消防检查通告
消防检查通告(精选3篇)
消防检查通告 篇1为保障各市场安全稳定运行,5月11日,由樊红平副主任带领相关人员组成消防安全检查小组,对中心各市场进行消防安全检查。通过此次检查,发现如下安全隐患:
一、潺陵市场:
1、市场内消防通道堵塞严重;
2、灭火器配备不足,有部分药粉过期,需更换;
3、市场内无消防栓;
4、加强市场消防安全巡查力度,增强业主消防安全意识;
5、对工贸大楼及老阳光酒店的消防安全督查。(书面通知)
二、天洁市场:
1、灭火器药粉过期,需更换;
2、消防栓内器材残缺,需配齐;
3、市场内有私接电线现象。
三、大市场:
1、市场内囤积大量废品,存在安全隐患;
2、市场内无灭火器、无消防栓;
3、市场内有电线乱搭乱接现象。
四、农批市场:
1、市场内囤积大量易燃物品,乱摆乱放;
2、车辆占用消防通道;
3、市场内无灭火器、消防栓无水;
4、开发商没有将消防安全管理形成制度。
五、桥东市场:
1、灭火器药粉过期,需更换;
2、市场内无消防栓;
3、市场内有私接电线现象。
希望各所进一步强化消防安全意识,高度重视检查出的问题,拿出整改方案,及时处理,确保市场安全稳定运行。
安乡县市场服务中心
年5月11日
消防检查通告 篇2饮食公司:
20xx年4月26日,物管公司质检组进行了以消防为重要内容的质量检查,消防检查情况如下:
地点:xx校区xx区食堂北头(六公里方向)厨房和二楼员工宿舍。
检查内容:消防设施等等。
检查发现的问题:
一、北头(六公里方向)厨房门口进入后,消防箱缺少消防水袋的配套金属喷头,出现火灾时不能及时大范围灭火;
二、二楼北头员工宿舍未配置灭火器,出现初期火灾时不能扑灭或自救;
三、二楼北头员工宿舍人行通道区域堆放大批量淘汰电视机、木床、铁床及其他杂物,盛夏高温天气容易发生火灾、电视机显像管爆炸等恶性重大灾害事件;
四、炊事员强烈反映:住宿条件差,天气太热,希望改善住宿条件。建议尽量改进员工住宿条件,配备必要的电风扇、开水瓶等降温饮水设施。
建议:消除消防隐患,保障生产生活安全;搞好劳动保护,关心员工生活。
检查员:
物管公司质检组
消防检查通告 篇3为深刻吸取火灾事故教训,切实加强夏季火灾防控工作,坚决遏制重特大火灾事故发生,按照公安部统一部署,经省政府同意,省消防安全委员会决定在全省范围内集中开展夏季消防安全检查。现将有关事项通告如下:
一、活动时间
从20xx年5月27日起至9月20日止。
二、检查范围
1、人员密集场所,包括宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站、客运码头、民用机场、体育场馆、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所,医院,学校,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆、展览馆、博物馆,劳动密集型企业,旅游、宗教活动场所等。
2、古村寨等文物古建筑。
3、石油化工等易燃易爆企业。
三、检查重点
1、人员密集场所和寺庙、古村寨等文物古建筑
重点检查建立落实消防安全责任制,消防安全责任人、管理人、消防专兼职人员、消防控制室操作人员和保安等五类人员培训,日常消防检查巡查,消防设施运行和维护保养,人员安全疏散,装修装饰材料,用火用电管理,违规住人,灭火应急预案制定和组织演练等情况。
2、石油化工等易燃易爆企业
重点检查建立落实消防安全责任制,消防设施运行和维护保养,日常消防检查巡查,防火防爆防雷防泄漏措施,储备灭火药剂,灭火应急预案制定和组织演练,建立专职消防队,员工消防安全教育培训等情况。
四、有关要求
地方各级党委政府和行业部门要按照“党政负责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求,切实履行消防安全职责,全力做好夏季消防检查工作。
(一)落实属地管理责任。地方各级政府要对本地区消防安全形势进行一次分析研判,召开会议专题部署夏季消防检查工作,组织开展联合检查,协调解决消防安全突出问题,全力稳控火灾形势。
(二)组织基层力量排查。各地要组织乡镇(街道)、农村(社区)等基层力量,对属于检查范围内的小单位、小场所开展火灾隐患排查整治,深入开展消防安全宣传,切实提高基层火灾防范水平。
(三)开展行业系统检查。公安、安监、商务、文化、文物、教育、旅游、住建、民政、卫生计生、规划等行业部门要切实落实消防工作监管职责。组织开展行业系统消防安全检查,督促单位落实消防安全主体责任,推行消防安全标准化管理。6月20日前,相关行业部门要组织本行业系统单位开展消防安全自查自纠,并作出消防安全承诺。