作文档>范文大全>节日庆典>十一国庆节

国庆节团日活动心得体会

更新时间:

  在国庆节开展团日活动的过程中,你有怎样的呢?以下是作文库小编为大家整理的国庆节团日活动心得体会相关资料,欢迎阅读。

国庆节团日活动心得体会范文一

  两周的实训接近尾声了,在行将结束之际回顾这两周的实训过程,有过太多太多,有困难,但也有收获,当然更多的是知识的积累和实践应用,我想这是我这两周实训最大的收获。

  两周来,我们主要进行了各种主流隔离开关的检修和拆装,主要包括GW16型,GW4型,GW5型,除此还有10KV的变压器绝缘电阻测量和基本检修。

  我非常珍惜这次实训机会,期中,我认真听专家师傅们讲解,也积极记笔记,与师傅和其他学员们讨教问题及困惑,开阔了眼界和思维。参加这次培训的其他的学员们也很认真的学习和听讲着,如饥似渴的接收着专业技术,勇于面对新的困难,总之这两周的收获很大很多,下面举例详细解说。

  记得变压器绝缘电阻测量的时候,正赶上有点蒙蒙细雨,本以为可以休息了,但是师傅在雨中支起帐篷,正常开着班前会,要求我们正常工作,因为检修的突发状况不是人为可以预料,虽然有点违反安规,但是为了让我们体验各种工作环境,还是正常工作。说实话,当时心里真的是有点小抱怨的,但是真正上去变压器上检修的瞬间,看见老师还在雨中指挥我们注意安全,看着同事们在互相提示着紧张着,豁然觉得团结的一个工作小组该是多么幸福。所以在这次实训中所学习到的不仅仅是实践知识上的积累,还有很多做人做事的道理。每一个专家,学员都是我的老师,都是我学习的对象。

  隔离开关的拆装中就更加需要专心和协作了。无论是哪一型的,我们都进行了整体的拆装和调试。这个过程中才真正的体现了我们作为一个工作小组的协调性和整体性,每个人各司其职,工作有条不紊。师傅也耐心讲解,指出拆装过程中的注意事项和我们犯的错误,为以后工作养成良好习惯打下了坚实基础。尤其是GW4型中间触头的拆装检修,专家潘工耐心的为我们讲解怎么拆,怎么装,以及中间过程怎么检查,怎么打磨,怎么擦拭,一步步耐心的为我们具体到了每个螺丝的检查。随后,还就这型中间触头拆装检修进行了测试,我们大家也足够重视,在脑海里把每个细节过了一遍又一遍,我想这个测试并不是多么重要,总要的是在以后工作中,要严格遵守规程制度,重视细节,养成良好工作习惯。

  在实训期间还有很多很多的感动瞬间和克服困难的喜悦时刻,有老师和我们解决了难题的兴奋,有大家激烈讨论后究其答案的快乐,有看着自己检修的设备安全正常工作的满足,这些些的感动和喜悦都是大家共同努力和老师细心指导的结果。我也从内心感激教会我们很多的专家师傅们。

  这次实训就是把自己以前所学的理论应用到实践中去,在脑海里形成固化的工作程序,可以上手正式工作。使我明白了要保证电网的可靠正常运行,不但自身要加强学习,多学、多做、多问,提高技术水平,还要考虑产品的质量,使用的环境等更多更广泛的因素。也让我明白在电力系统的工作不能浮躁,要做好各种准备,考虑各种情况,做到胆大心细。只有做好这些工作才能保证我们电力系统安全、可靠、优质、经济地对用户供电。

  总之,这次实训实习使我感受了所学知识与实际的应用,理论与实际的相结合,也让我在变电检修这项技术上有了进一步的认识和提高,为以后工作垫下扎实基础。

国庆节团日活动心得体会范文二

  20xx年9-11月,我参加了重庆市电力公司举办的20xx年度新一轮生产技能人员离岗轮训,培训的内容十分丰富,包括电工基础、电工工艺、金工实训、变电检修、以及人际沟通艺术、职工修养等诸多方面,对于从事变电检修的我,非常珍惜这次机会。每一节课,我都认真的听讲,做好笔记,并且积极参加实际操作学习。回忆整个学习过程,感受颇丰,收获很大,还开阔了眼界和思维。参加这次培训的同志们都很珍惜这次难得的学习机会,认真、虚心、诚恳地接受培训,态度端正、学习专注,虚心学习,认真的聆听和记录,及时完成作业,如饥似渴地接受着新的技术,新的难题。大家都觉得机会是如此的难得,学习气氛十分浓厚,仿佛回到了学生时代。

  一、实习范围

  我所在的变电检修班担负着合川供电公司3座10KV开闭所,11座35KV变电站,6座110KV变电站的一次设备检修、维护、更新改造工作,同时还承担着大量的变电站设备技改工程任务。变电检修班主要负责变电站一次设备如主变,站变、各型电流互感器、各型电压互感器、各型断路器,各型隔离开关、避雷器、母线、引流线、一次电缆、一次设备的控制、信号回路以及站用配电,变电站接地系统等设备的安装和检修以及缺陷处理工作。

  二、实习班组的和安全要求。

  根据变电所的统一安排,结合本班的实际情况,我所在班采取合理分配工作,合理搭配工作人员等方式,参照变电所下达的生产工作计划,制定本班每月每周的生产工作计划,紧紧围绕一流工作为主弦,做到有计划,有目标、有结果、有成效。较好的完成了各项工作任务。在安全管理方面,我们始终贯彻“安全第一、预防为主的方针”,在工作前切实的作好现场工作中的危险点的分析及预控,杜绝了习惯性违章现象。当天的工作结束后,大家展开了自查、自评、整改工作。强调工程质量,紧抓安全。

  三、实习内容和成果

  20xx年11月培训结束,回到单位当天我参加了合川供电公司正在进行的35KV云门变电站技改工程,我与另两位同事接受了云门变电站室外照明的技改任务,将照明系统改为照度值高,寿命长,维护少的室外照明。根据自己在培训时学到的知识,对照明的安装工艺有了进一步的提高,得到了领导的好评。这项工作完成后,我又接受了户外10KV电流互感器变比和型号的更换,由于型号由充油式更换为干式。电流互感器的固定位置尺寸和一次引流线位置尺寸就有所变化。这时就体现出了集体力量,大家共同努力,各抒己见。在不影响工期的情况下,对电流互感器与门型支架的固定位置进行了测量,在符合一次设备安装要求的条件下,对电流互感器支架的固定圆孔改为条孔,固定板的固定孔重新移位钻孔与电流互感器门型支架焊接固定。使新型电流互感器的安装工艺和安全距离都满足运行要求,符合技改条件。提前了工期,节约了资金,得到了领导的好评。完成了这项工作,接着又参加10KV隔离刀闸GW4-10型的更换安装。由于这次公司给了我培训的机会,使我在GW4型的刀闸安装工艺和调试上有了更进一步的提高,在触头接触,三相的同期性,机构灵活性的调试,安装的工艺等技术上有了进步。得到了同事们的赞许。这次35KV云门站的技改工程,除了以上的工作,我还参加35KV云门站35KV#2主变的增容,35KVI段II段母线电压互感器由充油式改为干式的工作,由三只电压互感器更换为四只,由于多了一只消谐的电压互感器,加上设备型号的改变,新设备的大小和固定孔距都有了变化,固定支架和二次接线都需重新设计重新布置安装。这让我在培训期间学到的钳工工艺,电工工艺得到了应用。比如选择多大的角钢,与手车支架怎样连接焊接保证牢固。用量具对固定孔安装位置的测量,使用台式电钻钻孔以及支架怎样焊接后不出现偏差,以标准的工作方法防止电压互感器在安装时不到位,位置不整齐,保证导电部位与手车有足够的安全距离,触头的良好接触。并对电压互感器二次线的走线排线,与二次桩头和辅开的连接进行了安装,以上工作在同事的配合和老师傅的指点下圆满完成。并得到了同事们的赞许。在对10KV,35KV母排、引流排加装绝缘热缩套,以及变电站接地系统的焊接工程。这两项工作不但让我在动火安全知识上得到了提高,还在接地的焊接上有了领悟,焊接的接触面足够,焊接技术越好,接地电阻值就越小,接地系统的运行则越稳定越可靠。以上的工程工作我始终坚持两点,一要保证安全,二要保证质量。

  参加完了变电所20xx年接受公司下发的最后一项技改工程,由于完成工期早,工程质量好,受到公司各级领导的好评。接着变电检修班就进入了各个变电站的缺陷处理工作中。

  在加入了一月多的缺陷处理工作中,加强了我对缺陷的处理及缺陷的分析,认真填写缺陷记录。分析缺陷原因使我对变电站的一次设备的不安全因素、隐患和发展趋势,某些性能,用途有了更进一步的了解,比如在更换铜铝过渡线夹缺陷工作中,使我明白了,在选材上,如果不注重生产厂家和质量,铜铝结合部位技术上过不了关就会造成结合部位断裂直至断落,造成故障,如果造成恶性事故,经济损失就更严重。在安装上,对铜铝过渡线夹折弯度过量,造成铜铝结合处出现裂纹,减小了载流量而出现发热影响运行安全。比如在铜桩头发热缺陷工作中,使我明白了,在固定引流排时而忽略了不同金属连接就会产生电化学反应的现象,而不用相同金属紧固螺帽,运行时间一长,起了电化学反应增大了接触电阻,就出现发热,紧固螺帽运行时间一长,造成电化学反应而出现松动造成过流部位打火闪弧。比如在对断路器使用CT型操动机构合闸不到位缺陷处理工作中,同生产厂家一起,通过高压试验班所做的开关特性实验显示的三相同期性和分合闸时间测试出的数据,再加上和用眼观察到的机构连杆动作现象,用耳听到的动作次数,综合分析开关是什么原因造成的合闸不到位。大家经过分析和观察,确诊为分闸弹簧出现问题。如果对弹簧的释放能进行了调整都达不到合闸要求,这就是弹簧出现了疲劳而需更换。

  四、实习心得。

  在这二月多的技改工作和缺陷处理工作中,让我受益匪浅,使我明白了要保证这些变电设备的可靠正常运行,不但自身要加强学习,多学、多做、多问,提高技术水平。还要考虑产品的质量,使用的环境,考虑设计的运行周期与经济发展是否同步等问题,在工艺上更要把好关,比如电缆头的制作,导线的绑扎,过流部位的紧固等等都要标准化。做好这些工作才能保证我们电力系统安全、可靠、优质、经济地对用户供电。

  总之,这次回到本单位实习使我感受了培训时所学知识与实际的应用,理论与实际的相结合,让我在变电检修这项技术上有了更进一步的提高。

国庆节团日活动心得体会范文三

  轮岗见习进行的很快,我们已然度过了一半的时间。这两周我们组来到电力部门中非常重要的变电检修工区进行见习。

  变电检修工区位于北辰区京津公路437号,也就是老的北辰供电分公司所在的大楼内。

  工区主要负责变电站相关设备的检修、试验、保护工作,是生产管理工作的重要组成部分,对提高设备健康水平,保证设备安全可靠运行具有重要意义。通过对设备的严密监测和全过程控制,提高了设备的运行水平,设备的可靠性也大为增强。在工区电力员工精心维护下,设备检修总量和停送电次数明显减少,提高了电网和人身的安全水平,提高了设备的可用率,减少了检修的工作量。

  到工区的第一天,杨主任亲自接待了我们,并向我们提出了一些专业问题。由于学电专业的缘故,起初我们对一些基本知识还能够应付,不过杨主任递进式的询问让即使电力系统研究生毕业的张高磊也不免皱紧了眉头。这次的小测验让我们明白不管在学校的成绩有多出色,我们都应该在基层踏踏实实的工作,虚心的向有经验的老师傅请教,这样才能学到书本外的诸多知识。

  在见习期间,我向已经工作了几年的大学生曹师傅询问到底何为变电检修。师傅耐心的向我介绍了一些基本概念。变电检修主要是对变电站的变压器、断路器、隔离开关、互感器、避雷器、母线、电缆进出线、接地网等变电设施进行检修。检修方式主要有定期检修、临时检修、事故抢修和带电作业。

  我们实习的时间恰巧是国网公司对工区网上工作内容检查的前夕,我们也力所能及的帮着做一些基本的工作。当时我做的是保护班定值通知单的检查、录入与修改,发现这种类似文员的工作也需要很大的耐心及细心,这看起来很简单的工作却能消耗我大量的精力,但是这种网上留档的做法确实对今后大有裨益,从这次工作我理解了电力工作事无大小,在各项工作中我们都要以踏实负责的态度努力完成目标、力争做到最好。

  两周的时间很快就过去了,我们和许多师傅在短暂的共事中结下了友谊,感谢这段时间工区师傅对我们的帮助和教导,我们将在今后的工作中更加努力,以期早日融入角色。


国庆节团日活动心得体会相关文章:

国庆节团日活动心得体会

在国庆节开展团日活动的过程中,你有怎样的呢?以下是作文库小编为大家整理的国庆节团日活动心得体会相关资料,欢迎阅读。国庆节团日活动心得体会范文一两周的实训接近尾声...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 七夕情人节的活动方案策划
    七夕情人节的活动方案策划

    七夕情人节的活动方案策划(优秀9篇)七夕情人节的活动方案策划要怎么写,才更标准规范?根据多年的文秘写作经验,参考优秀的七...

  • 世界无烟日小学班会教案
    世界无烟日小学班会教案

    世界无烟日小学班会教案模板5篇创造良好的控烟氛围。为了提高师生对吸烟有害健康的认识,组织广大师生学习禁烟法规。下面是小编...

  • 端午节安全教育主题班会教案
    端午节安全教育主题班会教案

    端午节安全教育主题班会教案(5篇)希望能通过这次活动进一步增强我们的安全意识和自我保护意识。下面是小编为大家整理的端午节...

  • 端午节假期社会实践活动
    端午节假期社会实践活动

    端午节假期社会实践活动【5篇】通过本次主题实践活动,进一步丰富了未成年人节日精神文化生活,培养和树立了认知传统、尊重传统...