作文档>范文大全>合同范本>技术合同

汽轮发电机励磁调节系统修理技术协议

更新时间:

汽轮发电机励磁调节系统修理技术协议(通用3篇)

汽轮发电机励磁调节系统修理技术协议 篇1

  甲方:

  乙方: 电气技术有限公司

  湖南省 电厂(以下简称甲方)#1机组励磁调节系统为WKKL-1型微机励磁调节装置自动控制的三机励磁调节系统,自 年投运以来一直没有进行过大修,现委托北京瑞奥特电气技术有限公司(以下简称乙方)对#1机组励磁调节系统进行大修。根据#1机励磁调节系统现有的具体情况,就本次大修工作的范围、质量及要求等达成以下协议。

  一、大修项目内容及范围

  1、微机励磁调节器(A,B柜)试验检查

  1>电源检查,包括整流电源、+5V、+15V、-15V、24VI、24VII;

  2>绝缘检查,强电回路用1000V摇表,弱电回路用500V摇表;

  3>继电器校验,A.、B柜1K-8K继电器根据定检标准进行定检;

  4>A、B柜单板检查,包括主机板、A/D板、SPBDCB板、I/O板、PGC板、继电器板各两块,依据WKKL微机双自动励磁调节器调试方法进行;

  5>开关量输入输出检查,应用windows测试软件进行;

  6>可控硅测试;

  7>回路传动试验;

  8>带假负载检查可控硅波形及移相触发脉冲波形;

  9>双柜均流及手自动切换试验;

  10>柜体外观检查及螺丝紧固;

  11>自动及手动电压调节范围测量;

  2、 备励柜试验检查

  1>继电器校验;

  2>绝缘检查,方法同上;

  3>感应调压器检查,包括调压器调压范围及侍服电机检查;

  4>回路传动及A、B柜切除联动手动柜;

  5>整流桥检查;

  6>带假负载检查整流波形;

  3、 开机试验检查

  1>发电机空载A、B柜零起升压及阶跃响应试验;

  2>发电机空载A、B柜手/自动切换及均流检查;

  3>自动柜至手动柜切换试验;

  4>发电机并网A、B柜手/自动切换及均流检查;

  5>A、B柜并柜试验;

  6>控制装置传递函数模型参数测定(包括低励、过励、V/F限制等传递函数模型的参数);

  7>发电机电压/频率特性测试;

  8>自动励磁调节器各单元静态特性试验;

  9>操作、保护、限制及信号回路动作试验;

  10>灭磁试验及转子过电压试验;

  11>整流柜的均流试验;

  二、 双方的义务和职责:

  1、甲方的义务和职责:

  (1)负责介绍励磁系统大修施工现场的停电、安全措施及交待安全注意事项;

  (2)负责提供励磁系统的运行状况及原始试验数据和检修记录;

  (3)提供励磁系统大修用的检修电源;

  (4)对现场施工进行跟踪分步验收认可;

  (5)负责励磁系统大修时与其它部门的配合、协调;

  2、乙方的义务和职责:

  (1)依照国家有关标准制定技术措施,并与甲方商讨后实施;

  (2)配合甲方大修中的试验工作;

  (3)对检修中发现的缺陷和异常及时通报于甲方;

  (4)若因乙方原因造成设备损坏由乙方自负责任,乙方在施工过程中,若发现协议之外的设备问题和缺陷应及时与甲方联系,以便采取对策;

  (5)提供大修所需所有工器具及试验设备;

  (6)根据试验提供详细的试验报告;

  三、 工程质量及要求:

  (1)工程验收根据国家经贸委最新《大型汽轮发电机交流励磁机励

  磁系统技术条件》及《中国大唐集团公司励磁系统技术管理工作规定》的有关章节进行;

  (2)励磁系统大修的保质期为一年(以竣工验收日期算起),在一年内,由于大修的原因而发生的缺陷由乙方无偿解决。

  (3)工期:大修合同签订后,5日内编制检修作业指导书报送甲方,大修开工后,检修工期控制在20个有效工作日之内竣工,竣工3日内提供详细的试验报告。

  (4)入场后进行安全教育,认真学习安规。

  (5)甲乙双方订立《安全协议》,严格遵守甲方安全制度和本公司《施工安全管理规定》。

  (6)每天进行安全情况总结,发现事故苗头立即进行教育并纠正,把事故差错消灭在萌芽状态。

  (7)由乙方负责试验方案的制定,并由甲方负责审定。

  未尽之处,甲乙双方随时协商解决。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

汽轮发电机励磁调节系统修理技术协议 篇2

  甲方:

  乙方:

  湖南省 电厂(以下简称甲方)#1机组励磁调节系统为WKKL-1型微机励磁调节装置自动控制的三机励磁调节系统,自97年投运以来一直没有进行过大修,现委托 公司(以下简称乙方)对#1机组励磁调节系统进行大修。汽轮发电机励磁调节系统修理技术协议 篇3

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,签定本合同。

  一、工程名称:1、2、3号机组系统小修

  二、工程内容:

  1、轴承间隙,抗重螺栓检查、调整;

  2、导水机构检查、清扫注油,主轴密封加油;

  3、油、气、水阀门及附件三漏处理,阀门添加填料,滤水器清扫;

  4、各温度表、压力表计校验,风闸解体清扫,冷却器检查;

  5、机组自动化元件检修和维护;

  6、发电机盖板、风斗、定转子及支架检查;

  7、水轮机室、风洞清扫;

  8、油质化验合格及补充至正常运行油位;

  9、转轮检查并拍照;

  10、设备卫生清扫,不合格元件、阀门更换等所有缺陷处理。

  三、双方一般责任

  甲方责任:

  1、提供施工所需场地和安全技术措施;

  2、及时提供有关设备运行资料以及设备缺陷资料;

  乙方责任:

  1、按甲方要求时间完成好材料、器具的采购准备工作,以保证工程顺利进行;

  2、认真遵守甲方现场有关规章制度以及国家有关规程规范,确保安全。如违规施工,发生的损失由乙方自行负责;

  3、向甲方提供施工方案(检修方案)以及进度计划,并按甲方批准的施工方案以及进度计划组织施工。

  4、施工过程中,随时接受甲方质检人员的质量检查,关键部位检修完成和整体检修结束后通知甲方验收。

  5、承担本项工作施工安全责任。

  四、工程质量及验收标准:

  1、严格按本协议工程内容进行工作,客观原因不能进行外,每少一项工作,扣除相应工程费用。

  2、按《水电厂检修规程》及《预试规程》执行;

  3、维护检修后7天内,乙方向甲方及工程管理科提供标准的试验及检查资料,末及时或资料不规范将扣除本项目工程款式2%。

  五、工程费用及履行时间:

  1、此项目费用总计-----;

  2、此项目完成时间为-----。按甲方生产计划和实际运行方式安排,不得影响甲方生产,否则造成损失由乙方负责。

  六、付款方式:

  协议签定后预付本协议工程款项30%,其余部分根据工程完成情况分时段付款,并预留工程款10%作质量保证金。本年度未出现质量问题,资料及时且规范,年底一次付清。

  七、本协议中未尽事宜双方另协商解决,协议一式四份,甲方执一份,乙方执一份,报工程管理科一份,财务科一份。

  委托方代表: 甲方代表:

  乙方代表:

  年月日:


汽轮发电机励磁调节系统修理技术协议相关文章:

汽轮发电机励磁调节系统修理技术协议

汽轮发电机励磁调节系统修理技术协议(通用3篇)汽轮发电机励磁调节系统修理技术协议篇1甲方:乙方:电气技术有限公司湖南省电厂(以下简称甲方)#1机组励磁调节系统为...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 员工劳动合同简易版
    员工劳动合同简易版

    员工劳动合同简易版2024年据了解,劳动合同是每个劳动者都需要签订的,那么劳动合同怎么写呢?劳动合同签订之前要核实确认对...

  • 劳动合同书范本协议书
    劳动合同书范本协议书

    2024年劳动合同书范本协议书总而言之,劳动合同一般应包括以下要素,主体及其基本信息、合同期限、工作内容与地点、劳动条件...

  • 劳动合同书模板简单版
    劳动合同书模板简单版

    劳动合同书模板简单版(精选)当与公司确定劳动合同的时候,我们为了保护双方的利益,都会签署劳动合同的,那合同里面都约定些什...

  • 简易版货物运输合同范文
    简易版货物运输合同范文

    货物运输是交通运输的重要组成部分,从属于并服务于经济社会系统,且在经济社会发展中发挥着重要的支撑和保障作用。货物运输合同...