作文档>范文大全>合同范本>合同样本

主设备检修维护安全协议书

更新时间:

主设备检修维护安全协议书(精选6篇)

主设备检修维护安全协议书 篇1

  发包单位: (以下简称甲方)

  承包单位: (以下简称乙方)

  一、工程概况:

  1.工程名称:大唐甘谷发电厂主设备检修、维护

  2.工程地址:大唐甘谷发电厂主设备检修、维护

  二、工程项目期限:

  自20__ 年 月 日起开工至 20__ 年 月 日止完工。

  三、总则

  甲方将本工程项目委托乙方施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订工程合同的同时,签订本协议,作为工程合同的附件,双方必须严格执行,经双方协商达成如下协议:

  1.乙方必须具备承揽工程所必须的、符合规定的资质和条件。

  2.在签订工程承包合同之前,双方必须签订安全协议书作为工程合同的附件,协议书一式四份,一份甲方发包部门保存,一份由乙方承包单位保存,一份交发包部门合同管理,一份交发包单位安全环境监察部存档。

  3.乙方应指定一名安全负责人,对施工人员和施工现场的安全工作负责。乙方安全负责人每周五下午到甲方安全环境监察部汇报施工中的安全情况,参加甲方的安全会议,服从甲方安全环境监察部的领导。

  4.施工中发生安全事故和较严重问题必须立即汇报甲方安全环境监察部、设备部。

  5.为保证本协议的贯彻执行,乙方必须向甲方安全环境监察部交纳工程总造价的5%作为安全施工保证金,此保证金作为对违反本协议的处罚和赔偿用款,不足时由乙方补齐,节余款退给乙方。

  6.施工中,因乙方责任或乙方施工人员违章行为造成的人身和设备事故,乙方承担全部法律责任和经济赔偿责任。乙方必须配合甲方进行事故的调查和分析,相关的事故报告由乙方填报。

  四、甲方的安全责任

  1.甲方在工程项目发包前,必须对乙方承包单位的资质和条件进行审查,凡资质和条件不符合要求的承包单位不能承包企业本项工程。

  2.开工前,甲方根据乙方提供的花名册,审查施工人员的年龄、健康状况、工种配备情况是否符合施工工程要求。

  3.甲方负责人对乙方负责人、工程安全负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,并应有完整的记录。

  4.在有危险性的电力生产区域内作业,有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等有可能造成人身伤害、设备损坏及电网破坏事故的,甲方在乙方教育培训的基础上,对乙方全体施工人员进行安全教育培训和考试,并提供有关安全生产的规程、制度、要求。

  5.向乙方提出制定确保施工安全的组织措施、安全措施和技术措施(简称:三项措施)要求,并按三项措施要求做好落实,在有关设施、设备上设置明确的安全警告标志。

  6.对乙方提供的不符合安全要求的施工机械、工器具、安全用具、安全防护用具应及时制止。现场安全设施不满足安全需要不允许开工。

  7.在有危险性的电力生产区域内作业,有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等人身伤害、设备损坏及电网破坏事故的,甲方应事先要求乙方做好危险点分析,并制订安全措施和应急预案,经甲方审核批准后,监督乙方实施,并按《电业安全工作规程》要求乙方设监护人。

  8.甲方有义务根据工作的需要,为乙方的工作办理工作票、动火票,现场派监护人员。

  9.发现乙方或施工人员的违章行为有责任及时制止,并按规定给施工单位考核罚款,严重时有权停止作业,进行必要的整改。

  10.乙方因违章作业造成设备停运、损坏,火灾及人身伤亡等影响安全生产的,甲方有权对承包方按有关规定进行处罚。对于情节严重的,甲方有权停止该项工程合同的执行。

  五、乙方的安全责任

  1.必须按照甲方的要求提供相关材料,接受资质和开工条件等审查手续;并交纳本工程合同总价5%的安全施工保证金。

  2.乙方在开工前必须对全体施工人员进行全面的安全规程、消防安全、电力设施保护和社会治安等方面知识的培训和考试。在有危险性的电力生产区域内作业,有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等有可能造成人身伤害、设备损坏及电网破坏事故的,乙方必须请甲方进行再教育培训。

  3.积极主动地了解所承包工程的生产和工艺流程的特点,对作业现场可能的危险因素进行分析;组织全体施工人员认真学习,学习要有签字。

  4.在有危险性的电力生产区域内作业,有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等有可能造成人身伤害、设备损坏及电网破坏事故的,要主动配合甲方完成对施工负责人、技术人员和施工人员的培训和教育考试。乙方应事先做好危险点分析,并制订安全措施和应急预案,经甲方审核批准后,监督乙方施工人员实施,并按《电业安全工作规程》的要求设专职监护人。

  5.开工前主动到甲方设备部、安全环境监察部、保卫部办理开工申请、施工安全协议、施工人员生产准入(出入证)等手续,并要求施工人员佩戴好证件。

  6.认真制定确保施工安全的组织措施、安全措施、技术措施和相关预案,经甲方审核批准后,贯彻落实。

  7.乙方不得擅自将工程转包或分包,严禁返包,即乙方将工程的某些具体工作交由甲方的二级部门、班组或个人完成。乙方在工作中遇有特殊情况确实需要由甲方配合完成的工作,需书面提出申请,经甲方领导批准后,指派有关部门、班组完成。

  8.乙方在施工过程中不得擅自中途换人,特殊情况需要换人时须提前2天履行手续征得甲方设备部的同意,并对新参加工作人员履行相应的安全教育、培训和考核,合格后方可使用。

  9.现场施工中,必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和甲方《安全管理考核标准》、《承发包工程安全管理规定》、《“两票”使用管理规定》、《反违章考核管理办法》、《消防安全管理制度》等有关安全、消防、治安及文明生产的相关规定,严格执行工作票制度。

  10.乙方必须自觉接受甲方的安全监督、管理和指导,对甲方提出的技术和安全方面的意见必须及时整改;发生危及人身或设备安全的情况,除按规定逐级上报外,还必须立即停止作业并报告甲方。

  11.乙方施工人员因违章作业,造成设备停运、损坏,火灾及人身伤亡等影响安全生产的,必须接受甲方的处罚。

  12.乙方办理入厂手续时,需提供施工人员的登记表,提供施工机械、工器具及安全防护用品登记表。并对提供的数据和信息的真实性负责。

  13.乙方不得使用童工;非技术性的工作,工作人员年龄不得委派低于18周岁或超过55岁;所有工作人员不得有电力生产的职业禁忌症。

  14.乙方特种作业人员,必须经过有关部门的安全、技术培训,并取得相应的操作证,并持证上岗。

  15.乙方人员不得随意进入甲方生产车间开启、关闭运行设备,导致设备异常运行和机组非计划停运。更不得随意接驳电源、气源、水源等,如需临时接驳,须经甲方设备部批准,办理手续,明确正常及事故情况下的操作范围。

  16.乙方车辆进入厂区不大于15km/h,保证车辆、行人、厂区设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全,并对造成交通等意外事故承担全部责任。

  17.乙方在施工过程中当天产生的垃圾应当日清理干净。施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。

  六、违约责任:

  1.由于甲方不进行开工前安全教育,不审批“三项措施”方案、现场交底不清楚,标识有误造成的事故,由甲方承担责任。

  2.甲方承担由于设备、系统隔离措施不严密、系统泄漏所造成的各类事故责任。

  3.乙方承担未受过安全教育,未按规定穿戴劳动保护用具,不服从甲方现场安全管理、超指定区域、超时限作业而造成的各类事故责任。

  4.乙方承担违反甲方安全管理制度和规定,违反安全规程、安全技术措施不落实、现场安全管理不到位而造成的各类事故责任。

  5.乙方承担由于自身违章指挥、违章作业、擅自动用甲方设备、管线及其它设施而造成的各类事故责任。

  6.乙方承担未进行不间断检测分析、不及时采取措施所造成的各类事故责任。

  7.乙方承担车辆超速、超载、超高、超长或未按指定路线行驶,各类设备、物料乱放及未经许可占用消防通道未办手续进入易燃易爆区域所造成的事故责任。

  8.由于乙方违章作业,造成乙方人员人身伤害和急性中毒,由乙方承担责任并负责善后处理。

  9.由于乙方责任造成甲方人员受到伤害和财产损失,由乙方负责赔偿。

  七、违章考核

  1.承揽工作现场不戴安全帽及不规范者,考核责任单位50元/人次。

  2.严禁吸烟现场吸烟者或责任区域每发现一个烟头考核责任单位100元/人次。

  3.使用不合格的工器具、安全用具,对责任单位进行安全教育并考核责任单位500元/件。重复性发生考核责任单位1000元。

  4.发生一次火险事件考核责任单位500元,停止其工作并进行安全再教育。重复性发生考核责任单位1000元。

  6.发生一次高空落物未遂事件考核项目责任单位500元,停止工作并进行安全整改。重复性发生考核责任单位1000元。

  7.发生一次环境污染未遂事件考核项目责任单位500元,停止其工作并进行安全整改学习。重复性发生考核责任项目单位1000元。

  8.未按规定办理生产准入手续(人及车辆),每发现一次考核项目单位责任人50元。

  9.项目检修当日完工或竣工结束,现场必须彻底清洁,没有达到点检竣工验收要求或没有清洁当日工作现场,视面积考核施工方100元至500元。

  11.现场孔洞未及时封堵(防护)、封堵(防护)措施不严密可能对人身、设备的安全构成威胁的考核责任单位100元,停止工作进行安全整改。重复性发生考核责任单位1000元。

  12.施工单位使用童工;非技术性的工作,工作人员年龄低于18周岁或超过55岁;工作人员有电力生产职业禁忌症的,每发现1人罚款50元,同时责令施工单位限期清退,逾期不清退,施工现场再次有年龄超限人员的加罚500元。

  13.施工单位施工人员擅动生产设备、设施等,造成甲方生产附属设备停运或故障,罚款5000元。重复性发生考核责任单位10000元。

  14.施工单位施工人员擅自进入施工区域以外的生产场所,考核责任单位500元/人次。

  15.施工中发生不安全情况未按规定及时上报,罚款5000元。重复性发生考核责任单位10000元。

  16.施工中,乙方对甲方提出的安全隐患不及时整改,罚款500元;情节严重或对甲方造成影响的,停止该项工程合同的执行,扣除全部施工安全保证金,同时,负责赔偿甲方的损失。

  17.无论施工项目大小,因乙方责任造成的甲乙双方人身重伤及以上人身事故,没收全额安全保证金,并接受甲方工程罚款。同时承担地方政府的经济处罚。

  18.施工中,因乙方责任造成的生产设备事故,乙方要承担全部责任,并负责赔偿甲方全部损失。

  八、执行规程:

  1.双方在履行合同时执行《电力安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》及中国大唐集团公司、甘肃公司、甘谷发电厂的安全生产相关规定。

  九、本协议为承包合同附件,与所承担的工作内容配合使用,工作结束,协议期限结束自行终止。

  发包单位盖章(合同章) 承包单位盖章(合同章)

  法人代表: 乙方法人(委托人)代表:

  甲方安全负责人: 乙方现场负责人:

  安全环境监察部负责人:

  安全环境监察部(盖章)

  20__年 月 日

主设备检修维护安全协议书 篇2

  甲方:__________电影院有限公司

  地址:____________________

  联系人:

  联系方式:

  乙方:___________________

  地址:_________________

  联 系 人:

  联系方式:

  甲、乙双方经友好协商,本着互惠互利的原则,就乙方提供电气线路安全检查、维护等服务事宜,达成一致意见,并签订本协议,以兹共同遵守。

  一、 服务内容

  乙方应按照协议中【附件一】、【附件二】的内容和要求按期进行电气安全巡检和维护保养,并作相应巡检、维保记录,包括影城所有电气线路配电柜、配电箱、照明开关箱、插座、照明线路、室内亮化灯带等、以及日常线路故障报修的检修维护。巡检保养频次为每月初进行一次电气线路安全巡检、维护,每季度末进行一次线路主回路及二次回路接线端子紧固、绝缘检查,并空开、导线除尘清洁。

  二、 服务期限

  2.1 本协议约定服务期限为壹年,自20__年 月 日至20__年 月 日。待协议期满,在同等商务条件下,乙方拥有优先续签权。

  2.2 乙方上门服务时间为每月初第一周工作日内,和每季度末次月第一周工作日内,具体服务时间以甲、乙双方书面沟通确认为准。

  三、 维保费用及支付方式

  3.1 本协议所约定的电气线路安全检查维护费用(不含设备更换费用,含税金)为每季度人民币(大写) 元整,(小写)¥ 元。即年度服务费用为人民币(大写) 元整,(小写)¥ 元。

  3.2 甲方承诺在每季度乙方按合同要求完成影城电气线路安全检查维护保养工作,且有甲方签字的维保确认记录、并且收到乙方开具的相应季度维保普通发票后七个工作日内以现金方式向乙方支付本季度服务款项(大写) 元整,(小写)¥ 元。若甲方未收到乙方开具的相应金额普通发票可延迟支付款项且不承担违约责任。

  3.3 乙方银行账户信息:

  账户名称:

  开户银行:

  银行账号:

  四、 服务响应时间

  除了正常的维保工作之外,如电气线路或配电柜、配电箱线路发生断电或短路性故障,甲方应及时通知乙方,乙方在接报后4小时内派电气维修技术人员到现场检修,甲方应有专人配合。如是配电柜总开关故障应在1个工作日(含连续1个晚上)更换维修完成,如是配电箱开关回路中的单条线路故障应在半个工作日内给予排除或更换。

  五、 维保内容及维保记录表

  维保内容及维保记录见 附件一:【电气线路安全检查维保内容 】、附件二:【电气线路安全检查维保记录】

  六、甲方责任及义务

  6.1、 甲方应按本协议约定的金额和支付方式向乙方支付费用。

  6.2、 甲方应对乙方工作进行监督检查,但并不因此而解除乙方按协议规定应负的责任。

  6.3、 电气线路零部件更换费用经甲方确认后由甲方承担。

  6.4、 甲方应负责电气线路的日常运行管理和巡检。

  七、乙方责任及义务

  7.1 乙方应每月初和每季度末(次月初)派专业电工对甲方影城内的电气线路进行一次电气安全巡查、和维护保养作业,并做巡检及维保记录,巡检中如有发现安全隐患应及时向甲方提出维保意见、经甲方确认后进行检修、检修产生的材料和配件费用由甲方承担。

  7.1 对于存在安全隐患需要进行改造的电气线路,乙方应及时向甲方提出改造意见,经甲方确认后进行改造。但如因乙方未及时向甲方提出存在的安全隐患需要检修而造成电气系统故障的、以及由于乙方所维保电气线路(设备)未符合国家电气设备运行安全规范而导致线路故障发生的、则相关维修费用全部由乙方承担。

  7.2 乙方应合理安排工作,不影响甲方正常的营运和工作秩序。

  7.3 电气线路配件、线缆、导线等更换费用经甲方确认后由甲方承担。

  7.4 乙方在除了每月、每季度正常的维保工作之外,影城如发生电气线路故障,乙方在接到甲方报修电话后4小时内应派电工人员到达现场进行检修,甲方应有专人配合。

  7.5 乙方在甲方提出需要维修或者安装(更换)插座以及照明线路的,乙方应配合甲方的要求在3个工作日内派电工给予维修或安装。

  7.6 乙方在甲方提出需要维修或更换灯带(LED或灯管)线路的,乙方应配合甲方的要求在约定的时间内派电工给予维修或更换、保证影城亮化装饰效果满足要求。

  7.8 乙方承诺严格按照电工作业规范并在回路断电状态下进行维护和保养工作。并在登高作业中应自备及使用安全带等装备、保证作业安全。

  7.9 乙方应固定1至2名熟悉甲方电气线路、且持有有效电工操作证的电工技术人员,并乙方已为其购买工伤保险,并承诺对维护作业过程中可能造成的人员自身或甲方及任意第三人人身财产损失负全部责任。

  7.10 乙方应建立完善的检查和维保记录,月检、季检维保记录应于维保完毕后5日内报甲方存档。

  7.11 乙方每月和每季度巡检维保作业后需按【附件二】记录表如实填写工作内容并交甲方存档。

  八、 违约责任

  8.1 如甲方未按合同约定支付维修保养费用,每逾一日,应向乙方支付当期应付款总额千分之一的违约金,但不得超过应付款总额的5%。

  8.2 乙方在接到甲方通知后未在8个小时内到现场抢修的,每次支付违约金 元,并承担因此而造成的一切损失。如在6个月内出现3次以上工作人员24小时内未到故障现场,甲方有权终止合同,并视为乙方违约。

  8.3 乙方未按合同约定履行维修保养职责,因此而造成电气线路设备损失的,应承担损失赔偿责任,并向甲方支付本合同总金额5%的违约金

  九、其他条款

  6.1 本协议【附件一】及【附件二】为本协议不可分割的组成部分。

  6.2 本协议及附件一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

  6.3 本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。若协商不成,双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  6.4 本协议自双方签字盖章后生效。

  (本页为签字页)

  甲方:_____________________电影院有限公司(签章)

  签约代表:

  签约日期:

  乙方:______________________有限公司(签章)

  签约代表:

  签约日期:

主设备检修维护安全协议书 篇3

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  签约地点:___________

  为规范建设项目_______的运作,明确甲乙双方在施工安全方面的具体责任,经过平等协商达成以下协议,以资共同遵守。

  一、通用部分:

  (一)甲方的责任:

  1.对乙方的资质进行必要的培训和审查,确认符合《安全生产工作规定》第93条所列条件;

  2.开工前,甲方本工序负责人和工程技术人员应对乙方对进行全面安全技术交底;对特殊作业、危险作业的施工项目,必须对乙方开工作前的安全措施进行检查,并在施工时派人监督实施;

  3.根据工作实际情况给予乙方其它必要的协助;

  4.甲方须为乙方购买工伤保险,有关的费用已包含在工程款项中;

  5.甲方须为乙方提供必备的PPE(个人安全防护用品)。

  (二)乙方的责任:

  1.确保提供给甲方的资料真实无误;

  2.按甲方管理制度要求办理必须的施工许可审批手续;

  3.每天检查施工所用的一切施工机械、工器具以及安全防护设施、安全用具,并确认上述工器具在有效的检验周期内已检验合格,并满足施工要求;

  4.施工前对所有工序都已经接受过相应的安全教育,并经甲方提供的考试合格(考试试卷保留一年以上,以备查阅);

  5.本人的身体状况符合施工要求;

  6.开工前,施工技术措施和安全技术措施得到甲方管理人员审核同意才可开工,并取得本专业负责人同意后,方可开工;

  7.开工过程中,严格执行已批准的施工技术措施和安全技术措施;

  8.进入电力生产区域和厂区,严格遵守国家法律法规、行业标准和甲方所有的安全文明生产规程、制度和标准;

  9.自觉接受和遵守以下的作业安全守则;

  10.发生事故时,有义务协助抢救伤员、作好事故现场保护工作并向甲方的相关部门汇报;

  11.乙方在甲方所提供的本工种安全作业的条件不满足时有权拒绝开工;

  12.乙方有权获得相应工种所必须的PPE(个人安全防护用品)。

  (三)凡因为乙方的责任而造成的人身伤亡、设备事故,乙方必须承担全部责任。

  (四)乙方有违章施工或违反甲方现场的安全健康环境管理方面的规程、制度、标准时,甲方有权按有关规定给予处罚。乙方应主动接受处罚,在规定时间内向甲方财务部门交纳罚款,否则甲方有权在该项目的工资款中予以扣除。对于不服从甲方有关部门管理的乙方或严重违章作业、野蛮施工,甲方有权立即终止合同,责令乙方限期退出现场并不得重新录用,期间所引起的全部经济损失(包括直接损失和间接损失),均由乙方负责。

  (五)甲方根据国电*司发布的《电业生产事故调查规程》进行事故和异常的调查,乙方不得拒绝或以种种理由设置障碍,其调查报告的内容,不作为处理和判断民事责任和其他法律责任的依据。

  (六)本协议仅对施工安全健康环境责任问题进行界定,有关工程质量、施工时间及其款项等系列问题由双方另行协商确定。

  (七)协议有效期限:____年____月____日至____年____月____日。

  (八)本协议一式三份,甲方执有壹份,监理执有壹份,乙方执有壹份。甲乙双方签字盖章后协议生效,履行期满即告终止,但有效期可追溯至____年____月____日起。

  二、电源维护作业HSE要求

  (一)220V电动工具应使用三芯软橡胶电缆,其中外壳必须有一点接地;380V电动工具应使用四芯或五芯软橡胶电缆,其中外壳必须有一点接地。接线时,缆线护套应穿进设备的接线盒内并予以固定。

  (二)电动工具使用前应检查下列各项

  1.外壳、手柄无裂缝、无破损。

  2.保护地线或保护零线连接正确、牢固。

  3.电缆或软线完好。

  4.插头完好。

  5.开关动作正常、灵活,无缺损。

  6.电气保护装置完好。

  7.机械防护装置完好。

  8.转动部分灵活。

  (三)长期停用或新领用的电动工具应用____V的兆欧表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到____Ω必须进行维修处理。对正常使用的电动工具也应对绝缘电阻进行定期测量、检查。

  (四)电动工具的电气部分经维修后,必须进行绝缘电阻测量,使用____V兆欧表。

  (五)连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座,并装设漏电保护器,金属钻外壳应接地;电动工具必须做到“一机一闸一保护”。

  (六)电流型漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于____A,动作时间不得超过____S,电压型漏电保护器的额定漏电动作电压不得大于____V。

  (七)电动机具的操作开关应置于操作人员伸手可及的部位。当休息、下班或作业中突然停电时,应切断电源侧开关。

  (八)使用I类可携式或移动式电动工具时,必须戴绝缘手套或站在绝缘垫上;移动工具时,不得提着电线或工具的转动部分。

  (九)潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内使用III类绝缘的电动工具时,必须采取可靠的绝缘措施并设专人监护。电动工具的开关应设在监护人伸手可及的地方。

  三、电源维护作业危险源及其控制(红色代表危险,黑色代表控制措施)

  (一)设备检修触电感电、弧光伤人

  1.严格执行工作票、工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结制度。

  2.装设接地须由____人进行,先接接地端,后接导体端,且接触良好。

  3.在一经合闸即可送电,到工作地点的开关手柄上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

  4.对直接利用开关启动时,要侧身快速送断开关。

  (二)低压带电作业有误

  1.设专人监护。

  2.用有绝缘手柄的工具,严禁用锉刀、金属尺等。

  3.正确使用防护用品,工作时站在绝缘垫上。

  4.采取防止相间断路和单相接地的隔离措施。

  5.人体不得同时接触两根导线。

  (三)电缆头连接不好

  1.接触良好、连接牢固。

  2.绝缘可靠、密封好。

  3.机械保护性符合要求。

  (四)熔断器选用不当

  1.不经常启动的电机,其启动电流是熔断器的____倍。

  2.长时间启动的电机,其启动电流是熔断器的____倍。

  3.严禁用金属丝替代熔丝。

  (五)其他

  1.非电工严禁拆、装用电设备。

  2.刀开关严禁带负荷拉闸。

  3.一个开关不准接两台及两台以上的电动设备。

  4.碘钨灯严禁带电移动。

  5.同一系统中手电气设备应接地一致,不准一部分接地、一部分接零。

  6.禁止用易燃、易爆气体或液体管道作为接地装置的自然接地体。

  甲方代表:____________ 乙方签字:___________

  甲方盖章:____________ 监理盖章:___________

  见证单位:____________ 监理代表:___________

  时间:________________ 时间:_______________

主设备检修维护安全协议书 篇4

  甲方:(施工单位)

  乙方:(施工人员)

  签约地点:

  一 通用部分:

  为规范建设项目HSE管理的运作,明确甲乙双方在施工安全方面的具体责任,经过平等协商达成以下协议,以资共同遵守。

  (一) 甲方的责任:

  1.确保提供给甲方的资料(上岗资质证书、施工简历、近2个月内的安全施工记录资料等)真实无误;

  2.按甲方管理制度要求办理必须的施工许可审批手续;

  3.每天检查施工所用的一切施工机械、工器具以及安全防护设施、安全用具,并确认上述工器具在有效的检验周期内已检验合格,并满足施工要求;

  4.施工前对所有工序都已经接受过相应的安全教育,并经甲方提供的考试合格 (考试试卷保留一年以上,以备查阅);

  5.本人的身体状况符合施工要求;

  6.开工前,施工技术措施和安全技术措施得到甲方HSE管理人员审核同意才可开工,并取得本专业负责人同意后,方可开工;

  7.开工过程中,严格执行已批准的施工技术措施和安全技术措施;

  8.进入电力生产区域和厂区,严格遵守国家法律法规、行业标准和甲方所有的安全文明生产规程、制度和标准;

  9.自觉接受和遵守以下的作业安全守则(即第二部分:起重作业HSE要求和第三部分:起重作业危险源及其控制);

  10.发生事故时,有义务协助抢救伤员、作好事故现场保护工作并向甲方的相关部门汇报。

  11. 乙方在甲方所提供的本工种安全作业的条件不满足时有权拒绝开工。

  12. 乙方有权获得相应工种所必须的PPE(个人安全防护用品)。

  (三) 凡因为乙方的责任而造成的人身伤亡、设备事故,乙方必须承担全部责任。

  (四) 乙方有违章施工或违反甲方现场的安全健康环境管理方面的规程、制度、标准时,甲方有权按有关规定给予处罚。乙方应主动接受处罚,在规定时间内向甲方财务部门交纳罚款,否则甲方有权在该项目的工资款中予以扣除。对于不服从甲方HSE等有关部门管理的乙方或严重违章作业、野蛮施工,甲方有权立即终止合同,责令乙方限期退出现场并不得重新录用,期间所引起的全部经济损失(包括直接损失和间接损失),均由乙方负责。

  (五)甲方根据国电公司发布的《电业生产事故调查规程》进行事故和异常的调查,乙方不得拒绝或以种种理由设置障碍,其调查报告的内容,不作为处理和判断民事责任和其他法律责任的依据。

  (六) 本协议仅对施工安全健康环境责任问题进行界定,有关工程质量、施工时间及其款项等系列问题由双方另行协商确定。

  (七) 协议有效期限:200 年 月 日至200 年 月 日。

  (八) 本协议一式三份,甲方执有壹份,监理执有壹份,乙方执有壹份。甲乙双方签字盖章后协议生效,履行期满即告终止,但有效期可追溯至200 年 月 日起。

  二 电源维护作业HSE要求

  1 220V电动工具应使用三芯软橡胶电缆,其中外壳必须有一点接地;380V电动工具应使用;;四芯或五芯软橡胶电缆,其中外壳必须有一点接地.接线时,缆线护套应穿进设备的接线盒内并予以固定.

  2 电动工具使用前应检查下列各项:

  2.1外壳、手柄无裂缝、无破损。

  2.2保护地线或保护零线连接正确、牢固。

  2.3电缆或软线完好。

  2.4插头完好。

  2.5开关动作正常、灵活,无缺损。

  2.6电气保护装置完好。

  2.7机械防护装置完好。

  2.8转动部分灵活。

  3 长期停用或新领用的电动工具应用500V的兆欧表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2MΩ必须进行维修处理。对正常使用的电动工具也应对绝缘电阻进行定期测量、检查。

  4 电动工具的电气部分经维修后。必须进行绝缘电阻测量,使用500V兆欧表。

  5 连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座,并装设漏电保护器,金属钻外壳应接地;电动工具必须做到“一机一闸一保护”。

  6 电流型漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA,动作时间不得超过0.1S;电压型漏电保护器的额定漏电动作电压不得大于36V.

  7 电动机具的操作开关应置于操作人员伸手可及的部位.当休息、下班或作业中突然停电时,应切断电源侧开关。

  8 使用I类可携式或移动式电动工具时,必须戴绝缘手套或站在绝缘垫上;移动工具时,不得提着电线或工具的转动部分。

  9 潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内使用III类绝缘的电动工具时,必须采取可靠的绝缘措施并设专人监护。电动工具的开关应设在监护人伸手可及的地方。

  三 电源维护作业危险源及其控制(红色代表危险,黑色代表控制措施)

  1设备检修触电感电、弧光伤人

  1. 严格执行工作票、工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结制度。

  2. 装设接地须由两人进行,先接接地端,后接导体端,且接触良好。

  3. 在一经合闸即可送电,到工作地点的开关手柄上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

  4. 对直接利用开关启动时,要侧身快速送断开关。

  2低压带电作业有误

  1. 设专人监护。

  2. 用有绝缘手柄的工具,严禁用锉刀、金属尺等。

  3. 正确使用防护用品,工作时站在绝缘垫上。

  4. 采取防止相间断路和单相接地的隔离措施。

  5. 人体不得同时接触两根导线。

  3电缆头连接不好

  1. 接触良好。连接牢固。

  2. 绝缘可靠、密封好。

  3. 机械保护性符合要求。

  4熔断器选用不当

  1.不经常启动的电机,其启动电流是熔断器的2.5-3倍。

  2.长时间启动的电机,其启动电流是熔断器的1.6---2倍。

  3.严禁用金属丝替代熔丝。

  5其他

  1.非电工严禁拆、装用电设备。

  2.刀开关严禁带负荷拉闸。

  3.一个开关不准接两台及两台以上的电动设备。

  4.碘钨灯严禁带电移动。

  5.同一系统中手电气设备应接地一致,不准一部分接地、一部分接零。

  6.禁止用易燃、易爆气体或液体管道作为接地装置的自然接地体。

  甲方代表:       乙方签字:

  甲方盖章:       (指模)

  见证单位:

  监理代表:

  监理盖章:

主设备检修维护安全协议书 篇5

  甲方(发包方):水电开发有限公司

  乙方(承包方):电力安装服务有限责任公司

  根据《民法典》、《电力法》、《架空电力线路运行规程》、《电力设施保护条例》为确保110KV咸长线健康运行,为提高供电可靠性,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。

  第一条 、工程概况

  110kv架空线路由 变电站至 电站,全长 公里,共 基铁塔。

  第二条、维护管理的范围、内容及标准

  1、维护管理范围:变电站围墙外第一基杆塔至线路终端。

  2、维护管理内容:

  (1)、110KV线路及其所属的所有电力设施进行维护管理。具体内容为:铁塔、绝缘子、金具、导线、避雷线、接地、通道、基础等。

  (2)、维护管理包括定期巡查、登杆检查、更换清理绝缘子、安全标识的检查与更换、线路清障及修砍树木等;发现和处理设备缺陷,并有详细和符合实际的设备台账和记录。

  3、维护管理标准及要求:

  (1)、达到电网公司的安全控制指标。

  (2)、所维护的线路不发生人身伤害事故、倒塔、断线及设备损坏事故。

  (3)、按规定每月对线路进行定期巡视。每季度季末对线路进行一次夜间巡视。

  (4)、及时修砍线路下的树木和清除其它影响线路正常运行的障碍。

  (5)、建立设备缺陷档案,加强设备缺陷管理,按轻、重、缓、急处理缺陷,提高设备的健康水平,保障电力线路安全运行。缺陷按一般缺陷、重大缺陷、紧急缺陷来分类管理。维护人员应将发现的缺陷及时详细记入缺陷记录内,并提出处理意见,紧急缺陷应立即向甲方汇报,便于联系调度,申请停电处理。

  (6)、作好设备标志管理。线路及其设备应有明显的线路名称和杆塔编号标志。

  (7)、按规定健全和完善线路的各种档案资料和记录,档案资料符合实际,记录填写如实、规范整齐。

  (8)、线路的运行、维护工作应贯彻“安全第一,预防为主”的方针,应加强对线路的巡视检查,经常掌握线路的运行状况,及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行的隐患,为线路的检修提供依据。

  (9)、乙方巡线人员必须熟悉专责线路的设备运行状况,掌握设备变化规律和检修标准,熟知有关规程规定,经常分析运行中出现的异常情况,提出预防事故的措施。

  (10)、线路巡视责任落实到人并将联系方式,作业证件等报长顺电站备案,正常巡视最少每月一次。一般缺陷应按时上报,重大缺陷及紧急缺陷立即上报长顺电站领导,缺陷上报必须做到清楚、真实。

  (11)、乙方对工作应尽职责,杜绝漏巡、漏查、漏项。

  4、巡视分类及周期要求

  (1)、定期巡视其目的在于经常掌握线路各部分运行状况及沿线情况,做好反外力损坏宣传工作,确定检修项目。周期为每月一次,根据线路环境、设备情况及季节性变化,必要时增加次数。

  (2)、特殊巡视在气候剧烈变化(大雾、导线结冰、狂风暴雨等),自然灾害(地震等),线路满载及过负荷和其他情况时,对全线路进行巡视,检查线路元件变形和损坏及危及安全送电情况。

  (3)、故障性巡视是为了查明线路接地、跳闸原因,找出事故点。

  (4)、夜间巡视在线路高峰负荷或阴雾天气进行,着重检查导线连接点的发热及瓷瓶有无火花放电异常情况。

  (5)、监察性巡视由长顺电站和乙方技术人员协同进行,目的是为了解线路及设备状况、鉴定设备缺陷,并检查指导巡线员的工作。

  5、巡视的内容要求

  (1)、杆塔的巡视。

  1.1杆塔是否倾斜、下沉、变形;杆基周围土壤有无挖掘或沉陷。

  1.2铁塔构件有无弯曲、锈蚀、丢失,螺栓有无松动。

  1.3杆塔有无标号等明显标志;有无危及安全的鸟巢及萝藤类植物;有无被水淹、冲的可能;防洪设施有无损坏、坍塌。

  (2)、金具的巡视。

  金具有无锈蚀、变形,螺栓是否坚固,是否缺母。

  (3)、绝缘子的巡视。

  绝缘子有无硬伤、裂纹、脏污、闪络;针式绝缘子绑线有无松断;瓶头有无歪斜;瓶母有无松脱;有无弹簧垫圈。悬式绝缘子销子是否齐全劈开,有无断裂,脱落;瓷横担装设是否符合要求。

  (4)、导线的巡视。

  4.1导线有无断股、烧伤、背花;化工地区导线有无腐蚀现象;各相弧垂是否一致,是否过紧、过松。导线接头处有无过热变色、烧熔、锈蚀;并沟线夹弹簧垫圈是否齐全,螺母是否坚固;弓子线对相邻及对地距离是否符合要求。

  4.2每年应做第一次登杆检查,重点是接头、接点,以后按裸导线登杆检查周期的规定进行;污秽区清扫周期视污秽程度而定。

  4.3对事故中断落的导线,采取防止行人接近的措施。

  (5)、避雷设施的巡视。

  瓷套有无硬伤、裂纹、脏污、闪络;安装是否牢固;引线连接是否良好;接地线有无开焊、脱落;接头有无锈蚀。

  (6)、接地装置的巡视。

  接地引下线有无断股、损伤;接地线夹是否丢失,接头接触是否良好;线夹螺栓有无松动、锈蚀;接地纤子有无外露和严重腐蚀。并测量接地电阻是否合格。

  (7)、拉线、拉桩的巡视。

  拉线有无锈蚀、松弛、断股;拉线棒、抱箍等有无变形、锈蚀;拉线、拉桩、戗杆有无偏斜、损坏,周围有无突起、沉陷、缺土;水平拉线对地距离是否符合要求。

  (8)、线路交叉跨越的巡视。

  8.1线路与各电压等级电力线路的垂直交叉距离,在上方导线最大弧垂时,是否符合有关规程规定;与弱电线路的垂直距离,在最大弧垂时是否符合有关规程规定。

  8.2配电线路与被跨越物的垂直距离,与房屋建筑物的水平距离,在最大弧垂时是否符合有关规程规定。

  8.3邻近线路的树枝在大风时不触碰导线。

  (9)、沿线环境的巡视。

  9.1线路及其周围有无被风刮起搭落在导线上的树枝、金属丝、锡箔纸、塑料布、风筝等。

  9.2无危及线路安全运行的建筑脚手架、吊车、树木、烟囱、天线、旗杆等。

  9.3有无敷设管道、修桥筑路、挖沟修渠、平整土地、砍伐树木及在线路下方修房栽树、堆放土石等。

  6、技术管理要求

  (1)、应具备的有关规程:电力安全工作规程(电力线路部分),电力线路防护规程,架空送电线路设计技术规程,电力设备过电压保护技术规程,电力设备接地装置的技术规程,电力建设施工及验收暂行技术规范(送电线路),架空送电线路运行规程,电业生产人员培训制度,国电集团公司制定的有关规定及本单位自定的现场规程。

  (2)、应具备的生产技术指标图表,送电线路地理接线图,相位图,地区电力系统接线图,设备一览表,设备评级表,事故巡线检修组织表。

  (3)、应具备产资料:线路设计,施工技术资料,批准的设计文件图纸,征用土地文件与有关单位对交叉跨越的协议,修改后的杆塔明细表及施工图未按原设计施工的各项明细表。

  (4)、应具备的记录:线路维护、检修技术记录,预防性试验记录,绝缘子测试记录,导线连接器测试记录,导线避雷线驰度及间距测出记录,接地电阻测试记录,混凝土构件腐朽检查记录。杆塔倾斜记录,检修记录,故障情况记录,事故备用品清册,巡线工作日志,有关隐蔽工程记录。

  (5)、定期对巡线工作进行总结分析,积累资料,掌握规律,制度措施,不断提高设备的健康水平和运行的工作水平。

  第三条、甲方的责任

  1、开工前长顺电站领导对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。并对乙方人员进行安全教育。

  2、长顺水电站应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报电站备案。

  3、甲方有协助乙方搞好安全、文明生产以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场,但因此并不减轻乙方的安全责任。

  4、长顺电站负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。

  5、长顺电站不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任

  第四条 、乙方的责任

  乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担全部安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:

  1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

  2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

  3、乙方必须按国家有关规定,为维护、巡查、施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。

  4、乙方一切生产活动,必须编制安全施工措施,开工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置开工。

  5、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书并报长顺电站备案。

  6、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

  7、临时发生的事故抢修,乙方必须以最快的速度进行巡查、抢修,确保设备运行安全。

  第五条、 合同期限及份数

  本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,作为商务合同附件,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份。

  第六条 附加条款

  合同条款中未尽事宜,双方协商解决

  甲方: 乙方:

  盖章 盖章:

  负责人 负责人

  年 月 日 年 月 日

主设备检修维护安全协议书 篇6

  甲方:

  地址:

  联系人:

  联系方式:

  乙方:

  地址:

  联 系 人:

  联系方式:

  甲、乙双方经友好协商,本着互惠互利的原则,就乙方提供电气线路安全检查、维护等服务事宜,达成一致意见,并签订本协议,以兹共同遵守。

  一、 服务内容

  乙方应按照协议中的内容和要求按期进行电气安全巡检和维护保养,并作相应巡检、维保记录,包括影城所有电气线路配电柜、配电箱、照明开关箱、插座、照明线路、室内亮化灯带等、以及日常线路故障报修的检修维护。巡检保养频次为每月初进行一次电气线路安全巡检、维护,每季度末进行一次线路主回路及二次回路接线端子紧固、绝缘检查,并空开、导线除尘清洁。

  二、 服务期限

  2.1 本协议约定服务期限为壹年,自______年 月 日至______年 月 日。  8.1 如甲方未按合同约定支付维修保养费用,每逾一日,应向乙方支付当期应付款总额千分之一的违约金,但不得超过应付款总额的______%。

  8.2 乙方在接到甲方通知后未在___个小时内到现场抢修的,每次支付违约金____  元,并承担因此而造成的一切损失。如在______个月内出现_____次以上工作人员______小时内未到故障现场,甲方有权终止合同,并视为乙方违约。

  甲方:___________有限公司(签章)

  签约代表:

  签约日期:

  乙方:辽宁金麒麟建设工程股份有限公司(签章)

  签约代表:

  签约日期:


主设备检修维护安全协议书相关文章:

租赁仓储安全协议书

学生安全协议书

学生假期安全协议书

施工安全协议书

施工个人安全协议书

临时用电安全协议书

建筑施工安全协议书范本

走读安全协议书格式

装修施工安全协议书范本

设备维护契约协议书

主设备检修维护安全协议书

主设备检修维护安全协议书(精选6篇)主设备检修维护安全协议书篇1发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)一、工程概况:1.工程名称:大唐甘谷发电厂主...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 员工劳动合同简易版
    员工劳动合同简易版

    员工劳动合同简易版2024年据了解,劳动合同是每个劳动者都需要签订的,那么劳动合同怎么写呢?劳动合同签订之前要核实确认对...

  • 劳动合同书范本协议书
    劳动合同书范本协议书

    2024年劳动合同书范本协议书总而言之,劳动合同一般应包括以下要素,主体及其基本信息、合同期限、工作内容与地点、劳动条件...

  • 劳动合同书模板简单版
    劳动合同书模板简单版

    劳动合同书模板简单版(精选)当与公司确定劳动合同的时候,我们为了保护双方的利益,都会签署劳动合同的,那合同里面都约定些什...

  • 简易版货物运输合同范文
    简易版货物运输合同范文

    货物运输是交通运输的重要组成部分,从属于并服务于经济社会系统,且在经济社会发展中发挥着重要的支撑和保障作用。货物运输合同...