建筑检查通报 篇1各区市建设行政主管部门,各有关单位:
近期,国务院、省委省政府、市委市政府、省住建厅连续召开安全生产会议,部署安全生产工作,要求各地立即开展安全生产大检查。20xx年元旦以来,我市城阳区、黄岛区先后各发生一起人员死亡事故,影响十分恶劣,教训十分深刻,建筑安全形势异常严峻。为遏制事故发生,市城乡建设委建管局党委成员带队成立四个检查组,采取“四不两直”方式,对全市建筑工地开展“扫马路”式安全大检查,对各类安全隐患开展“零容忍”执法,按照“隐患就是事故”的标准,对责任单位和责任人严管重罚。现将检查及处罚情况通报如下:
一、存在重大安全隐患的项目,对参建主体及个人处罚情况
(一)市北区重庆南路249号新都心苑工程
建设单位:青岛博雅华府置业有限公司
施工单位:山东天宝建设集团有限公司
监理单位:青岛广信建设咨询有限公司
劳务单位:安徽中远劳务有限公司
项目经理:刘焕坤
项目总监:李传斌
存在问题:脚手架安全平网缺失严重,脚手板未满铺;电梯司机、信号工等特种作业人员无证上岗;十余名高空作业人员未系安全带;进出通道口无防护棚,部分临边、洞口防护不严;宿舍脏乱,使用大功率电器。
处罚情况:将施工总承包单位和劳务单位清出青岛市建筑市场,今后不得再办理入青手续;暂停建设单位全市范围内招标资格6个月;鉴于监理单位已被暂停在全市范围内投标报名资格,扣监理单位20分。项目经理已被清出青岛市建筑市场;扣项目总监20分。
(二)市北区天怡景园C区安置房(C地块)工程
建设单位:青岛恒怡房地产开发有限公司
施工单位:国诚集团有限公司
监理单位:青岛建设监理研究有限公司
劳务单位:青岛仁德建筑劳务有限公司
项目经理:丁剑华
项目总监:刘方言
存在问题:安全资料造假;塔吊信号工无证上岗;施工单位项目管理人员不在现场;项目部管理机构不健全;多名高空作业人员未系安全带;进出通道口无防护棚。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格6个月;暂扣施工单位外地入青证6个月,暂停施工单位全市范围内投标报名资格6个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格2个月;暂扣劳务单位安全生产许可证6个月。扣项目经理、项目总监各20分。
(三)市北区华通大厦工程
建设单位:青岛新兴万家置业发展有限公司
施工单位:浙江亚厦幕墙有限公司
监理单位:山东新昌隆建设咨询有限公司
项目经理:易宏跃
项目总监:崔建国
存在问题:吊篮安全锁未按规定进行检测,吊篮行程限位大部分未设置或破坏,吊篮内操作人员未系安全带,吊篮操作工有7人上岗证过期未复审; 2名电焊工无证上岗操作;施工现场未设置灭火器材;楼梯临边未搭设防护栏。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格6个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格6个月;扣项目经理、项目总监各20分;鉴于山东新昌隆建设咨询有限公司已被清出青岛市建筑市场,建议省主管部门对其按规定进行处理。
(四)城阳区后桃林社区农贸市场工程
建设单位:城阳区城阳街道后桃林社区居委会
施工单位:江苏新兴建设工程有限公司
监理单位:青岛平仁工程监理有限公司
劳务单位:青岛金鼎劳务有限公司
项目经理:朱坚
项目总监:窦洪信
存在问题:塔机司机未进行安全技术交底;脚手架内排架距建筑物距离过大无防护;施工单位未按规定对施工现场进行安全检查,企业安全责任不落实;密目安全网封闭不严;楼梯多处临边未搭设防护栏;多处通道口未搭设防护棚;多处洞口、临边无防护。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格6个月;暂扣施工单位外地入青证6个月,暂停施工单位全市范围内投标报名资格6个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格2个月;暂扣劳务单位安全生产许可证6个月。扣项目经理、项目总监各20分。
(五)黄岛区御园5号北区工程
建设单位:青岛力泰投资有限公司
施工单位:山东国建工程集团有限公司
监理单位:青岛泰鼎工程管理有限公司
劳务单位:青岛鑫林劳务有限公司
项目经理:李振霞
项目总监:刘发魁
存在问题:不遵守主管部门下达的工程停工进行隐患排查的通知继续施工;3名电焊工无证上岗操作;基坑临边防护不到位;施工现场管理混乱。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格6个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格6个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格2个月;暂扣劳务单位安全生产许可证6个月。扣项目经理、项目总监各20分。
(六)黄岛区盛景住宅小区二期工程
建设单位:青岛齐盛达置业有限公司
施工单位:青岛华烨建设工程有限公司
监理单位:青岛泰鼎工程管理有限公司
劳务单位:青岛中正劳务有限公司
项目经理:刘志超
项目总监:刘发魁
存在问题:不遵守主管部门下达的工程停工进行隐患排查的通知继续施工;临边防护不到位;现场裸土覆盖不到位,围挡大面积缺失。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格6个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格6个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格2个月;暂扣劳务单位安全生产许可证6个月。扣项目经理、项目总监各20分。
(七)高新区青岛翠湖海月湾一期工程S-01号楼
建设单位:青岛翠湖地产有限公司
施工单位:青岛鸿鹏建筑工程有限公司
监理单位:临沂市建设工程监理公司
存在问题:一台塔机未办理安装告知且未经检测擅自使用;施工现场大门、围挡、七牌两图等设置不到位;脚手架未按要求搭设,基础不夯实,拉结点不足,立网未封闭,无挡脚板;工人高空作业未使用安全带,个别工人未戴安全帽;用电混乱,二级箱达不到规定高度,开关箱无防雨措施,现场一闸多用,电缆拖地严重。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格6个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格6个月;暂扣监理单位外地入青证2个月,暂停监理单位全市范围内投标报名资格2个月。
二、存在较大安全隐患的项目,对参建主体及个人处罚情况
(一)李沧区上王埠社区安置房S9地块一标段工程
建设单位:青岛嘉凯城房地产开发有限公司
施工单位:青建集团股份公司
监理单位:青岛海大工程监理咨询有限公司
项目经理:郑永涛
项目总监:袁刚
存在问题:电梯司机无证上岗作业;施工现场电线乱拉乱接;建筑物内住人且使用大功率电器。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(二)李沧区绿城理想之城商业区D-2-6地块工程
建设单位:青岛绿城华川置业有限公司
施工单位:宁波住宅建设集团股份有限公司
监理单位:青岛华鹏工程咨询集团有限公司
项目经理:王宾
项目总监:董键
存在问题:模板架体个别部位缺少扫地杆;个别临边洞口防护不到位;施工现场电箱锈蚀严重,不符合规范要求。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂扣施工单位外地入青证1个月,暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(三)李沧区维客广场改造工程
建设单位:青岛维客集团股份有限公司
施工单位:中铁二局股份有限公司
监理单位:青岛理工大学建设工程监理咨询公司
项目经理:秦伟
项目总监:姜春超
存在问题:现场防护棚搭设不规范;配电箱未设绝缘踏板;现场消防器材配备不足,焊接接火盆焊渣及引燃物随意倾倒,有火灾隐患;局部临边防护不到位。
处罚情况:暂扣施工单位外地入青证1个月,暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(四)青岛地铁一期工程(三号线12标段)
建设单位:青岛地铁集团有限公司
施工单位:中铁二局股份有限公司
监理单位:上海建科工程咨询有限公司
项目经理: 肖永军
项目总监: 张永福
存在问题:现场裸土覆盖不到位,现场消防器材配备数量不足;局部基坑边坡支护不及时;塔吊吊钩保险失效;局部架体底部被渣土掩埋,拉节点数量不足。
处罚情况:暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(五)崂山区青岛鲁商蓝岸丽舍A-11A地块工程
建设单位:青岛鲁商置地发展有限公司
施工单位:江苏天宇建设集团
监理单位:青岛建设监理研究有限公司
劳务单位:青岛同益劳务有限公司
项目经理:杨爱萍
项目总监:孙玉
存在问题:门口无洗车设施,施工道路硬化不足,现场无防扬尘措施,物料堆放混乱;外架立网破损封闭不严,拉结点不足,上人马道搭设不规范;南侧基坑支护不及时,临边防护不严;模板支撑扫地杆不足;一闸多用,达不到三级配电两级保护。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂扣施工单位外地入青证1个月,暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月;暂扣劳务单位安全生产许可证1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(六)黄岛区山东(青岛)国际航运中心A1地块工程
建设单位:山东高速城市建设投资有限公司
施工单位:中国建筑第八工程局有限公司
监理单位:青岛高园建设咨询管理有限公司
劳务单位:青岛皖江劳务有限公司
山东森业建筑劳务有限公司
项目经理:毕军伟
项目总监:李忠安
存在问题:现场木工电锯无防护罩且未配备消防器材;配电箱无日常检查记录且未配备消防器材。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂扣施工单位外地入青证1个月,暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月;暂扣劳务单位(青岛皖江劳务有限公司)安全生产许可证1个月,暂扣劳务单位(山东森业建筑劳务有限公司)外地入青证1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(七)黄岛区深港怡园一期工程
建设单位:青岛深港基业投资有限公司
施工单位:青岛土木建工集团有限公司
监理单位:山东琴岗建设工程监理有限责任公司
劳务单位:青岛芳远劳务有限公司
项目经理:郑坤
项目总监:荣会明
存在问题:现场数名工人未佩戴安全帽作业;混凝土搅拌机未搭设防护棚;防水作业使用煤气罐且集中堆放。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;鉴于监理单位已被停止投标报名资格,扣监理单位20分;鉴于劳务单位安全生产许可证将暂扣,扣劳务单位20分。扣项目经理、项目总监各10分。
(八)平度市汇通金融大厦工程
建设单位:青岛鸿福坤置业有限公司
施工单位:江苏中南建筑产业集团有限责任公司
监理单位:青岛雍达建设监理有限公司
项目经理:于海涛
项目总监:于捷林
存在问题:大钢模板未按规定封闭存放;模板支撑未按规范和方案搭设;临时用电不符合规范要求,塔机开关箱位置不当,个别用电设备未做保护接零,个别开关箱破损、锈蚀严重。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂扣施工单位外地入青证1个月,暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(九)即墨市悦景华庭18#22#楼及地下车库工程
建设单位:青岛天一明峰置业有限公司
施工单位:青岛城阳建筑有限责任公司
监理单位:青岛海大工程监理咨询有限公司
劳务单位:青岛永安建筑工程劳务有限公司
项目经理:王文明
项目总监:万海初
存在问题:在建建筑物内安排工人住宿;塔机司机、信号工未进行安全技术交底;密目安全立网封闭不严密、破损严重;一台搅拌机防护棚无顶板;部分通道口未搭设防护棚。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月;暂扣劳务单位安全生产许可证1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(十)即墨市悦景华庭2.1期17#20#21#楼、幼儿园及地下车库工程
建设单位:青岛天一明峰置业有限公司
施工单位:青岛市崂山区古建建筑工程有限公司
监理单位:青岛海大工程监理咨询有限公司
劳务单位:青岛俊驰建筑劳务有限公司
项目经理:韩兆阳
项目总监:万海初
存在问题:施工单位未按规定对施工现场进行定期安全检查;塔机信号工、施工升降机司机未进行安全技术交底;密目安全立网封闭不严,且破损严重;个别通道口未搭设防护棚;配电箱有一闸多用现象。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月;暂扣劳务单位安全生产许可证1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
(十一)高新区勾角社区安置房工程
建设单位:勾角社区居委会
施工单位:江苏南通五建建设工程有限公司
青岛市崂山区古建建筑工程有限公司
监理单位:青岛光华工程监理有限公司
劳务单位:青岛同益建筑劳务有限公司
项目经理:李共正、陈涛
项目总监:乔金刚
存在问题:现场部分临时用电不规范,一闸多用,达不到三级配电两级保护;部分楼层密目网未封闭,楼层未架设安全通道口;食堂前卫生清理不及时,工人宿舍用电混乱,电线有乱接乱拉现象。
处罚情况:暂停建设单位全市范围内招标资格1个月;暂扣施工单位(江苏南通五建建设工程有限公司)外地入青证1个月;暂停施工单位全市范围内投标报名资格1个月;暂停监理单位全市范围内投标报名资格1个月;暂扣劳务单位安全生产许可证1个月。扣项目经理、项目总监各10分。
三、存在一般安全隐患的项目,对参建主体及个人处罚情况
(一)市南区延吉路两侧改造3、4号地块工程
建设单位: 青岛荣信置业集团
施工单位:江苏省建工集团 有限公司
监理单位:青岛海大工程监理咨询有限公司
劳务单位:江苏扬州百利劳务有限公司
项目经理:沈永飞
项目总监:张菊英
存在问题:现场物料堆放混乱,未分类;脚手架立网局部破损封闭不严,一处落地式料台无搭设方案。
处罚情况:扣建设单位、施工单位、监理单位、劳务单位各10分;扣项目经理、项目总监各10分。
(二) 黄岛区K2海棠湾工程
建设单位:青岛狮子城房地产开发有限公司
施工单位:江苏苏中建设集团有限公司
监理单位:青岛建通工程管理有限公司
劳务单位:青岛珠山劳务有限公司
项目经理:吕永进
项目总监:徐明明
存在问题:现场工人高空作业未系安全带;局部临边未设置防护,外挑水平网局部破损。
处罚情况:扣建设单位、施工单位、监理单位、劳务单位各各10分;扣项目经理、项目总监各10分。
(三)崂山区南姜安置区工程
建设单位:青岛青建博海源诚置业有限公司
施工单位:青岛亿联集团股份有限公司
项目经理:徐本资
存在问题:开关箱无防雨措施,现场电缆拖地;架体立网封闭不严,无挡脚板,首层平网无防护;物料堆放混乱,施工道路硬化不足,土堆覆盖不严,无防扬尘措施。
处罚情况:扣建设单位、施工单位各10分;扣项目经理10分。
(四)莱西市人民医院门诊医技综合楼建设工程
建设单位:莱西市人民医院
施工单位:青建集团股份公司
监理单位:青岛雍达建设监理有限公司
劳务单位:青岛盛海源建筑劳务有限公司
项目经理:吴凌炜
项目总监:张利
存在问题:电梯司机未持证上岗;进出通道口无防护棚,部分临边、洞口防护不严。
处罚情况:扣施工单位、监理单位、劳务单位各10分;扣项目经理、项目总监各10分。
(五)胶州市海尔御品华府工程
建设单位:青岛海智置业有限公司
施工单位:青岛胶州湾建设有限公司
监理单位:青岛明珠建设监理有限公司
劳务单位:青岛正中建筑劳务有限公司
项目经理:李军
项目总监:赵永宏
存在问题:现场防扬尘措施不到位,场内混凝土运输撒漏严重;部分临边防护不到位;现场吊装钢管未使用正规吊具固定。
处罚情况:扣建设单位、施工单位、监理单位、劳务单位各10分;扣项目经理、项目总监各10分。
四、有关要求
全市各级建设行政主管部门、建筑施工安全监督机构,要切实落实好监管责任,各工程参建单位要认真履行安全生产主体责任。各项目参建单位董事长、总经理要深刻吸取教训,接受教育,一要狠抓企业质量安全体系有效运转,加大对质量安全部门的管理力度,切实实现一级抓一级,层层抓落实的质量安全管理体系;二要在企业内部建立施工现场安全隐患有奖举报制度,细化举报奖励措施,引导从业人员转变麻痹思想,形成人人发现隐患、举报隐患、整改隐患的强大氛围,及时消除各类安全隐患;三要建立企业主要负责人进入施工现场检查安全的制度,董事长或企业实际控制人要定期不定期的对所属项目进行安全检查,发现一处隐患就要组织项目所有从业人员召开现场会,让从业人员接受最深刻的安全教育,并严格内部追责。下一步,市城乡建设委建管局将加大检查频次,对参建单位进一步加大处罚力度,督促项目参建主体负责人、各级安全管理人员切实落实好安全责任,使参与建设的从业人员切实提高安全生产意识,确保我市建筑行业安全发展,保证从业人员生命安全。
青岛市城乡建设委员会
20xx年1月16日
建筑检查通报 篇2施工现场安全生产检查情况通报
各施工班组:
根据桥西区政府安全生产会议精神,在5月2日--4日对施工现场人员安全生产执行情况进行了安全大检查,检查情况如下:1、现场施工人员大部分对安全生产及个人的安全防护比较重视,能够按规定要求配戴安全帽、安全带,但也有个别人对安全生产不重视,安全意识淡薄,在施工中不戴安全帽、安全带,通过检查发现,在安全生产中,执行安全规定最差的是抹灰工班组。每次检查都能发现不戴安全帽者。2、在安全检查中现场施工人员不戴安全帽者,抹灰工7人,水工1人,电工3人,内外墙粉刷1人,二次结构1人,外墙保温不扣安全带2人。以上情况希望引起各班组和个人的高度重视,要把安全生产放在首位,做到重视安全生产光荣,不重视安全生产可耻,在今后的安全生产中做执行安全生产纪律的模范,如在发现,将严肃处理。
项目部
20xx年五月四日
建筑检查通报 篇3关于20xx年全市建筑工程第一次综合大检查的情况通报
各施工企业、监理企业,各镇村镇建设服务中心,各有关单位:
为将工程质量两年行动活动引向深入,促进建筑市场各方主体市场行为更加规范,工程质量、安全市场和文明施工现场管理水平更上新的台阶,从20xx年5月6日起,东台市住建局抽调质监站、建管处相关执法人员对全市在建建筑工程的企业市场行为、工程质量、安全情况进行了综合大检查,现将检查情况通报如下:
一、总体情况
本次检查对我市在建的31项在建工程进行了检查。从检查综合情况来看,我市工程基本建设程序履行较好,市场行为不断规范,绝大多数工程的施工单位项目部及监理部人员能够在现场履行职责,工程主体结构安全可控,工程质量水平稳步提升,安全生产、文明施工水平有一定程度的提高,如江苏沿海建筑工程有限公司施工的秀峰美墅、江苏龙光建设工程有限公司施工的安丰卫生院、江苏金华宇建设有限公司施工的正方上林苑、江苏省苏中建设集团股份有限公司施工的东河苑等项目。
但在检查中也发现部分项目部管理人员不到位,工程实体存在诸多的质量问题,安全管理及现场文明施工较差,如江苏舜创建设有限公司施工的嘉和庭苑工程,检查时施工、监理项目部管理人员均不在岗,工程存在砌体材料混用,灰缝饱满度及平整度较差,以及脚手架倾斜等质量安全隐患。特别是五烈千家惠厂房工程,施工单位为江苏海泰建筑工程有限公司,检查时所有办理施工许可证的相关施工及监理管理人员全部不在岗,经二次复查,所有人员仍不在岗,涉嫌挂靠,目前已对该工程立案查处。
在本次检查中共签发整改通知书26份,停工通知书3份。
二、存在的主要问题
(一)工程质量方面:
1.楼面框架梁柱节点箍筋间距过大。
2.二次结构构造柱箍筋未按规定进行加密,顶部植筋数量不足现象较为普遍。
3.砌体竖向灰缝不饱满。
4.不同基体粘帖钢丝网宽度不够,且砼跑模未处理现象较为普遍。
5.工程自检资料滞后于实际施工进度,专项施工方案流于形式,不能指导现场施工。
6.部分工程现浇板存在裂缝现象。
7.部分工程违规在现浇板及墙体上开水平槽。
8.部分工程存在同一片墙上用不同的砌体材料砌筑;墙体表面平整度较差。
9、部分工程外墙保温质保资料不全,未按设计图纸设计防火隔离带。
10.部分工程卫生间同层排水构造不符合要求。
11.部分工程局部墙体腰梁及构造柱设置不到位;窗台板未设置;阳台栏板未设置构造柱,不符合构造要求。
(二)市场行为方面:
仍存在部分项目的项目经理擅自离岗。部分工程管理人员不足的情况,现场管理技术人员与办理施工许可证时上报人员名单不符,部分管理人员变更无相关手续。
(三)工程安全方面:
1、部分工地的塔吊、施工升降梯等施工机械缺少维修和保养,无维修保养记录。存在“带病作业”、超载作业现象,一些机械已过了检测有效期,租赁企业出租后不能跟踪服务,而施工企业认为不是自己的机械,也不重视维护和保养;
2、临时用电总配箱、分箱、开关箱未按要求配备,线路未按规范架设;
3、悬挑脚手架间距有些不符合要求,钢管没有全部油漆到位。搭设方案与现场不一致,洞口临边防护没有到位等;
4、现场软件资料不齐全,有代签字的现象,部分方案、交底直接网上下载,与实际不相符,职工的安全教育培训不到位,培训记录不齐全。
(四)监理行为方面:
部分工程以专业监理工程师代行总监职责,部分工程监理人员专业配备不齐全,部分工程监理人员数量不足,监理员无岗位证书,现场监理管理不到位等现象未得到明显的改善,个别工程监理单位签发的通知单、指令单,未提供整改复查资料及相关检验批签发同意资料。缺乏相关安全生产管理知识,对安全生产监管松懈,在现场不能发现问题,或发现问题不及时指出,起不到安全监督作用。
三、下一步工作要求
1、施工单位作为建筑工程的第一责任人,要加强质量安全生产责任制的落实,建立健全质量安全监管考核体系,加大安全投入,规范施工现场管理,开展经常性的自查,及时消除事故隐患,防范事故发生。对检查中出现的问题除按要求及时整改外,还要举一反三,从制度上找出管理中存在的盲区和薄弱环节,持续改进,以促进工程质量和安全管理水平的提高。
2、监理企业应切实承担起法定的责任,加强对工程质量安全生产法律、法规及规范性文件的学习,掌握国家及地方有关质量安全标准、规范。要配齐、配足监理部人员,有效履行监理职责。要加强对重大危险源工程的监理力度,通过定期巡视、旁站监理,及时发现问题,督促施工企业消除隐患,真正发挥监理的预控作用。
3、各监管部门应采取切实有效的措施,加强对监理、施工企业和人员的监督管理,加大对施工现场质量安全检查力度和频次,对违法违规企业的行为,要加大打击的力度,发现一起,查处一起,绝不手软。要督促企业履行主体责任,落实质量安全生产各项措施,促进我市建筑质量安全生产管理水平不断提升。
20xx年6月24日