填方施工合同
填方施工合同(精选3篇)
填方施工合同 篇1甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就土石料回填施工事宜达成如下协议,以下双方共同遵守。
一. 工程内容
1. 施工内容:甲方将取土点场地内土石运输到乙方指定的场地卸料回填作业。二.综合价格、结款方式
2.结算方式:按每车测量规格为准计方量以及抛高按25公分计算。结算周期每三天壹结算,在第四天的 15点前付款,其扣除油料款和如有预支款。
三.其他约定
1.甲方负责处理该工程中相关事宜,取土场的一切原料费、装卸设备、运输车辆以及施工人员等费用都由甲方负责,乙方只负责按运输到指定场地的土石量,按照第二条结算方式和价格,按时将工程款支付给乙方。
2. 甲方应理顺运政、交警、环保、国土、城管等及周边关系,确保道路畅通,在乙方车辆不违规运输的情 况下,因以上范围扣车超过24小时,甲方应赔偿车辆误工费每台车500 元。
3. 如遇领导视察封道若超过三天后再无故叫停者,应补偿乙方按每车每天元误工费。
4. 甲方必须协调好工地管理人员,保障道路和卸土点及时清理平整,保证运输道路畅通,以便乙方车辆顺 利安全行驶。如造成乙方车辆误工,停止运输所带来的损失每车每天补偿500元。
5. 甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。如甲方资金不能按时支付,造成停运所造成的损失,一概由 甲方负责,每车每天补偿 500 元。在天气正常可以运输的情况下,甲方不给安排工作,停止运输所带来的损失每车每天补偿 500 元。
6.乙方车辆运输土石料到甲方指定场地卸料,必须听从甲方指挥,确保在指定卸料点卸料。如果未按指定地点卸料,甲方有权不结算该趟运料。
7.同一个卸料场,甲方不可单方面承接第三方的卸料业务,如有发生视为甲方所有,甲方有权追讨乙方全部违约所得,并赔偿给甲方带来的一切损失。
四.附则
1.其他违约责任按《合同法》相关条款执行。本合同运距及价格变动,双方可另行协商并签订补充协议,其它未尽事宜双方共同协商处理。合同生效后,若一方违合同协商未果,可向本合同实际履行地有管辖权的人民法院提出诉讼。
2.本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具备相同的法律效力,并以双方法定代表人,授权委托人,或自然人签章后生效。
3.本工程双方不产生税及税票,任何一方不得向对方索取。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
填方施工合同 篇2工程名称:
施工单位:
甲方:(简称甲方)
乙方:(简称乙方)
甲乙双方经友好协商、本着互利互惠的原则,广西诺胜科技有限公司承接——项目安装事宜,依据《中华人民共和国民法典》,甲乙双方经友好协商、本着互利互惠的原则,根据本工程具体情况,签订本工程外协合同书。
一、工程项目:
二、施工费用:本协议乙方共负责——工程,工程方式采取包工包料方式,总金额为人民币。
三、安装工期:工程的施工工期为40天。
四、 安装质量:
全部集成工程符合国家颁布的信息化建设的相关标准,并满足《电子计算机机房设计规范》(GB50174-20__)
付款方式:
(1)本合同工程造价采取固定包干价格的方式结算,任何一方不得擅自改变。本合同工程固定包干总价格为人民币:¥ (大写: ),当合同规定的施工项目、工程量没有双方书面确认发生变更,本合同固定包干总价格不作调整,乙方不得向甲方主张增加本合同工程固定包干总价。
(2)本合同生效后,甲方对装修款分 4 次按下表约定进度支付工程款,设备款在安装验收后10个工作日内支付95%,扣除工程总价款 5 %的质保金后于竣工结算时一次性结清。
支付时间及条件占装修款总比例(%)金额备注
六、开票要求:乙方收到甲方100%货款后,向甲方开具相应金额,增值税专用工程发票。
七、甲乙双方责任
1. 甲方责任:
① 甲方按本协议约定的工程费支付条款按时向乙方支付工程费用。
② 负责向乙方提供与本工程相关的图纸数据。
③ 甲方应为乙方进入现场工作创造必要条件和提供必要的原始数据及现 场指导。
2. 乙方责任:
(1)严格按照甲方的意见及要求《电子计算机机房设计规范》行施工。
(2)乙方严格执行甲方关于安全文明施工的要求,如造成最终客户财产损失或人员伤害,乙方按照甲方实际损失赔偿甲方。
(3)承担在本工程施工中,因乙方原因造成的一切自身和第三者损失责任。
(4)按协议工期要求按期完成工作任务,并确保工程质量达到甲方要求(全部集成工程符合国家颁布的信息化建设的相关标准。
(5) 甲方委托乙方保管的设备、材料,保管清单及货物价值以双方签字确认凭证为准,如因乙方原因造成相关财产损失,由乙方负责赔偿。
(6) 乙方在安装期间负责对设备进行必要保护,如有损坏承担全部责任。
(7) 无论任何情况下,由甲方提供的工程物资(包括但不仅限于材料、设备、机具、仪表等)产权一律归属甲方所有,甲方拥有处置权。
(8) 乙方应严格执行甲方的工作指令(书面),对于甲方要求的如:
清理整顿施工现场卫生环境、改善工程物资保管条件、实施安全保护措施等,乙方如不及时认真执行,甲方有权视情节严重程度对乙方予以处罚,处罚金额为最终客户的实际处罚金额。
(9) 乙方负责协议中所涉及的所有主材、设备、辅材等的运输装卸以及运输装卸工程中的全部责任,如造成设备、材料等损坏,乙方按照甲方的实际损失赔偿
(10) 乙方负责对工程施工现场垃圾清理工作。
(11)乙方配合甲方验收工作。
八、技术情报和资料保密:
甲乙双方在本项目的实施过程中提供的有关技术资料,双方均有负责保密的义务。
九、违约责任:
1.甲方无故不能按时付款,视为甲方违约。每逾期支付一日,应按当期应付款项总额的千分之五向乙方支付违约金。
2.乙方不能按期交工,视为乙方违约,每延误一日,应按合同总额的千分之五向甲方支付违约金。
3.甲乙双方一旦签订单项劳务工作工期及任务量协议,除非经甲方书面同意,否则在任何情况下乙方不得要求甩项竣工。未按期、按量、保证质量完成全部任务的,甲方有权不予结算任何费用。
4.甲乙双方不得无故单方终止合同(除不可抗拒因素或双方认可的特殊原因外)。
十、工程验收:
1. 验收标准:甲乙双方共同按以下标准进行验收
? B/T50312:20__ 建筑与建筑群综合布线系统安装和验收规范;
? 《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-20__)
? 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-20__)
? 《计算站场地安全要求》(GB9361-20__)
? 《计算机房用活动地板技术条件》(SJ/T10796-20__)
? 《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-82)
? 《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)
? 《电气装置安装工程及验收规范》(GBJ232-83)
? 《低压配电设计规范》(GB 50054-20__)
? 《建筑物防雷设计规范》(GB50343-20__)
? 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91)
2.验收工具:原则上由甲方提供,特殊情况由甲乙双方友好协商确认提供。
3.验收报告:乙方向甲方交付竣工平面图及文档。相关的文档必须有甲方的项目经理审核签字后才生效。
4.工程完工乙方向甲方提交验收报告及全套竣工图纸、数据及自检记录,甲方在接到乙方提供的验收报告后在3日内组织有关方面进行验收,并在3日内给予答复验收的结果。如逾期3日不给予答复,则视为工程同意验收通过。
十一、其它
1. 乙方必须严格保守甲方商业秘密,凡涉及本协议的所有业务信息及书面文件,相关图纸,身份,及往来文件资料,未经甲方代表书面同意,均不得泄露给第三方。否则,视为乙方违约,甲方有权拒绝支付余下应付给乙方的费用,并追究乙方责任。
2. 本协议的任何修改必须经由甲乙双方书面确认,并签署正式补充协议。
3. 本协议正本壹式贰份,自甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效,至双方履行责任结束以后自动终止。
4. 本协议内甲乙双方各类通知,都应以书面形式送达对方代表,收件方应予以签收。收件方拒绝签收的,发件人可以挂号信形式按本协议内地址邮寄送达。送达日期以檔寄出之日起第三日为准。
附件包括: 设备安装材料及费用价格清单
甲方:
地址: 地址:
委托代表 委托代表:
账号: 开户行:
税号: 账号:
日期年 月 日日期年 月 日
填方施工合同 篇3一 、 总则
1.1 本工程技术协议书适用于__________________发电有限责任公司2×330MW机组全厂消防保安电源改造的技术要求。
1.2 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
1.3 本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
1.4本技术协议书经甲、乙双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。
1.5本技术协议未尽事宜,由甲乙双方协商确定。
二、工程概况
__________________发电有限责任公司全厂消防保安电源改造,更换主厂房、外围系统消防就地控制柜,并敷设3*70+1*35电缆800米、6*1.5电缆5200米、8*1.5电缆2600米、4*1.5电缆2750米。脱硫4楼电子间UPS电源更换。
三、施工范围
1、本工程包括主厂房和外围消防系统控制箱更换,旧控制箱拆除,新控制箱安装, UPS(40KVA)电源及辅箱更换。详见附件一。
2、锅炉房0米照明改造、汽机—4米、升压站加装事故照明,详见附件二
3、施工量总计
编号工作内容数量备注
1控制箱更换2个旧控制箱拆除,新控制箱安装。
3镀锌扁铁敷设50米50米30*3用于到就地箱体。
4电缆敷设3*70+1*35电缆800米、6*1.5电缆5200米、8*1.5电缆2600米、4*1.5电缆2750米。电源电缆、远方控制电缆接线,信号及指令电缆对线。
5UPS电源更换40KVA UPS电源1台,辅箱1台。旧UPS电源拆除,新UPS电源安装就位。
8调试2台消防水泵控制箱、1台UPS一二次回路调试
4、严格按照技术规范要求施工及验收。
5、 确保安全生产,现场必须文明施工。
5、工程资料随工程进度报验,竣工资料在竣工后一个月之内交付。
四、 施工技术方案及技术要求
1、总体施工技术要求
通过更换控制箱,新增加保安电源,满足主厂房和外围系统消防水泵房双电源供电需求,达到消防系统两路相互独立电源可靠供电和远方控制的目的。脱硫UPS电源更换,达到脱硫系统具备可靠备用电源的目的。
2、材料质量要求
本工程甲方只提供双电源自动转换控制柜、电缆、接地扁铁,其他材料镀锌管等辅材和耗材由乙方提供,必须保证材料质量满足工程的需要。
乙方辅材质量要求
编号材料名称技术要求厂家品牌备注
1电缆保护管电缆防护管内铁骨厚度不低于1.5MM
2镀锌管DN50、DN50、50米
3管接头、箱接头
4镀锌螺栓
5电缆牌
6控制柜支架
7电缆桥架20米
注:对表中未提及的辅材及耗材的材料要求按照较高标准执行
3、技术要求
3.1、控制箱安装
3.1.1主厂房及外围系统控制箱更换2个,1台双电源自动转换控制柜,1台稳压泵控制柜,两台控制柜用电缆连接,控制柜接地必须明显可靠。双电源自动转换控制柜采用落地式安装,焊接金属支架,支架与地面连接牢固可靠,双电源自动转换控制柜焊接在金属支架上,焊接牢固可靠,有明显焊接点。稳压泵控制柜采用挂壁式安装,控制柜与墙体国定可靠牢固。
3.1.2拆除的两台控制箱必须喷漆控制箱门损坏的进行更换,控制箱门统一更换合页、门箱把手,合页和把手必须采用上海生久品牌。
3.1.3电缆接线必须采用合格的电缆鼻子,压接紧固,电缆鼻子终端热缩黄绿红蓝标识终端头
3.1.4控制箱的电源电缆保护软管全部进行更换,电缆软管长度不超过2米,保持自然弧度,电缆进箱处不可持力,超过2米的必须更换为镀锌管,电缆软管与镀锌管的接头处必须采用管接头,电缆软管与箱体的结合处必须采用箱接头。
3.1.5控制箱的镀锌管必须由花角铁固定在墙面上,花角铁和镀锌管由U型管固定,原先焊接的等不合格的必须更换,不准出现镀锌管与角铁焊接现象。
3.1.6电缆镀锌管、花角铁等必须喷涂白色漆。
3.1.7控制箱电源电缆必须挂电缆牌
3.1.8因控制箱更换造成的墙体或钢梁的安装痕迹必须清除和覆盖
3.1.9接地扁铁焊接面符合规范要求,焊接面刷防腐漆,扁铁刷黄绿间隔色环
3.1.10箱体与接地扁铁链接用25平方接地独股线,两端压接电缆鼻子,电缆鼻子压接必须镀锡。
3.2、UPS电源更换
3.2.1旧UPS电源箱拆除,并运送至指定位置。
3.2.2新UPS电源箱安装,并接线,及整体调试工作。
4.各工序流程及主要施工方法
4.1工序流程
施工中采用以下流程
4.1.1旧控制箱拆除→电缆整理→镀锌管整理、喷漆→电缆保护管更换→新控制箱安装→电缆接线、调试
4.1.2旧UPS电源箱拆除→电缆整理→镀锌管整理→新UPS电源箱安装→电缆接线、调试
4.2施工方法
4.2.1确定检修控制箱及其对应的电源开关的位置。
4.2.2控制箱安装
4.2.3电缆敷设
4.2.4 检查绝缘,电缆做头并接线
4.3电缆管预制:管口无毛刺及尖锐棱角,电缆管弯制后,弯扁程度不大于电缆管外径的10%(电缆管内径/电缆外径)不小于1.5。
4.3.1电缆管安装:每根电缆管的弯头不超过3个,直角弯不超过2个,电缆管的直埋深度不小于0.7m,人行道下敷设不小于0.5m。
4.3.2电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定。电缆管连接(套管或丝扣连接)时,连接长度不小于2.2倍电缆管外径。
4.3.3当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍 。
4.3.4保护管的连接、防腐应符合规定。
4.4控制电源箱安装规定
控制箱的安装方式分为:双电源自动转换控制柜采用落地式,稳压泵控制柜采用壁挂式。
稳压泵控制柜的安装高度为 1.2-1.5m,双电源自动转换控制柜20-30cm
弹性密封垫和金属垫圈齐全,金属垫片厚度不小于2mm
5、电缆终端头的制作安装
5.1材料要求
5.1.1电缆终端头套、塑料带、线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌等材料必须符合要求,并具备产品出厂合格证。
5.1.2塑料带应分黄、绿、红、淡蓝四色,各种螺丝等镀锌良好。
5.1.3地线采用裸铜软线,截面不小于10mm2,表面清洁,无断股现象。
5.2施工条件
5.2.1电气设备安装完毕,室内空气干燥。
5.2.2电缆敷设并整理完毕,核对无误。
5.2.3电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。
5.3操作工艺
5.3.1工艺流程
测量电缆绝缘→剥电缆铠甲,打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆接线鼻子→与设备连接
5.3.2遥测电缆绝缘
选用500V摇表,对电缆进行遥测,绝缘应在5MΩ以上,遥测完毕对芯线分别对地放电。
6.电缆管及电缆敷设
6.1电缆管的加工
6.1.1电缆管不应有穿孔裂缝和显著凸凹不平,内壁应光滑。金属电缆管不应有严重锈蚀,在易受机械损伤和受力较大处直埋时应采用足够强度的钢管。
6.1.2电缆管的加工应符合下列要求
1)管口无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。
2)电缆管在弯制后,不应有裂纹和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%,电缆管的弯曲半径不应小于所传入电缆的最小允许弯曲半径。
3)电缆管应在外表涂防腐漆。
4)电缆管的内径与电缆外径之比不小于1.5.
5)每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。
6.2电缆管的连接应符合下列要求
金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准,套接的短套管接头的长度不应小于电缆管外径的2.2倍,金属电缆管不宜直接对焊。
6.3引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出,并列敷设的电缆管口应排列整齐。
6.4利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线,有螺纹的管头处,应用跳线焊接,并敷设电缆。
6.5对所有电缆按热工要求进行敷设,做好标示,并按热工专业分配的信号通道进行接线,完毕后,热工专业进行验收。
6.6电缆的敷设一般规定、
1)电缆敷设前应按下列要求进行检查
a. 电缆通道畅通,排水良好,金属部分防腐层完整。
b.电缆型号、电压、规格应符合设计。
c.电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断,直埋电缆应经试验合格。
d. 电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。
e. 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。
f.电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。
五、质量保证
质量标准应参照《电气设备安装技术标准》,并按照其要求严格执行。
六、工期要求(请尽可能详细)
施工工期为:UPS电源更换计划工期为物资到货后1日内完工。
控制柜箱改造安装计划工期为控制箱及电缆到货后10日内完工。
施工工期保证措施:
1 组织措施
乙方成立专门的现场协调小组,成员由公司领导、技术负责人等组成,全面负责现场各方面工作的组织协调。
2 安装队选择
组织一支由经验丰富、技术过硬的主力安装队员组成的安装队伍,施工现场管理采取项目经理负责制,配备相应的施工负责人、技术负责人等管理人员。
3 物料准备
乙方应根据施工进度安排,提供详细的物料使用计划,根据各种物资的需求量计划,分别落实货源,安装运输和准备,使其满足连续施工的要求。
七、乙方职责
1 乙方保证所有工作人员具有工作资质,符合工程要求。
2 乙方在开工前应编制安装工程的检修项目和工作计划,制订详细的施工进度表,并严格按施工进度表完成工程范围内设备的安装工作。
3 甲方开工时间确定后,乙方应立即组织专门的检修队伍按甲方要求时间进入现场开工,以保证安装工作的全部如期完成,并指派专职工程技术人员负责监督施工质量。
4 乙方必须自备检修工作所需的施工器具、安全工器具、消耗性辅助材料。
5 乙方必须遵守甲方厂规和安全规定,无条件接受甲方有关部门的监督、管理,甲方有权责成施工单位停工整顿,由于停工整顿而影响的施工工期由乙方负完全责任。
6 乙方在施工过程中要严格执行甲方关于文明生产的有关规定,工作现场备品备件、材料摆放整齐,现场干净整齐无杂物,工作结束时做到工完、料尽、场地清。
7 乙方要严格保证按技术要求施工,不得随意降低质量标准。
8 乙方负责施工现场安全工作。施工过程中因乙方原因造成的设备损坏、人身伤亡全部由乙方负责。
9对不符合要求的配电箱,乙方应按照甲方要求无条件更换
10 施工包括箱体的装配及安装,电缆的敷设,电缆保护管的安装、开关铭牌标示
11 严格遵守《电气设备安装统一标准》的各项规章制度,按照有关安全法规和本公司制定的《安全生产管理条例》《安装设备安全操作规程》组织施工,加强安全意识,确保施工安全。
12 安装现场必须悬挂各种安全标记、警示牌、严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏,接地线和标志牌。
13 进入施工现场一律佩带好安全帽,穿好工作服,工作鞋,上高空必须佩戴好安全带,安全防护用品,应检查其可靠性。
14 按行业安装标准,安装图及安装说明书安装。
15 自施工结束一年内,所安装设备出现任何质量问题由乙方负责维修或更换
16 接到甲方通知时应及时进场,做好安装前期准备工作。
17 认真做好安全,防火工作,安全用电,文明施工,施工现场整洁有序。
18 施工现场产生的垃圾由投标方运至厂外,自行处理。
19 施工队伍组织配置应保证节点工期进度,如不能满足应按甲方要求增派人员。
八、甲方职责
1安装期间指派一至二名专职人员协调安装工作,监督安装安全和质量,以确保安装工期。
2 甲方对安装设备进行设计变更,应出具书面通知。
3 提供乙方在施工期间所需用电。
九、验收标准及方式
十、其它事项
本技术协议与双方所签相关技术服务合同具有相同效力。
本协议正本一式八份,甲方柒份;乙方壹份,具有同等法律效力。盖章即刻生效。
附件一:控制箱施工明细
编号控制箱位置处置方案接地电缆敷设
11号汽机房0米东北角消防水泵房内更换双电源自动转换控制箱接地合格,刷漆,接地扁铁30米原主厂房消防水泵控制箱电源电缆拆除、重新敷设两路电源电缆,两路电源敷设路径相互独立,不可重叠。电源分别从公用PC段(120米)和保安PC段取(180米),接至新加装双电源自动转换控制箱。
21号汽机房0米东北角消防水泵房内更换稳压泵控制箱接地合格,刷漆,接地扁铁5米原主厂房稳压泵控制箱电源电缆拆除、重新敷设一路电源电缆(10米),由新加装双电源自动转换控制箱内分接开关引出,接至稳压泵控制箱。
3脱硫楼北侧外围区域消防水泵房内接地合格,刷漆新敷设一路电源电缆至双电源自动转换控制箱,电源从卸煤PC段引出(500米)。电缆由现有桥架敷设至消防水泵房内需架设一段电缆桥架。
附件二:UPS电源更换
编号现有照明存在问题安装位置安装数量接地备注
1UPS电源更换脱硫楼4楼电子间1接地合格,刷漆