质检站检查会议纪要
会议时间:xxxx年xx月xx日早上10:30
会议地点:xxx建团省委项目部二楼会议室
参加人员:质检站相关人员
建设单位:xxx
监理单位:xxx、xxx、xxx、xxx
施工单位:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
会议内容
一、 监理资料检查结果
1、从监理资料里反映出建设单位的前期施工手续办理较完整;
2、图纸审查意见书及答复意见书齐全。因图纸变更较多,特别是关于结构的重大变更,没有重新报审;
3、现场没有设计代表;
4、墙体拉结筋由原来的植筋变更为内爆胀栓,此变更的设计依据不明确;
5、监理单位具备监理工程师资质的人员太少;
6、监理实施细则已编制,希望能按此细则实施监理,并对现场分包单位资质审查到位;监理工程师整改通知单、整改反馈单完整;施工关键部位的旁站记录完整。
二、 施工单位技术资料检查结果
1、各种原材料的进场合格证、复试记录及见证取样记录齐全;
2、对结构实体进行了基础和主体(1~15层)两次结构验收,验收记录及各相关单位签章齐全;
3、工程测量放线记录、建筑物沉降观测记录、混凝土施工记录等资料齐全。
三、 检查工程实体质量情况
1、结构总体观感质量较好;
2、砌体工程施工中,砌筑用砖必须提前2d进行浇水湿润,禁止干砖上墙;
3、要求施工单位马上增加后场计量设备;
4、构造柱钢筋存在漏筋、偏位现象较多;
5、对现场混凝土进行回弹,及结构构件的实测实量结果均符合规范要求;
6、墙体拉结筋要求尽快与设计院联系解决。
四、 检查施工现场安全情况
1、脚手架方案编制不完善,缺连墙件的计算依据及结点详图;
2、脚手架未超出作业面,剪刀撑搭设不到位,连墙件的拉结数量不足,架体内部的封闭隔离不严密,两侧防护不严密;
3、支模架无扫地杆、剪刀撑,作业平台不到位;
4、施工用电方案编制不完整,电箱放置位置不规范,照明用电与动力用电未分设,埋地电缆线出头处保护措施不到位,塔机未设置接零线,临电日常检查资料不到位;
5、操作层多处临边洞口未设防,电梯楼层口两侧个别未防护,钢筋机械施工区无防护棚,临舍安全距离不足没有防护;
6、安全资料未使用规范用表;
7、监理单位没有编制安全管理实施细则,及阶段性安全评价记录。
五、各受检单位表态,将对质检站提出的以上问题,积极认真落实整改,于20日之前将整改结果上报质检站,由监理单位现场监督实施。
记录:xxx
审核:xxx
xxx建团省委高层综合楼项目部
xxxx年xx月xx日
质检站检查会议纪要相关文章:
★ 迎接检查工作汇报
质检站检查会议纪要
上一篇:村报帐员述职述廉报告
下一篇:高二年级12月份工作计划