图书馆开展校园消防安全专项检查情况汇报
夏季季风干物燥,是各类火险火灾的高发季节。为了杜绝校园火灾事故,切实保障师生生命财产安全,根据自治区教育厅《关于加强学校冬春季防火工作的通知》(桂教安稳[XX]27号)要求,学校决定开展一次消防安全专项检查。根据学校的布署,图书馆设立了此次检查工作小组,现把检查实施过程、发现及整改的火灾隐患、消防安全责任落实和安全教育等情况汇报如下:
一、校园消防安全专项检查工作小组
组 长: 黄xx 党支部书记、馆长
副组长: 周xx 党支部副书记、副馆长
谭xx 调研员
成 员: 陈xx
二、检查实施过程
7月28日专项检查工作小组开会布置消防检查任务,小组成员分头对各部室的消防设备、电线电路、开关等可能引起消防隐患的设施进行排查,并把检查情况汇报到副组长处,副组长到各部室督查、落实整改。
三、发现及整改的火灾隐患
东合校区图书馆附楼书库一至四层都没有消防栓或水龙头,加上附楼书库的电线布局比较复杂,用金属水管代替电线槽(漏电时起到导电作用,容易触电。)等,特别是附楼书库楼层结构比较复杂,安全出口只有一个(即上到新馆三楼才能出来,下到一楼西门还要经过几道门),而且又没有安全出口指示灯或标示牌,而新楼的消防栓又不能顾及附楼的书库,存在严重的消防隐患。
此问题图书馆已多次在安全检查指出,但一直没得到解决。目前的整改措施:各位馆员必须熟悉消防设备的放置点,熟练掌握灭火器的用法。馆员在值班时,打开安全通道,注意观察,做到发现问题及时处理,把隐患消灭在初始阶段。
四、安全责任落实
馆长与各部室主任签订安全责任状,各部室主任与各分管职员签订安全责任状,做到安全责任层层落实,责任到个人。职工们做到开好自己的门,管好自己的事。
五、安全教育
7月28日上午8:00,组织全馆职工进行一次安全教育会议,会议主要内容:学习《关于开展校园消防安全专项检查的通知》精神,强调图书馆是重点消防单位,大家务必重视消防意识,实行“三不允许”,“一务必”:不允许在馆内吸烟,不允许带火种进入馆内,不允许在无人情况下使用电器。下班时,务必把电源切断,关好门窗,杜绝一切消防隐患。
图 书 馆
二〇一五年六月二十九日
图书馆开展校园消防安全专项检查情况汇报相关文章:
图书馆开展校园消防安全专项检查情况汇报
上一篇:迎六一儿童节的幽默小笑话
下一篇:中学妇代会先进材料