2023关于单位工程施工方案
2023关于单位工程施工方案(精选23篇)
2023关于单位工程施工方案 篇1一、工程概况渗漏原因及施工方法
(1)工程概况
本工程为湖南省工会防水维修工程,由于屋面原防水层老化失效、女儿墙结构开裂,防水层的相邻搭接处有剥离、拉裂现象,尤为严重的部位位于于周边及天沟的内立面、落水口位置,卷材老化起泡开裂脱落,而且有些部位防水卷材没有连接为一个整体,雨水沿着女儿墙直接进入屋顶结构层,直接导致屋顶出现渗漏现象,天花板也因被雨水浸泡出现发霉脱落等问题。由于漏水部位位于顶层会议室及其办公室,公共区域,若不及时处理,随着雨水的进一步侵蚀,漏水面积将会更加严重。除了影响正常的公共活动和屋顶外观以外,雨水还可能因毛细现象深入钢筋混凝土内部,腐蚀钢筋,影响建筑结构。贵单位对防水要求较高,我公司建议贵单位一次性全面维修,以保使用无后顾之忧。
(2)技术措施
因为屋面上为可上人屋面,对防水质量要求很高,同时结合防水涂料具有流动性和便于施工的特点,并能很好的与基层结合填补基层缺陷的优点,故建议选用涂料与卷材相结合形成两道防水层的屋面防水处理方案。在高分子防水涂膜上,增设高聚物改性沥青(SBS)防水卷材,能达到GB50345-20__《屋面工程技术规范》之3.0.1要求。根据我公司多年的实践及经验,决定采用:油膏和弹性体SBS结合的防水层。油膏以多种化工原料混炼而成,它具有优良的弹塑性,粘结延伸率较大,能牢固地与基层结成一体,抗老化性强,成膜后富有弹性。弹性体SBS改性沥青防水卷材是自上世纪60年代以来至今,在世界各国范围内广泛使用,该产品可形成高强度防水层,抗拉强度高,延伸力大,对基层收缩变形和开裂的适应能力强,施工性能好,且热接缝可靠耐久。本工程采用这两种主要材料,做法为在油膏粘胶涂膜防水层上增设宏源牌3mm厚高聚物改性沥青卷材防水层,形成两道防水设防,满足业主方对本工程的选材要求。
二、编制依据
1、国家现行的有关建筑,安装施工,质量检测及其检验标准和规范:
1《屋面防水工程质量验收规范》 (GB50208-20__) ○
2《弹性体改性沥青防水卷材标准》 (GB18242-20__) ○
399J201-1 平屋面建筑构造(一) ○
404CJ01-1 变形缝建筑构造(一) ○
5本投标人《高聚物改性沥青防水卷材施工工法》 ○
2、国家及湖南有关施工管理规定。
1中华人民共和国建筑法 ○
2中华人民共和国消防法 ○
3中华人民共和国环境保护法 ○
4建设工程质量管理条例 ○
三、材料要求
1、必须具有产品合格证、性能检验报告及产品使用说明书和专用防伪标志
2、对进场防水材料进行产品外观质量、厚度、卷重、包装标识等检验核对,全部指标达到标准规定时,即为合格。其中有一项指标达不到要求,在受检产品中加倍复检,全部达到标准规定为合格;复试时有一项指标不合格,则判定该产品外观质量为不合格。
3、进场防水材料抽样复试时,以同一生产的同一品种、同一等级的产品,抽检数量为:大于1000卷抽5卷;100~499卷抽4卷;100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验
4、抽取时将试样的一卷卷材切除外层卷头2500mm后,顺纵向切取长为800mm的全幅卷材试样2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。
5、材料特点:
SBS改性沥青防水卷材保持了石油沥青所有的优良工程材料性能:
○1憎水性:石油沥青是憎水性材料,因其憎水从而获得持久防水的性能。○2粘附、粘结性能:能够与混凝土、水泥砂浆抹面紧密粘附,这种粘附性能不因浸水而失效,从而形成破损处无渗漏扩散的刚柔无间隙结合的防水系统。
○3改性优势:石油沥青经过高聚物改性,获得了部分橡胶材料的延弹性,防水涂膜层的力学性能更加优异。
○4厚度优势:防水材料的厚度是抵抗外力破坏的最有利因素,SBS改性沥青卷材的厚度为4mm,抗基层残余硬物破坏的能力及抗基层裂缝破坏性能(零延伸断裂)高于其它卷材。
○5热塑性材料:卷材的搭接是通过热熔搭接,良好的热塑性是形成永久可靠的搭接必要条件,同时保证可靠的搭接强度。
四、屋面防水维修节点做法
4.1.1屋面大面防水做法
考虑到大面除天沟以外,原防水层上都打好了防水保护层,且屋顶上面有机械设备,施工中无需剔除原有防水层,在原有保护层上施工即可。天沟位置由于无防水保护的缘故,卷材已经老化破损开裂,内部有积水。故需要将原有防水层剔掉,重新做防水处理。
备注:
1、屋面板实测为预制砼板。
2、防水卷材上为40mm钢丝网细石砼保护层,防开裂。
4.1.2屋面女儿墙防水做法
4.1.3屋面水落口做法
4.1.3屋面穿墙管做法
4.2防水要点、细部节点技术措施
4.2.1防水要点
1)施工方法:屋面防水及地面防潮的SBS卷材的施工方法为热熔法满粘,施工机具主要为汽油喷灯。
2)卷材搭接:相邻两幅卷材采用搭接方式,长边、短边的搭接宽度80mm(允许偏差–10mm),搭接缝热熔法满粘结。对于接缝处卷材有页岩片时,应清除干净后再进行热熔和接缝处理。
3)基层处理剂:在施工卷材之前应预先在验收合格的基层上涂刷一道环保型配套基层处理剂BPS-201,以修复基层缺陷、提高卷材与基层的粘结力,基层处理剂大面采用滚刷、细部采用毛刷涂刷,应涂刷厚薄均匀、不漏底、不堆积,参考用量0.2~0.3kg/㎡。产品执行企业标准Q/SYYHF 3-20__。
4)屋面防水层细部构造,如天沟、阴阳角、水落口、变形缝、女儿墙泛水处、采光窗根部、泄压窗、风道口等部位应设置卷材附加层。
5)三维阴阳角:对于三维阴阳角的处理,采用如下图所示做法:
6)面层卷材的基层为细石混凝土,细石混凝土设有分格缝,SBS卷材热熔满粘法施工时,基层的分格缝处宜空铺,空铺宽度宜为100mm。
7)SBS卷材的热熔施工温度宜为-10℃以上(当气温低于-10℃时,热熔法施工虽对卷材和基层均能烤热,但冷却过快、消耗能源过多,成本加大且施工也较困难,故宜在-10℃以上气温条件下施工)。
4.2.2细部节点技术措施
细部节点(平立面交接处、变形缝、水落口、采光窗等)是防水工程的薄弱环节,必须有针对性的进行合理、安全、科学的设计并要求高质量的施工操作,才能保证防水系统的整体性及密闭不透水性。
4.3施工准备
4.3.1人员准备:
根据工程实际情况确定投入的主要施工管理人员及施工劳动力,保证工程施工需要,同时避免窝工现象。施工人员应100%持有效上岗证上岗。
4.3.2材料准备:
辅材及配件:详见下表:
表:辅材及配件清单
4.3.3施工机具准备:
4.3.4作业条件准备
1)基层表面应抹平、坚实并充分干燥无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰和凹凸不平;
2)表面平整,用2m长度直尺检查,直尺与基层平面的间隙不应大于5mm,允许平缓变化,但每米长度内不得多于一处,表面无积水,排水坡度符合设计要求;
3)基层与突出基层结构(女儿墙、立墙、变形缝、采光窗等)的连接处,基层的转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等),均应做成半径为50mm的圆弧或45°/135°折角;
4)基层若有缺陷或积水、积雪等现象必须进行前期处理;
5)穿出基层的构/管件安装完毕后方可进行防水施工;
6)基层经检查符合要求后,应进行彻底清理并清扫干净;
7)作业条件准备,施工应在良好天气条件下进行,雨、雪、五级以上大风和低于5℃的气候不宜施工,如工期需要应采取必要质量保证措施;
8)做好安全、消防防备工作,配备足够的消防器材,保障消防道路的畅通。
4.4施工工艺
4.4.1施工工艺流程:
施工准备→基层清理→涂刷基础处理剂→涂刷油膏→油膏干后弹基准线→热熔粘法大面卷材→滚压排气、粘牢→搭接边粘贴→搭接边油膏密封
→质量检查验收→防水层保护→40mm厚钢丝网细石砼保护
4.4.2卷材的铺贴方向和铺贴顺序:
屋面工程卷材铺贴方向,应根据屋面坡度方向而定,在坡度
2023关于单位工程施工方案相关文章:
2023关于单位工程施工方案
上一篇:2023年圣诞节活动方案设计
下一篇:大班幼儿健康活动设计方案