  一、编制说明

  1、施工方案编制内容:

  南通海事规划综合业务大楼工程地下室基础深井降水

  2、施工方案编制依据:

  (1)南通海事局南通海事规划局提供的《南通海事规划综合业务大楼》工程施工图设计文件

  (2)南通勘查设计有限公司提供的工程编号20xx10《南通海事规划综合业务大楼岩土工程勘察报告》

  (3)《建筑地基处理技术规范》JGJ19-91

  (4)建筑与市政降水工程技术规范JGJ/T111-98

  (5)降水工程施工工艺标准J111-20xx

  二、工程概况

  本工程地处南通新城中的行政公建区,西临工农路,南临烟草专卖局大楼。地下1层、地上21层,裙楼局部4层,建筑东西长约121.5m,南北长约49.50m。地下室面积约5111.3m2,总建筑面积约34108m2。±0.00为85国家高程基准4.50m,自然地坪相对标高约-0.45m。主楼区PHC管桩+筏板基础,剪力墙结构,基底标高最低点-10.16m,主楼基坑挖土最深约9.80m;裙楼区PHC管桩+连梁+筏板基础,框架结构,基底标高最低点-7.56m,裙楼基坑挖土最深为7.6m。

  三、地理特征

  1、基坑周边环境南通海事规划综合业务大楼工程北侧与行政管理大楼相距约40m,南侧与烟草专卖局大楼相距约55m,西临工农路。

  2、水文地质条件

  ⑴、地质资料:本工程施工场区除靠围墙四周堆积部分渣土外较为平坦。根据地基勘察报告:此地原为农田,地貌属长江三角洲冲积平原北翼,地基土为第四纪全新世冲海相交错沉积物,成因以河流~滨海相沉积为主,地面相对标高一般在-0.43~-0.64米。属二级场地、二级地基。本工程场地土层自上而下分布情况如下:

  ①层素填土,杂色、含建筑垃圾、煤渣等杂物,结构松散不均匀,层厚一般在2.5~5.1米左右。

  ②层粉砂,褐黄色、稍密~中密,饱和,含云母碎片,层厚一般在1.6~4.6米左右。

  ③层粉砂夹粉土,灰色、稍密,局部夹薄层粉质粘土,含云母碎片,层厚在4.7~10.9米左右。

  ④层粉砂,灰色,稍密,饱和,含云母碎片,层厚在2.5~9.4米左右。

  ⑤层粉土,灰色,稍密~中密,饱和,层厚1.2~1.9米左右

  ⑥层粉砂,灰色,中密,饱和,层厚一般在10米左右。

  ∶∶∶

  综上所述,本工程地下室基础埋深约6米左右,故基础座落于第②层粉砂土层上。相关土层渗透系数建议值见下表

  ⑵、地下水:根据南通勘查设计有限公司提供的《南通海事局南通海事规划综合业务大楼岩土工程勘察报告》标明勘察深度范围内地下水主要为赋于松散沉积物中的孔隙水,具潜水性质,第①~⑤层土为主要含水层,受大气降水及地表水补给。近期内年最高水位相当于85国家高程基准3.4米,相当于相对标高-1.1米以此作为洪水警戒线,勘察期间测得地下水稳定水位相对标高-3.2米作为枯水标记线。

  ⑶、气象资料:南通地区四季分明,气候温和,雨水充沛,梅雨期一般在6月中旬至7月上、中旬左右。历年平均降雨量为1066.8㎜,最大年降雨量1394.3㎜,最小年降雨量为641.3㎜,日最大降雨量为242.2㎜,年平均降雨天数121.7天。

  ⑷、施工条件:本工程基坑土方开挖正值梅雨季节,为了确保基坑土方开挖及基础工程施工过程中质量与边坡稳定,根据《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98降水技术方法选择选用范围(表6.2.1),拟选用深井降水施工工艺。

  ⑸、经济效益:深井(管井)井点,又称大口径井点,系由滤水井管、吸水管和抽水设备等组成。具有井距大,易于布置,排水量大,降水深(>15m),降水设备和操作工艺简单等特点,适用于渗透系数大、土质为砂类土且地下水丰富、降水深、面积大、时间长的降水工程。由于本工程距相邻已建物相对较远,且根据地基勘察报告提供的各土层渗水系数建议值,本工程深基坑降水宜采用深井井点降水法,经济实惠、成本低、降水效果好。在基坑土方开挖前1周内拟采用无砂混凝土管,沿基坑四周环形布置深井,确保施工质量与安全。

  四、工程设计及参数

  深井降水目的确保地下水位保持在基础筏板以下不小于0.5m,即深井内地下水位必须降至-10.3m以下的要求,设计单井井径400㎜、井深为14m、井距为30m。因基坑土体渗透系数小,需增设真空泵促进降水,抽水泵管径0.025m。深井计算:

  1、根据平面计算假想半径X0:

  X0=(A/π)1/2=(150×50/3.14)1/2=49m

  A:基坑面积π:取3.14经计算得=X0=49m

  2、计算基坑涌水量:

  Q=1.366K[(2H-s)s]/(lgR-lgr)

  K:土的渗透系数

  K=[2.8×10-5×(2.5+5.1)/2+6.44×10-4×(1.6+4.6)/2+4.34×10-4×(4.7+10.9)/2]÷[(2.5+5.1)/2+(1.6+4.6)/2+(4.7+10.9)/2]=(2.8×10-5×3.8+6.44×10-4×3.1+4.34×10-4×7.8)÷(3.8+3.1+7.8)=7.6×10-5+11.873×10-4+25.584×10-4/14.7=3.73×10-4㎝/s=0.32m/d

  H:含水层厚度

  H=14米

  S:水位降低值(降低至基坑底以下0.5米),S=10.16+0.5-1.1=9.56米

  R:抽水影响半径R=1.95s(HK)1/2=1.95×9.5614×0.32=33m

  r:假想半径X0

  X0=49Lg2=0.3010,Lg3=0.4771Q=1.366K[(2H-s)s]/(lgR-lgr)=1.366×0.32×[(2×14-9.56)×9.56]/[lg(33+49)-lg49]=1.366×0.32×[(2×14-9.56)×9.56]/[lg82-lg49]=77.05/0.19=406

  3、单根井点管的极限涌水量

  K:土的渗透系数K=0.32m/dd:抽水管直径,d=0.025m

  L:为过滤器进水部分长度(m),L=2.5mq=65πdL3(K)1/3=65×3.14×0.025×2.53×0.321/3=54

  4、井点管数量计算n=Q/q=406/54,取保险系数1.5,结合现场施工图要求,本基坑深井数量至少取12口满足要求。

  五、机械设备配置

  主要设备明细表六、成孔施工工艺及要求施工准备

  (1)测量定位:用测量仪器定出轴线及标高,确定井位。

  (2)用KE-1000干钻孔连续钻孔取土。

  (3)组织协调好施工作业人员进场工作及井具设备堆放场地。

  (4)现场供电、供水及场地平整由总包协助解决。

  2、工艺程序定位→成孔→清孔→下管→填砾→洗井→下泵→抽水→真空抽水工艺要求

  (1)、定位按照深井布置总平面图要求:深井中心距基坑上边缘距离不小于2米。通过测量仪器定出井位,并严格按照设计井位成孔。钻机就位时必须对准所定孔位,机架水平、正直,井位误差不超过10cm。

  (2)、成孔采用正循环钻进工艺,成孔直径为600mm,钻进过程中,根据不同的地层合理选用钻压、转速、泵量等技术参数,采用自然造浆护壁,成孔垂直度偏差小于1%。

  (3)、清孔清孔的目的是将成孔后的稠泥浆及孔内的泥浆冲出。

  (4)下管下管时所有深井的底部要通过测量控制在一个水平面上:为了保证井管不靠在井座上和填砾厚度,在井管上加设扶正器(门形钢管架)。

  (5)填砾所用材料为粒径3~8mm的瓜子片。填砾高度至孔口2m处,填砾时采用管外返水快投法,封闭井口从管内送入清水,当送入的水从孔中返回时,即可快速均匀的沿着井管四周撒入砾料,如此砾料中的杂质和细砾可顺循环槽排走。

  (6)洗井洗井工作必须在下管填砾后及时进行,拖延的时间越长,泥浆与砂土、砾料一起凝固后洗井越困难,洗井时必须用清水冲洗,以达到要求。

  七、降水技术要求

  以每2口深井联通一台真空泵提高抽水效果,抽水工作要求做到:

  1、每间隔2~3小时抽一次,每次抽至干为止。(开始每间隔2小时抽一次,每次出水时间小于30秒时改为4小时抽一次)。

  2、上部孔口及时用粘土封闭,确保真空泵工作时达到设计要求

  。3、抽水需要24小时派员值班,并作好抽水记录,以掌握抽水动态。

  4、每日二次(间隔12小时)定时对观察井进行水位观察,选取7#井点为观察井点,水位观察要在抽水前进行,并做好观察记录。

  八、质量保证措施

  1、技术员和质检员,对成井各个环节进行质量控制和检查,发现问题及时解决。

  2、必须按施工工艺的要求及操作规程执行。

  3、原始资料是整个工程施工的真实反映,是检查工作质量的重要依据。各班组记录人员、质量监督人员、施工管理人员都必须认真填写记录,各种数据做到准确、齐全、清楚。

  九、安全保证措施

  1、施工人员必须严格遵守施工现场安全生产“六大”纪律及安全操作规程,尤其是进入现场必须带安全帽,扣好帽带。

  2、每天上岗前施工负责人必须对全体施工人员进行安全交底,施工班组有专人做好“三上岗”工作。操作人员必须对自己所使用的机具和作业环境进行认真检查。

深井降水施工方案 篇2

  一、工程概况

  工程名称:一品江山Ⅰ标工程地点:桐庐滨江西侧3#地块建设单位:桐庐顺和置业有限公司设计单位:深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司监理单位:浙江文华建设项目管理有限公司施工单位:浙江申盛建筑工程有限公司一品江山工程位于浙江桐庐县城滨江区块西侧3号地块,Ⅰ标段工程由四栋高层及地下车库(部分)、商铺等组成,其中1#楼32层,建筑面积27217.34M2(包括一~二层的商铺面积);2#楼32层,建筑面积18289.67M2(包括一~二层的商铺面积);3#楼32层,建筑面积26880.72M2(包括一~二层的商铺面积);5#楼32层,建筑面积25878.44M2;地下车库为地下一层,建筑面积为21049M2。

  二、自流深井施工方法

  本工程基坑坑内采用自流深井降水,坑内降水深度最浅处宜控制在开挖面以下0.5-1.0m。土方开挖前一周,开始抽水,土方开挖期间未经设计人员同意不得停抽。

  1.测放井位

  根据设计要求和降水井井位平面布置图测放井位,当布设的井点受地面障碍物或施工条件影响时,由设计指定,对现场作适当调整。

  2.挖泥浆池

  根据现场条件,泥浆池设置在J48阀门井南侧10米空地上。废浆及时进行外运。

  3.安装钻机及成孔

  机台应安装稳固水平,大钩对准中心,大钩,转盘与孔的中心三点成一线。降水井开孔孔径为Φ700,均一径到底。钻进开孔时应吊紧大钩钢丝绳,轻压慢转,以保证开孔钻进的垂直度,成孔施工采用孔内自然造浆。

  4.清孔换浆

  钻孔钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.50m,进行冲孔清除孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度逐步调至1.10,孔底沉淤小于30cm,返出的泥浆内不含泥块为止。

  5.下井管

  管子进场后,应严格按照设计要求制作滤水管。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端绑扎固定半径小于孔径5CM的尖头木块,以保证滤水管能居中垂直,下到设计深度后,井口固定居中。

  6.填加工砂

  填加工砂前在井管内下入钻杆至离孔底0.30m~0.50m,井管上口应加闷头密封后,从钻杆内泵送泥浆进行边冲孔边逐步调浆使孔内的泥浆从滤水管内向外由井管与孔壁的环状间隙内返浆,使孔内的泥浆密度逐步调到1.05,然后开小泵量按前述井的构造设计要求填入加工砂,并随填随测填加工砂的高度。直至加工砂灌填高度达到设计要求为止。

  7.井口封闭

  为防止泥浆及地表水从管外流入井内,在滤水管外边用水泥浆封孔。

  8.洗井

  成井后,借助DN50泥浆泵清除孔内泥浆,至内完全出清水为止,再用DN20污水泵反复进行恢复性多次抽洗。洗井应在成孔4小时内进行,以免时间过长,护壁泥皮逐渐老化难以破坏,影响渗水效果。

  9.安泵调试

  污水泵用粗绳吊放,泵的端部至井底距离不小于0.50m。安装并接通电源,每井附近设置电闸箱,预埋电缆,做到单井单控电源。

  10.排水

  洗井及降水运行时应用管道将水排至场地四周的明渠内,通过排水渠将水排入场外市政管网。

  三、安全要求

  施工现场应采用两路供电线路或配备发电设备,正式抽水后干线不得停电、停泵。定期检查电缆密封的可靠性,以防磨损后水渗入电缆芯内,影响正常运转。

  降水期间,必须24h有专职电工值班,持证操作。潜水泵电缆不得有接头、破损,以防漏电。

  四、环保措施

  含泥砂的污水,应在污水出口处设置沉淀池或用泥浆车及时运出场外。池内泥砂应及时清理,并做妥善处理,严禁随地排放。泥浆车及车轮携带物应及时进行清洗,洗车污水应经沉淀后排出。

深井降水施工方案 篇3

  一、工程概况:

  竹馨居1#住宅楼工程,位于新乡市荣校东路和新中大道交汇处。地上二十五层、地下一层,建筑面积为15340.61m2,占地面积1252.28m2,建筑高度73.97m。主楼基础形式为现浇钢筋砼筏板基础,基础底标高-4.91m,本工程场区地面标高约-0.90m,基坑开挖深度约4.01m。

  工程地质、水文条件(详情见《岩土工程勘察报告》)

  1、地形地貌该场地原为耕地,地势平坦,所处地貌单元为黄河冲积平原。

  2、土层结构根据勘察报告显示:该场地除局部地表为杂填土外,主要由第四纪全新世、更新世粉土、粉质粘土和细砂组成。10m深度内的地质构成如下:

  (1)、杂填土:层厚0.60~3.30m,层底埋深0.60~3.30m。

  (2)、粉质粘土:层厚1.00~5.00m,层底埋深1.80~5.40m。

  (3)、粉质粘土:层厚1.20~4.50m,层底埋深3.80~8.00m。

  (4)、粉质粘土:层厚1.00~4.00m,层底埋深5.5~9.80m。

  (5)、粉土:层厚0.60~5.30m,层底埋深8.10~12.80m。

  3、地下水水位本工程在20xx年8月勘察期间水位在地面以下6.3~8.7m,属潜水。正常年份地下水年变幅1.5~2.0m。

  二、参考文献

  (1)、该工程《岩土工程勘察报告》、施工图纸

  (2)、《建筑基坑降水技术规程》

  (3)、《建筑施工手册》第四版(缩印本)

  (4)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

  三、方案选择

  根据施工现场实际情况和地质报告,该工程宜采用轻型井点降水,如采用深井泵抽法降水,宜对地下室防水功能,质量要求方面上有影响。目前,开发商采取的是后一种降水,场区地面标高较低,需使用基坑开挖的土方铺垫至设计室外地面标高;其次因施工场地窄狭,道路设置距离基坑较近,施工车辆载重较大;又由于地下室工程量较大,基坑边坡裸露时间较长,时置雨季,又因基坑东临围墙。综上所述,基坑坡顶超载严重,隐患较大。为确保基坑边坡安全,本着安全、经济的原则,该工程基坑采取放坡开挖,土钉墙支护。

  基坑东西两边坡放坡宽度2m、钉墙支护,南北两边坡放坡宽度1.5m、土钉墙支护。

深井降水施工方案 篇4

  一、工程情况概述:

  本施工方案为昆洛路入城段改扩建工程第五合同段(K17+661.5~K17+960)雨污水管施工方案

  雨污水管布置情况如下:雨水管布设道路红线内侧6m米(中心以左/右11.5m)处,污水管布设于道路红线内侧2m米(中心以左15. 5m)处。

  雨污水管管径布设情况如下:雨水管径:D900(平口管),污水管:D700(承插管)

  雨、污水管底高程及排水方向详设计图纸。

  本段地基土质为黑色有机质土,部分地段成流质状态,地下水位高,地基承载力差,开挖深度2m~3m,检查井开挖深度4m以内。

  二、编制依据:

  根据《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、《市政工程施工技术规范》、《公路软土地基设计与施工技术规范》有关规定、相关依据和图纸《昆洛路改扩建工程施工设计图(排水工程)》相关要求,编制本施工方案。

  三、施工方案内容

  K17+661.5~K17+960雨污水管施工工序流程:

  测量放样;

  沟槽开挖、人工清理;

  基底处理;

  平基管座施工;

  5、安管、接口施工;

  6、检查井砌筑;

  7、闭水试验;

  8、沟槽回填;

  9、检查井盖板、井圈及井盖安装。

  四、施工和技术保障措施:

  1、做好施工放样工作,(1)、根据设计图纸放出平面轴线,并在现场测设出中线的起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段控制中心桩(用木桩顶钉中心钉设定);(2)、增设临时水准点,应在稳固且不易被碰撞处设置,间距不大于100m,临时水准点闭合差应小于±12√L。

  2、沟槽开挖时注意以下几点:(1)、根据沟槽深度和土质情况,按施工规范或技术规程要求,确定沟槽上口开挖边线。由于本段路基土质较差,地下水位高,为减少路基回填施工时土体对管道产生的挤压力,防止管道移位,脱节,在确定基坑开挖宽度时应在标准宽度的基础上加宽1米,管道施工完毕后用透水性及膨胀系数较小的材料进行回填。(2)、沟槽开挖时要做好排水工作,地表水的排除应在线外挖临时排水沟,地下水位排除采用积水井,用抽水机将积水抽至线外临时排水沟,积水坑的设置应符合相关要求。(4)、如雨污水管基底高程高于原地面高程或低于原地面高程80cm时,施工时应先进行路基填方施工,待路基填筑高程高于管顶高程1m后,然后进行基坑开挖,即反开槽施工。

  3、槽底土基,要保证其强度和稳定,如达不到要求,必须进行地基处理,其处理方式如下:(1)、土质为淤泥段:超挖80cm,打木桩(木桩长度为4米),60cm片石换填,20cm碎石垫层处理;(2)、土质较差,地下水位较低地段:超挖30cm,用片石换填至基底。(3)、土质较好,可以满足地基承载力,地下水位高于基底地段:超挖30cm,作30cm碎石垫层,形成虑水层。

  4、平基管座施工技术要求:(1)、平基管座模板要坚固、不漏浆,不跑模,支撑稳定,接缝应紧密吻合,如有缝隙用木条或油灰紧密嵌塞;(2)、混凝土配合比和塌落度要符合要求,混凝土应浇捣密实,不得有蜂洞,表面平整,棱线直顺,管座混凝土与管道结合紧密,不得有严重漏浆及空洞;(3)、浇筑混凝土管座前应对平基进行清理,浇筑管座混凝土塌落度不超过4cm;(4)、做好混凝土的养护工作。

  5、管道安装及接口施工技术要求:(1)、管材不得有裂缝、破损、露筋等缺陷;(2)、安管前要对测量工作进行复核,避免出现管道错口、管道反坡现象;(3)、安管方法采用平基安管法,在承插管道铺设前,应将承口内和插口外洗刷干净。铺设时应将承口朝着铺设前进方向。第一节管道稳好后,应在承口下部满铺灰浆,随即将第二节管的插口挤入(在安管前检查插口端是否安放橡胶圈),注意保持接口缝隙均匀,接口部位抹成斜面;(4)、管道壁厚应一致,同一井距应尽量一起安管,安装完成后要支垫牢固,不得用土块、木块和砖块支垫;(5)、振捣管座混凝土时,振捣器不得与管外皮碰撞,以防止管子移位;(6)、预留支线管施工完毕后应在管端部位砌砖封堵,并从外面用水泥砂浆抹面;(7)、管头应与井壁平齐,其外露长度不能超过相关规范要求;(8)、接口水泥砂浆所用水泥为425号,砂的最大粒径不大于2mm,砂的含泥量不大于2%,水泥砂浆配合比应符合设计要求,当设计无规定时,可采用水泥:砂=1:2.5(重量比)的配合比,水灰比不大于0.5;(9)、抹带操作应与灌注混凝土管座紧密配合。灌注完管座,随即进行抹带,使管带与管座结合成一体;否则抹带前应将管座凿毛、洗净;(10)、管材的承插口接口应平直,环形间隙应均匀、密实、饱满,不得有裂缝、空鼓现象;(11)、抹带接口应平整、密实,厚度应均匀,不得有间断、裂缝、空鼓等现象;(12)、加强抹带接口的养护工作。

  6、检查井施工技术要求:(1)、雨污水管基坑开挖时,计算好检查井的准确位置,浇筑管道混凝土平基时,将检查井井基宽度一次浇够;(2)、井室内流槽砌砖,应交错插入井墙,使井墙与流槽形成整体,流槽应砌(砖)、抹(面)成与上下游管径相同的半圆弧形,井底坡度和高程应符合设计要求。(3)、 水泥砂浆抹面要掌握厚度、均匀、平整、密实。(4)、砌筑检查井时,应同步将爬梯安装,安装的外露长度,水平间距、垂直间距应符合设计或标准图要求。安装后砂浆凝固前不能踩踏,以免造成爬梯松动;(5)、检查井砌筑和抹灰施工完成后应立即将井内建筑垃圾等杂物清理干净,流槽应平顺圆滑,尺寸准确,沉泥槽的尺寸应准确。

  7、井圈(盖)安装施工技术要求:(1)、安装井(圈)盖前,应将井墙顶面用水冲刷干净,铺砂浆使井圈与路面找平,路面有明显纵、横坡的,应与纵、横坡找平;(2)、在车行道上的井盖,应安装符合当地市政设施主管部门规定的重型井盖;(3)、井圈、井盖必须完整无损,安装要平稳,位置应正确;(4)、盖板砼强度必须满足设计要求。

  8、闭水试验要注意的几点:(1)、闭水试验必须在管沟回填前进行,并应在管道浸泡24小时后进行;(2)、闭水试验的水位,应是试验管段上游管内顶以上2m;如需带井闭水,井室高度不能满足2m水头要求(但不得小于0.5m)时,应将标准允许渗水量。按下式进行折减:允许渗水量=√H/2q0,( H: 上游管(沟)内顶至试验水位的高度,q0:标准允许渗水量,L/h.m) ;(3)闭水试验时,应对管道接口和管身进行检查,看是否漏水。如有严重漏水,应进行修补后再做闭水试验;(4)、对渗水量的测定时间不应少于30分钟;(5)、先对管道进行外观检查,对存在的问题处理后,方可抽取检验段,进行闭水试验:抽取长度不得少于100m。

  9、沟槽回填施工技术要求:(1)、沟槽回填应在主体结构经隐蔽验收合格,污水或雨水管道闭水试验合格后,及时进行回填。防止晾槽过久,造成塌方,挤坏管道,(2)、回填土应选择合格土源,回填土宜采用膨胀系数小,透水性较好的材料回填,根据本段地质情况,沟槽回填土采用土夹石。腐殖土、过湿土、垃圾土及碎石砖块土均不宜采用;(3)、回填前,应将槽内杂物清理干净,当沟槽内有积水时,应将水排净,不得在水中回填土;(4)、回填必须在管座混凝土强度达到5.0N/mm2以上时,方可进行。沟槽两侧回填土应同时进行,其高差不能超过30cm;(5)、回填土松铺厚度为:30cm一层,用打夯机压实,回填至管顶1.5m后 方可用压路机压实。(6)、如管顶距路床高不足1.5m时,管道应采用360度包封来加强。

  五、施工工期

  K17+661.5~K17+960段右侧雨污水管施工工期与承台施工工期同步,左段雨污水管根据情况另行确定。计划工期45天,20__年4月20日开工。20__年6月5日结束。

  六、施工进度要求及保证措施。

  合理安排劳动力和机械,以最高效率减短施工时间。

  原材料、半成品等供应到位,不出现因为材料短缺影响施工进度的情况。

  工作面采用流水施工,以优化总工期。

  施工进度计划合理安排,充分利用有利气候抓紧施工。

  各级管理到位,职责分明,发现隐患及时改正。

  七、安全文明施工

  1、认真执行各项安全规章制度,并认真进行班组安全教育交底,发现安全隐患及时停工整改。

  2、材料分类堆放整齐。

  3、由于地质差,老路开挖后的基坑原土基本上不能使用,必须外运,故外运时要注意做好环卫工作,不得泼洒渣土。

  4、由于老路污水管在新雨污管道没有完成前不能拆除,经设计单位图纸交底会明确,在适当地段的检查井做成三通形式,便于污水管改移。

  4、基坑开挖采取开挖一段施工一段的方式进行,基坑开挖后要及时施工垫层和管道,并进行适当围护,夜间增加照明设施。

深井降水施工方案 篇5

  一、编制依据:

  1.建设单位提供的成都市武候区水管网改造施工图。

  2.给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268—50268)。

  3.城市道路排水管渠工程检验评定标准(CJJ3-20xx)。

  4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-20xx)。

  5.《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-20xx)。

  6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-20xx)。

  7、我司对项目区周边、沟渠、道路、配电线路的现状调研。

  8、现场场地情况,周围环境情况及三通一平情况。

  二、编制原则:

  1、安全第一的原则:在安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。

  2、确保工期的原则:根据工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,确保实现工期目标,满足工期要求。

  一:工艺流程工序流程:测量放线→测设水面标高→排水→测设淤泥表面标高→清淤→测设清淤后底面标高→翻晒→弃淤泥。

  三、测量放线

  1、根据已测设好的高程桩、轴线桩测设全路段涉及到得清淤泥范围和高程,采用多点平均法确定清淤泥范围。

  2、水塘水排除后在测设一次淤泥上表面标高,采用多点平均法确定上表面高程。

  3、淤泥清除至设计土层后待设计确认后测设设计确定后的土层标高,同样采用多点测设平均法确定清淤泥高程。

  三、排水

  排水采用¢100水泵配合多级离心泵¢150将水塘水排至附近附近空地,且不能对周边环境造成污染。

  1、技术准备部署

  1)资料收集,分析本工程地形、工程地质和水文地质资料,勘察施工现场的地形

  及周围环境,确定施工现场交通,临时道路、布置方案。

  2)熟悉设计图纸,了解设计意图,掌握图纸所要求,确定施工图纸是否符合施工条件等。

  3)组织技术专题会,确定本工程在机械、设备、材料,主要分部施工方案,及关键部位、关键工序的施工措施等方面的重大问题和原则。

  4)进行施工组织设计交底,分阶段进行技术、安全交底。

  2、劳动力、材料、机械投入部署

  劳动力根据工程施工项目配备:普工、机械工等工种。管理、技术人员配备:项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员。

  四、抽浮静水。根据现场,积水量不多,但部分积水影响施工,因此工程需要备抽水机械。坝西抽水机,3吋或2.5吋潜水泵、污水泵各3台及配套发电机组。抽取现有积水。

  五、根据现场情况,河面宽度大,淤泥厚,较干,湿度不大。但挖掘机容易陷入淤泥中,严重影响施工安全与进度,建议,北岸挖掘机边清理边回填,由于淤泥干稠,不易流动,因此挖掘机可以清理出淤泥,摔至岸边空旷地带,迅速填入土方或渣土,压实。机械步步为营,分步清理。南岸采用相同方法,但由于现场实际情况复杂,建议必要时采用水路两用挖掘机清理回填。

  六、如有必要,可直接调用水路两用挖掘机清理淤泥,但河面较宽,河中心地带往南北两岸倒淤泥,需要4—6次。

  七、回填土方,基本需要外运,部分土方建议就近取土。由于道路状况限制,倒运土方和淤泥方面,需要考虑增加运输车辆和开率夜间施工,在清理淤泥时,就立即派人工将道路上撒落的土方清理干净,给周边市民一个良好的居住环境,淤泥倒运前,需晾干。

深井降水施工方案 篇6

  地下室防水施工方案

  根据图纸设计要求地下室防水,采用的是液体成膜的无焦油聚胺脂防水涂料,这是一种环保型材料,固化成型后,类似橡胶,弹性及延伸性能好.抗拉强度及抗撕裂强度较高,且耐寒.耐高温,抗老化性能良好.

  一. 施工工具: 拌桶、胶刮板、油漆刷、铲刀、扫把等

  二. 基层处理

  基层要求清扫干净,不容许有凸凹不平,桩尖如有不规则的地方要及时修复

  三. 施工要求

  第一遍施工,根据施工要求需用量将聚氨脂甲乙按1:2重量比的比例配合后进行底胶涂膜,干燥24小时不粘手为宜,才能进行下道施工,每道的搭接100至150。

  第二道涂膜施工,在前道涂层固化后,就可涂刮第二遍涂料,涂刮时要均匀一致,桩头钢筋不能污染。

  第三道涂膜施工:在前两道涂层施工固化,在表面涂第三道涂层,为了保证防水工程质量,涂刮的方向必须与第二道的涂刮方向垂直,重涂的时间间隔由施工时的环境温度和涂膜固化参加程度来确定

  第四道涂膜施工;同上道涂膜施工,涂刷方向与第三道垂直,本工程施工要求厚度为2㎜,共分四道涂刷,涂层施工完毕尚未达到完全固化时,不允许上人采踏,以免破坏防水层,影响防水质量,

  项城四建装饰防水工程公司

  20__年4月30日

深井降水施工方案 篇7

  五、防水工程施工方案

  (一) 地下室防水工程

  1、编制依据

  北京市建筑设计研究院设计的北京工程的地下室防水工程设计图纸、《北京市地下室防水推荐做法》(京95tj3)及地下防水工程质量验收规范(gb50208-20__)。

  2、工程概况

  地下室底板平面面积约㎡,分为六块,间有伸缩缝5条,伸缩缝宽度7㎝。地下2层底板到±0.000为6m,立面面积约为㎡。

  3、施工进度

  月日开始施工,到月日底板施工完毕,立面施工到保护墙等同高度,其余立面随土建混凝土墙面进度进行。

  4、施工准备

  4.1施工面的水泥找平层应压平抹光,坚实平整,含水率≤9%,以保证材料粘贴牢固。

  4.2底板平面涂一遍冷底油,干燥4小时。

  5、劳动组织

  月日名持证上岗工人进入现场清扫施工面,涂冷底油。月日持证上岗人员可达到人。

  6、材料准备

  材料选用sbs-25聚酯合格品,应带有出厂合格证、防伪标识和随料出厂质检单。材料月日进现场,不得交叉叠放。材料直进场后由

  甲方、乙方和监理三方共同抽样,甲方复测,保证材料符合要求。

  7、施工方法

  底板平面由西向东采用热熔粘法铺贴两层卷材,第二层卷材的搭接缝应与第一层的错开300㎜。卷材之间长边与短边的搭接均为100㎜。阴阳角的附加层为33㎜。

  立面永久性保护墙采用空铺法,主体下沉时可以避免拉断主体与保护墙连接处的材料。立面空铺到永久性保护墙壁相同高度时,甩出20~25㎝预留茬,预留茬应搭在保护墙的平面,茬头抹2~3㎝砂浆保护层,以免损坏。主体超出永久性保护墙后,接茬搭接土0.000热熔翻贴在主体墙上。

  底板伸缩缝采用v形空铺(见图5-1)。

  立墙之间的伸缩缝采用延伸率200%以上的非下垂型密封膏填充2㎝,外部采用延伸率150%的卷材做成正v字形。

  8、成品保护

  底板防水施工完成后,在甲方做防水保护层时,乙方应派专人在现场协助监督,防止土建施工工具等尖锐物损坏防水层,一旦发现防水层被破坏,应及时修补,杜绝隐患。

  立墙甩出的预留茬头,用砂浆粘合并砌两层砖予以保护。立面防水施工结束后,应及时回填,严防架子管、施工工具等抛落造成防水层损坏。

  9、质量标准

  平面与立面相连处,卷材应紧贴阴角,附加层与防水层应粘贴平

  实。接缝部位必须粘接牢固、严密,绝不允许缝边空鼓,翘边滑移。第一层卷材与长二层卷材的搭接缝之间应错开300㎜,确保防水质量,达到不渗不漏;伸缩缝v字形成处的防水卷材长度不应少于100㎜。

  10、检验

  sbs-25聚酯防水卷材,复测检验标准应与出厂随料质检单一致,纵横拉力不能低于300n。

  11、安全措施

  喷灯、燃料施工时分开放置,专人看管。

  (二) 屋面工程

  1、编制依据

  1.1依据北京市建筑设计院设计图纸。

  1.2《屋面工程施工质量验收规范》(gb50207-20__)。

  1.3依据设计变更/工程洽商。

  1.4建筑屋面分项工程施工工艺标准。

  2、工程概况

  本工程abcde段为不上人屋面(综合楼为上人屋面),a、b、d段屋面设计有暖沟,暖沟内及上部为聚氨酯防水,其他部位均为ⅱ型(4㎜)app卷材防水,设备层屋面为不上人屋面。

  3、施工工序

  砌暖气沟墙体 铺70㎜厚聚苯板(50㎜厚聚苯板)焦渣砂浆找平层 外架子安装及外檐装修 拆除外架子

  屋面防水施工。

  4、材料订货和验收

  屋面保温材料采用70㎜厚聚苯乙烯泡沫塑料板,要求其容重应小于30㎏/m3,导热系数0.04~0.05/mk,抗压强度大于等于0.1mpa,在订货合同中应将上述指标交待清楚。

  材料进场后由材料员进行外观验收,检查外形、容重、厚度。外形整齐,厚度允许偏差±5%,且不大于4㎜。应根据块材单块体积,计算其重量检查容重是否超标,办理验收手续和记录。

  焦渣扩料粒径控制在5~40㎜,不得含有石块、土块等杂质,施工前要过筛。容重控制在500~820㎏/ m3 ,进场后应使用标准容器秤重检验。

  防水材料出厂质量证明文件应齐全,同时由现场试验工负责取样送检,合格后方可使用。

  保温材料堆放要注意防潮,防止破坏和污染。

  5、作业面准备

  5.1保温层施工

  将层面基层清理干净,基层清理到实处;暖沟坎墙砌筑完成;吊篮吊环拉杆预埋并甩出屋面保温层以上。

  5.2防水层施工

  找平层水泥砂浆面层平整、密实、无空鼓、起砂;基层干燥,含水率小于9%;第二层防水卷材施工前,应细致检查第一屋防水的成品保护情况,避免因其他工序施工造成防水层破坏未经发现,如有破

  坏,需修复后施工第二层防水。

  5.3机械设备

  屋面施工材料较多,使用外用电梯和高车架项目应统一安排,按照制定时间上料。

  6、施工方法

  6.1块材铺贴

  先将接触面清扫干净,将板块材料铺平垫稳,板间缝隙用同类材料的碎屑嵌塞密实,相邻板块高度一致。

  6.2渣层铺设

  铺设焦渣前,根据图纸要求拉线找出2%的泛水,铺设1:6水泥焦渣,最薄处30mm,施工顺序为从一端开始,推向另一端进行,要振捣密实,将表面抹光。

  6.3排气孔设置

  保温层要设排气道,排气道按照6m6m设置,排气管要设在结构层上,保温层内打孔以利二排气。

  6.4找平层施工

  屋面保温施工完成,进行隐蔽验收后,进行找平层施工。找平层施工前,要根据屋面坡度弹线找规矩,将基层清理干净,将突出基层的硬块剔平扫干净。

  找平层施工前,应将基层洒水湿润,但不可浇水太多,以基层完全湿润表面无明水为准,以保证与基层结合牢固。

  根据坡度线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,按排气道位置设置

  分格缝。沟边、拐角、管根,要在大面积施工前做好,同时必须满足排水要求,大面积抹灰根据所冲筋铺设砂浆,用木抹子抹平随冲筋刮平,检查平整度。在砂浆初凝前,用铁抹子压两遍,找平压实。找平层要进行养护,养护期不小于7天,待基层干燥后进行卷材防水施工。

  6.5卷材防水施工

  将基层清理干净。检查含水率,控制在9%以下,方法:将1m见方的卷材置于找平层上,静置3~4h,无水印,可认为达到要求。

  屋面坡度为2%,卷材平行于屋脊方向铺贴先做好阴角,下水口附加层处理,再大面积施工,同时上层卷材与下层卷材接缝要错开,卷材防水施工由专业分包单位按企业作业指导书进行施工。

  7、质量检查

  屋面工程每个分项施工完成后,要及时办理隐蔽工程验收手续,未经验收的分项工程不得进行下一道工序施工。

  分项工程验收后工序简要进行交接检,并明确相互间的成品保护要求;卷材防水每道工序施工完成后,有质量检查人员验收合格,方可进行下一道防水施工。

  8、成品保护

  已铺好的保温层上、抹好的找平层上、铺好的卷材防水层上不得直接行走小车,如果运输需要应垫脚手板,卷材铺设时小车支腿用麻包包扎,防止刮破卷材下水口。通气口采用取临时保护遮挡,防止阻塞和进入杂物。

深井降水施工方案 篇8

  1、工艺流程

  测量放线工程→基坑开挖工程→基坑清理工程→砼垫层填工程→沟壁砌筑工程→沟壁抹灰工程→排水沟盖板工程→检查验收

  2、材料要求:

  1)砌筑用砖:品种、规格、外观、强度、质量等级必须符合设计要求,砖进场应有产品质量合格证,进场后应抽样复试,其质量应符合国家现行标准有关规定。

  2)水泥:一般采用32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,水泥进场应有产品质量合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能进行取样复试,其质量必须符合现行国家有关规定。

  3)砂:宜采用质地坚硬、洁净的中粗砂,过5mm孔径的筛子,砂和含泥量不超过3%。砂的品种、质量应符合国家现行标准有关规定要求,进场后应按规定进行取样试验合格

  3、操作方法

  1)开挖基槽或管沟时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。在开挖过程中,应随时检查槽壁和边坡的状态,以防坍陷。开挖基槽和管沟,不得挖至设计标高以下,如不能准确挖至设计基底标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在测平后,由人工挖出。 在机械施工挖不到的地方,应配合人工随时进行挖掘,用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械运走。

  2)修帮和清底

  A、槽底修理铲平后,进行质量检查验收

  B、开挖基槽的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填需用的好土;多余的土方,应一次运走,避免二次倒运。

  3)混凝土垫层施工

  A、模板:模板高度与砼垫层厚度相同。模板采用“[”形槽钢,槽钢一侧铁钎打入基层固定。模板的顶面与混凝土板顶面齐平,并应与设计高程一致,模板底面应与基层顶面紧贴。模板安装完毕后,宜再检查一次模板相接处的高差和模板内侧是否有错位和不整等情况。如果正确,则在内侧面均匀涂刷一薄层脱模剂以便拆模。

  B、运输混凝土:混凝土采用现场拌和,专用车辆进行混凝土运输。在运输中应考虑蒸发失水和水化失水(指水泥在拌和之后,开始水化反应,其流动度下降),以及因运输的颠簸和振动使混凝土发生离析等。要减小这些因素的影响,其关键是缩短运输时间,并采取适当措施防止水分损失和离析。混凝土送至铺筑地点进行摊铺、振捣、找平,直至浇筑完毕的允许最长时间,由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定。装运混凝土拌和物的过程中,不应漏浆,并应防止离析。出料及铺筑时的卸料高度不应超过1.5m。当有明显离析时,应在铺筑时重新拌匀。

  C、拆模:混凝土浇筑完后24小时拆模、拆模应仔细,不损坏混凝土板的边、角,尽量保持模板完好。拆模后,只有混凝土板强度应达到设计强度80%以上时,才允许踩踏

  4)砌体工程

  A、砌筑砂浆应通过试配确定配合比。当砌筑砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定

  B、砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量。排水沟砌筑将采用“三一砌法”,即一铲灰、一块砖、一挤揉。保证排水沟墙体竖向灰缝饱满、灰缝厚度要均匀一致。

  C、沟壁抹水泥砂浆两遍,底层13mm厚1:3水泥砂浆,面层7mm厚1:2水泥砂浆。

  5)钢筋砼盖板工程

  A、运输及装卸时要注意安全,教育施工人员注意安全、增强安全意识。装卸和摆放盖板必须保持一定坡度。砼盖板在安装过程中一定要二人同时抬起,放至沟顶时应注意避免受伤,每块盖板安装时,须测量人员对其进行高程检测。

  B、安装盖板把以达到要求的预制盖板安装到排水沟上,安装时平整牢固,位臵准确,做好直线平直,曲线圆滑

  6)土方回填工程

  盖板安装完毕后,将内环沟周边沟槽内垃圾清理干净后,选用粉质粘土或级配良好的碎石土、砂土作为回填土,土料中有机质含量不得超过5%,且不得含有冻土或膨胀土,含水率达到规法要求,不得采用淤泥、耕土以及本场地的清表土体。回填夯实系数不小于97%。

深井降水施工方案 篇9

  一、 概述

  为了昆明中电环保电力有限公司#4锅炉升级改造早日投产,为了保证昆明中电环保电力有限公司#4锅炉升级改造的工期,为了加快昆明中电环保电力有限公司#4锅炉升级改造工程进度,项目部特制定本专项方案,以便于对工程的安全、质量、进度进行控制。

  二、 作业范围

  根据分析在整个安装范围中为赶进度,特限制以下作业在夜间施工中不准进行。

  1、 即便采取照明设施,夜间施工光线也不如白天,上下作业在同一垂线时不准进行交叉作业;

  2、 因光线不强夜间施工时不准进行吊车的吊装作业;

  3、 不准进行大件吊装作业;

  4、 夜间气候恶劣的情况下严禁施工作业。

  三、 夜间施工保证措施

  1、 现场照明:照明对夜间施工或自然采光差的场所作业既是工作条件,又是重要安全条件,同时照明既要保证人员安全作业,又要保证照明系统安全可靠运行。照明设置:在一切需要照明的工作作业区、作业场所、料具堆场、道路、仓库等均设一般、局部照明或混合照明,以保障作业和生活安全。照明器具的型式和防护等级必须与使用环境条件相适应,其质量应符合规范、标准的规定。

  2、 在夜间禁止单人单独作业,必须2人或2人以上人员一起,且人员之间必须保持通讯,以确定人员是否安全,夜间作业的人员安排适当的休息时间,防止疲劳操作。

  3、 加强夜间作业人员的安全教育,配备必要的安全防护用品。

  4、 夜间施工作业必须由作业负责人统一指挥,分工明确,并随时与防护人员保持联系;各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立质安主管人员巡查制度,发现问题必须立即解决。

  5、 作业使用的工具、材料提前在白天进行全面认真的检查,发现有质量问题的及时更换。

  6、 实施具有重大危险源的工序时,必须根据重大危险源的应急救援预案措施,做好随时启动应急预案的准备。

  7、 在人员安排上,夜间施工人员白天必须保证睡眠,减轻夜间作业人员的劳动 强度,不得连续作业。

  8、 夜间施工作业结束后施工负责人必须对作业现场认真检查,确保线路畅通,作业前和收 工时要清点人员,人不到起不准离开原地。

  9、 进入作业现场所有人员必须穿反光防护服装。进入高空焊割作业者,衣着要灵便,戴好安全帽,穿胶底鞋,禁止穿硬底鞋和带钉易滑的鞋,禁止将盛装过易燃易爆物质的容器(如油桶、电石桶等)作为高空作业的垫脚物,所使用的焊条、工具、小零件等必须装在牢固的无孔洞的工具袋内,防止落下伤人。焊条头不得乱扔,以免烫伤、砸伤地面人员,或引起火灾。在进行高空焊割作业时,为防止火花或飞溅引起燃烧和爆炸事故,应把动火点下部的易燃易爆物移至安全地点。对确实无法移动的可燃物品要采取可靠的防护措施,例如用石棉板覆盖遮严,在允许的情况下,还可将可燃物喷水淋湿,增强耐火性能。高处焊割作业,火星飞得远,散落面大,应注意风向风力,对下风方向的安全距离应根据实际情况增大,以确保安全。焊割作业结束后,应检查是否留有火种,确认合格后方可离开现场。严禁将焊接电缆或气焊、气割的橡皮软管缠绕在身上操作,以防触电或燃爆。登高焊割作业不得使用带有高频振荡器的焊接设备。

  10、 现场监护人员对检查中发现的火灾隐患应及时消除、严加防范,以确保施工作业现场的消防安全。

  11、 高凳使用前应先检查其有无缺损并系好防滑绳,禁止二人同在一高凳上作业,禁止站在最高一层踏步上工作。在施工区域施工及行走时注意安全,头上悬吊物、脚下预留洞口、电梯井等,以免砸伤、摔倒以及跌入预留洞内,施工人员不得随意拆改土建预留洞或其他标志。严禁拆改洞口,电梯口,楼梯口,及其他预留洞防护栏。

  12、 夜间作业人员必须配备有效的照明设备、通讯设备。

  13、 做好夜间施工防护,在危险地段作业地点附近设置警示标志,以提醒行人和司机注意,必要时并安排专人值守。

  14、 夜间施工应符合白天正常安全要求,且所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施,安检人员进行监督、检查落实。

深井降水施工方案 篇10

  一、 工程概况

  夏朵园二期项目工程地处闵行区马桥镇88块空地上,其南北在银春路、吴闵路之间,东西在华宁路和北竹巷之间,本次工程项目约114158.6平方米(其中地下车库约21000平方米),14幢单体约93000平方米,在各个单体之间均为地下车库,其以后将作为小区的集中地下停车场,地下车库与各单体地下室均通过连通口相连,泊车后可直接从地下室到达居室.其环境和设计理念充分体现了以人为本,和谐自然的完美思想。

  本工程图纸设计为新型高分子涂膜防水涂料,所覆盖的范围包括地下室墙板、顶板,单体号房地下室的外墙面、水泵房的墙顶面、厨房、卫生间的地面、墙面、以及单体号房的屋面等。

  二、 编制依据

  1、 设计文件

  2、 防水工程质量验收规范

  3、 产品生产厂家的技术资料、要求。

  三、 产品简介

  本工程经设计、甲方同意使用品牌为“湿克威”的涂膜防水材料,该产品是以带有异氰酸基(-nco)的化合物为主剂(a液)和以无机材料及经特殊加工的硫化剂为固化剂(b剂)构成的双组份新型高分子涂膜防水材料。其最主要的特点:1、能在潮湿环境下乃至湿饱和的混凝土的混凝土基面上使用,粘结力强。2、液态冷作业,整体性好操作方便。3、材料延伸率大充分克服混凝土开裂带来的渗透。

  四、 技术措施要点

  1、 地下室墙板

  1)首先在地下室外墙砼浇筑完毕后,48小时后撤除模板,及

  时铲除砼表面的挂浆和残留在表面的小颗粒,待砼充分干燥后再对混凝土表面进行进一步的处理,将所有的毛细空洞修补、填实,检查由于砼收缩而产生的裂缝并及时处理,对勒脚部位做好圆弧。

  2)在基层面平整、无灰、柑橘、无游离水的状态下开始涂抹

  一层与涂料相容的基层处理剂。

  3)整个防水施工分四遍形成,每遍施工之前要待上遍防水充

  分干燥成膜后再施工下一遍涂膜。

  4)每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂刷的先后

  搭压宽度为5cm,防水层的施工缝要注意保护,搭接宽度应大于100mm,并将接头处的表面清理干净。

  5)特别注意在结构的阳角、施工缝、表面裂缝等重要的节点

  部位在正式涂刷之前要做好加强处理(可加贴一层涤纶布)。

  6)在防水材料进场之前,必须具备产品使用合格证和批量复

  试报告,在相关试验报告合格后方可投入工程使用。

  7)在最后一层防水施工完毕并干燥后,应及时组织施工防水

  层的保护工作和回填土工作,以防防水层在阳光下暴晒和人为损坏。

  2、 地下室顶板

  1) 在地下室顶板结构砼浇筑完毕,即时施工轻质砼找坡和水泥砂

  浆找平层,待基层充分干燥后将表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并进行彻底清扫。

  2)由于地库面积比较大,从结构阶段就实行了分段流水施工,

  故防水工程也必须分段施工,在每遍涂刷层施工完毕后,不得

  有行人和小车在上面行走并派专人看护。

  3)用长把滚刷蘸满已配制好的涂膜防水混合材料,均匀涂布

  在底胶已干固的基层表面上。涂布时要求厚薄均匀一致,顶板涂刷分4度,每度涂布量为0.6—0.8kg/m2;最终形成2mm厚的防水层,最簿处不得少于设计厚度的80%。

  4)室外防水施工最好在晴天施工,气温在5。c—35。c之间,

  严禁在雨天或带水情况下作业。

  5)在最后一道防水做好后及时组织施工细石混凝土保护层,

  所有施工作业人员必须穿软底胶鞋、平底鞋,注意作业工具不得对防水层产生破坏。混凝土的自由落差不得超过1米,以防混凝土中的石子将防水层表面破坏。一旦出现损坏现象,必须及时修补好方可继续浇筑砼。

  3、 屋面工程防水

  屋面工程防水是建筑工程的重要组成部分,其防水工程质

  量的好坏,不仅关系到浇筑屋的使用寿命,而且直接影响到生产活动和人们的生活。

  1)、首先要求屋面找平层表面必须压光,并与基层粘结牢固,

  不宜有空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。

  2)、找平层表面平整光滑,均匀一致,其平整度为:用2m

  长的直尺检查,基层表面与直尺之间的最大空隙不应超过5mm,并呈平缓变化。

  3)、基层与突出屋面的结构(如女儿墙、变形缝、烟道风帽、

  管道等)相连接的阴角要做成平整光滑的小圆角;基层与檐口、天沟等连接的转角做成光滑的圆弧形,其半径一般在100—150mm之间。

  4)、屋面找平层的坡度要满足图纸设计和规范的要求,天沟内

  落水口周围做成略低的洼坑,水落口周围直径500mm范围内的排水坡度不应小于5%。

  5)、一旦防水层做好后,立即组织施工上部的混凝土保护层,

  并做好相应的保护措施。

  4、厨厕间工程防水

  1)、厨厕间的防水基层必须用1:3的水泥砂浆做找平层,

  要求抹平压光无空鼓,表面坚实,不得有起砂掉灰现象。在抹找平层时,凡遇到管子根的周围,要使其略高于地坪面,而在地漏的周围,则做成略低于地坪面的洼坑。

  2)、厨厕间的地面找平层的坡度以2%为宜,凡遇到阴阳角

  处,要做成100mm左右的小圆弧。

  3)、基层必须基本干燥,在基层表面均匀泛白无明显水印

  时,才能进行涂膜防水层的施工。施工前要把基层表面的灰尘、杂质清理干净。

  4)、对在涂布管子根部、地漏、平面与立面转角处以及下水

  管转角墙部位,必须认真涂布好,涂层比大面的厚度增加0.5mm左右以便确保防水工程的质量,并在涂布最后一层防水层固化前及时稀稀洒上少许干净的2—3mm的小豆石,作为防水层与水泥砂浆面层的过渡层。

  5)、地面防水层要按照图纸设计要求,与立面墙交界的地方

  要上翻150mm高度,作为与墙面防水接头预留。

  6)、在防水工程施工结束固化后,应及时做地面蓄水试验,

  在试验合格后方可施工厨厕间面层。

  五、成品保护和安全防范

  1)、在所有防水层施工结束后,在固化之前不得有非本工序

  作业人员在作业面行走。

  2)对已完成的防水作业,下道工序不得对其产生破坏,一

  旦损坏要及时修补好,方可进入下道工序的作业。

  3)、在防水施工作业期间,严禁作业人员吸烟或产生火源,

  作业范围内要配备灭火器材。

  4)、施工用的材料必须用铁桶包装,并要求封闭严密,决不

  准许敞口储存。

  5)、施工用材料有一定的毒性,存放材料的仓库和施工现场,

  必须通风良好,无通风条件的地方必须安装机械通风设备,否则不准许进行涂膜防水施工。

深井降水施工方案 篇11

  一、项目描述

  公司楼下广场,面积4446平方,C20,4mm厚红色用0.3-0.5cm石子,6mm厚素色用1-2cm石子。

  二、材料的组成和成本

  1、彩色透水混凝土由透水混凝土增强剂,石子0.3-0.5cm,石子1-2cm,425水泥,色粉,水组成。

  1.1、透水混凝土增强剂,透水混凝土的核心材料,灰色粉末状,按配比加入色粉,使其和碎石、水按一定比例混合后,组成不同色彩的透水混凝土面层混合料,底层不需要添加色粉。

  1.2、碎石:考虑到表面的美观性,面层石子使用小粒径的石子,底层粒径选择大一点的,有利于增加透水率和强度。此案例中选择面层用石子0.3-0.5cm,透水混凝土底层用石子1-2cm。

  1.3、水泥:425水泥

  1.4、水:普通自来水即可用。一般末经过滤的混浊的地下水或使用过的不洁水,不使用。

  2、原材料在施工过程中配合比

  3、材料用量

深井降水施工方案 篇12

  一、工程简介

  二、土方回填前的准备

  1、回填料的确定

  本工程回填料主要利用本工程开挖料,工程师认为不合格的填筑料一律不得使用。

  2、标准击实试验

  土方回填料确定后,项目部质检员、抽样员邀请监理工程师共同在回填料场进行取样,抽取的土样应具有代表性,各个土层和性状的土都应包括。土样抽取后送工地实验室做标准击实试验,确定最优含水率下的最大干密度。通过实验作出土方回填料的最优含水率为16.8%,最大干密度为1.71g/cm3。根据合同技术条款回填土压实度D≥90%的要求,确定出施工中控制的最小干密度为1.71g/cm3×90%=1.54g/cm3,再查“含水量与干密度曲线图”确定合格干密度下的含水率区间为11%-24%。

  3、现场碾压试验

  标准击实试验完成后,即在施工现场安排碾压试验,碾压试验的目的:(1)、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值;(2)、核查压实机具的性能是否满足施工要求;(3)、选定合理的施工压实参数:铺土厚度、土块限制粒径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数;(4)、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。

  碾压试验在标定的四个回填区域分别进行,不同的回填区域采用不同的压实机具:蛙夯夯实遍数从4遍开始用环刀法抽取试样,测定干密度值,达不到要求再夯实6遍、8遍测定直到合格;履带式推土机从第6遍开始测定,然后测定8遍、10遍,最后通过测定确定合适的碾压遍数、铺土厚度、土块限制粒径等参数。

  4、施工前技术交底

  土方回填前,由技术部向作业班组质检员进行详细的技术交底,将回填区域的划分、根据碾压试验确定的压实参数、施工方法等问题交代清楚。

  三、施工部署

  本工程回填按箱涵的施工顺序进行,为适应主体建筑物的施工及满足建筑物回填需要达到的条件,按每210m左右为一填筑段,其填筑速度与建筑物施工速度相匹配,回填作业连续进行。土方回填时,采取两种方案进行,即堆土区一侧采用大型推土机送土到基坑,另一侧采用挖掘机装土,自卸汽车从一端绕运到位,做到两侧同时回填均匀上升。当土回填到箱涵顶部1m后(即▽1.70),均采用大型推土机推土到位。

  四、施工方法和程序

  1施工程序:

  2施工方法

  2.1土方回填区域划分

  2.2填筑方法

  2.2.1、1区土方填筑:该部分土填筑面比较窄且深,呈倒三角断面,回填土料不能用推土机直接推土到位,采用在二级平台设挖掘机将土料倒到位,然后人工铺平,蛙夯夯实。

  2.2.2、3区土方回填:当1区回填作业面宽度超过5m时进入3区回填,右侧土料直接由大型推土机推土到位,小型推土机平铺碾压;左侧土料由自由卸汽车绕运到位,小型推土机进行铺摊和碾压,此时右侧设4台D60大型推土机推土,2台74KW推土机铺土和碾压,左侧设5辆自卸汽车运土,1台D60推土机散土,2台74KW推土机铺土及碾压。建筑物两侧0.5m范围内,采用人工铺土,蛙夯夯实。

  2.2.3、2区土方回填:该区域土方回填采用推土机推土及自卸汽车运土到建筑物边界时由挖掘机倒土到箱涵顶部,然后人工铺摊,人工夯实。当箱涵顶部土回填超过1m后,进入3区土方回填,此时,3区土回填均采用6台D60大型推土机推土到位,5台74KW推土机铺土碾压。

  2.3、4区土方回填:表层0.3~0.5m厚种植土用自卸汽车运到位后,采用推土机摊铺,在地表层土回填后,按照工程师的指示和施工图纸的要求对地表设施恢复。

  2.4土方回填控制

  土方回填过程中,根据试验确定的土料最佳含水量、摊铺厚度、碾压及夯实遍数,对填筑过程进行严格控制。推土机铺土时,对边坡处要进行开蹬处理,开蹬宽度按开挖边坡系数和铺土厚度计算确定。铺土厚度不允许超出经试验确定的铺土厚度。推土机碾压采用进退错距法,碾迹搭接宽度应大于10cm。人工夯实按每层20m一次性达到要求向前推进,在回填铺土及碾压和夯实时其推进方向与轴线平行。人工夯实与碾压结合处其重叠部位不应小于0.5m。对于碾压中出现的漏压及欠压部位以及碾压不到位的死角均采用人工夯实方法进行补救。分段碾压时接茬处应作成大于1:3的斜坡,碾压时碾迹应重叠0.5m,上下层错缝距离不应小于1m。在降雨前应及时压实作业面表层松土,并将作业面作成拱面或坡面以利排水,雨后应晾晒或对填土面的淤泥清除,合格后方可继续填筑。在整个回填过程中,设置专人保证观测仪器与测量工作的正常进行,并保护所埋设的仪器和测量标志的完好。

  五、质量检查

  1、填筑前,首先对回填段进行地形、剖面的测量复核,并把测量资料报送工程师复检。其次对测量后的基槽进行基础面的清理,然后报工程师进行回填前的验收,验收合格后方可回填。

  2、土方填筑时,对填筑段选派有经验的工程技术人员在现场填筑中进行监督并密切配合工程师监督人员的工作。

  3、在土方填筑过程中,根据工程师批准的土方填筑检测计划对每步土进行检测,检测合格后把检测资料报送工程师并报请工程师进行抽检,复检合格并经批准后进行下步土的回填。

  4、在堆土料场,不定期对土料的含水量进行检查,对于含


深井降水施工方案相关文章:

深井降水施工方案

深井降水施工方案(通用16篇)深井降水施工方案篇1一、编制说明1、施工方案编制内容:南通海事规划综合业务大楼工程地下室基础深井降水2、施工方案编制依据:(1)南...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 环保局实习总结15篇
    环保局实习总结15篇

    环保局实习总结【15篇】实习过程中,通过实际操作和参与环境保护项目,可以研究到更多的环境保护知识和技能,包括环境监测、环...

  • 环境艺术设计实习总结15篇
    环境艺术设计实习总结15篇

    环境艺术设计实习总结【15篇】通过实习,可以将在学校学到的环境艺术设计理论知识应用到实际项目中,加深对设计理论的理解和掌...

  • 急诊科实习总结15篇
    急诊科实习总结15篇

    急诊科实习总结(15篇)熟练掌握各项急诊操作技能,以及各科专业的理论知识和急救操作,不断培养耐心、细心和爱心,还提升了自...

  • 急诊实习总结15篇
    急诊实习总结15篇

    急诊实习总结【15篇】急诊实习是在护理专业教育中非常重要的环节之一,可以让学生在实习中实际操作,从而提升其专业素养,通过...