六、安全管理及维修保养制度

  6.1配电室安全管理制度。

  6.1.1应经常组织电工学习《电工安全工作规程》。每年进行一次考试,并将其列入职工安全“三级”教育计划内容,考试成绩记入特殊工种人员复训记录存档。

  6.1.2进入变、配电室须随手关门以防止闲人或小动物入内。

  6.1.3在变、配电设备上工作应保证以下安全组织措施的按章执行:

  ①工作票制度

  ②工作许可制度硕钪贫瓤刹卧牡缫敌幸当曜肌?

  ③工作监护制度。

  ④工作间断、转移和终结制度。

  6.1.4管好门窗以防雨、雪打入,并配备足够、有效的电气灭火器材。

  6.1.5高压配电室钥匙至少应有三把,有配电室值班电工负责保管,按值移交。一把专供紧急是使用,一把专供值班电工使用,还有一把供许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用,但必须登记签名,当日交回。

  6.1.6保持变配电室的整洁和安全通道的畅通。

  6.2维修保养制度。

  6.2.1在变配电室设备上工作应保证以下安全技术措施:

  ①停电。

  ②验电。

  ③保持接地的有效。

  ④悬挂警示、标示牌。

  6.2.2值班电工必须每班巡查变配电室1~2次,发现设备缺陷应及时填入交接班记录,并通知电气负责人,以适时安排检修。

  6.2.3每季度须对变配电室所有设备进行清扫,检查变压器接线头与电缆连接情况,检查电容器密封是否完好,外观有无变形或渗油、腐蚀现象。

  6.2.4管好、用好各绝缘工具。

  6.2.5根据供、配电管理规定,协助设备部门做电气设备预防性试验工作。

  七、电气组日常报修管理制度

  为保证公司日常用电及网络的`正常运行,并且合理的使用各种材料,特制定电气日常报修管理制度:

  7.1各部门将需要报修的电气、网络等故障情况记录并填好报修单交到电气组。

  7.2值班室人员24小时值班,值班期间不得擅自离开岗位。

  7.3值班人员对接到的报修任务应咨询清楚需修理的电气、网络的维修内容、损坏情况等,对报修人无法确定的应由维修人员到现场确认清楚并做好记录。

  7.4对于维修任务维修人员可以单独处理的,经批准人批准后尽快安排维修人员及时进行处理。

  7.5对于接到的报修任务不能处理后不在职责范围内或需要更换材料的,应及时报电气组领导,以便及时安排处理。

  7.6维修人员到现场维修时,应带好需要的材料及报修单,维修完毕后填好报修单,并且请报修人确认维修情况并签字,将处理结果报值班人员做好记录。

  八、电气组巡回检查制度

  8.1值班人员必须认真的按时巡回检查,对设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好巡检记录,并向上级汇报。

  8.2巡检每班不低于两次,遇特殊情况应增加巡检次数:设备过负荷或负荷明显增加时、设备经过检修时、改造或长期停用重新运作时或新安装设备、设备有缺陷或缺陷有发展时;恶劣气候、事故跳闸或设备运行中发现可疑现象;其他特殊情况等。

  8.3巡回检查应遵循望、闻、摸、听。即观察设备运行情况,电流电压有无异常;闻有无异味或焦糊味的异常;有无异常震动;发热超温现象;听有无异常噪音。

  8.4巡回线路:配电室峙涞缡凉水塔昭够消防配电室辣梅常减压哐故常减压配电室锌芈灌区靶冻灯教灌区配电室髁偈迸涞绻瘛?

  8.5望各值班人员认真、工整填好巡检记录,对异常情况即时汇报,并采取相关措施,同时对各施工情况认真观察。

  九、安全保卫制度

  9.1严禁工作时间内喝酒或酒后上班。

  9.2严禁没有操作票进行倒闸操作。

  9.3严禁没有操作票(或口头命令)在电气设备上操作。

  9.4严禁不验电接地在停电设备上工作。

  9.5严禁没有监护人时在电气设备上单独操作。

  9.6严禁在变配电室内堆放易燃易爆物品。

  9.7非电工人员及外来人员一律不得进入变、配电室,如因工作需要进入,须经有关部门及电气负责人同意,由值班电工陪同进入。

  9.8变、配电室应配备有足够量有效的电气灭火器材。

  9.9变、配电室应配备足够合格的绝缘垫、绝缘手套、绝缘鞋并按规定进行保存和定期试验。

  9.10保持变配电室安全通道的畅通。


配电室安全管理制度相关文章:

配电室安全管理制度

配电室安全管理制度(精选11篇)配电室安全管理制度篇1配电室安全管理制度(1)张贴“闲人免进”标志,控制无关人员进入。如工作需要,应进行登记后方可进入。(2)所...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 环保局实习总结15篇
    环保局实习总结15篇

    环保局实习总结【15篇】实习过程中,通过实际操作和参与环境保护项目,可以研究到更多的环境保护知识和技能,包括环境监测、环...

  • 环境艺术设计实习总结15篇
    环境艺术设计实习总结15篇

    环境艺术设计实习总结【15篇】通过实习,可以将在学校学到的环境艺术设计理论知识应用到实际项目中,加深对设计理论的理解和掌...

  • 急诊科实习总结15篇
    急诊科实习总结15篇

    急诊科实习总结(15篇)熟练掌握各项急诊操作技能,以及各科专业的理论知识和急救操作,不断培养耐心、细心和爱心,还提升了自...

  • 急诊实习总结15篇
    急诊实习总结15篇

    急诊实习总结【15篇】急诊实习是在护理专业教育中非常重要的环节之一,可以让学生在实习中实际操作,从而提升其专业素养,通过...