住宅框剪(架)结构技术工作总结
住宅框剪(架)结构技术工作总结
一、凡是拿到结构、解筑施工图时,不论工期再紧,都不能盲目施工、定位、放线、否则返工,浪费人力,财力。
二、头脑清醒,聚精会神的通读结构施工图,步骤:
1、先看设计(结构)总说明,一条一项通读,几度设防,安全等级等。
2、再核查所建项目在总平面图中的关系,方位,与相邻间的距离,化粪池在何处,排污管道的走向等。
3、阅读结构基础平面图及基础详图,了解基础是何类型,是挖孔桩基础或是筏板基础或是条形基础等。
4、基础梁或桩或板式的配筋,墙柱插筋数量,lae的锚固,采用图集是用03101-1或是04图集,并作好记录。
5、查1f或架空层的结构梁、板平面图的户型及配筋与户型的异同关系。
6、查读奇层、偶层与各户型的梁、阳台、装饰柱等的设计异同关系,作好异同关系记录。
7、查读设计图是平层或是错层关系或是高低层关系。
8、异同关系必须详读,以便区别。
9、阅读屋面结构图、花架、构架、艺术装饰等的结构要点,撑握轮廓概念。
三、聚精会神的通读建筑施工图、步骤
1、阅读建筑设计总说明每条、每项、每款。
2、阅读一层平面(放大图)布置图,了解户型分布,门窗定位及几何尺寸,门窗的类型、代号、规格,参考图集,具体作法。
3、读平面图时结合每单元对照,相互间的关系,沉降缝的距离,核定标注尺寸。
4、对照结构施工图了解梁、柱、墙的定位尺寸是否与建筑施工图相符合,尺寸标注是否正确、吻合,若有凝问,详细对照,作好记录,会审图纸时达成共识。
5、结构施工图的梁图逐层与建筑施工平面(或放大)图详细对比,若有疑问,作好记录。
6、了解填充墙的材料是空心砌体、或实心砌体,卫生间隔墙是100mm墙或是120mm墙,或是200mm墙,均应心中有数。
7、了解建筑轴线与结构轴线是垂直或是偏移,有无异同点,作好记录,为会审作准备,以便施工。
8、了解建筑措施表的具体要求、作法及参照图集。
9、核对门窗统计表与建筑平面(或放大图)的门窗、代号是否一致。
四、细读设计(结构、建施)总说明
1、结构、建司总说明了解后,思想上有一定了解和撑握了。
2、重复核查结构施工图和建筑施工图,和水电图的细节,水电类管道的位置是否影响门窗开启,若有冲突,作好记录,特别是卫生间窗吊顶和排污水平管道是否在窗内,消防箱对门的开启有无影响,若有细节冲突,并作好记录。
五、计算结构钢筋用量
1、按照结构施工图计算梁、板、柱、墙、基础的用钢量,参照03(或04)g101-1图集计算钢筋用量,与预算对比,求出每地面平方钢筋量,以便计划先后采钢量。
2、作钢筋配料表。
3、计算每层混凝土用量,以便计划商品混凝土。
六、一切开工手续报审完毕,可以施工放线开挖
1、根据规划提供的基点进行x、y轴方向的定位放线,作好稳固桩点。
2、用全占仪或精讳仪定位放轴线(x轴、y轴),确定(含放坡)开挖面积。
3、开挖破土至设计深度,检查开挖面积及放坡是否符合设计规范要求,按施工组织设计方案作好护坡防护,防止坍塌。
4、基坑平基后把地面桩点测投到负层地面上。
5、仪器测放x、y轴线及各轴几何线,打好桩点,用50m钢卷尺细分各小桩点,拉线放灰线或挖孔桩定位线。
6、开挖桩基或开挖基槽、基桩等(桩基:挖孔桩)。
7、作找平层(基础筏板或抗渗板)或挖孔桩的封底。
8、放线定位(含复查)。
9、扎筏板筋:对照水电施工图作好防雷接地,基础是关建,详细核对(或安装钢筋笼)。
10、插筋(含柱、墙、挡土墙)按规范、设计要求完毕.
11、自检、互检、交接检,监理、质检站检验合格后,方可进入下道工序。
七、筏板或桩基放线定位
1、仪器放线定位,复查无误,方可进入下道工序。
2、竖焊、直螺纹连接,单面焊接或双面焊接必须完毕,扎筋、止水条安装,各级检验完毕。
3、搭架、支模,按规范作业完毕。
4、水电安装,预埋管,线按规范、设计要求完毕,各级检查验收完毕,水平标高定位完毕。
5、浇商品混凝土,含抗渗商品混凝土、或膨胀混凝土养护不少于7天,并复盖养护,保持湿润。
八、逐层上升,以此类推
1、梁、柱钢筋加密区特别应注意高度和宽度,柱箍筋加密区@100十字梁交界处梁两边每50mm加密不少于3个箍,吊钩按设计结构施工图制作,是450或是600角,按设计和规范要求做。
2、注意吊钩安装部位。
3、注意板筋支座长度,详阅03g101-1图集,板筋能通则通,不通则断,应特别注意端头支座在墙边减保护层,中间支座不低于轴线中点等。
4、注意绑轧要领,板的上部筋隔空绑轧,周边200mm范围全数绑轧,下部板筋全数绑轧,周边边筋距墙边50mm。
5、铁板凳每500mm安装一个,浇混凝土时板筋不易变形。
6、作好防雷筋的焊接。
7、作好水电预埋。
九、梁钢筋的安装
1、梁的上部筋接头在跨中l/3处,不得在弯矩最大处。
2、梁的下部筋接头在支座内。
3、梁的锚固按03g101-1lae锚固。
4、安放保护层垫块,最好花岗石垫块。
十、焊接筋
1、单面焊10d;
2、双面焊5d。
十一、飘窗的上下板
1、特别注意因负弯矩筋是在板的上层,不是在中层或下层,属悬臂式构件,否则,安装不合构。
十二、验收
1、每层墙、梁、板钢筋完毕后,先自检、互检、交接检;
2、请设计、质监、监理、项目共同验收合格后,才允许进入下道工序施工。
住宅框剪(架)结构技术工作总结相关文章:
住宅框剪(架)结构技术工作总结
下一篇:母亲节演讲稿800字