工程竣工验收会议纪优秀范文
工程竣工验收会议纪优秀范文(通用14篇)
工程竣工验收会议纪优秀范文 篇1时间:x年xx月xx日
地点:工地现场
参加人员:详见签到单
本次验收由建设单位组织设计、监理、勘察、施工等单位共同参加,市质监站派员参加,并成立了验收专家组,负责竣工验收相关事宜。
会议先由业主介绍验收组人员名单,并汇报了在工程建设中执行的相关法律、法规和工程建设强制性标准执行情况。
施工单位汇报工程概况,实际施工中碰到问题的处理情况,以及工程技术资料的汇总及评定情况。施工单位对工程的自评结果为“合格”。
设计和勘察单位也做了相应的汇报:主要针对工程前期勘察工作和设计工作,并在前期工作中提出了自己的看法和建议,得到了建设单位的认可。在工程施工中,各主要验收(如基础、主体分部验收、竣工预验收等)均能够按时参加。对工程的评定为“合格”。
监理单位汇报了工程施工中原材料进场控制情况,各工序检查情况及分部验收情况。在平时工作中,通过多次工地监理例会和专题例会,解决工作中碰到的变更和整改等内容。对工程的评定为“合格”。
验收组在核查工程控制资料后,对工程实体进行了查验,认为工程总体质量较好,同时验收组也提出了一些建议和意见,汇总如下:
1、屋顶炮楼两侧落水管下口须做弯头,在出水口位置做防冲刷挡板;屋面空调管摆放零乱,需整理;屋面防雷设置点个别松动,应处理。
2、个别消防立管卡箍偏少;空调管道井内管道穿越楼层处做防火隔断处理。
3、部分成品门关闭后,空隙偏大,须调整。
4、个别地砖表面划痕、污染严重的须调换处理。
5、楼梯间窗四周细部处理不到位;个别窗配件不齐全、玻璃打胶不整齐。
6、墙面涂料个别地方较粗糙,须修补处理。
7、个别地方不锈钢护栏损坏须调换。
8、11×E轴处天沟有渗漏痕迹,须查明原因作处理。
最后,与会验收组人员要求施工单位在五天时间内将以上内容整改完成,经监理复查符合后,一致同意工程质量等级为合格。
建设单位设计单位
勘察单位施工单位
监理单位
xx市工程咨询监理有限公司
x年xx月xx日
工程竣工验收会议纪优秀范文 篇2工程名称:改造工程项目
会议时间:**年**月**日
会议地点:会议室
参加人员:详见会议签到表(附后)
会议主持人:
会议纪要正文
主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。
一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报:
本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程,道路总长m,路幅宽度为-**米,横断面布置为:(监河侧)*m人行道+*m车行道+*m人行道;沥青混凝土路面。总投资约*万元。
二、暂时休会,由工程实体质量检查小组和工程资料检查小组分别对现场工程实体、工程资料进行检查;
三、检查结束,验收小组汇报检查情况:
1、工程实体符合设计要求和验收规范的规定,设施、功能齐全,满足使用要求,各方面符合验收条件,同意验收;
2、本工程所有分部分项所用原材料经检测质量合格,混凝土及砂浆试件检测结果均满足设计要求,相关工程资料齐全、符合验收规范的规定,同意验收。
四、施工单位对工程质量、安全作自评报告;施工单位代表介绍工程概况和项目的实施情况,感谢各参建单位和相关部门的支持与帮助,自评工程合格,请与验收;
五、监理单位对工程进行监督管理评估报告,认为工程质量合格,符合验收条件,同意验收;
六、设计单位对工程进行设计管理评估报告,认为工程质量合格,符合验收条件,同意验收;
七、勘察单位对工程进行勘察管理评估报告,认为建筑物未出现明显的不均匀沉降,结构总体质量较好,工程符合验收条件,同意验收;
八、造价单位对工程进行造价管理评估报告,认为工程资金使用情况较好,符合验收条件,同意验收;
九、佛山市对口援建水磨镇代建管理中心认为旧漩三公路水磨镇区段改造工程质量合格,同意竣工验收;
十、汶川县质监站对工程验收程序进行表态性发言,认为各相关责
任主体关于竣工验收文件准备齐全,验收组成员资格符合要求、验收方案可行,工程无违反强制性标准情况,工程竣工验收组织有序、程序合法,工程实体质量抽查和观感质量满足设计要求、符合工程验评标准要求,同意验收。
十一、建设单位做竣工验收总结:各单位一致认为本工程各分部分项工程质量均符合要求,同意竣工验收。
附:工程竣工验收会议签到表
工程监理部
*年**月**日
抄报:建设单位
抄送:各有关单位
注:收到本纪要如有异议请在两日内提出
工程竣工验收会议纪优秀范文 篇320xx年10月10日下午,市北渠管理处召开20xx年度北高干渠维修改造工程验收会议,竣工验收会议纪要。参加会议的有市财政局、水利局、北渠管理处、水利水电勘测设计院、水利水电工程局、丰泽北区建筑工程公司、临江建筑工程有限公司、新时代装饰工程公司等单位的有关领导和代表(名单附后)。与会人员察看了工程现场,听取了业主、设计、施工等单位的汇报后,进行认真的讨论,达成了一致意见。现纪要如下:
一、会议认为,为了杜绝开荒种植现象,美化渠道水环境,解决管理处大院停车难和无党员活动室的问题,做好水源保护工作,消除安全隐患,确保供水安全和行洪安全,业主及时组织相关单位实施了工程维修改造,是很有必要的。具体项目为:
1、法石水闸右岸周边环境改造工程。该工程由市水电勘测设计院负责设计,由泉州市丰泽北区建筑有限公司承建,共改造488m2面积土地,种植垂枝榕31棵,完成投资6.0万元,
2、综合楼西侧停车场工程。该工程由市水电勘测设计院负责设计,由市临江建筑工程有限公司承建,共新增停车位10个,浇筑砼495m2,完成投资7.4万元。
3、第三水厂取水口至潭美平交闸截污沟盖板更换工程。该工程由市丰泽北区建筑工程有限公司承建,共更换盖板190块,投入资金8.9万元。
4、党员活动室装修工程。该工程由华侨大学珞迪思艺术设计中心负责设计,新时代装饰工程有限公司承建,投入资金7.3万元。
5、城东管理站管理房工程。该工程由市水电勘测设计院设计,市水利水电工程有限公司承建,总建筑面积199.16m2,层高3.6m,约需投入资金48.0万元。
6、渠道防护工程。浔美、庄任防护工程由市水电勘测设计院设计,由市水利水电工程局承建,共新建防护墙1127米,硬化绿化渠岸2544m2,约需投入资金39.0万元。
7、后山和招联渠段应急加高工程。该工程由市水利水电工程局承建,共加高培厚渠岸305m,新建涵闸3处,投入资金10.5万元。
二、会议要求,各施工队要抓紧做好内业资料的整理,抓紧工程结算工作;业主应尽快落实资金到位,并做好工程变形观测等工作。
三、会议肯定,在参建各方的共同努力下,克服各种困难,能按时、保质、保量地完成了水工程的维修改造任务。在工程实施进程中,业主高度重视,指定工程技术人员全程负责施工质量控制和现场管理,使得工程能严格按照设计要求进行施工,工程质量基本符合设计和规范要求,内业资料基本齐全,工程具备了验收条件,同意验收。
出席:庄一平吴文从黄桂元连晨清
林思攀吴长春肖德武杨丽琴
金敏陈阳东李庆珍杨少青
殷培洁郭安硕蔡转添颜启捷
记录:张俊荣
二○XX年十月十日
工程竣工验收会议纪优秀范文 篇4根据《关于机场路北外环立交部分主线通车有关问题协调会议纪要》(市政府专题会议纪要〔〕85号)精神,XX年1月22日上午,市建委在远洲大酒店会议室主持召开了机场路与北外环立交东西向主线工程验收会议,参加会议的有市城管局、市交警支队、市市政管理处、市市政质监站、市城投公司、市通投公司、市政前期办、市排水管理处、市路灯管理所、江北区府办、江北区交警大队、江北区建设局、江北区交通局、洪塘街道办、江苏华宁交通工程咨询监理、宁波市政集团等单位代表,工程验收会议纪要。会议听取了各参建单位对工程实施情况的汇报,并对工程现场进行了检查验收。现将会议议定事项纪要如下:
一、本工程位于宁波市三江片西北部,地处机场路与北外环路交汇点,是双绕道定向加双苜蓿叶匝道的二层全互通式立交。南北向为机场路,全长1308米,设计标准为城市快速路;东西向为北外环路,全长1002.143米,设计标准为城市主干路。根据(市政府专题会议纪要〔〕85号),本次仅验收跨越机场路东西向立交桥北外环路主线工程,范围自西向东从k0+k435.008-k1+437.151(全长1002.143米),其中k0+620.474-k1+387.110(全长766.636米)为桥梁结构,其余为桥梁两端的接坡道路,会议认为北外环路主线单项工程满足国家规范和设计要求,同意通过本次验收。
二、会议明确,北外环路主线工程自本月24日15时正式通车起,北外环路主线范围内的桥梁、道路由市政管理处接管,环卫保洁及绿化由江北区城管局接管;照明设施由路灯所接管;交通等设施由交警部门接管。绿化养护、保活期为1年。
三、为确保北外环路主线道路在本月24日下午3时能够按时通车,凡涉及交通安全方面的问题,会议明确由江北区府办和交警支队负责会同区交警大队及区交通局等相关部门完成交通标志标线的实施以及交通标牌的更换工作,会议要求工程代建单位市通投公司积极做好配合工作。
四、因整个工程尚未完工,本次仅为北外环路部分主线专项验收,整体的竣工资料待整个工程完工综合验收后统一装订并进行备案。
五、会议要求,工程代建单位市通投公司负责会同相关单位抓紧完成以下整改工作:
(一)单项工程相关资料送有关单位核查;
(二)个别部位沥青密实度有欠缺,接缝明显,局部路面有少量积水现象;
(三)落水井周边有少量积水,落水管弯头处应加设清扫口;
(四)小桥两侧落差较大,为确保安全,该处按相关规定增设安全设施,
六、本工程由施工单位负责按合同规定内容和期限进行保修,保修期根据(市政府专题会议纪要〔〕85号)有关条款确定。
工程竣工验收会议纪优秀范文 篇5时间:--
地点:
主持人:
参加单位及人员:
X房地产有限公司:
监理公司:
建筑公司:
质量监督站:
设计院:
会议主持人:
会议安排:
首先对验收小组人员进行介绍,然后对工程法律法规执行情况进行介绍,再由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。
一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报:
1.工程验收之前已经我方会同监理、施工方进行了预验收,目前发现的楼梯、钢门窗的问题已经进行了整改和落实。
2.对工程的概况进行介绍:
本工程为XX项目,6层,车库层一层,砖混结构,总建筑面积㎡,建筑长m,宽m,层高m,房屋总建筑高度m。基础采用加固方法使新老基础共同使用,基础加固混凝土强度等级为C,上部结构混凝土强度等级为C,砌体采用MU标准粉煤灰砖,砖基采用M水泥砂浆,主体砌筑砂浆等级为M混合砂浆。外墙装饰为沙壁壮合成树脂涂料,楼地面水泥砂浆面层;车库层门窗为钢门窗;主体门窗为PVC塑钢门窗;屋面为水泥砂浆面层,SBS防水卷材,架空隔热板。
3.法律法规执行情况,包括规划许可证、招标、监理合同、施工合同的签定情况、施工许可证等。
4.各分部、分项评定合格。
5.本工程未发生质量、安全事故。
6.工程归档资料资料已经在竣工验收前进行了验收,验收合格。
7.环保、消防等各部门,竣工验收前已经进行了验收,验收合格。
二、设计单位验收意见:
1、由于本工程为老基础,原定计划沉降量定为10CM,根据反映的资料,目前比较理想。
2、本工程图纸根据结构设计,与现行规范存在着一定问题。
三、施工单位竣工质量验收进行汇报:
详见竣工质量验收报告。
四、监理单位对监理工作进行工作总结并对竣工质量进行评估:
详见监理工作工作总结和竣工质量监理评估报告。
五、实地质量检查情况:
1、设计单位意见:由于本工程根据原房结构,车棚层走廊净高不足,并比较狭小,需要下部其他工程吸取教训。
2、建设单位:
1)质量基本达到要求,但是细部需要处理。
2)个别粉刷面需要处理。
3)水电观感质量比较理想。
4)施工单位对预验收的问题整改的比较理想。
5)评估报告砌体子分部介绍的不够全面,混凝土试块报告无最低强度,且数据不全。
6)塑钢门窗窗台玻璃胶需要进行处理。
7)栏杆油漆粗糙,需要进行处理。
8)钢窗玻璃油膏质量不好,重新要求换掉。
3、施工方、监理方评定该工程为合格,并虚心接受各方专家的验收意见。
4、质量监督站:
1)安装工程根据现场验收的情况比较理想。
2)屋面上人孔风钩的设置位置不好,踢脚线观感不是很理想。
3)出入口雨棚波纹瓦设计不好,容易掉落伤人。
4)局部楼地面有起砂现象,要检查处理。
5)金属门窗油漆较差,透底等现象存在,需要处理。
6)建议卫生间大便管进行封口,防止垃圾掉落和异味出来。
最后由业主进行竣工验收总结,本工程施工质量比较好,基本未发现45。裂缝现象,工程评定为合格。针对质量监督站专家提出的问题要求施工方落实处理。
监理有限公司
20xx--
工程竣工验收会议纪优秀范文 篇620xx年11月1日,在服务区召开工程竣工预验收会议,BJ总监办欧阳副总监主持会议,参加预验收会议的单位有建阳办事处、建阳代表处、BJ总监办、BF4项目部。(参加会议人员名单附后),会议听取了BF4项目部关于工程概况及施工情况的汇报后,分建筑工程,给排水燃气工程,建筑电气安装工程,室外工程四个专业组(组成人员名单附后)检查了工程现场,再集中分组汇报检查情况并提出整改要求,现将会议纪要如下:
一、工程概况:
服务区主体建筑工程含综合楼、配电房、加油站房、汽修车间等工程,建筑面积7940m2。综合楼层高4层,配电房、加油站、汽修车间等层高一层。左区综合楼基础是钢筋砼柱下条形基础,右区综合楼基础是冲孔灌注桩基础,上部结构是钢筋砼框架。
二、各专业组经现场查看,对房建工程存在问题,要求整改的意见:
(一)、建筑工程:
1、门框边、卫生间、阳台门有的不平整、有砂眼、打磨后未再上面漆。
工程竣工验收会议纪要
2、开关盒周边面漆未补平。
3、有的墙垂直度偏大,造成柱边,两条线不平行。
4、阳台、走廊边角、水管边的面漆还未补好。
5、走廊、阳台栏杆下的拦板上的面漆未施工。
6、走廊横过梁的面漆未施工。
7、台阶平台、防火门、窗边的面漆未补平。
8、防火门角度未调好,损坏到墙面外观。
9、个别房间的门碰到柱面。
10、踏脚线上口要补平。
11、地面砖缝要嵌缝,有裂开的面砖要换掉。
12、栏杆立杆与踏步按缝处要塞缝。
13、铝合金窗、塑钢门窗边角要全部打胶,槽里垃圾要清干净。
14、外墙面受污染、面漆厚度不足的要重刷面漆。
15、右区综合楼407、408房间因水箱溢水造成天棚水渍,应重新刷涂料。
16、外墙颜色局部不均匀。
17、散水坡沉降缝未处理。
18、各楼梯踏步渗水线未做。
19、女儿墙与屋面交界处不平顺。
(二)、砼挑水工程:
1、消防栓软管应更换不锈钢的。
2、消防水泵未安装。
3、深水井自动控制箱未安装,线路不对,没有状态显示。
4、左区公厕感应器有18个未安装。
5、洗脸池与下水管道要不能用塑料软管连接,应采用不锈钢。
6、左、右区部分闸阀没有装饰片。
7、左区1楼小便槽漏水。
8、屋面存在个别积水。
9、右区三层落水管接层面长度不够。
(三)建筑电气安装
1、综合楼的总箱、楼层箱、加油站的配电箱和箱布线不平整,绑扎固定不紧密,各种箱体的回路未做标识牌;
2、各走廊、楼梯、阳台的吸顶灯里积聚飞蛾、飞虫,要求清理;
3、各房间的开关,插座面板被灰尘、油漆污染的部分要求清理;
4、综合楼BD和TV总箱到各楼层间的接线盖之间的网络、电话及电视电缆未铺设;
个性问题:
左区综合楼:
1、一楼超市有两只诱导灯未安装,办公室一插座面板松动不紧固;
2、二楼会议室有一只荧光灯不亮,包厢的插座面板松动不紧固;
3、三、四楼桥架连接处未做楼跨接线,电表箱内线缆被污染,电表未做编号;
4、四楼有三个房间的一个信息插座不牢固,松动;
5、公厕有一防水防尘灯不亮;
左区加油站:开关插座面板与预留盖配合不紧密,有空洞外露,有一个插座面未安装,配电箱内线缆未连接,空开有两个扳手手柄被拧断,加油站的防爆灯未安装;
右区综合楼:
1、一楼超市主柱上的两个诱导灯未安装,大门顶上的一个导灯破碎,仓库开关插座面板及灯具未安装;
2、二楼餐厅有一只荧光灯不亮,会议室有三只荧光灯不亮,办公室有一插座面板松动不牢固;
3、三楼第二个房间的厕所的吸顶灯不亮;
4、四楼第一个房间阳台吸顶灯不亮,右边走廊吸顶灯不亮;
5、右区三层落水管接屋面长度不够。
右区汽俢间:
办公室电话插座线缆,灯具未安装。
右区加油站:厕所日光灯未安装,应急灯未安装,加油棚防爆灯未安装。
(四)、室外工程:
1、左区综合楼前路面裂板。
2、路面水泥浆未清理。
3、路缘石倒角未处理。
4、路面横缝、纵缝未灌沥青,部分纵缝未切割。
5、高杆灯花池边警示油漆未做。
6、水沟边不齐,盖板翻不开。
7、水沟底卫生未清理。
8、散水坡与建筑物缝未灌沥青。
9、墙砖未清理干净。
10、路面胀缝未处理。
三、会议要求BF4项目部再进行一次自查自检,对预验收各专业组提出的问题,在7日内整改到位,经初验组复查后,具备交工验收条件后,提交交工验收申请报告。
工程竣工验收会议纪优秀范文 篇7出席单位 出席会议人员名单 单位代表签字(盖章)
施工单位
总承包单位
监理单位
建设单位
勘察单位
设计单位
质量监督单位
主持人 会议地点 会议日期
记录人 会议室 年 月 日
会议内容 会议由建设单位代表 同志主持,介绍了到会单位及人员,介绍现场检 查情况,请各有关单位汇报工程情况和验收意见
一、施工单位代表()汇报施工情况:
1、三期 c 地块基础设计采用 φ800 钻孔灌注桩,设计共 90 根桩,设计有效桩 长为 39-40m,桩端进入(4-2)砾砂层不小于 2m,单桩竖向承载力特征值为 4800kn~5100kn,桩身混凝土强度等级为 c35。主筋为 14φ 14,加劲筋为φ 16@,螺旋箍筋φ 8@100/200,加密区长度 5000mm,钢筋采用 hpb300、 hrb400。4 根检测桩桩身混凝土强度等级为 c45。 2、三期 c 地块自 年 7 月 11 日开工,于 年 10 月 18 日完工。 桩长均满足设计要求,钢筋笼长均按通长配筋,施工过程中无异常情况发生。 3、施工期间严格按设计要求和施工规范以及我公司编制的《施工组织设计》 精心组织施工,对施工人员、打桩机具以及使用的商品砼和原材料都进行了 严格管理,钢筋和钢筋接头经监理见证取样按批次送检均合格。施工过程中 对关键工序进行了严格把关,每根桩在护筒埋设好后对桩位都进行了复核。 每根桩的成孔深度严格按设计桩长和进入持力层的深度进行控制,所有桩的 成孔深度均满足设计要求。每根桩的钢筋笼按孔深配筋长度,每节钢筋笼制 作成型后先由班组长自检,合格后再由专业质检员复检,最后报审监理抽检, 合格后才投入使用。安装钢筋笼时,对接头的搭接长度、焊接质量、同一截 面错开部位和接头数量以及笼顶标高都进行了严格把关。钢筋笼安置好后进 行二次清孔,每根桩确保了沉渣厚度控制在 50mm 之内才开始灌注砼。每根 桩对商品砼坍落度进行了抽检,不合格的坚决不许投入使用,确保了桩身砼 的质量。每根桩超灌均大于 0.7m,确保了桩身砼的充盈量,也避免了有效桩 头存在浮浆的情况。 4、施打的工程桩端进入持力层的深度均满足设计要求,砼的强度经检验和评 定满足设计要求。桩位偏差、桩顶标高和桩径均由我方、总承包方、监理人 员和建设方共同测量,桩位偏差均在规范要求之内。武汉科正工程技术有限 公司随机对 5#楼抽检了 30 根桩进行桩位水平偏差复核, 复核结果与竣工图吻 合。对桩径、桩顶标高进行了测量,均满足设计要求。抽点的 3 根工程桩经 静载荷试验,承载力均满足设计需要。低应变检测为 100%检测,检测结果为ⅰ类桩 根,占所测桩数的 %;ⅱ类桩 根,占所测桩数的 %,无ⅲ、 ⅳ类桩,桩身结构皆完好。桩基资料齐全。综上所述, 桩基工程质量符合 设计和施工规范要求,我单位自评“合格” 。
二、总承包单位()介绍情况 我们参与了桩位偏差的测量,数据属实,同意接收。
三、监理单位()介绍情况 1、我项目部对该项目十分重视,从一开始便参与了各项工作,编写了《桩 基工程监理实施细则》 ,配备了专业监理工程师及旁站人员跟班监督,依据设 计要求及《建设工程监理规范》开展工作。 2、认真审阅了《施工组织设计》 ,审查了各施工机具的出厂合格证和人员上 岗证件,复核和确认了施工测量放线成果,签发了开工令。对进场的钢筋、 商混等原材料的质量进行了严格把关,钢筋和接头按批量见证取样后复检, 复检合格的材料才允许投入使用。施工期间按批次抽检了钢筋笼的制作质量, 并予以隐蔽签证,抽检了商品砼的坍落度,并予以砼准浇签证,每根桩见证 取样制作混凝土试块一组。施工期间均有旁站监理,每根桩对持力层的抽样 进行了确认并留存,清孔后测量了沉渣厚度。实际记录了成桩顺序、成桩时 间、孔深、钢筋笼长度、泥浆比重、清孔后沉渣厚度等施工数据,施工资料 数据真实有效,所有桩的桩长均满足设计要求。 3、我们对桩的静载荷试验和低应变检测进行了跟踪见证,桩的各项检测结果 均合格。 4、工程质量保证资料齐全,所有试验报告检验结果均合格。 5、 桩位竣工平面图上标注的桩偏位的尺寸均属实, 桩偏位均在规范要求之内。 6、成桩直径、桩顶标高和钢筋笼顶标高都控制得还好,开挖后我们留有相关 影相资料。 7、 桩基工程手续齐全,资料齐备,工程质量满足设计和施工规范要求,同 意验收。
四、建设单位()意见 公司对本项目十分重视,每天有工程师检查巡视,每周有周检,对每根桩 的桩长、持力层的岩样、沉渣厚度以及钢筋笼的长度和质量都进行了检查。 施工单位按照了设计和规范要求进行施工,现场施工质量在可控范围内。钢材都是选用武钢鄂钢的材料,对商混站参与了考核,混凝土的质量有保证, 原材料的控制也是到位的。施工资料真实齐全,同意验收。
五、勘察单位()意见 查看了施工记录,桩长和桩端进入持力层的深度满足要求,与地勘报告 吻合,同意验收。
六、设计单位()意见 1、查看了现场,有个别桩的桩头破低了,要将桩周边垫层凿开,做成锅 底形,确保完整的桩头截面要嵌入承台 10cm。 2、要确保桩边到承台边的尺寸满足要求。 同意验收。
七、质量监督单位意见 桩基各种检测齐全,检测的结果也合格,施工资料齐全。查看了现场, 抽查了部分桩偏位均与竣工图相符,桩的观感质量还可以,该桩基工程合格, 本次验收程序合法,验收有效,同意验收备案。
八、参加会议的各方一致通过,同意 桩基工程验收备案。
工程竣工验收会议纪优秀范文 篇8时间:x年xx月xx日
地点:工地现场
参加人员:详见签到单
工程竣工验收会议纪优秀范文 篇920xx年元月15日上午,县建设工程综合竣工验收备案审查领导小组对县乡小学综合楼工程进行了综合竣工验收备案审查,参加人员有领导小组成员及有关单位:县施工管理站,县质监站站长,县教育局副局长,乡政府副乡长及建设单位村委会书记、中心小学校长等参加了会议,参会人员共计6人,会议由同志主持。会议对县乡小学综合楼工程组织了现场踏勘,并对该工程从规划、勘察、设计、施工、市政等整个过程的有关法定手续、资料及其完成情况进行了核验,现将综合竣工验收备案审查情况纪要如下:
一、规划管理方面:乡小学综合楼为二层砖混结构,建筑面积为395m2,建设地点不属县规划区。
二、建筑施工管理方面:该工程建设单位为县乡村委会,勘察、设计单位为县建筑设计院,由县建筑公司承建。该工程于20xx年7月取得施工许可证,20xx年12月竣工,工程施工期间未发生质量、安全事故。工程竣工后施工单位向建设单位呈报了工程竣工报告和工程质量保修书,并出具了无拖欠工程款证明。建设单位根据工程竣工报告召集建设各方责任主体对工程质量及竣工资料进行了验收,各方责任主体依据职责范围对工程质量进行了认定,建设单位认定工程质量合格,同意交付使用。县建筑工程质量、安全监督部门对工程质量及竣工资料验收全过程进行了监督,并出具了质量、安全监督工作报告。
三、勘察设计方面:经查验,该工程已办理了施工图设计文件审查,结构安全可靠。
四、通过备案审查,乡小学综合楼在建设过程中存在的问题已整改到位。
根据以上备案审查情况,建设单位务必将所有工程资料在县城建档案馆通过竣工验收备案归档。
工程竣工验收会议纪优秀范文 篇10时间:--
地点:
主持人:
参加单位及人员:
X房地产有限公司:
监理公司:
建筑公司:
质量监督站:
设计院:
会议主持人:
会议安排:
工程竣工验收会议纪优秀范文 篇11时间:--
地点:
主持人:
参加单位及人员:
X房地产有限公司:
监理公司:
建筑公司:
质量监督站:
设计院:
会议主持人:
会议安排:
工程竣工验收会议纪优秀范文 篇12工程名称:改造工程项目
工程竣工验收会议纪优秀范文 篇13工程名称:xx市xx区x小学教学综合楼
会议地点:工地现场办公室
会议时间:20xx年12月10日
建设单位:xx市江汉区教育局,张久建、刘萍
设计单位:建筑设计有限公司设计,
勘察单位:xx市勘测设计研究院,彭
监理单位:建设技术发展有限公司,
施工单位:中大建设有限公司,
监督单位:xx市江汉区建筑管理站,
会议内容:
经甲方组织,于20xx年12月10日对xx市江汉区x小学教学综合楼工程进行竣工验收,经归纳意见如下:
施工单位:本工程至开工以来,便严格按照设计图纸、设计变更及规范要求施工,各分部工程施工均由监理工程师全程监理,每道工序施工完后均由我方先自检,自检合格后报监理工程师验收。经监理工程师验收通过后,方才进行下道工序的施工。在原材料控制上,所有进场材料均有产品合格证、复检报告,经检验合格后方投入使用。本工程基础、主体分部在前期已经设计、勘察、建设、监理及建筑管理站各方共同验收合格,现上报本工程的竣工验收。
监理单位:本工程至20xx年5月8日开工到8月底完工,施工工期较紧,施工进度较快。我方监理工程师全过程进行跟踪监督和质量把关工作,严格要求施工单位按合同要求、设计图纸意图及规范要求施工,工程材料严格执行现场见证取样送检制度,经复检合格后同意使用于本工程。本工程技术资料基本齐全,工程物资文件真实、齐全、有效。各分部分项工程的质量均符合设计及施工规范要求,符合合同约定要求,符合工程建设强制性标准要求,符合国家有关法律、法规,同意竣工验收。
勘查单位:本工程的地质情况由我单位进行勘察的,基础采用预应力静压管桩桩基及钢筋砼承台基础,根据基础验收及本工程的沉降观测结果满足规范要求,同意本工程的竣工验收。
设计单位:本工程总体建设很好,与设计图纸一致,但外阳台挡水线内侧部分需要重新处理一下,同时希望加强后期的沉降观测工作。经过对该工程各阶段施工及验收的参与,该工程符合设计及施工规范要求,符合工程建设强制性标准要求,工程结构安全可靠,同意竣工验收。
建设单位:本工程总体施工质量良好,整体符合竣工验收条件,同意各方意见,对本工程进行竣工验收。但局部存在的小问题,还请施工单位尽快整改。室外消火栓的位置需要靠墙边方向移动,钢制门的窥视窗部分安装需要完善,桥架吊杆漏刷部分需补刷防锈漆及面漆,做好桥架及消防管道节点的保洁工作。
建筑管理站:根据现场验收,工程总体施工质量较好,结构安全情况良好,需要提出的是出屋面的PVC管为安全起见要装管卡,屋面落水口处需增设雨水蓖,一楼架空层地面同室外地面结合处高差要做防护措施。图书室外阳台地漏有少部分积水,需要调整一下。同意本工程竣工验收,请施工方尽快处理、完善各单位提出需整改的地方,收集、整理好资料,完成竣工备案。
工程竣工验收会议纪优秀范文 篇14时间:x年xx月xx日
地点:工地现场
参加人员:详见签到单
工程竣工验收会议纪优秀范文相关文章:
工程竣工验收会议纪优秀范文
上一篇:简洁明了会议纪要格式范本
下一篇:第一次监理例会纪要