电网端午节保电方案
为了确保xx年"端午节"期间毕节电网安全,稳定运行和向用户的可靠供电,我所主要围绕电网运行的几大支柱,"调度","方式","无功电压"各专业要求,结合近期电网的实际情况,针对电网薄弱环节,制定"端午节"期间保电方案如下:
"端午节"期间保电目标:
在"端午节"保电期间,地调确保毕节电网主网安全稳定运行,确保管辖范围内保电场所的安全可靠供电,不发生对保电场所的停电现象.
"端午节"保电的组织指挥系统:
成立"端午节"期间保电小组,保电小组是地调保电工作的组织,指挥和协调机构,其职责为:组织编制毕节电网 "端午节"期间安全运行方案,协调各专业及有关下级调度机构工作,监督毕节电网保电方案实施,组织处理保电期间电网出现的突发事故;汇报,调查保电过程中的重大事件,总结毕节电网保电工作.
保电小组人员名单如下:
组长: 张林
成员: 刘定彩 孙凌雁 罗琨
"端午节"期间,保电小组人员实行24小时的值班,手机必须随时保持开通,如需外出,需请假.调度员必须按值班表值班,不得随意换班,如有特殊情况,需提前按所管理细则要求经有关人员同意后方可换班.
毕节电网"端午节"期间保电的技术措施:
提前做好"端午节"期间负荷预测工作,在保电期间,结合电网目前的实际状况,安排好电网的正常运行方式和可预见运行方式,并对各方式下的注意事项作出明确规定,以适应保电要求.
提前对全网管辖范围内的保护及自动装置的投入情况进行全面检查,要求所有保护及自动装置的投切必须按整定书要求进行投切.
保电期间不安排对保电区域停电的计划检修工作.
"端午节"期间拉闸限电原则:主要保城区,农村照明及煤矿用电,再考虑保厂矿生产用电.
电网调度运行工作:
"端午节"前组织调度员学习《毕节电网xx年"端午节"保电方案》,熟悉电网运行方式的细节和要点.
"端午节"前核对毕节电网事故拉闸限电序位表.
要求调度机构的值班调度员在值班期间坚持"安全第一,预防为主"的方针,精心调度,从讲政治的高度重视会议期间的安全保电工作,确保电网的安全运行.
要求运行人员在倒闸操作中严格执行"两票三制",杜绝习惯性违章和误操作事故发生.
加强调度文明生产,加强调度值班纪律,调度员应做到不迟到,不脱岗,接班调度员应提前10分钟到调度室阅读有关记录.
调度员交接班应认真仔细,值班期间要全面掌握电网的运行情况,对电网发生的异常,事故要及时向"保电小组"汇报.
事故处理原则
主网故障处理原则:
1,220kv金毕i回或ii回线路故障,220kv金毕ii回或i回线路单回线路运行,奢香变,新铺变,林泉变,流沧变2号主变,毕节变1号主变及110kvi母,10kvi母倒由110kv金甘线供电.110kv金甘线负荷较重,电压偏低,毕节变10kvi段母线所属电容器投入运行调压.金甘线所供变电站电容器全部投入运行,小水电开机调峰.
2,毕节变其中一台主变停运,将奢香变,新铺变倒由110kv金甘线供电.奢香变片区小水电开机调峰.
3,流沧变其中一台主变停运,将10kv城区负荷倒由东关变,安家井变供电,落脚河电站开机调峰.
4,城区几条供电线路发生故障,原则上采取分段查找,如需将非故障段线路负荷转移到其他线路时,应防止因转移负荷造成其他线路过负荷或保护动作使开关跳闸.
5,城区几条供电线路发生接地故障,可联络城区开关分段查找.
6,城区几条供电线路发生接地故障,凡不能小环网联络查找的分支线路,应立即通知配值查找.
六,保电期间电网运行方式
1,220kv金毕i,ii回双回运行,供毕节片区,大方片区,赫章片区负荷.110kv汪砂塘线备用.220kv毕热双回运行,1号机并网运行.
2,110kv金甘线,110kv六西线供黔西片区负荷.
3,110kv金城线,110kv金土线,35kv金华线供金沙片区负荷.110kv金怀城中线,110kv三土线备用.
4,110kv水海t四线,110kv水树梅线,110kv汪海塘威线供威宁片区负荷.
5,110kv系统开口点:新铺变林新线104开关,黔西变黔林线101开关,黔电线103开关,砂石变汪砂塘线1013刀闸,清水变清西线102开关,流沧变流东线103开关,三合变三土线106开关,金沙变金怀城中线102开关,草海变110kv母联110开关开口.
6,35kv系统开口点:东风电站东梨线304开关,落脚河电站铺落线302开关,林口变林水线302开关,白家哨变315开关,沙土变三沙线303开关.
7,10kv系统开口点: 10kv城区080,041,058,059,055,089,二中分支002开关,洪山宾馆024开关,沿河#1分接箱002开关,沿河#3分接箱007开关,南门口环网柜031开关,新城区路口环网柜007a,099开关,南部新区环网柜030开关,和盛环网柜096开关,大桥开关站019开关,三淸线002开关,清水变014开关,大楼095开关,石天线092,毕节变003开关,东关变033开关;流梨线分段001开关,新城区环网柜007a,麻园路口环网柜016开关.
正常运行方式下主要输电线路所供220kv,110kv变电站如下表:
输电线路
所供220kv,110kv变电站
所供重要
保电用户
220kv金毕i,ii回
220kv毕节变,220kv大方火电厂启备变,110kv新铺变,110kv奢香变,110kv流沧变,110kv东关变,110kv林泉变,110kv海子街变,110kv清水变,110kv安家井变,110kv撒拉溪变,110kv龙泉变,110kv砂石变.
110kv流沧变,110kv安家井变
110kv东关变
110kv六西线
110kv黔西变,110kv林泉变
110kv汪砂塘线
备用
110kv金甘线
110kv甘棠变,110kv黔西火电厂启备变.
110kv金城线
110kv金沙变
110kv金土线
110kv沙土变
35kv金华线
大华林变
110kv三土线
备用
110kv金怀城中线
备用
110kv水海t四线
110kv草海变,110kv老锅厂牵引变,110kv清水沟牵引变.
110kv汪海塘威线
110kv二塘变,110kv观风海变.
110kv水树梅线
110kv树舍牵引变,110kv梅花山牵引变.
七,事故预想
事故预想一:220kv金毕i回线路故障(注:220kv金毕ii回线路故障跳闸处理方法与此相同)
(一),运行方式:
系统正常运行方式
(二)故障设置
220kv金毕i回线路c相永久性故障.
(三)开关跳闸及保护,安全自动装置动作情况
毕节变金毕i回203开关双高频保护动作c相跳闸,重合不成功三相跳闸;金沙电厂金毕i回203开关双高频保护动作c相跳闸,重合不成功三相跳闸.
(四)处理步骤:
请示中调试送一次220kv金毕i回线不成功;
通知大方县调做好奢香变,新铺变失电倒方式的准备
落脚河电站,东风电站,东风三级电站,水牛屯电站停机.
地调短信群通知白家哨变相关煤矿用户作好停,送电准备;
通知流沧变35kvi,ii段母线所供用户作好失电倒方式准备;
流沧变合上流东线103开关,断开012,311,110开关;
毕节变退出10kvi段母线所有电容器;
毕节变断开10kv母联010,110kv母联110开关;
毕节变合上#1主变中性点2110,1110地刀;
毕节变断开#1变211开关;
退出新铺变林新线104开关重合闸;
将新铺变将林新104开关转运行;
大方片区,黔西片区投入电容器运行;对大方片区,黔西片区限制生产用电.
毕节变投入电容器运行;
落脚河电站,东风电站,东风三级电站,水牛屯电站开机并网运行;
毕节变将#2变211开关,110kv 母联110开关,10kv
母联 010开关由热备用转冷备用;视毕节变负荷情况投入3号主变运行.
将现运行方式汇报中调;
将事故情况汇报相关领导.
事故预想二:110kv毕流线永久故障.
(一),运行方式
电网正常运行方式
(二),故障设置
110kv毕流线永久故障.
(三),开关跳闸及保护,安全自动装置动作情况
1)220kv毕节变毕流线104开关零序i段保护动作跳闸,重合不成功.
2)110kv流沧变毕流线104开关零序ii段保护动作跳闸;
3) 110kv流沧变,全站失压,落脚河电站,水牛屯电站发电机开关跳闸,失去厂用电.
(四)处理步骤:
通知地电公司利用短信群发系统迅速告知其辖区相关煤矿电网事故情况作好相关安全措施并作好停送电准备
强送一次毕节变毕流线104开关不成功;
流沧变核实武家寨电站006开关在冷备用状态;
合上流沧变流东线103开关;
退出流沧变流东线103开关重合闸;
落脚河电站,水牛屯电站自行开机并网运行;
令毕节变注意监视毕安线103开关负荷;
将流沧变毕流线104开关由热备用转冷备用;
将毕节变毕流线104开关由热备用转冷备用;
通知送电所110kv毕流线故障情况,要求事故巡线;
将电网跳闸情况及现运行方式汇报中调;
将故障跳闸情况及现运行情况汇报有关领导.
事故预想三; 10kv安石线故障
(一),运行方式
电网正常运行方式
(二),故障设置
1)10kv安石线故障;
(三),开关跳闸及保护,安全自动装置动作情况
安家井变10kv安石线033开关过流i段保护动作跳闸,重合闸动作重合不成功.
(四)处理步骤:
安家井变退出安石线033开关重合闸,强送安石线033开关速断保护动作跳闸,强送不成功.
令配值断开城区069开关;
令配值合上城区092开关;
将安家井变安石线033开关转冷备用状态;
令配值对安石线事故巡线,
将事故情况汇报相关领导.
事故预想四:10kv安洪线永久性故障.
(一),运行方式:
毕节电网正常运行方式
(二)故障设置
10kv安洪线永久性故障.
(三)开关跳闸及保护,安全自动装置动作情况
1,安家井变安洪线007开关过流i段保护动作跳闸,重合不成功;
(四)处理步骤:
退出安洪线007开关重合闸,强送一次安家井变安洪线007开关,不成功;
令配值断开电视台环网柜025开关;
安家井变试送安洪线007开关,过流i段保护动作跳闸;
令配值合上洪山宾馆环网柜024开关;
将安家井变安洪线007开关转冷备用;
通知配值10kv安家井变安洪线007开关至电视台环网柜025开关段线路(电缆)故障,要求事故巡线,尽快查出故障点并隔离故障;
汇报相关领导电网跳闸情况及处理情况.
事故预想五:10kv石天线故障
(一),运行方式:
毕节电网正常运行方式
(二)故障设置
10kv石天线永久性故障.
(三)开关跳闸及保护,安全自动装置动作情况
1,流沧变石天线032开关过流i段保护动作跳闸,重合不成功;
(四)处理步骤:
退出石天线032开关重合闸,强送一次流沧变石天线032开关,不成功;
配值断开长城花园040开关;
试送流仓变石天线032开关,成功;
配值断开军分区环网柜056开关,合上长城花园040开关,正常;
配值断开城区093开关,合上军分区环网柜056开关,流仓变石天线032开关过流i段保护动作跳闸;
配值断开军分区环网柜056开关;
流仓变合上石天线032开关,投入石天线032开关重合闸;
配值合上城区092开关,核实洪山宾馆环网柜024开关在断位;
通知配值军分区环网柜056开关至城区093开关至洪山宾馆环网柜024开关段线路(电缆)故障,要求事故巡线,尽快查出故障点并隔离故障,以便恢复对洪山宾馆新会议厅供电;
汇报相关领导电网跳闸情况及处理情况.
毕节供电局调度所编制
xx.5
保电方案
毕节电网xx年端午节期间
毕节电网xx年"端午节"期间保电方案
projiect
gui zhou
power grid
corporation
共4页,当前第4页123 4
电网端午节保电方案相关文章: