分户验收会议纪要
会议时间:XX年1月20日 上午:10:30
会议地点:**大厦项目部办公室
与会单位:**市建筑工程质量安全监督站
****国际招商有限公司
**国设工程咨询监理有限公司
中国**集团有限责任公司
与会人员:详见签到表
会议主要内容:
根据**市建设与管理局《住宅工程质量分户验收管理暂行规定》(厦建工[XX]24号)和厦建质安监[XX]85号文,依据国家有关工程质量验收标准,对**大厦63户住宅及相关公共部分的观感质量和使用功能等进行检查验收,主要检查以下内容:
(一)地面、墙面和顶棚质量。
(二)门窗质量。
(三)栏杆、护栏质量。
(四)防水工程质量。
(五)室内主要空间尺寸。
(六)给水、排水系统安装质量。
(七)室内电气工程安装质量。
(八)建筑节能工程质量。
(九)有关合同中规定的其他内容。
经检查分户验收总体情况:
1、墙面、天棚无脱层、空鼓、开裂现象。
2、厕、浴、阳台表面坡度符合规范要求。
3、屋面防水无渗漏。
4、厨、卫、防水符合要求。
5、外墙无渗漏。
6、外窗台、护栏、栏杆间距符合要求。
7、门窗无渗漏,门窗开启、关闭自如。门窗玻璃安全认证标识完整。
8、室内给排水管道无渗漏,坡度、地漏水封检查符合要求。
9、电气安装、插座、开关、接地、配电和照明试验符合要求。
10、等电位紧固、检测符合要求。
11、建筑节能有专项验收。
12、排油烟道、空调孔检查符合要求。
功能性试验分户验收情况:
1、屋面蓄水试验,厨、卫蓄水试验无渗漏,外墙淋水试验无渗漏。
2、外窗台护栏高度、栏杆间距符合规范要求。
3、门窗开启、关闭自如。
4、室内给排水试水无堵塞。
5、室内电气开关、插座、照明试验符合要求。
6、等电位紧固、导通正常。
7、排油烟道无透风、串风现象。
8、空调孔无渗漏,反坡及位置正确。
根据福建省《住宅工程质量分户验收规则》及相关规范、标准要求,经评定:
**大厦工程施工质量符合分户验收规则规定,工程观感质量和使用功能检验合格。其中一次验收通过60户,经整改通过3户,分户验收一次性合格率95%,经一次整改后,复验全部合格。
符合住宅工程质量分户验收规则,观感质量和使用功能检验合格。
同意验收。
详见《住宅工程分户验收记录汇总表》。
中国**集团有限责任公司
XX年1月20日
分户验收会议纪要相关文章:
分户验收会议纪要
上一篇:江西白鹿洞书院的导游词范文5篇
下一篇:政府采购中心自查自纠情况报告