作文档>范文大全>工作报告>工作报告

消防整改措施

更新时间:

消防整改措施(精选3篇)

消防整改措施 篇1

  全力抓好我区消防安全工作,着力解决影响火灾形势稳定和公共消防安全的重大问题,严防各类火灾事故发生,按照省、市政府对冬春消防安全工作的要求,区政府决定,从12月24日至今年3月31日,在全区范围内开展冬春消防安全专项整治工作,制定本工作方案。

  一、指导思想

  以构建社会主义和谐社会,提高全区防控火灾的意识和能力为目标,充分认识当前消防工作面临的严峻形势,切实增强做好冬季消防安全专项整治工作的政治责任感和紧迫感,结合冬春消防安全的阶段性特点进行专项整治,消除火灾隐患,为全区经济发展、社会稳定和人民群众安居乐业创造良好的消防安全环境。

  二、组织领导

  为加强领导,区政府成立全区冬春消防安全整治工作领导小组。

  组长:*区长助理、*分局局长

  副组长:*区安监局局长

  领导小组下设办公室,办公室设在公安*分局消防大队,主任由赵群生兼任,副主任由杨占伟兼任。

  各街办、各部门要成立相应的组织机构,加强对冬春消防安全整治工作的领导,制定具体的工作措施和方案,周密部署,明确责任。

  三、整治范围及重点

  整治范围:商场、市场、宾馆、饭店、旅游景点(区)、医院、学校、公共娱乐等人员密集场所;重要的科研单位、高层公共建筑等消防安全重点单位;粮、棉、木材、百货等物资集中的大型仓库和堆场;天然气、液化气、石油化工等易燃易爆危险物品生产、储存、经营、销售、运输场所;烟花爆竹生产单位、储存库房、经销门店等场所;生产、仓储、住宿等“三合一”场所以及其他各类存在火灾隐患的单位;存在火灾隐患逾期未改被依法责令停业整改的单位;列入区政府挂牌督办至今未整改销案的重大火灾隐患单位。

  整治重点:

  (一)消防设施:火灾自动报警、自动灭火和防排烟系统等自动消防设施缺少、损坏、瘫痪,安装、使用假冒伪劣消防产品等问题。

  (二)建筑消防:安全出口、疏散通道、防火分区不符合国家工程建筑消防技术标准等问题。

  (三)消防规划:消防安全布局不合理,公共消防设施、通道、水源缺少或不适应消防安全需要等问题。

  (四)重点区域:城中村、区内各类市场和集生产、销售、储存、居住为一体的“三合一”、“多合一”建筑群存在的耐火等级低、安全出口和疏散通道堵塞或不足、防火间距不足、消防车通道不畅、消防水源缺乏等问题。

  (五)消防管理:消防安全组织、责任、制度、措施未落实,违反易燃易爆消防安全管理规定的各种行为,违章用火、用电、用油、用气等问题,消防安全重点单位未制定灭火应急及安全疏散预案,未定期开展模拟演练等问题。

  四、工作任务

  冬春消防安全专项整治期间,各街办、各部门要按照区政府统一部署,重点做好以下三项工作:

  (一)全力抓好消防安全专项整治,着力解决影响火灾形势稳定和公共消防安全的重大问题。各街办、各部门要结合各自管辖实际,认真开展冬春消防安全整治工作,进一步加大对重大火灾隐患单位治理力度,严厉打击违反消防法律法规行为,凡未完成今年区政府挂牌督办重大火灾隐患整改任务的各街办、各部门,主要领导要亲自督办,并会同区安监局、公安*分局消防大队,及时协调解决有关问题,确保在今年12月底以前消除隐患,摘牌销案;对未按时整改销案的,要追究有关领导及督办人员的责任,对隐患单位及其消防安全责任人依法予以处罚;对不认真履行火灾隐患整改责任发生火灾事故造成重大影响的,要依法追究相关人员的刑事责任。

  (二)切实加强值班制度,加大火灾事故查处力度。冬春消防安全整治期间,各街办、各部门要督促指导管辖范围内的各企事业单位加强值班,组织员工开展灭火演练,确保一旦发生火情能够及时发现,及时处置,将火扑灭在初起阶段。公安机关及消防部门对冬春期间发生的火灾事故,加大查处工作力度,依法快查快办,严肃处理。

  (三)深入开展消防宣传和教育培训,大力营造冬春消防安全专项整治工作良好氛围。各街办、各部门要以消防宣传“进学校”、“进社区”、“进企业”、“进城中村”、“进家庭”为载体,针对冬春季节火灾的特点,创新宣传教育形式,强化防范火灾的措施,将防火灭火、安全疏散和自救逃生知识进一步传播到居民家庭。教育部门、学校及其它教育机构要结合创建“平安校园”和教学工作对师生进行消防安全专题教育;区科技、司法、劳动部门要结合科普、普法和特种作业人员教育培训,加强消防法律法规、消防知识的宣传、培训和教育。

  五、责任分工

  在区政府的统一组织领导下,各街办、各部门负责本辖区冬春消防安全整治工作,动员、安排、组织、督促所属辖区企事业单位开展冬春消防安全专项整治工作,区安监局、公安*分局消防大队组织专门力量开展消防安全专项整治检查,督促辖区各单位、社区落实火灾防范措施。

  区级部门要结合自身职能认真开展工作。教育、卫生、文化、人防、旅游、民政等部门要组织动员本行业、本系统各单位做好消防安全工作,督促落实消防安全责任制,广泛开展消防宣传教育活动,及时消除火灾隐患,确保消防安全;区建设、工商、城管等部门要积极会同消防部门实施消防监督检查、及时扑救各类火灾事故;公安*分局要组织动员、检查指导各派出所加强消防监督管理、检查、整治工作,按照公安部实施社区、城中村警务战略决定的要求,落实社区、农村警务室的消防监督管理职能,加强消防监督管理工作;区安监局要切实加强安全生产各个环节的消防监督工作,严禁各种违章作业,加强对烟花爆竹生产、储存、运输、销售单位的监督管理和督查工作,严格执法,切实消防火灾隐患,防止各类火灾事故发生。

  区安监局和消防部门在冬春消防专项整治期间,要组织力量对消防安全重点单位实施消防监督检查,督促整改火灾隐患,切实加强对圣诞、元旦、春节及元宵节期间人员聚集场所和易燃易爆场所的消防监督检查,加强对各类大型群众性聚会活动场所的消防监督检查,加强对重大火灾隐患的检查、督办、指导工作。依照公安部“11.19”全国冬季防火工作电视电话会议提出的要求,在消防安全专项整治工作中,必须严格执行“一条高压线,三条铁规”,即凡未经防火设计审核和消防验收合格就投入使用的建筑工程,一律依法坚决予以关闭;凡公众聚集场所疏散通道、安全出口封堵,经检查发现不能立即整改的,一律依法责令停产停业整改;凡公众聚集场所自动消防设施损坏、不能正常运行,经检查发现不能立即整改的,一律依法责令停产停业整改;凡地下营业性场所安全出口达不到消防安全要求,经检查发现不能立即整改的,一律依法责令停产停业整改。

  六、工作步骤

  冬春消防安全专项整治工作按照动员部署、检查落实和总结验收三个阶段进行。

  (一)动员部署阶段(12月24日至12月31日)

  根据全区工作方案的要求,各街办、各部门要及时成立相应的组织机构,制定严密的实施方案,明确任务,落实责任。各部门领导小组向社会公告冬春消防安全整治工作的范围、内容和要求,曝光典型火灾案例,跟踪隐患整改。

  (二)方案实施阶段(元月1日至今年2月29日)

  各街办、各部门要严格落实冬春消防安全整治工作责任,按照方案开展整治工作,依法督促有关单位及时消除火灾隐患。分别成立由主要领导带队的检查组深入冬春季节易发生火灾事故的重点行业、区域、单位和场所,督促、检查、指导消防专项整治工作,大力推动本辖区、本行业消防安全整治工作深入、扎实、全面开展,取得良好成效。对专项整治中发现的重大火灾隐患,要强化监督整改措施,规定整改时限,明确责任人,依法督促整改。

  (三)总结验收阶段(今年3月1日至今年3月31日)

  冬春消防安全整治期间,区政府将组织有关部门对各街办、各部门落实冬春消防安全整治工作情况进行抽查和督查(具体时间另行通知)。冬春消防安全整治工作结束后,各街办、各部门要认真总结,并于4月5日前将书面总结报区冬春消防安全整治工作领导小组办公室。

  七、工作要求

  (一)高度重视,周密部署。各街办、各部门要充分认识冬春消防安全整治工作的重要性,以高度政治责任感,制定实施方案,认真安排,周密部署,确保专项整治工作落到实处,取得实效。

  (二)落实责任,强化整改。要认真落实消防安全责任制,加大宣传工作力度,加大隐患排查和整改力度,营造良好的舆论氛围,及时总结推广典型经验,推动冬春消防安全整治工作深入开展。

  (三)加强值班,保持信息畅通。各街办、各部门要确定一名专职联络员,负责本辖区、本系统消防安全工作的信息收集,确保上情下达,重大情况及时报告。

消防整改措施 篇2

  消防支队重点科对我影城进行了消防安全检查,在检查中发现了以下几项消防安全问题:

  一、人员的消防安全思想薄弱,对消防突发情况重视程度不够。

  二、与沟通不及时,致使报警信号发出20分钟后,消防监控室人员才来到现场,消防报警电话不能保证畅通。

  三、各个设有电子门禁系统的安全出口,并没有设置应对门禁系统故障的工具如消防斧等设备。

  四、消防安全通道检查不到位,安全通道存在堵塞的情况。针对以上的消防安全问题,开展“公司是我家,安全靠大家”的专项问题整改活动,此次整改活动,将从以下几个方面入手,切实打牢消防安全的防线。

  一、加大消防安全培训、宣传和演练的力度,从而提高所有人员的消防安全意识。

  1、加大全体员工的消防安全培训力度,特别是新员工入职、转岗员工、重点岗位人员的培训,培训要以案例分析、案例视频等内容为主,从视觉和思想上巩固员工的消防安全意识,并通过培训使全体人员必须掌握消防安全“四个能力”“四懂四会”的内容,并将其运用到实际工作中。

  2、加大消防安全宣传工作,利用展板、公开栏和LED电视等载体对消防安全知识、逃生技能技能进行宣传,提高整体人员的消防安全意识,并利用早会、考核等手段,加强员工对消防知识、技能的掌握情况。

  3、本月25日利用消防联动测试,进行突发消防事件应行动预案的演练,在演戏中用烟片和联动测试等进行模拟的疏散技能训练,争取全员熟练掌握引导疏散和逃生技能。

  二、与建立应急沟通机制,并制订应急行动预案经过此次消防部门对我消防安全检查,发现如发生消防突发事件,与消防监控室并不能保证及时的沟通,这样的问题是非常严重也是致命的,为了确保影城与消防监控室的沟通顺畅,经过负责人沟通,并确定以下应急机制:

  1、如发出火灾报警信号后,消防监控室应立即派出一名人员在5-7分钟内到达影城确认火情,另一名消防监控员应立即用电话进行电话询问情况,如确认是消防突发事件时,应立即确保联动设备的状态,配合方面做好消防突发事件的处理工作。

  2、如发生消防突发事件时,通过联动设备进行报警后,还应立即利用通讯设备消防监控室进行情况通报,申请消防监控室协助处理突发情况。

  3、配置一部能够与消防监控室进行通话的应急对讲机,并确保对讲机始终处于工作状态。

  4、为确保消防联动设施的运转正常,维保部需要配合每月进行一次消防联动测试,发现隐患立即整改,确保联动设施始终处于工作状态。

  5、监控室一并完善关于影城的应急预案,并定期进行应急预案的演练,加强与消防监控室的配合,从而杜绝沟通不畅的情况。

  6、加强安保部的培训和技能训练,增强影城的应急处理能力。

  三、增加消防斧等破拆工具,及其它消防设备

  1、对所有装有门禁系统的安全通道、逃生门进行一次断电测试,确保门禁系统断电后可立即开启。

  2、在装有门禁系统的重点安全通道、逃生门附近明显位置配备消防斧等应急工具。

  3、在应急预案中明确如遇消防突发事件时,需指定专人切断的市电供应,从而由市电转为消防应急电源,实现门禁系统的断电开启。并指定明确应急疏散小组人员遇到紧急情况时,使用消防斧进行应急措施。

  四、通过加大消防安全检查的力度,解决应检查不及时而出现的安全隐患。

  1、加大安保人员的巡检力度,采用定时(每两个小时)和随机的方式进行检查,对区域内所有的消防通道、安全门进行检查,确保通道、安全门的畅通。

  2、对全体人员进行一次安保巡查要点的培训工作,使全体人员了解消防检查的要点,在工作中不违反消防安全的规章制度。通过培训使工作人员能够发现问题,及时上报和解决。

  3、本月25日联合对区域进行消防联动测试,确保联动设备的完好。

  4、完善消防安全检查制度,对检查出的安全隐患和问题,明确责任人,制订整改措施和方案。

  5、加强值班经理和安保主管的巡检力度,每日值班经理对安保人员的检查记录进行核实,并对区域内的所有消防安全情况进行不少于3次的巡检。

  6、每日安保人员对确认的重点防火部位除规定的检查时间外,还需要进行重点抽查,发现情况立即解决、上报。

  以上是此次消防部门检查问题的整改方案,消防安全工作是一项经常性的重点工作,也是公司安全运行的重中之重,切不能随消防部门的检查而工作和整改,望公司全体同事能够高度重视,以强烈的居安思危态度面对消防安全工作,加强自身消防技能,确实将消防安全工作做细做实,“公司是我家,安全靠大家”!

消防整改措施 篇3

  第一章、工程概况

  第二章、工程特点

  第三章、编制依据

  1.《施工图纸》

  2.《建筑内部装修设计规范》GB50222-95

  3、《建筑内部装修设计防火规范》GB50045-95

  4、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

  5、《建筑设计防火规范》GB50016-20xx

  第四章、火灾自动报警系统施工方案及技术措施

  一、施工方案

  本工程火灾自动报警系统其主要工程量为电线线管敷设、系统联动调试等。计划安排7个工作日完工。我方为此配备了现在负责人1名,电气作业人员4人,专业调试人员2人。施工前,应具有设备布置平面图,安装图。敷设时充分考虑其他线路干扰、交错等因素,定制出现场施工方案。

  二、技术措施

  1.1开工前班组人人熟悉图纸,按施工图准备好材料,配备相应的施工机械设备。

  1.2明配管固定点的距离应均匀。

  1.3吊顶内管路应按明配管做法敷设在主龙骨的上边,管入盒、箱必须煨灯叉弯,并应有里外锁紧螺母。采用内护口,管进盒、箱以内锁紧螺母平为准。在管进盒处及弯曲部位两端15-30cm处加固定卡固定。吊顶内接线盒至探头、可采用阻燃型金属软管过渡,长度不宜超过1m,其两端应使用专用接头。吊顶各种盒、箱口的方向应朝向检查口以利于维修检查。

  1.4钢管的弯曲半径一般不小于管外径的6倍,如有一个弯时,可不小于管外径的4倍,弯曲方法可采用冷弯法,管径≦25mm用手板煨管器。

  1.5金属软管与钢管或设备连接时,应采用金属软管接头连接,长度不宜超过2m。金属软管用管卡固定,其固定间距不应大于1m。不得利用金属软管作为接地导线。

  2、管内穿线

  2.1清扫管路并穿带线,清除管路中的灰尘、泥水等杂物。在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。

  2.2放线时应核对导线的规格型号,符合设计要求,剪断导线时,接线盒、开关盒及灯头盒内的导线预留长度为15cm,端子箱内导线的预留长度应为端子箱箱体周长的1/2。

  2.3钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。两人穿线时,应配合协调,一拉一送。

  2.4导线在接线盒里连接采用安全型压线帽,压线帽分别适用于1.5mm2,2.5mm2,的2-4条导线的连接。按规格选用适当的压线帽,将线芯插入压线帽的压接管内,若填不实,可将线芯折回头,填满为止。线芯插到底后,导线绝缘应和压线管平齐,并包在帽壳内,用专用压接钳压实即可。

  2.5多股导线可采用与导线同材质且规格相应的接线端子。削去导线的绝缘层时,不要碰伤线芯,将线芯紧紧地绞在一起,清除套管、接线端子孔内的氧化1-2mm2。

  2.6火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,其电压等级不应低于交流250V。

  2.7不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内。

  2.8横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。

  2.9穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40%。

  2.10导线连接完成后应用500型摞表进行绝缘摇测,线路的绝缘电阻值不小于20MΩ。通电前对所做的工作反复认真核实,测量线路对地情况,分层进行带电压调试,分回路进行调试,积极与其他工种配合,发现问题及时解决,并做好详细的统调记录。3、设备安装

  3.1引入火灾报警控制器的电缆或导线,应符合下列要求:

  a、配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠。

  b、电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色。

  c、端子板的每个接线端,接线不得超过两根。

  d、电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量。

  e、导线应绑扎成束。

  f、导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

  g、火灾报警控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。

  h、控制室落地安装柜(非标琴台柜),其底面高出地坪0.1-0.2m(采用10号基础槽钢),控制器安装符合规范牢固,无倾斜。控制器设专用电源,有明显标志,不使用电源插头。设备单列布置,盘前操作距离不小于1.5m,盘后维修距离不小于0.5m。

  j、端子箱、机器柜内所有设备的进出线端子应有统一的标记,并作书面记录,以备后用。

  3.2消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。

  3.3消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于1m,并应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。3.4消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。

  3.5消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志。

  3.6工作接地线应采用不小于25mm2的铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。

  3.7由消防控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其他坚固的保护管。

  3.8工作接地线与保护接地线,必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。

  3.9火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。3.10火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准GB4717《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:a、火灾报警自检功能。b、消音、复位功能。c、故障报警功能。d、火灾优先功能。e、报警记忆功能。

  f、电源自动转换和备用电源的自动充电功能。

  g、备用电源的欠压和过压报警功能。

  3.11检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电三次后,主电源和备用电源应能自动转换。

  3.12应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。

  3.13应分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。

  4、系统调试

  在保证线路绝缘符号规范要求、设备依照说明安装正确。我们才可以对外线路通电调试。

  4.1先调报警部分:按照回路以及短路隔离器号,一路完成,再接下一路。

  4.2再调联动部分:我们首先调主机对模块,在主机读完图纸上的所有模块号,再作手动试验,检查设备功能以及地址号的理论与实际情况,然后在甲方以及其他外设厂家的协调下调试模块对外设的控制,并用手动试验检查各项功能。

  4.3最后在贵方的协调下作全自动联动试验。

  4.4火灾自动报警系统应在连续运行120h无故障后,填写调试报告。

  以上各项自调、自查过程中,发现问题应及时整改、及时排除,全力保证消防验收一次通过。第五章、安全技术措施贯彻“质量第一,安全第一”的方针。以防为主、防管结合、专职管理和群众管理相结合,加强预控预测,做到文明施工,无重大伤亡事故。第六章、文明施工技术措施

  6.1抓紧白天的工作时,有计划进行加工预制,合理利用机械设备,减少安排夜间作业时间,以及采取防止污染和噪音措施。

  6.2即时清理施工现场,走点堆放建筑垃圾和工程废料。

  第七章、主要施工机具

  注:设备进施工场地具体时间根据现场施工实际调整。


消防整改措施相关文章:

消防整改措施

消防整改措施(精选3篇)消防整改措施篇1全力抓好我区消防安全工作,着力解决影响火灾形势稳定和公共消防安全的重大问题,严防各类火灾事故发生,按照省、市政府对冬春消...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

上一篇:师德整改措施

下一篇:工程整改报告

精选图文

  • 师德标兵个人典型事迹材料400字10篇
    师德标兵个人典型事迹材料400字10篇

    师德标兵个人典型事迹材料400字模板10篇师德标兵个人典型事迹材料400字有哪些?事迹材料可分为个人事迹材料和集体事迹材...

  • 大学生三下乡社会实践报告2000字
    大学生三下乡社会实践报告2000字

    大学生三下乡社会实践报告2000字(10篇)大学生三下乡社会实践报告2000字怎么写?通过输送先进的农业技术和装备,帮助...

  • 写实习报告心得
    写实习报告心得

    写实习报告心得(优秀范文10篇)心得可以分享人们在学习过程中的经验和教训,为他人提供参考和借鉴。写实习报告心得怎么写,这...

  • 最美消防员事迹材料15篇
    最美消防员事迹材料15篇

    2023年最美消防员事迹材料(15篇)消防员是社会中的英雄,他们的事迹展现了无私奉献、勇敢无畏的精神,为社会做出了重要贡...