竣工验收报告
竣工验收报告(精选5篇)
竣工验收报告 篇1质监站各位领导、各参建单位领导、专家:
首先欢迎各位领导、专家参加竣工验收。
施工单位感谢市质监站、建设单位、勘察单位、设计单位、及监理公司,在这个油库的施工过程中,给予的大力支持帮助和认真的指导、监督。
现在这个油库,已按施工合同要求、设计文件内容及相关规范施工完毕,具备竣工验收条件。
现将公司自检情况作如下汇报:
一、工程概况:
工程名称:
勘察单位:
设计单位:
施工单位:
工程开工日期为 竣工日期为
库区用地建筑面积
共计20个油罐,基础垫层为20素混凝土,根据地质勘察报告,砼环墙中间砂垫层下用素土填实每层虚铺200-300,机械夯实,夯实系数095-096。
环墙内砂垫层采用砂卵换填,分层铺实,砼环墙材料混凝土25,钢筋为235,335级,环向手里钢筋混凝土保护层>35。
沥青砂的材料,采用中砂忽然60号甲或乙道路石油沥青。
1:2水泥砂浆抹面30厚。
二、施工准备
1、确定目标
根据施工合同要求,确定质量等级为优良工程。
我公司实施了科学、严格的目标管理及过程控制,确保目标的实现。
2、建立组织机构及质保体系
我公司自承接此工程后,针对工程施工合同和工程特点,特安排了有经验人员组建项目部,并建立了严格的质保体系。
从施工准备阶段开始就实施全方位的质量控制,做到每一环节有人负责,每一道工序有人监督,为确保工程质量奠定了基础。
3、现场准备
合理布置现场围挡、临设、施工道路、施工用水、施工用电。
根据工程特点及需要科学有序地组织施工机械、物资及施工队伍进场。
三、施工过程的质量控制:
1、加强施工准备阶段的技术工作,详细编制《施工组织设计》和《施工方案》。
采取合理的技术措施,强化控制机制,对各施工班组进行每道工序的技术交底,严格验收每道工序。
严格执行自检、专检和交接检制度;分部分项检查制度;进场材料验收检验制度;专人计量制度。
特别对隐蔽工程验收,主动积极邀请建设单位代表、监理工程师旁站监督验收,并办理签证后才进行下道工序施工。
总之,使质量问题能追溯到人,有效的控制了每道工序的质量。
2、严把材料关。
严格实施入场材料进场验收检验,凡入场材料均
由质检员、材料员进行验收,并做好记录台帐,再报监理验收,做见证取样复检,检验合格后方可用于工程,杜绝不合格材料在工程中出现。
3、严把施工质量关。
每一分项工程均由项目技术人员,向涉及的班组进行技术交底。
各班组向操作工人进行交底后方可进行施工。
每道工序都经自检评定合格后报监理验收,验收合格并签证同意下道工序施工,再进行下道工序。
在建设单位代表、监理与质监站严格的监督下,使工程实物质量和资料得到控制及提高。
四、施工过程的安全生产情况
1、安全目标
杜绝死亡及重伤事故,月轻伤事故频率控制在15‰以下。
本着“安全生产,预防为主”的指导方针,通过科学合理的组织管理,安全措施、检查制度,完成了制定的安全目标。
2、安全生产管理体系及责任制
我公司选派了有丰富安全管理经验人员建立了行之有效的安全管理体系。
制订了以项目经理为主,安全负责人为辅,各级工长及班组为主要执行者,安全员为主要监督者的安全生产责任制。
使安全问题追溯到人。
3、施工过程的安全管理
在施工过程中,严格执行安全教育制度、安全技术交底制度、安全检查制度,切实落实安全生产责任制。
采用了规范的洞口、临边防护措施、施工机具操作规程、专业工种操作规程、消防保卫措施、施
工用电安全措施、文明施工措施,确保安全、优质、高效地完成了施工任务。
以上是本工程的施工汇报。
通过公司自检:工程资料齐全、完整,分部分项工程质量优良,建筑外观质量优良,综合评定为优良,达到验收要求。
请各位领导和专家对工程施工质量进行验收、评价,对不足之处提出宝贵意见。
竣工验收报告 篇2委托人: 委托人联系电话: 被委托工程验收单位: 工程验收参验人员: 委托人: 监理人员: 工程验收地址: 工程竣工验收依据:____市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》db01-43- 工程概述: 此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高
2.8米装修工程。 验收结论: 一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图
③
⑤
⑧
⑨⑾),该项验收不合格。 依据:标准
9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。 二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。 依据:标准
9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。 三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率1
2.5%及卫生间墙砖空鼓率
5.98%(见委托单示意图
②
⑩⒀),该项验收不合格。 依据:标准
8.
1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。 四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图
⑦),该项验收不合格。 依据:标准
3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。 五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图
⑥),该项验收不合格。 依据表准版.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。 六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图
①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)。 报告人:
返
竣工验收报告 篇3委托人:
委托人联系电话:
被委托工程验收单位:
工程验收参验人员:
委托人:
监理人员:
工程验收地址:
工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》dbj/t01-43-
工程概述:
此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。
验收结论:
一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。
依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。
二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。
依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。
三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。
依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。
四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。
依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。
五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。
依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。
六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)。
报告人:
竣工验收报告 篇4__________:
我单位建设的______________________________工程现已全部完工,我单位已会同设计、施工及产品供货单位完成了对以上建筑工程消防验收申报表内填写的消防设施的自检自验工作。
本工程有关消防设计文件符合现行国家消防技术标准,且现场已按消防审核部门已审核通过的消防设计文件施工完毕,所用消防产品均符合国家消防产品市场准入原则。经建设、设计、监理、施工等有关单位联合自检自验,结论为合格。
故我单位认为该工程已具备消防验收条件,特向贵局申请消防验收。
现委托我单位__________同志全权负责该工程的消防验收工作,此委托权不得转让,委托时间截止到此工程验收结束。
建设单位法人签字:________________
建设单位负责人(受委托人)签字:________________
建设单位盖章:________________
日期:________年________月________日
设计单位此工程负责人签字:________________
设计单位盖章:________________
日期:________________
监理单位此工程负责人签字:________________
监理单位盖章:________________
日期:________年________月________日
土建单位此工程负责人签字:________________
土建单位盖章:________________
日期:________年________月________日
消防施工单位此工程负责人签字:________________
消防施工单位盖章:________________
日期:________年________月________日
竣工验收报告 篇5委托人:___________________
委托人联系电话:___________________
被委托工程验收单位:___________________
工程验收参验人员:___________________
委托人:___________________
监理人员:___________________
工程验收地址:___________________
工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-43-
工程概述:
报告人:_____________
______年____月____日
竣工验收报告相关文章:
竣工验收报告
上一篇:股份协议书三方
下一篇:职业安全健康及环保管理协议书